Bonjour à tous.
Je me questionne sur les renforts de charpente à effectuer pour la pose de mes deux velux.
Ma charpente est une fermette industrielle de type comble aménageable. Je n’ai pas prévu au départ de trémies de velux à la fabrication ( seulement celle de l’escalier) mais aujourd’hui je souhaiterai en poser deux pour aménager mon étage. Un proche qui est couvreur m’a proposé le projet suivant.
Les velux sont matérialisés grosso modo ( juste pour donné une idée de leur emplacement) en violet sur mon plan. Il s’agit de deux gpl uK04 134X98. Ils seront placés avec chevêtre de grosse section au dessus et en dessous de chaque velux ( je vais lui redemander mais c’est du costauds en haut et bas ) et chevrons sur les cotés. Les velux seront placés entre les arbas 4 et 7 ( en comptant de gauche à droite sur le plan ) et 10 et 13. Les jambes de force ne seront pas découpées.
Pour expliquer plus clairement, les renforts seront réalisés plus ou moins tel que le schéma de renfort que j’ai trouvé sur votre forum.
De plus il me propose de doubler tous les entraits concernés ( 4-5-6-7 et 10-11-12-13 ) avec du chevron ( je crois qu’il m’a dit 60X40 ) car il y deja des entretoises entre les entraits. Les chevrons seraient ainsi au dessus des entretoises mais sans dépasser pour le futur plancher. Je dispose de la note de calcul de ma charpente mais étant incapable de la déchiffrer je peux la diffuser à qui sera en mesure de me dire si mon projet est viable.
Pour info, l’étage sera une piece unique a usage de chambre parentale sans cloisonnements. L’isolation sera réalisée par deux épaisseurs de laine de verre ( une première en plaque et une deuxième en rouleau ) puis le tout sera habillé en placo ba13. Au sol un parquet massif en pin de 21mm d’épaisseur sur entraits ( sauf si un lambourdage vous semble mieux ? ).
Ma question est donc pensez vous que le projet est cohérent?
Par avance, merci à ceux qui prendront le temps de me lire.


Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 10 message Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Nouveau membre Env. 10 message Morbihan
Bonjour, personne pour m'aider?
Sad
Crying
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Morbihan
Toujours aucun avis concernant mon post? Bon Tanpis je passe mon chemin alors... merci quand même Crying
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 5000 message 06 (6)
Bonjour

En fait, il faut renforcer les deux arbas (sur les deux versants) des fermes adjacentes. Car la surcharge affecte toute la fermette.

Et le chevêtre placé dans le chapeau doit être conséquent, car la partie de ferme coupée va pousser horizontalement sur le haut du velux.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 5000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Morbihan
Ok merci beaucoup pour votre retour. Après conseil d’un charpentier, Nous avons fini par poser les velux de la façon suivante. Nous avons doublé les fermes, jambes de force et entraits de chaque côté des deux velux. Renforcé avec du très costauds le haut du chevêtre ( c’est ce que vous préconisiez d’ailleurs). Nous avons aussi doublé le triangle? ( je ne sais pas comment ça s’appelle ) au dessus de chaque arbas pour renvoyer un peu de charge sur les fermes opposées. Je vous montre avec le schéma ( en bleu ) pour mieux comprendre car je n’ai pas les termes exacts. Chaque renfort est à la fois collé et vissé. Qu’en pensez vous? Nous n’avons constaté aucune vibration nulle part. Avant comme après modification. J’espère que ça ira comme ça car c’est compliqué de trouvé du bois en ce moment? Merci
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir