Bonjour,
Je suis dans un logement dont l'électricité date. Il faut dire aussi que l'ancien propriétaire a bricole partout dans sa maison.
J'ai fais appel à un électricien parce qu'il y avait un court circuit sur des prises et luminaires (qui étaient sur le même disjoncteur)
Le disjoncteur ne contrôle que ces prises et luminaires.
Le travaille terminé, je me rends compte ( quelques temps plus tard) qu une autre prise fonctionne MAIS UNIQUEMENT AVEC DES APPAREIL DE 200W MAX. Si c'est plus, le moteur tourne au ralentie, mais vraiment au ralentie.
A quoi cela serait dû. Y a-t-il un moyen de vérifier,mesurer....
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
theojulo a écrit:Le travaille terminé, je me rends compte ( quelques temps plus tard) qu une autre prise fonctionne MAIS UNIQUEMENT AVEC DES APPAREIL DE 200W MAX. Si c'est plus, le moteur tourne au ralentie, mais vraiment au ralentie.

Il faut avant tout mesurer la tension aux bornes de cette prise !
Le titre de ton message est perturbant !
Pour moi si tu trouves 220V dans la prise et que tes appareils de fortes puissance fonctionnent mal, c'est qu'il doit y avoir une bonne résistance de contact dans ta prise (ou ailleurs).
ça vaudrait le coup de démonter la prise pour vérifier (après avoir coupé son disjoncteur)
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, contrôler tous les vissages, et de quel diamètre sont vos fils .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Nord
C'est fait hélas. Prises demotentees pour voir si derrière tout était bien branché mais oui tout est bien branché. L'électricien a tiré des nouveaux câbles pour creer de nouvelles prises depuis un des disjoncteurs (parce que c'est prises faisaient disjoncter) il peut y avoir un rapport ou pas avec ca?
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
BJR c'est quoi une PIISSANCE?Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
theojulo a écrit:C'est fait hélas.
C'est fait quoi :P tu as contrôlé la présence du 230V au niveau de la prise ou simplement l'état et le serrage des connexions ???

prises demotentees pour voir si derrière tout était bien branché mais oui tout est bien branché.
Tout est bien branché mais est-ce bien serré et l'état de surface des fiches femelles dans la prise est en bon état ou noircit par des échauffements anormaux !

L'électricien a tiré des nouveaux câbles pour creer de nouvelles prises depuis un des disjoncteurs (parce que c'est prises faisaient disjoncter) il peut y avoir un rapport ou pas avec ca?
Donc tout serait neuf : câble et prises !
il faut aussi vérifier la tension à l'amont et à l'aval du disjoncteur, ainsi que le serrage de ses connexions
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord
J'ai controlé et il y a 220 au niveau de la prise, j'ai retiré les 2 fils carrément.
rien n'est noir la prise a l'air correcte.
L'electricien a condamné l'ancien installation des prises qui normalement controlé 3 pc, a tiré des cables pour refaire un autre circuit de prise sur lesquelles ça disjonctait.
Quand il a fait le nouveau circuit, il est reparti du disjoncteur vers une nouvelle boite de derivation et ensuite vers 3 nouvelles pc.
logiquement, je dis bien logiquement l'ancien disjoncteur ne controlait pas cette pc.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Il faut vérifier la tension et le serrage des fils au niveau du disjoncteur, de la boite de dérivation (mais pourquoi cette boite ,) et au niveau des 3 prises de courant...

je te cite :
Citation: Le travaille terminé, je me rends compte ( quelques temps plus tard) qu une autre prise fonctionne MAIS UNIQUEMENT AVEC DES APPAREIL DE 200W MAX. Si c'est plus, le moteur tourne au ralentie, mais vraiment au ralentie.

c'est le moteur de quel appareil qui tournerait au ralenti ?
Tu as essayé cet appareil sur d'autres prises de la maison et il fonctionne correctement ?
Si c'est un moteur monophasé, c'est probablement son condo qui devient très faiblard et ne joue plus son rôle...
Il faut essayer les prises avec un appareil résistif : un grill pain, un sèche cheveux, etc
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord
Sur les autre prise ca marche tres bien...
je vais tiré un autre cable je pense.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Mais c'est le devoir de ton électricien de te fournir une installation qui fonctionne.
Il ne faut toucher à rien et lui demander d'intervenir !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord
Oui je vois avec mais comme il dit, ,auparavant le disjoncteur ne contrôlait pas cette prise et maintenant qu'il a remit en etat ,celle ci a des problème. Je ne sais pas si c'est du a ça ou pas parce qu on l à vu quelques semaines plus tard.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Si je comprends bien :
l'électricien a conservé l'ancien disjoncteur.
il a tiré un nouveau câble de ce disjoncteur jusqu'à une boite de dérivation.
de cette boite il alimente 3 nouvelles prises.
sur ces 3 prises, 2 vont bien mais pas la 3ème, c'est ça ?
il faut alors vérifier où est raccordée cette 3ème prise : soit en parallèle sur une des 2 autres prises, soit dans la boite de dérivation.
et reste à vérifier le serrage des connections derrières les 3 prises, dans la boite de dérivation et au départ du disjoncteur.

et si possible prendre les tensions sur les 3 prises et dans la boite de raccordement :
- phase et neutre
- phase et terre
- neutre et terre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord
Non je c'est vrai que c'est compliqué à écrire. Il a tiré 3 pc et ces 3 pc fonctionnent....il y en a une autre qui auparavant n'avait pas de problème particulier et qui du jour au lendemain, suite au travaux mais on ne peut pas le certifié que cest a cause de ça parce que on s'en est aperçu 1 mois après, et ils n'étaient pas sur le même disjoncteur, une prise fonctionnent mais avec 200w, plus l'appareil tourne au ralenti.....et il n'y a pas la terre...
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Ok !...
donc sur cette prise, il y a quelle tension ?
les connexions sont dans quel état ?
Elle est raccordée sur quel disjoncteur ? ; ou sur quelle autre prise ? il faut contrôler tension et connexions sur prises et disjoncteur.
c'est quoi comme appareil qui tourne au ralenti ?
cet appareil, il fonctionne bien ailleurs ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord
Pardon du retard, on faisait les essaie. Les appareils fonctionnent ailleurs
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
QUEL APPAREIL TOURNE AU RALENTI ?????
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Nord
Un aspirateur, j'ai mis aussi un decapeur
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Si le chute de tension ne se produit qu'avec un appareil branché, c'est indubitablement une résistance série quelque part, sans doute un mauvais branchement.

Pour trouver l'endroit, pas de secret, il faut y aller méthodiquement. Vous branchez un appareil, vérifiez au voltmètre qu'à ses bornes il y a bien une chute de tension, et remontez au fil des repiquages et boîtes de dérivations un peu à la fois vers le disjoncteur, jusqu'à trouver l'endroit où vous retrouvez 230V. De cette façon, ça permettra d'isoler l'endroit où la chute se produit, et donc de refaire la connexion fautive.

Comme il faut faire ces tests sous tension, il faut bien faire attention à ce que vous touchez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
je partage l'avis de adenis
C'est surement une résistance en série dans le circuit (un mauvais contact ou un fil en train de se foutre en l'air)ou tout simplement pas de neutre mais une terre à la place du neutre (si pas de différentiel ou différentiel HS).
Il faut faire comme expliqué plus haut des mesures de tension mais en charge. C'est à dire avec une consommation sur le circuit, pas besoin d'une grosse consommation, une ampoule (pas du led, filament à l'ancienne)
Si 220V sans charge et moins lorsque vous mettez de la charge, ça confirme le pb. Ensuite même technique en remontant dans tous les points de mesures pour identifier le tronçon HS.
Vérifier aussi que le neutre est bien raccordé sur la bonne borne....Ça pourrait aussi être l'absence du neutre dans votre prise le pb (si pas de différentiel ou différentiel HS)

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 400 message Nord
OK il y a du boulot , je vois ça avec les gars, merci.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 12h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir