Condensation sur le dormant d'une porte blindée

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 269 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour,
J'habite une maison achevée en 2015 (donc RT2012).

J'ai fais poser en 2016 une porte blindée Picard Diamant Luminance par une entreprise indiquée directement par le fabricant. Cela a été posé en rénovation (donc conservation de l'ancien dormant).

Cet hiver nous constatons un phénomène non observé les hivers précédents: il y a de la condensation qui se forme sur le dormant métallique à l'intérerieur et qui dégouline sur le sol (quand il fait très froid dehors genre 0 ou 1 degré la nuit et le matin tôt). Le dormant est alors très froid je trouve.

J'ai lu qu'il y avait normalement des ruptures de pont thermique mais je me demande si ce phénomène est normal (métal froid avec air chaud et humide) ou si c'est anormal. Si la pose a été bien faite ou si par exemple les joints se sont usés et sont peut-être moins efficaces. Si cela peut être dû à la VMC hygroréglable (qui a 5 ans et que je dois faire contrôler mais je ne sais pas vers quel type de professionnel me tourner).
Sachant que je me suis rendu compte l'année dernière qu'ils n'avaient pas posé de joint en bas de la porte et il y avait donc un léger jour sous la porte avec de l'air frais qui passait. Un joint a depuis été posé en bas.
Sachant également que depuis la pose les fenêtres ont été remplacées par du triple vitrage (je ne sais pas si cela peut jouer).

Je souhaiterais donc l'avis de menuisiers sur ce phénomène et savoir si je peux faire quelque chose car elle n'est plus sous garantie maintenant mais j'aimerais corriger le problème s'il y en a un.

Merci d'avance de vos retours.
0
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 8000 message Essonne
Bonjour

<Cela a été posé en rénovation (donc conservation de l'ancien dormant).>

Le dormant est le même et jamais aucun problème auparavant ?

Pas sur que le dormant comporte une rupture de pont thermique

Non pour moi ce n'est pas lié au double ou au triple vitrage

< Si cela peut être dû à la VMC hygroréglable (qui a 5 ans et que je dois faire contrôler mais je ne sais pas vers quel type..... >

Si vous approchez un papier fin près d'une bouche d'aspiration par exemple
dans les WC ou la salle de bain il 'se plaque' sur la bouche ?

Cdt
0
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 8000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

encore une question :

philou44300 a écrit:...
Sachant également que depuis la pose les fenêtres ont été remplacées par du triple vitrage (je ne sais pas si cela peut jouer)....

les  entrées d'air sont équivalentes à ce que vous aviez sur les fenêtres d'origine ?
entrées d'air -habituellement- en haut des menuiseries pour les pièces sèches (vie, chambres...)
ou parfois dans les coffres des VR...
0
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour, les fenêtres ont aussi été changées en rénovation donc les coffres de volets roulants sont toujours les mêmes. Par contre j'ai remarqué que les aération sont toujours ouvertes au max, et ce depuis l'emménagement, comme si la VMC hygroréglable aspirait au max tout le temps (de ce que j'ai compris la VMC aspire et créé une dépression qui fait que les aérations s'ouvrent plus ou moins selon l'humidité).
0
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Nouveau membre Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour,

Si le phénomène de condensation est rare et liées a codes conditions extérieures froides cela est dû a un pont thermique.

Ce phénomène peut-être plus prononcé si vous n'avez pas de bons débits de ventilation (mesures aux bouches d'extraction nécessaire avec un appareil spécifique) et si cette pièce est peu chauffée.

Le triple vitrage peut avoir une incidence dans le sens ou vos nouvelles baies sont plus étanches que les anciennes et donc le renouvellement d'air est moins optimum (même si la VMC est censée réaliser le renouvellement d'air).
0
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour,
Oui c'est seulement quand il fait froid comme en ce moment (l'hiver donc).

Un pont thermique au niveau de la porte? Comment on peut détecter et corriger l'origine d'un pont thermique?

Je vais faire contrôler la VMC mais est-il possible de vérifier si elle n'est plus suffisante par exemple avec le passage au triple vitrage? Peut-on adapter son débit? Quel professionnel peut faire les vérifications sur la VMC? Un électricien?

Concernant le dormant, est-ce normal qu'il soit si froid (plus froid que la porte blindée elle-même)?

Il y a un radiateur (chauffage avec une chaudière gaz à condensation) dans l'entrée mais l'entrée est en général tout de même un peu plus froide que les autres pièces de vie et les toilettes du rez de chaussée qui donnent sur l'entrée ne sont pas chauffés. 
0
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 8000 message Essonne
Bonjour

<Concernant le dormant, est-ce normal qu'il soit si froid (plus froid que la porte blindée elle-même)? >

simple hypothèse il suffit que la porte comporte des rupteurs de pont thermique
et pas le dormant.

Cdt
0
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 8000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 30 message Loire Atlantique
Un pont thermique c'est l'absence d'isolant donc comment remédier à cela sur un montant de porte a part en reprenant totalement la pose du dormant je ne vois pas. Un pont thermique peut être visualiser avec une caméra thermique.

Si cette condensation n'est pas récurrente et relativement faible ce n'est pas très grave.

Ventilation et triple vitrage n'ont rien a voir. La VMC sert a renouveller l'air, une menuiserie est censée est parfaitement (ou presque) étanche a l'air.
Un thermicien ou un ventiliste serait plus a même de faire cela qu'un électricien (qui pose mais qui ne maîtrise pas forcément le fonctionnement et les débits requis).

L'âme de la porte est isolée et pas le dormant surtout si pose rénovation.
0
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 1000 message Isere
Bonjour, La Picard Diamant Luminance n'a pas toujours bénéficié d'un dormant à rupture thermique. Vous n'en avez peut être pas, donc la condensation est possible.
J'attire votre attention sur le fait que poser une porte blindée en rénovation est une bêtise absolue car votre porte ne résistera pas à la poussée.
Il y a une exception, si l'ancien dormant était posé en tunnel, mais c'est rarement le cas.

Cordialement
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
0
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Haute Garonne
Bonsoir, j'ai contacté une entreprise qui pose des vmc. Il n'y a pas beaucoup de professionnels dans mon coin. On verra ce qu'il dit mais j'ai l'impression que la vmc aspire toujours au maximum (entrées d'air hygtoréglables toujours ouvertes au max et on entend beaucoup l'aspiration près des bouches d'extraction).

Concernant le dormant de la porte blindée, il a été fixé au mur à travers l'ancien dormant avec de grosses et longues vis donc il est censé résister. Par contre j'ai l'impression qu'il n'est pas isolé et qu'il n'y a pas de rupture de pont thermique vu qu'il comment il est froid à l'intérieur. La pose est relativement récente (2016).
0
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 8000 message Essonne
Bonjour

pour moi à priori ce n'est pas un problème de VMC

mais comme déja évoqué le 06/01 et envisagé aussi par 'allemand'
un problème de constitution du dormant.

Cdt
0
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 8000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 12 janvier 2020 à 10h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir