Retour
Menu utilisateur
Menu

Circuit éclairage fait disjoncter sans raison apparente

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 101 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Paris
Bonjour,

Un disjoncteur 10A ( circuit éclairage DCL) disjoncte sans raison apparente . Dès que j'enclenche ce disjoncteur cela fait sauter toute l'installation. Le problème ne vient pas du disjoncteur car j'ai branché ce circuit sur un autre disjoncteur et il saute aussi. Après vérification il ne semble pas qu'un fil soit débranché dans un interrupteur ou une douille donc je ne vois pas d’où vient le problème.
Même en débranchant les plafonniers et interrupteurs ca disjoncte… Toujours la nuit alors que tout est éteint.

Dans un premier temps j'avais débranché le fil de terre du circuit éclairage sur le tableau électrique et le circuit éclairage a refonctionné normalement pendant plusieurs mois.
Le problème semblait donc être résolu mais cela vient de recommencer malgré la terre débranchée. Une idée? Merci
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Commencez par vérifier et resserrer toutes les connections.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Doubs
Bonjour,

Si c'est un disjoncteur qui claque, c'est qu'il y a un dépassement d'intensité. si cela pète dès que le disjoncteur est remonté, il s'agit très certainement d'un court circuit.
La terre est là pour protéger les personnes en cas de courant de fuite / défaut d'isolement. Dans ce cas là, c'est l'interrupteur différentiel qui déclenche suite à une différence de mesure entre l'intensité sur le fil de phase et l'intensité sur le fil de neutre supérieure à 30mA.
Donc débrancher le fil de terre revient à supprimer la protection pour les personnes ! Et en cas de défaut d'isolement, un risque d'électrocution !!!
1/ rebrancher votre fil de terre, c'est une question de sécurité !
2/ enlever tout les éclairages sur le circuit en question, et regarder si l'installation tient. Si non, c'est un pb de câble à nu entre phase et neutre. Si le défaut était avec le fil de terre, le différentiel déclencherait (avec un fil de terre rebranché)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Vosges
Bonsoir,comme dit plus haut rebrancher votre terre,ensuite précisez ce qui saute:est ce que c'est le disjoncteur du circuit ou un différentiel protégeant une rangée ou les deux? ou le disjoncteur EDF?.Il faut savoir qu'un appareil en défaut peut faire sauter un différentiel même quand il n'est pas en fonctionnement(il suffit qu'il soit branché).Si c'est toujours la nuit voir pb de chauffe eau?(même si c'est sur un circuit lumière,on ne connait pas la qualité de l'installation).Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonjour,

C'est le 30ma qui saute à chaque fois.

Je viens de voir qu'un fil neutre sortant d'un wago relié a un des plafonniers DCN etait complètement noirci donc ça doit venir de la.

Le plafonnier est débranché les 2 fils neutre restant dans le wago sont eux aussi débranchés mais ça disjonte toujours même avec la terre débranchée . J'ai débranché tous les autres plafonniers et ça disjoncte toujours...

cdt 
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 700 message Doubs
Donc si le 30mA saute, c'est une fuite à la terre.
Ce qui signifie qu'un fil de phase ou de neutre est en contact avec un élément à la terre quelque part dans le circuit.
Bien comprendre le fonctionnement du différentiel pour analyser la panne : le différentiel mesuré l'intensité sur la phase, l'intensité sur le neutre, et si la différence entre ces deux intensités (mesure différentielle) est supérieure à 30mA, il déclenche. Les 30mA sont le seuil au delà duquel le courant est dangereux pour l'homme.
Le différentiel est la pour protéger les personnes dans une installation de régime de mise à la terre TT comme utilisé dans l'habitat en France.
Le défaut peut donc être en tout pint du circuit depuis le différentiel.
Pour cerner le défaut, tu peux isoler après le premier point d'éclairage depuis le différentiel, tester et intégrer le point d'éclairage suivant jusqu'au dernier. Tu pourras ainsi réduire la recherche et localiser sur quelle partie du circuit il est situé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Vosges
Cà pourrait aussi être un pb.de neutre venant d'un autre diff.que la phase(ceci peut arriver uniquement en cas de modif ou ajout de circuit).Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
J'ai eu un diff qui sautait, par moments, quand j'allumais une lampe de ma SàM ou du salon; c'était aléatoire, parfois ça ne sautait pas; j'ai fini par trouver un bornier où, dans une "cosse", les fils étaient mal serrés; j'ai tout resserré, et depuis plus de problèmes.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 27 septembre 2020 à 21h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir