Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour à tous, 

Je vais bientot débuter ma contruction sur une maison neuve ou j'ai mis un plancher chauffant avec une PAC air/eau  mitsubishi. Pas de chauffage d'appoint (radiateurs éléctriques à l'étage).
J'ai 2 sons de cloche concernant la PAC quand il fait tres froid (-8 ou -10 degrés par exemple).

Mon constructeur me dit que quelque soit la température extérieure la PAC fonctionnera et il peut faire -20 dehors si je demande 25° à l'intérieur il fera 25°, la différence étant que la PAC fonctionne via l'éléctrécité et les calories extérieures, et dans ce scénario ya 0 calories dehors, j'aurais donc la température souhaitée au prix d'un rendement éléctrique médiocre (en gros ca consomme de l'éléctrécité)
Un chauffagiste me dis que tout simplement la PAC ne pourra me fournir de chaleur, c'est pas une histoire de consommation mais juste de capacité de la machine et que ya pas d'histoire d'éléctrécité.

Entre avoir chaud mais devoir payer cher en éléctrécité (temporairement) dans un scénario et le second ou j'aurais froid quoi qu'il arrive, c'est quand même pas pareil !
Merci de votre avis
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Si c'est bien dimensionné votre PAC devrait normalement fonctionner correctement jusqu'à -10°C facilement. Mais le rendement sera effectivement moins bon.

Si la PAC est trop juste, il y a normalement des résistances électriques additionnelles pour palier au manque de puissance. Inutile de dire qu'ici le COP sera de 1 environ.

Vu le peu de besoins dans les maisons RT2012, il serait quand même étonnant qu'une installation correcte ne réussisse pas à chauffer votre maison à -10°C.

Ça fonctionne dans le Grand Est, ça devrait aussi fonctionner en Seine et Marne Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Si la puissance thermique de la PAC à -10°C (en incluant les phases de dégivrage) est >= aux déperditions thermiques de la maison à -10°C, alors elle arrivera à chauffer la maison. C'est ce point qu'il faut vérifier.

Une PAC de qualité ne perd quasiment pas de puissance thermique jusque -10 voire -15, et certaines fonctionnent jusque -20. Par contre le rendement (COP) diminue. Il sera de l'ordre de 2 à -10°C contre 5 à + 10°C. Mais les jours à -10 sont rares.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Une PAC de qualité ne perd quasiment pas de puissance thermique jusque -10 voire -15, et certaines fonctionnent jusque -20. Par contre le rendement (COP) diminue. Il sera de l'ordre de 2 à -10°C contre 5 à + 10°C. Mais les jours à -10 sont rares.

Bonjour,
un COP de 5 à +10°C externe ... ce n'est pas trop optimiste ?
Prenons  un besoin de 1kWh (à +10°C externe) pour maintenir une maison à 20°C. Ça veut dire que la PAC consommera que 200Wh d’électricité ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Emile73
à 10°C c'est tout à fait normal un cop de 5.... Cependant à 10°C si on place ce genre de système très performant c'est aussi que la maison doit avoir des besoins faibles (les petites PAC sont meilleures en rendement) et donc que finalement elle ne va pas chauffer ou presque... car il n'y aura pas de besoin.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
gluon a écrit:Emile73
à 10°C c'est tout à fait normal un cop de 5....

oui, en labo
Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonsoir,
donc une passive qui aurait besoin de 3kW/h au max, il faudrait quelle puissance de PAC sachant que par 10°C externe seul 1kW serait suffisant ?

Et cette passive dans une bonne marque revient à quel prix instal comprise ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonsoir,
Si les besoins maxi sont de 3kw il faut une PAC de 3kw de puissance. La puissance de la PAC se détermine à la T° de base du lieu où elle sera installée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Raymond037 a écrit:Bonsoir,
Si les besoins maxi sont de 3kw il faut une PAC de 3kw de puissance. La puissance de la PAC se détermine à la T° de base du lieu où elle sera installée.

Ça dépend ce qu'on appelle les besoins maxi.... et de comment on les calcule. Si pertes de la maison de la maison sont de 3 kW à -10°C (vide et dans le noir), alors il ne faut pas une pac de 3 kW à -10°C. Le fait d'habiter la maison apporte déjà de l'énergie et les vitres, surtout au sud mais pas que, apportent de l'énergie au bilan final. On peut facilement obtenir ainsi + 6°C à + 10°C (maison isolée) avec l'énergie spécifique/solaire passif (temps gris)/apports des habitants.
Je dirais donc qu'une puissance de 2 kW à -10°C suffira à 98% et qu'il suffira d'apporter le reste avec un sèche serviette en l'absence de soleil.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Emile73 a écrit:Bonsoir,
donc une passive qui aurait besoin de 3kW/h au max, il faudrait quelle puissance de PAC sachant que par 10°C externe seul 1kW serait suffisant ?

Et cette passive dans une bonne marque revient à quel prix instal comprise ?

Une maison passive qui aurait un besoin de 3 kW ou de de 3 kWh/h au choix....
De plus par 10°C dans une maison passive le chauffage ne s’enclenche pas. Ce n'est pas linéaire ici du fait des apports internes qui doivent être considérés. Selon la maison on peut déclencher à partir de 10°C ou de 5°C ou même de 0°C si les habitants sont énergivores avec des objets électriques et autres et/ou que la maison présente une isolation exceptionnelle.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
ManuTaden a écrit:
gluon a écrit:Emile73
à 10°C c'est tout à fait normal un cop de 5....

oui, en labo
Cdlt

Certaines petites PAC air/air présentent des cop >5 à +7°C donc il est envisageable d'avoir pour du air/eau au moins ce facteur. IL faut avoir une maison avec de faibles besoins.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
gluon a écrit:
Raymond037 a écrit:Bonsoir,
Si les besoins maxi sont de 3kw il faut une PAC de 3kw de puissance. La puissance de la PAC se détermine à la T° de base du lieu où elle sera installée.

Ça dépend ce qu'on appelle les besoins maxi.... et de comment on les calcule. Si pertes de la maison de la maison sont de 3 kW à -10°C (vide et dans le noir), alors il ne faut pas une pac de 3 kW à -10°C. Le fait d'habiter la maison apporte déjà de l'énergie et les vitres, surtout au sud mais pas que, apportent de l'énergie au bilan final. On peut facilement obtenir ainsi + 6°C à + 10°C (maison isolée) avec l'énergie spécifique/solaire passif (temps gris)/apports des habitants.
Je dirais donc qu'une puissance de 2 kW à -10°C suffira à 98% et qu'il suffira d'apporter le reste avec un sèche serviette en l'absence de soleil.

Bonjour,
Ne pas confondre T° de base et T° minimum.
Il n'y a pas 50 manières de calculer les déperditions Thermiques. Pour celles qui ont été données  nous n'avons pas la surface correspondante.
Avec 3kw de puissance la PAC chauffera seule à la T° de base; en dessous(-10°C) elle aura peut être besoin d'être aidée par sa résistance additionnelle, selon la T° de sortie qu'on lui demande.
gluon ,  un cop de 5 à 7°C( ??), il faudrait donner des référence de PAC qui le font; elles doivent être encore rares.
Les vitres, s'il n'y a ps de soleil, n'apportent aucune énergie!
Pas sûr qu'il existe une PAC de 2KW sur la marché, et elle serait insuffisante.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
Vous êtes presque d'accord, pour simplifier prenons une PAC de 5kW/h ... ça existe sur le marché Biggrin

Question de fond : dans une vraie passive PHPP (région de Dijon) de 120m2 chauffés (plain-pied), est-ce qu'une PAC est valable ?

Vaut-il mieux une aérothermie ou une géothermie horizontale ?
Quels sont les prix ttc (une fourchette) pour du matériel au TOP installation comprise ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Raymond037 a écrit:
gluon a écrit:
Raymond037 a écrit:Bonsoir,
Si les besoins maxi sont de 3kw il faut une PAC de 3kw de puissance. La puissance de la PAC se détermine à la T° de base du lieu où elle sera installée.

Ça dépend ce qu'on appelle les besoins maxi.... et de comment on les calcule. Si pertes de la maison de la maison sont de 3 kW à -10°C (vide et dans le noir), alors il ne faut pas une pac de 3 kW à -10°C. Le fait d'habiter la maison apporte déjà de l'énergie et les vitres, surtout au sud mais pas que, apportent de l'énergie au bilan final. On peut facilement obtenir ainsi + 6°C à + 10°C (maison isolée) avec l'énergie spécifique/solaire passif (temps gris)/apports des habitants.
Je dirais donc qu'une puissance de 2 kW à -10°C suffira à 98% et qu'il suffira d'apporter le reste avec un sèche serviette en l'absence de soleil.

Bonjour,
Ne pas confondre T° de base et T° minimum.
Il n'y a pas 50 manières de calculer les déperditions Thermiques. Pour celles qui ont été données  nous n'avons pas la surface correspondante.
Avec 3kw de puissance la PAC chauffera seule à la T° de base; en dessous(-10°C) elle aura peut être besoin d'être aidée par sa résistance additionnelle, selon la T° de sortie qu'on lui demande.
gluon ,  un cop de 5 à 7°C( ??), il faudrait donner des référence de PAC qui le font; elles doivent être encore rares.
Les vitres, s'il n'y a ps de soleil, n'apportent aucune énergie!
Pas sûr qu'il existe une PAC de 2KW sur la marché, et elle serait insuffisante.

Ouch mais si les vitres apportent de l'énergie même par temps couvert...
Disons qu'avec du soleil on a 500  W/m² et par temps très couvert on a 50 W/m² donc il reste du rayonnement diffus... Par temps clair on a 100 W/m2. Avec le coefficient solaire du type 0.68 on arriver à récupérer pas loin de 50 W/m2 dans une journée "temps couvert".
Ainsi avec mes vitrages j'ai par temps couvert encore du 750 W à 1500 W par temps couvert. D'ailleurs la température remonte le jour sans chauffage additionnel.
Pompe avec scop > 5
  • Mitsubishi LN25 et 35

  • Toshiba super daisekai 9 série 10 et 13 

Pour ma part j'ai estimé que le Mitsu EF25 avec scop de 4.7 (cop 4.57) suffirait bien pour le prix proposé.

Donc à 10°C on peut trouver même si ce sont de petits systèmes, raison de plus encore une fois d'avoir un besoin minimaliste de chauffage. Moins on a de besoin et mieux ça chauffe. 

9
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Emile73 a écrit:Bonjour,
Vous êtes presque d'accord, pour simplifier prenons une PAC de 5kW/h ... ça existe sur le marché Biggrin

Question de fond : dans une vraie passive PHPP (région de Dijon) de 120m2 chauffés (plain-pied), est-ce qu'une PAC est valable ?

Vaut-il mieux une aérothermie ou une géothermie horizontale ?
Quels sont les prix ttc (une fourchette) pour du matériel au TOP installation comprise ?

Une pac de 5 kWh/h de chauffage (soit 5 kW de puissance moyenne) n'a pas besoin d'être à 5 kW/h. Unité étrange encore une fois dans le contexte.
Pour une vraie passive comme moi prendre une petite mitsubishi... j'ai donné les références. Ce sont des monosplits après il faut que la maison soit étudiée pour ça. Pour ma part j'ai deux escaliers ouverts et ça fait une convection tout à fait correct pour les 4 pièces de vie. On peut la voir comme un parallélépipède rectangle en 4 pièces égales sur deux étages.
J'ai pour ma par prés installé le mono-split air/air Le coût est de l'ordre de 2100 € pour mon modèle. Pour le top gamme (est-ce utile ?) il faut disons 500 € de plus pour passer de 4.7 à 5.2 en scop.
Je suis avec un DJU de 2700..... région continentale froide.
C'est une 3.2 kW.... pas plus petit.

Il reste dans les 2 kW à -10°C (pour 20°C dedans). Donc elle assure un différentiel de 20 K et le reste c'est la chaleur de l'occupation/solaire passif et si pas de assez de soleil un sèche serviette de 500 W. Je vais installer un petit poêle de 4 kW en secours l'année prochaine (utile si pas d'elec dans un futur incertain avec des installations vieillissantes...).
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Re,
merci pour la réponse.
Les 2100€ sont ttc sont hors installation si je comprends bien ? Avec l'installation, il faudrait compter quel prix ?

Question : une monosplit ce n'est pas trop "peu" pour assurer une homogénéité du chauffage ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Emile73 a écrit:Re,
merci pour la réponse.
Les 2100€ sont ttc sont hors installation si je comprends bien ? Avec l'installation, il faudrait compter quel prix ?

Question : une monosplit ce n'est pas trop "peu" pour assurer une homogénéité du chauffage ?

Si il y a l'installation "frigoriste". Mise en place des liaisons en cuivre dans les goulottes, branchement des câbles électriques, tirage au vide et purge du système....  Et fixation sur les pieds préparés.
J'ai fait la pose des goulottes, les percements, le coulage de deux plots en bétons, la pose des pieds dessus avec un entraxe de 50 cm, la dérivation avec la mise en place des câbles électriques.

Le mono split assure une homogénéïté suffisante pour mes critères. Il fait plus chaud dans les pièces où je vis et un peu plus frais pour Madame (elle a sa pièce de lecture...) qui aime avoir un degré de moins... SI besoin elle vient chez moi .
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 10h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages