Richard37 a écrit:
Jetblack a écrit:mimosa11
Vous faites les réglages via l'application Web cloud ou directement sur le thermostat ?

Pour ma part c'est sur le thermostat principal blueface modele 2023


Dans ce ca, il faut ouvrir le menu "paramètres avancés" puis système.

Pour ouvrir le menu paramètres avancés, faire un appui long sur l'icône "réglage". Un clavier avec 9 points va apparaître, faire glisser le doigt de haut en bas sur la colonne des 3 points de gauche.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gard
Jetblack a écrit:mimosa11
Vous faites les réglages via l'application Web cloud ou directement sur le thermostat ?



Directement sur le thermostat. Dans les notices en ligne, je ne vois même pas l'accès aux paramètres avancés.

Donc c'est où le porportionnel.?

J'ai également un Blueface Zéro et donc il n'y a pas de programmation horaire? Vu le prix, c'est dingue! J'avais avant un split tout simple Atlantic et il y avait cela sur une télécommande toute rudimentaire!

Web Cloud, je ne sais même pas comment on y accède et est-ce qu'il faut une carte webserver pour pouvoir dialoguer entre cette application sur Smartphone et le Blueface ?
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
mimosa11 a écrit:
Jetblack a écrit:mimosa11
Vous faites les réglages via l'application Web cloud ou directement sur le thermostat ?



Directement sur le thermostat. Dans les notices en ligne, je ne vois même pas l'accès aux paramètres avancés.

Donc c'est où le porportionnel.?

J'ai également un Blueface Zéro et donc il n'y a pas de programmation horaire? Vu le prix, c'est dingue! J'avais avant un split tout simple Atlantic et il y avait cela sur une télécommande toute rudimentaire!

Web Cloud, je ne sais même pas comment on y accède et est-ce qu'il faut une carte webserver pour pouvoir dialoguer entre cette application sur Smartphone et le Blueface ?


Normalement, avec une installation récente, la carte Webserver est installée d'office sur tous les systèmes (ca l'était déjà en 2017 lorsque mon système a été installé). 
 y a 2 types de programmation possible : au niveau des thermostats, ou alors au niveau du Cloud.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
mimosa11
Tout est expliqué ici en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aHw4y0ueJec

Vu l'état dans lequel vous a été livré votre installation, je doute sur la capacité et/ou le serieux de votre installateur.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
mimosa11 Web Cloud, je ne sais même pas comment on y accède et est-ce qu'il faut une carte webserver pour pouvoir dialoguer entre cette application sur Smartphone et le Blueface ?


Pour moi ça a été une option que le frigoriste a exigé et dont je suis très content(j'ai fourni le materiel le frigoriste n'a fait que la mise en service)
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Jetblack
J'ai regardé la video proposé par airzone et je n'ai pas la fonction proportionnel ou TOR mais j'ai  pas tout non plus,je n'ai pas non plus la demande de code par point
j'ai accès au menu systeme restreint  directement sans code
comment on arrive au systeme complet ?
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Richard37
Dans ce cas, le plus simple est d'y accéder par internet, une fois votre système connecté au cloud Airzone grâce au webserver.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Je viens de trouver quelques chose sur airzone cloud /airtools /systemes/systeme1/configuration j'ai changé les parametres stanby sur on et debit j'ai mis proportionnelle reste hysteris a comprendre avant de modifier
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Richard37

Dans Airtools, quelles sont vos versions de firmware dans "information dispositif" et "information système" ?

Merci !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:Richard37

Dans Airtools, quelles sont vos versions de firmware dans "information dispositif" et "information système" ?

Merci !

c'est la version 3.53 merci de prendre du temps
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 70 message Indre Et Loire
mimosa11 a écrit:
Jetblack a écrit:mimosa11
Vous faites les réglages via l'application Web cloud ou directement sur le thermostat ?



Directement sur le thermostat. Dans les notices en ligne, je ne vois même pas l'accès aux paramètres avancés.

Donc c'est où le porportionnel.?

J'ai également un Blueface Zéro et donc il n'y a pas de programmation horaire? Vu le prix, c'est dingue! J'avais avant un split tout simple Atlantic et il y avait cela sur une télécommande toute rudimentaire!

Web Cloud, je ne sais même pas comment on y accède et est-ce qu'il faut une carte webserver pour pouvoir dialoguer entre cette application sur Smartphone et le Blueface ?

vous le faites sur le thermostat principale ou un slave pour la programmation il faut le web serveur a verifier sur le blueface symbole du milieu en bas(utilisateur) informations si il y'a un web serveur il sera indiqué
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 40 message Gard
Jetblack a écrit:mimosa11
Tout est expliqué ici en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aHw4y0ueJec

Vu l'état dans lequel vous a été livré votre installation, je doute sur la capacité et/ou le serieux de votre installateur.

Jetblack



J'ai bien une adresse IP, une IMAC et un mot de passe dans la config utilisateur (bouton en bas au milieu) du Blueface.
J'ai installé AIrzone Cloud et j'ai rentré manuellement l'adresse mac sur mon smartphone mais je n'arrive pas à me connecter. J'ai regardé également les réseaux BT et Wifi depuis mon téléphone et il n'y a rien qui apparait !
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Gard
Dans les paramètres avancées, je ne retrouve pas les mêmes choses que dans la vidéo AIRZONE, notamment l'ouverture proportionnelle :

Dans SYSTEME  (depuis la zone principale ):



Dans ZONE :

Je précise également que pour rentrer dans les paramètres avancées, il ne me demande pas un geste de déverrouillage de sécurité.
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
mimosa11
oui j'ai bien la meme chose sur blueface pas de deverouillage ni de fonction avancées je l'ai trouvé par contre sur webserveur(peut être qu'il bloque l'acces lorsqu'il est activé) la mise en service du webserveur m'as ete faite par le frigoriste je ne connais pas la procedure
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Landes
Bonjour à tous, je suis nouveau et je lit depuis un bon moment tout vos posts. Tout d’abord merci à tous les contributeurs!!! J’ai également un gainable Mitsubishi avec Airzone. Je dois avouer que je suis assez mécontent. « Mais » oui y a un mais 😁 après plusieurs appel au sav Airzone, professionnel etc… après avoir changé tous les thermostats radio par des filaires toujours les mêmes problèmes que certains d’entre vous… consigne à 19 et la température montais jusqu’à 25 avant de couper dans la chambre de mon bébé…😡😡😡 par désespoir j’ai consulté les forums et je suis tombé sur vos échange. Je me suis donc mis à faire ce que vous préconisiez. J’ai commencé par regarder mes réglages et mon install. À mon grand étonnement tout était paramétrer d’origine et aucun réglage sur les registres ou pression statique, sonde de température!
J’ai constaté que la température des thermostats monte très lentement par rapport à un thermostat annexe étalonne. Du coup je me suis dit que ça souffle trop. 
- J’ai diminué ma pression statique mode 8 à 35
- j’ai touché à réglage du registre position 2 sur 4 j’avais pas encore d anémomètre 
- proportionnel
- minimum 
C’est mieux mais je pense que ça peu l’être encore plus. Pour ceux qui sont équipé d’une Clim Mitsubishi le mode 24 c’est quoi ?
Vous parlez d’un réglage à mettre à 0 idem y a rien dans la notice…
Pour faire les réglage des registres faut se mettre en normal ou Maximum ? 
J’ai mis la sonde sur la commande d’origine mais qui est pas près d’une reprise doit je changer et mettre la sonde de l’unité?
Si quelqu’un peut m’aider se serait top
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Landes
Bonjour, pour la sonde de l’UI elle est à l’intérieur mais si elle est dans les combles non chauffé ne faut-il pas mettre la sonde de la commande filaire Mitsubishi? Même si celle si n’est pas à côté d’une reprise?

recluster a écrit:
Sheldon_33 a écrit:Bonjour à tous, 
je viens de faire installer un gainable Mitsubishi + Système Airzone 6 sorties et je rencontre quelques soucis pour lequel j'espere trouver de l'aide ici.

Caractéristique Maison :

Année de construction : 1970
Superficie : 105m2 en plein pied sur 2,4m de hauteur
Isolation : Double vitrage / 40cm de laine de roche dans les combles / Murs en brique avec lame d'air 3cm
Phénomène de mur froid ou chaud suivant température extérieure

Caractéristiques Gainable + Airzone :

Groupe intérieur : PEAD-M100JA2 (Puissance froid 10kw / chaud 11.2kw)
Groupe extérieur : PUZM100VKA2 (Puissance froid 9.5kw / chaud 11.2kw)
Télécommande : Mitsubishi PAR-41MAA
Télécommandes AIRZONE : 5 BLUEFACE en filaire
6 grilles de soufflage 400 x 150 + gaine 200 en 25mm d'isolation
2 grilles de reprise 625 x 400 + gaine 250 en 25mm d'isolation
Webserveur = Oui
Différentiel de stratification : Impossible à trouver le réglage sur notice :/

Réglages effectués à ce jour :
Déport de la sonde de reprise sur télécommande PAR41 = OK
Ouverture proportionnelle = OK
Q-Adapt = Silence
Eco-Adapt = A
Réglage pression statique : Mode 8 sur 3 (50 PA) et Mode 10 sur 1 (50 PA)
Réglage manuel des volets : je pense que oui mais je n'était pas là lors de la mise en service.

Mes différents soucis rencontrés :

* Problèmes de thermostat
Par soucis d'esthétique afin d'éviter des goulottes pour cacher les alimentations des thermostats, j'ai du installer 3 de mes Blueface sur les murs extérieurs. Par conséquent le matin en ce moment avec des température entre 0 et -5°, je me retrouve avec des températures d'ambiance de 13° si je coupe le chauffage la nuit et si je ne le fait pas j'ai le systeme qui va tourner une bonne partie de la nuit.
Malgré le fait d'avoir ajusté l'offset chaud avec un +2.5 °, rien y fait pour contrebalancer.
Existe t-il une astuce pour limiter ce phénomène ? (colmatage etc...) 
Centraliser sur le Blueface principal le temps d'économiser et de passer sur du sans fil ?

* Problème de sifflement grille de reprise

Quand j'ai entre 4 ou 6 zones en demande mes grilles de soufflage font un bruit important

* Problème de bruit au niveau des grilles de soufflage

Pour éviter des nuisances sonores au niveau de mes grilles de soufflage je suis obligé de me mettre en ouverture proportionnelle des volets + mode Silence ou Minimum. En mode Standard le bruit de ventilation est très présent.

Mes autres questions :
- Comment vérifier ou régler le Différentiel de stratification ?
- Une astuce pour isoler les nuisances sonores du groupe extérieur ? (cache, plaques insonorisantes)

Dans l'attente de vos conseils !!

Merci


Bonjour ,
J'ai la même machine que vous, j'ai passé pas mal de temps a la régler.


- Comment vérifier ou régler le Différentiel de stratification ?
Notez que ce paramètre n'est valable que quand vous utilisez la sonde interne de l'UI pas quand elle est "déportée".

Sur la télécommande PAR-40 :
mode 24 et passez la valeur à 2 au lieux de 1 (par défaut : -4°c)  

- Une astuce pour isoler les nuisances sonores du groupe extérieur ? (cache, plaques insonorisantes)
J'ai constaté que le compresseur de l'UE faisait de bruit quand elle dépasse les 2500W de puissance absorbée (je n'ai pas relevé la frequence du compresseur pour cette puissance mais c'est lié).

Je n'ai trouvé aucun moyen efficace  de limité le bruit sauf d'éviter au maximum que la puissance absorbée dépasse les 2500W càd :
Consigne constante (pas plus de 0.5° de changement avant un cycle complet d'hystérésis).
Eco Adapt en A.

Le bruit venant du compresseur les fréquences a atténuées sont relativement basse et donc très compliquées a traiter... (j'ai essayé : caisson en bois , avec laine de roche , écran anti réverbération a l'arrière...etc rien de concluant...)


Avez vous des bruit de soufflage ou de reprise ?
Si c'est la reprise le filtre est peut être en cause , essayez de voir si le bruit diminue quand vous ouvré la grille (donc aspiration sans filtre).

Bien cordialement.
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour Molonnteo,

Le paramètre 24 se positionne sur 1 ou 2 . 
1: la température relevée par la sonde est diminué de 4°c.
2: pas de modification de la température relevée.

Le fait de diminuer la température de 4°c par rapport à la vraie mesure permet dans certains cas de diminuer le biais introduit par le phénomène de stratification sur l'algorithme de régulation ( l'air chaud restant naturellement plus haut que l'air froid). C'est assez grossier comme "patch" mais je pense que dans certains cas cela doit avoir de l'intérêt ( UI dans dans un faux plafond isolé par exemple). 
Bref pour ma part je le met a 2 .

Doc pour faire la manip ici : https://www.mitsubishi-electric.co.nz/materials/Aircon/Info_[...]4%20Degree%20Offset.pdf

Bien cordialement.
Malonnteo a écrit:Bonjour à tous, je suis nouveau et je lit depuis un bon moment tout vos posts. Tout d’abord merci à tous les contributeurs!!! J’ai également un gainable Mitsubishi avec Airzone. Je dois avouer que je suis assez mécontent. « Mais » oui y a un mais 😁 après plusieurs appel au sav Airzone, professionnel etc… après avoir changé tous les thermostats radio par des filaires toujours les mêmes problèmes que certains d’entre vous… consigne à 19 et la température montais jusqu’à 25 avant de couper dans la chambre de mon bébé…😡😡😡 par désespoir j’ai consulté les forums et je suis tombé sur vos échange. Je me suis donc mis à faire ce que vous préconisiez. J’ai commencé par regarder mes réglages et mon install. À mon grand étonnement tout était paramétrer d’origine et aucun réglage sur les registres ou pression statique, sonde de température!
J’ai constaté que la température des thermostats monte très lentement par rapport à un thermostat annexe étalonne. Du coup je me suis dit que ça souffle trop. 
- J’ai diminué ma pression statique mode 8 à 35
- j’ai touché à réglage du registre position 2 sur 4 j’avais pas encore d anémomètre 
- proportionnel
- minimum 
C’est mieux mais je pense que ça peu l’être encore plus. Pour ceux qui sont équipé d’une Clim Mitsubishi le mode 24 c’est quoi ?
Vous parlez d’un réglage à mettre à 0 idem y a rien dans la notice…
Pour faire les réglage des registres faut se mettre en normal ou Maximum ? 
J’ai mis la sonde sur la commande d’origine mais qui est pas près d’une reprise doit je changer et mettre la sonde de l’unité?
Si quelqu’un peut m’aider se serait top
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
recluster
Bonjour,

Sur un système piloté par Airzone, il faut absolument mettre le réglage de différentiel de stratification de l'UI de la PAC à 0, en mode chaud et en mode froid.
Dans le cas contraire le pilotage de la PAC par l Airzone sera faussé.
Exemple : si vous mettez le différentiel à +4
Si la température de reprise est de 20 degrés et que l Airzone veut mettre la production de chaleur à un niveau faible, il va demander une consigne de 20.5 ou 21. À cause du différentiel, la PAC va viser une température de reprise de 24.5 ou 25 degrés ce qui va provoquer une production de chaleur maximale.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Jetblack a écrit:recluster
Bonjour,

Sur un système piloté par Airzone, il faut absolument mettre le réglage de différentiel de stratification de l'UI de la PAC à 0, en mode chaud et en mode froid.
Dans le cas contraire le pilotage de la PAC par l Airzone sera faussé.
Exemple : si vous mettez le différentiel à +4
Si la température de reprise est de 20 degrés et que l Airzone veut mettre la production de chaleur à un niveau faible, il va demander une consigne de 20.5 ou 21. À cause du différentiel, la PAC va viser une température de reprise de 24.5 ou 25 degrés ce qui va provoquer une production de chaleur maximale.

Ok merci, je vais regarder sur là Mitsubishi mais je vois pas dans le manuel ou c’est. Et pour le moment c’est le thermostat qui est la référence 
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 40 message Gard
J'ai réussi à me connecter avec l'application Cloud à mon airzone. Je n'ai pas encore la fibre et le wifi chez moi car la connexion n'est pas encore faite. Je ne sais si c'est dû à cela mais je ne peux qu'aller dans les paramètres et j'ai pas trouvé la programmation de plage horaire.
Sinon j'étais en mode proportionnel par défaut mais je ne peux pas changer le mode pour passer en Tout ou rien. Je n'ai fait que de renommer les zones du coup...

Au fait dans la vidéo Airzone (capture d'écran suivante), il y a également la possibilité dans les paramètres avancés de choisir la valeur de l'hysterisis de température?
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Pour changer la sonde de référence c'est le mode 2 (fonction settings) :
A mettre a 1 pour la sonde de l'UI ou 3 pour la sonde de la télécommande.

Cdlt .
Malonnteo a écrit:
Jetblack a écrit:recluster
Bonjour,

Sur un système piloté par Airzone, il faut absolument mettre le réglage de différentiel de stratification de l'UI de la PAC à 0, en mode chaud et en mode froid.
Dans le cas contraire le pilotage de la PAC par l Airzone sera faussé.
Exemple : si vous mettez le différentiel à +4
Si la température de reprise est de 20 degrés et que l Airzone veut mettre la production de chaleur à un niveau faible, il va demander une consigne de 20.5 ou 21. À cause du différentiel, la PAC va viser une température de reprise de 24.5 ou 25 degrés ce qui va provoquer une production de chaleur maximale.

Ok merci, je vais regarder sur là Mitsubishi mais je vois pas dans le manuel ou c’est. Et pour le moment c’est le thermostat qui est la référence 
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
recluster a écrit:Pour changer la sonde de référence c'est le mode 2 (fonction settings) :
A mettre a 1 pour la sonde de l'UI ou 3 pour la sonde de la télécommande.

Cdlt .
Malonnteo a écrit:
Jetblack a écrit:recluster
Bonjour,

Sur un système piloté par Airzone, il faut absolument mettre le réglage de différentiel de stratification de l'UI de la PAC à 0, en mode chaud et en mode froid.
Dans le cas contraire le pilotage de la PAC par l Airzone sera faussé.
Exemple : si vous mettez le différentiel à +4
Si la température de reprise est de 20 degrés et que l Airzone veut mettre la production de chaleur à un niveau faible, il va demander une consigne de 20.5 ou 21. À cause du différentiel, la PAC va viser une température de reprise de 24.5 ou 25 degrés ce qui va provoquer une production de chaleur maximale.

Ok merci, je vais regarder sur là Mitsubishi mais je vois pas dans le manuel ou c’est. Et pour le moment c’est le thermostat qui est la référence 



Merci, j’ai fait cette manip j’avais le mode en 1 ou 2 je sais plus mais la température indique 17C parce que l’unité intérieur est dans les combles non chauffé du coup je l’ai mis en 3 pour avoir la température sur la télécommande. Par contre j’ai pas touché la stratification de l’UI je sais pas comment on fait sur du Mitsubishi 
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 50 message Haute Garonne
Regardez le lien de mon message précédent.
Cordialement 
Malonnteo a écrit:
recluster a écrit:Pour changer la sonde de référence c'est le mode 2 (fonction settings) :
A mettre a 1 pour la sonde de l'UI ou 3 pour la sonde de la télécommande.

Cdlt .
Malonnteo a écrit:
Jetblack a écrit:recluster
Bonjour,

Sur un système piloté par Airzone, il faut absolument mettre le réglage de différentiel de stratification de l'UI de la PAC à 0, en mode chaud et en mode froid.
Dans le cas contraire le pilotage de la PAC par l Airzone sera faussé.
Exemple : si vous mettez le différentiel à +4
Si la température de reprise est de 20 degrés et que l Airzone veut mettre la production de chaleur à un niveau faible, il va demander une consigne de 20.5 ou 21. À cause du différentiel, la PAC va viser une température de reprise de 24.5 ou 25 degrés ce qui va provoquer une production de chaleur maximale.

Ok merci, je vais regarder sur là Mitsubishi mais je vois pas dans le manuel ou c’est. Et pour le moment c’est le thermostat qui est la référence 



Merci, j’ai fait cette manip j’avais le mode en 1 ou 2 je sais plus mais la température indique 17C parce que l’unité intérieur est dans les combles non chauffé du coup je l’ai mis en 3 pour avoir la température sur la télécommande. Par contre j’ai pas touché la stratification de l’UI je sais pas comment on fait sur du Mitsubishi 
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
recluster a écrit:Regardez le lien de mon message précédent.
Cordialement 
Malonnteo a écrit:
recluster a écrit:Pour changer la sonde de référence c'est le mode 2 (fonction settings) :
A mettre a 1 pour la sonde de l'UI ou 3 pour la sonde de la télécommande.

Cdlt .
Malonnteo a écrit:
Jetblack a écrit:recluster
Bonjour,

Sur un système piloté par Airzone, il faut absolument mettre le réglage de différentiel de stratification de l'UI de la PAC à 0, en mode chaud et en mode froid.
Dans le cas contraire le pilotage de la PAC par l Airzone sera faussé.
Exemple : si vous mettez le différentiel à +4
Si la température de reprise est de 20 degrés et que l Airzone veut mettre la production de chaleur à un niveau faible, il va demander une consigne de 20.5 ou 21. À cause du différentiel, la PAC va viser une température de reprise de 24.5 ou 25 degrés ce qui va provoquer une production de chaleur maximale.

Ok merci, je vais regarder sur là Mitsubishi mais je vois pas dans le manuel ou c’est. Et pour le moment c’est le thermostat qui est la référence 



Merci, j’ai fait cette manip j’avais le mode en 1 ou 2 je sais plus mais la température indique 17C parce que l’unité intérieur est dans les combles non chauffé du coup je l’ai mis en 3 pour avoir la température sur la télécommande. Par contre j’ai pas touché la stratification de l’UI je sais pas comment on fait sur du Mitsubishi 


Quand vous parlez du mode 24? Du coup pas grave de remettre le relevé de température dans l’UI même si c’est en zone non chauffe? Vous me préconisez de mettre le mode 2 sur 1 et le mode 24 sur 2? Ou je peut laisser sur le mode 2 sur 3 (donc télécommande) et le mode 24 sur 2? Merci pour vos réponses 
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Malonnteo recluster
Attention à ce que vous faites lorsque vous changez la sonde de référence de l'UI. L'UI régulera sur la sonde que vous lui indiquerez certes, mais l'Airzone ne changera pas sa sonde de référence pour déterminer la consigne à envoyer à l'UI. L'airzone récupère une valeur de sonde, toujours la même, indépendamment des changements que vous faites sur l'UI. Il faut faire réguler l'UI sur la sonde qui est prise en compte par l'Airzone.

L'airzone, selon les UI et la version de la "passerelle PAC", prend en compte soit la sonde de reprise dans le gainable (c'est le cas chez moi sur une PAC Hitachi avec une passerelle ancienne) soit la sonde de la télécommande. Cela ne peut pas être changé, ca dépend de l'équipement.

Dans la doc de l'airzone, et plus particulièrement dans la doc d'installation propre à votre système et à votre passerelle, s'il est indiqué de placer la télécommande de l'UI dans le volume chauffé, alors c'est que l'AZ prend en compte la sonde de la télécommande.

Si vous avez un doute, il suffit de regarder sur le blueface la température dite "de reprise" vue par l'AZ. Comparer cette valeur à celles des sondes de votre PAC (sonde reprise UI et sonde télécommande) et vous saurez quelle sonde est réellement prise en compte par AZ. Il faut alors configurer la télécommande de votre UI pour que l'UI prenne en compte la même sonde. (N'oubliez pas de mettre le différentiel de stratification à 0).

En effet un UI en combles non isolés voit une influence forte de l'ambiance sur la sonde de reprise. Ce n'est pas idéal et c'est même problématique. Si votre AZ régule sur la sonde de reprise de l'UI, déplacer cette sonde dans le volume chauffé. Dans mon cas j'ai contourné le problème en remplacant la sonde de reprise du gainable par une résistance qui renvoie en permanence 22°C à l'UI (et à l'AZ).

Une particularité non négligeable de la régulation AZ : l'AZ fixe comme consigne de travail de l'UI la valeur la plus exigente entre le résultat du calcul de l'algorithme de régulation (qui s'applique de manière relative à la température dite de "reprise") et la température de consigne de la zone qui demande la plus haute consigne.
Pour que l'UI soit contrôlée en permanence par l'algorithme 'intelligent', il faut donc que la température "de reprise" soit plus élevée que les consignes demandées (en mode chaud / en mode froid c'est l'inverse).

Donc si la sonde de reprise se situe dans la télécommande, placer celle-ci dans un endroit "chaud" de la maison. Si c'est la sonde de reprise du gainable qui est prise en compte, déplacer là dans un endroit chaud. Sinon, si votre UI est dans les combles avec une température de reprise toujours "froide", vous ne bénéficiez jamais de l'algorithme "intelligent".

Si je reviens à mon installation, remplacer la sonde de reprise par une résistance qui donne 22°C, permet d'avoir une température de consigne toujours + chaude que les consignes des zones en mode chaud, et toujours plus froide que les consignes des zones en mode froid l'été.
(Bien sûr, il faut toujours mettre les différentiels de stratification en mode chaud et en mode froid à 0.)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Jetblack a écrit:Malonnteo recluster
Attention à ce que vous faites lorsque vous changez la sonde de référence de l'UI. L'UI régulera sur la sonde que vous lui indiquerez certes, mais l'Airzone ne changera pas sa sonde de référence pour déterminer la consigne à envoyer à l'UI. L'airzone récupère une valeur de sonde, toujours la même, indépendamment des changements que vous faites sur l'UI. Il faut faire réguler l'UI sur la sonde qui est prise en compte par l'Airzone.

L'airzone, selon les UI et la version de la "passerelle PAC", prend en compte soit la sonde de reprise dans le gainable (c'est le cas chez moi sur une PAC Hitachi avec une passerelle ancienne) soit la sonde de la télécommande. Cela ne peut pas être changé, ca dépend de l'équipement.

Dans la doc de l'airzone, et plus particulièrement dans la doc d'installation propre à votre système et à votre passerelle, s'il est indiqué de placer la télécommande de l'UI dans le volume chauffé, alors c'est que l'AZ prend en compte la sonde de la télécommande.

Si vous avez un doute, il suffit de regarder sur le blueface la température dite "de reprise" vue par l'AZ. Comparer cette valeur à celles des sondes de votre PAC (sonde reprise UI et sonde télécommande) et vous saurez quelle sonde est réellement prise en compte par AZ. Il faut alors configurer la télécommande de votre UI pour que l'UI prenne en compte la même sonde. (N'oubliez pas de mettre le différentiel de stratification à 0).

En effet un UI en combles non isolés voit une influence forte de l'ambiance sur la sonde de reprise. Ce n'est pas idéal et c'est même problématique. Si votre AZ régule sur la sonde de reprise de l'UI, déplacer cette sonde dans le volume chauffé. Dans mon cas j'ai contourné le problème en remplacant la sonde de reprise du gainable par une résistance qui renvoie en permanence 22°C à l'UI (et à l'AZ).

Une particularité non négligeable de la régulation AZ : l'AZ fixe comme consigne de travail de l'UI la valeur la plus exigente entre le résultat du calcul de l'algorithme de régulation (qui s'applique de manière relative à la température dite de "reprise") et la température de consigne de la zone qui demande la plus haute consigne.
Pour que l'UI soit contrôlée en permanence par l'algorithme 'intelligent', il faut donc que la température "de reprise" soit plus élevée que les consignes demandées (en mode chaud / en mode froid c'est l'inverse).

Donc si la sonde de reprise se situe dans la télécommande, placer celle-ci dans un endroit "chaud" de la maison. Si c'est la sonde de reprise du gainable qui est prise en compte, déplacer là dans un endroit chaud. Sinon, si votre UI est dans les combles avec une température de reprise toujours "froide", vous ne bénéficiez jamais de l'algorithme "intelligent".

Si je reviens à mon installation, remplacer la sonde de reprise par une résistance qui donne 22°C, permet d'avoir une température de consigne toujours + chaude que les consignes des zones en mode chaud, et toujours plus froide que les consignes des zones en mode froid l'été.
(Bien sûr, il faut toujours mettre les différentiels de stratification en mode chaud et en mode froid à 0.)

Top très clair. J’ai regardé sur mon blueface la température de reprise est à 20C par contre comment voir où elle le prend… et on m’a pas remis de doc spécifique… je sais pas et température de consigne 19C qui est celle mise sur le blueface. Sur la commande Mitsubishi y a 21C demandé et 20 relevé. J’ai paramètre pour une mesure sur télécommande. 
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Landes
Mesure à l'anémomètre faite: de 4,3 à 5m/s avec demande à 24C sur toutes les zones et en maximum proportionnel
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Landes
Ce qui est étonnant c'est que sur certaine « ligne » j'ai touché les registres en fermant et j'ai le même débit qu'allieur ou les registres sont plein ouvert... est-ce le fait que je suis resté en proportionnel pour faire mes tests!? Au lieu de mettre tout ou rien ?
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Jetblack a écrit:En effet un UI en combles non isolés voit une influence forte de l'ambiance sur la sonde de reprise. Ce n'est pas idéal et c'est même problématique. Si votre AZ régule sur la sonde de reprise de l'UI, déplacer cette sonde dans le volume chauffé. Dans mon cas j'ai contourné le problème en remplacant la sonde de reprise du gainable par une résistance qui renvoie en permanence 22°C à l'UI (et à l'AZ).

Une particularité non négligeable de la régulation AZ : l'AZ fixe comme consigne de travail de l'UI la valeur la plus exigente entre le résultat du calcul de l'algorithme de régulation (qui s'applique de manière relative à la température dite de "reprise") et la température de consigne de la zone qui demande la plus haute consigne.
Pour que l'UI soit contrôlée en permanence par l'algorithme 'intelligent', il faut donc que la température "de reprise" soit plus élevée que les consignes demandées (en mode chaud / en mode froid c'est l'inverse).

Donc si la sonde de reprise se situe dans la télécommande, placer celle-ci dans un endroit "chaud" de la maison. Si c'est la sonde de reprise du gainable qui est prise en compte, déplacer là dans un endroit chaud. Sinon, si votre UI est dans les combles avec une température de reprise toujours "froide", vous ne bénéficiez jamais de l'algorithme "intelligent".


Bonsoir 
Je lis cette file avec  d'attention. 
J'ai fait installer un gainable avec airzone par un professionnel qui n'a rien réglé ( peut être uniquement la pression statique ? Et encore.. faudra que je lui demande ) , et ne s'en cachait pas (il ne connaissait pas  la possibilité de placer des débits min et Max sur les registres ). 

J'essaie de tout comprendre et je ferai sûrement un message avec les questions sur mon installation et ses réglages , mais en attendant je suis étonné par ce message. 

En fait j'avais compris que : 

* le airzone calcule une température de consigne "airzone" (issue de " l'algorithme intelligent "...) à partir des consignes de température dans les zones +  les températures mesurées par les thermostats + leurs évolutions passées , 

* puis envoie une température de consigne "gainable"  à la pompe à chaleur à partir de cette température de consigne "airzone" et la température mesurée par le gainable (température de reprise ou température de télécommande ). 

Si c'est bien cela, pourquoi est il si important que la température mesurée par le gainable soit dans une pièce chauffée (ou une température fixe comme dans votre installation ) ? 
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Malonnteo a écrit:Top très clair. J’ai regardé sur mon blueface la température de reprise est à 20C par contre comment voir où elle le prend… et on m’a pas remis de doc spécifique… je sais pas et température de consigne 19C qui est celle mise sur le blueface. Sur la commande Mitsubishi y a 21C demandé et 20 relevé. J’ai paramètre pour une mesure sur télécommande. 


Bonjour et bonne année 2024 !

Si la température "de reprise" sur l'AZ / Blueface est la même que la température relevée sur la télécommande de la PAC, c'est déjà très bon signe. Pour être sûr que les 2 sont cohérentes, regardez régulièrement si elles évoluent de la même manière, elles doivent rester identiques. 
Au besoin, un coup de sèche cheveux sur la télécommande de la PAC fera monter la température relevée et ca devrait se transmettre à la température de reprise vue par AZ.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Malonnteo a écrit:Mesure à l'anémomètre faite: de 4,3 à 5m/s avec demande à 24C sur toutes les zones et en maximum proportionnel


Bonjour,

Ce sont des vitesses élevées qui doivent rendre les bouches bruyantes. Le bruit commence à être perceptible à partir de 3 m/s. Généralement on essaie d'avoir 2 à 3 m/s aux bouches, et ensuite on dimensionne la taille de la bouche pour avoir le débit souhaité avec cette vitesse (pour correspondre aux besoins de chauffage de la pièce).

Si les vitesses de toutes les bouches sont trop élevées, baissez la pression statique de l'UI, ca réduira les vitesses en proportion.

Concernant les réglages d'équilibrage aéraulique : les débits d'air obtenus dépendent des positions des butée sur le plenum Airzone et de la longueur des gaines (pertes de charge).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
nicocolala a écrit:
* puis envoie une température de consigne "gainable"  à la pompe à chaleur à partir de cette température de consigne "airzone" et la température mesurée par le gainable (température de reprise ou température de télécommande ). 

Si c'est bien cela, pourquoi est il si important que la température mesurée par le gainable soit dans une pièce chauffée (ou une température fixe comme dans votre installation ) ? 


Bonjour,
La réponse est ici :

Une particularité non négligeable de la régulation AZ : l'AZ fixe comme consigne de travail de l'UI la valeur la plus exigente entre le résultat du calcul de l'algorithme de régulation (qui s'applique de manière relative à la température dite de "reprise") et la température de consigne de la zone qui demande la plus haute consigne.
Pour que l'UI soit contrôlée en permanence par l'algorithme 'intelligent', il faut donc que la température "de reprise" soit plus élevée que les consignes demandées (en mode chaud / en mode froid c'est l'inverse).

C'est pour ca que l'ambiance dans laquelle est mesurée "la température de reprise" est importante pour l'AZ.

J'ajouterai que selon les machines, il peut y avoir d'autres contraintes : par exemple l'UI de ma PAC Hitachi n'accepte pas de consignes inférieure à 19°C. Si on demande 17, elle se met à 19. 
Avec une sonde de reprise placée dans les combles, qui voit par exemple 14°C, et une demande AZ de +1°C par rapport à la reprise, ca fait une consigne de 15°C et mon UI se met à 19°C. De ce fait par l'UI, il y a 4 degrés d'écart entre la consigne et la référence, ce qui provoque un fonctionnement "à fond" de la PAC avec une température de soufflage élevée...

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Jetblack a écrit:
Malonnteo a écrit:Mesure à l'anémomètre faite: de 4,3 à 5m/s avec demande à 24C sur toutes les zones et en maximum proportionnel


Bonjour,

Ce sont des vitesses élevées qui doivent rendre les bouches bruyantes. Le bruit commence à être perceptible à partir de 3 m/s. Généralement on essaie d'avoir 2 à 3 m/s aux bouches, et ensuite on dimensionne la taille de la bouche pour avoir le débit souhaité avec cette vitesse (pour correspondre aux besoins de chauffage de la pièce).

Si les vitesses de toutes les bouches sont trop élevées, baissez la pression statique de l'UI, ca réduira les vitesses en proportion.

Concernant les réglages d'équilibrage aéraulique : les débits d'air obtenus dépendent des positions des butée sur le plenum Airzone et de la longueur des gaines (pertes de charge).

Honnêtement ça va c’est pas bruyants. Mais là c’était en q adapt maximum avec une température à +5 par rapport à la température ambiante pour que la Clim marche au max et pour faire les relèves sur chaque bouche. D’habitude je suis en 
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Landes
Malonnteo a écrit:
Jetblack a écrit:
Malonnteo a écrit:Mesure à l'anémomètre faite: de 4,3 à 5m/s avec demande à 24C sur toutes les zones et en maximum proportionnel


Bonjour,

Ce sont des vitesses élevées qui doivent rendre les bouches bruyantes. Le bruit commence à être perceptible à partir de 3 m/s. Généralement on essaie d'avoir 2 à 3 m/s aux bouches, et ensuite on dimensionne la taille de la bouche pour avoir le débit souhaité avec cette vitesse (pour correspondre aux besoins de chauffage de la pièce).

Si les vitesses de toutes les bouches sont trop élevées, baissez la pression statique de l'UI, ca réduira les vitesses en proportion.

Concernant les réglages d'équilibrage aéraulique : les débits d'air obtenus dépendent des positions des butée sur le plenum Airzone et de la longueur des gaines (pertes de charge).

Honnêtement ça va c’est pas bruyants. Mais là c’était en q adapt maximum avec une température à +5 par rapport à la température ambiante pour que la Clim marche au max et pour faire les relèves sur chaque bouche. D’habitude je suis en 

Pour ce qui est de l’équilibrage je suis étonné parce que j’ai touché les butée sur 3 zones qui était plein ouvert et ça a pas eu d’incidence…
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Malonnteo

Sur chaque sortie de zone, il y a 2 butées (= 2 manettes) : limite de débit maximal et débit minimal. Avez-vous réglé la bonne manette (limite débit maximal) ?

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Jetblack a écrit:Malonnteo

Sur chaque sortie de zone, il y a 2 butées (= 2 manettes) : limite de débit maximal et débit minimal. Avez-vous réglé la bonne manette (limite débit maximal) ?

Jetblack

J’ai touché celle où il y a écrit reg (qui était très dure à manipuler) je vais refaire un tour dans les combles pour vérifier. 😁 et bonne année à tous!
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Landes
recluster a écrit:Regardez le lien de mon message précédent.
Cordialement 
Malonnteo a écrit:
recluster a écrit:Pour changer la sonde de référence c'est le mode 2 (fonction settings) :
A mettre a 1 pour la sonde de l'UI ou 3 pour la sonde de la télécommande.

Cdlt .
Malonnteo a écrit:
Jetblack a écrit:recluster
Bonjour,

Sur un système piloté par Airzone, il faut absolument mettre le réglage de différentiel de stratification de l'UI de la PAC à 0, en mode chaud et en mode froid.
Dans le cas contraire le pilotage de la PAC par l Airzone sera faussé.
Exemple : si vous mettez le différentiel à +4
Si la température de reprise est de 20 degrés et que l Airzone veut mettre la production de chaleur à un niveau faible, il va demander une consigne de 20.5 ou 21. À cause du différentiel, la PAC va viser une température de reprise de 24.5 ou 25 degrés ce qui va provoquer une production de chaleur maximale.

Ok merci, je vais regarder sur là Mitsubishi mais je vois pas dans le manuel ou c’est. Et pour le moment c’est le thermostat qui est la référence 



Merci, j’ai fait cette manip j’avais le mode en 1 ou 2 je sais plus mais la température indique 17C parce que l’unité intérieur est dans les combles non chauffé du coup je l’ai mis en 3 pour avoir la température sur la télécommande. Par contre j’ai pas touché la stratification de l’UI je sais pas comment on fait sur du Mitsubishi 


Rcluster, j’ai fait la manip du mode 24. Mais j’ai la sonde télécommande paramètré
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Malonnteo

Pour manipuler les butées, attention à bien suivre les instructions :
- système air zone et PAC en fonctionnement (en demande)
- pour changer la position de la butée d'ouverture maximale, il faut que le volet soit fermé (= zone concernée pas en demande = off)
- pour changer la position de la butée "débit minimum", il faut que le volet soit ouvert (= zone en demande)

Si vous sentez une résistance pour bouger les manettes, c'est que vous ne respecter pas ces conditions et vous forcez sur le mécanisme.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Jetblack a écrit:Malonnteo

Pour manipuler les butées, attention à bien suivre les instructions :
- système air zone et PAC en fonctionnement (en demande)
- pour changer la position de la butée d'ouverture maximale, il faut que le volet soit fermé (= zone concernée pas en demande = off)
- pour changer la position de la butée "débit minimum", il faut que le volet soit ouvert (= zone en demande)

Si vous sentez une résistance pour bouger les manettes, c'est que vous ne respecter pas ces conditions et vous forcez sur le mécanisme.

Jetblack

Ah ok… j’espère que j’ai rien abîmé parce que c’était bien dur pour l’ouverture max c’est bien le reg qui faut toucher?
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour,
Effectivement ce paramètre ne fonctionne que si c'est la sonde de reprise qui est configuré.

Cdlt
Malonnteo a écrit:
recluster a écrit:Regardez le lien de mon message précédent.
Cordialement 
Malonnteo a écrit:
recluster a écrit:Pour changer la sonde de référence c'est le mode 2 (fonction settings) :
A mettre a 1 pour la sonde de l'UI ou 3 pour la sonde de la télécommande.

Cdlt .
Malonnteo a écrit:
Jetblack a écrit:recluster
Bonjour,

Sur un système piloté par Airzone, il faut absolument mettre le réglage de différentiel de stratification de l'UI de la PAC à 0, en mode chaud et en mode froid.
Dans le cas contraire le pilotage de la PAC par l Airzone sera faussé.
Exemple : si vous mettez le différentiel à +4
Si la température de reprise est de 20 degrés et que l Airzone veut mettre la production de chaleur à un niveau faible, il va demander une consigne de 20.5 ou 21. À cause du différentiel, la PAC va viser une température de reprise de 24.5 ou 25 degrés ce qui va provoquer une production de chaleur maximale.

Ok merci, je vais regarder sur là Mitsubishi mais je vois pas dans le manuel ou c’est. Et pour le moment c’est le thermostat qui est la référence 



Merci, j’ai fait cette manip j’avais le mode en 1 ou 2 je sais plus mais la température indique 17C parce que l’unité intérieur est dans les combles non chauffé du coup je l’ai mis en 3 pour avoir la température sur la télécommande. Par contre j’ai pas touché la stratification de l’UI je sais pas comment on fait sur du Mitsubishi 


Rcluster, j’ai fait la manip du mode 24. Mais j’ai la sonde télécommande paramètré
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Bon encore merci à tous pour votre aide. Je vais résumer mes actions, les résultats et les remarques que j'ai faites en essayant de tout expliquer pour que ça puisse aider peut-être quelqu'un:
- j'ai acheté un anémomètre
- j'ai mesuré à chaque bouche la vitesse : 6m/s en q-adapt puissance - tout ou rien - température de consigne 25 (20 en moyenne dans la maison au moment du test)
- j'ai mis les registres (qui était à 100%) au mini pour les chambres et bureau (11m2 / 11m2 / 6m2 avec 2,50 de hauteur)
- résultat je suis descendu à 5m/s (pas ouf comme effet je m'attendait à mieux
- j'ai mis 1 cran en ouverture mini dans le salon/SAM/ cuisine (50m2)
- j'ai mis à 35pa (pour le mode 8 et 10)
- j'ai regardé l'a température de reprise (fait le test avec le sèche cheveux) et la télécommande fait monter la température de reprise (étonnamment quand je change le mode 2 et que je met l'unité inter la température de reprise prend celle de l'UI et le séchoir ne change rien la valeur bouge pas, du coup je comprend pas ce que vous me disiez sur la version etc...)
- j'ai mis le mode 24 : sur 2 comme préconisé mais vu que j'ai remis la télécommande en « pilote » je pense que c'est pas utile à se que vous disiez
- mode 25 sur 2 (info trouvé sur une vidéo (évité que le ventilo continu de tourner une fois la t* atteinte)
- je suis passé en q-adapt : mini - proportionnel j'obtiens une valeur de 3m/s (faudrait que j'essaie en silence)

Bilan : réelle différence sur mon pb initial (t* qui monte trop vite dans les chambres du à l'inertie des thermostats consigné à 19- coupe à 19,5 sur thermostat mais en réel 25 dans la chambre relevé avec un thermostat tierce) bien que je pensais que de modifier le réglage du registre aurait un plus grand effet (peut être un pb chez moi). La chambre monte sur l'autre thermostat à 21/21.5 pour une consigne à 19. Pas ouf mais je pense que ma bécane est trop puissante (PEAD-RP100JAQ )

Si vous avez des remarques ou autres ou que vous avez de nouvelles idées sur des choses que j'aurais oublié ou mal fait n'hésitez pas!
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Jetblack a écrit:
nicocolala a écrit:
* puis envoie une température de consigne "gainable"  à la pompe à chaleur à partir de cette température de consigne "airzone" et la température mesurée par le gainable (température de reprise ou température de télécommande ). 

Si c'est bien cela, pourquoi est il si important que la température mesurée par le gainable soit dans une pièce chauffée (ou une température fixe comme dans votre installation ) ? 


Bonjour,
La réponse est ici :

Une particularité non négligeable de la régulation AZ : l'AZ fixe comme consigne de travail de l'UI la valeur la plus exigente entre le résultat du calcul de l'algorithme de régulation (qui s'applique de manière relative à la température dite de "reprise") et la température de consigne de la zone qui demande la plus haute consigne.
Pour que l'UI soit contrôlée en permanence par l'algorithme 'intelligent', il faut donc que la température "de reprise" soit plus élevée que les consignes demandées (en mode chaud / en mode froid c'est l'inverse).

C'est pour ca que l'ambiance dans laquelle est mesurée "la température de reprise" est importante pour l'AZ.

J'ajouterai que selon les machines, il peut y avoir d'autres contraintes : par exemple l'UI de ma PAC Hitachi n'accepte pas de consignes inférieure à 19°C. Si on demande 17, elle se met à 19. 
Avec une sonde de reprise placée dans les combles, qui voit par exemple 14°C, et une demande AZ de +1°C par rapport à la reprise, ca fait une consigne de 15°C et mon UI se met à 19°C. De ce fait par l'UI, il y a 4 degrés d'écart entre la consigne et la référence, ce qui provoque un fonctionnement "à fond" de la PAC avec une température de soufflage élevée...

Jetblack


Bonsoir 
Merci à nouveau pour votre réponse . 
Je comprends mieux le problème avec une unité qui écrête  la température de consigne .

Pour ma part j ai un Mitsubishi PLA-M100EA2 / PUZ-M100VKA2 et aucune info sur un éventuel ecretage tel que vous le décrivez ! 

Je suis vraiment consterné par le manque d'informations disponibles sur le fonctionnement et le réglage  de ces machines , que ce soit le airzone (la Doc est ridicule et occulte un grand nombre  de sujets ) et idem pour Mitsubishi. A savoir qu'ayant trouvé dans la documentation du Mitsubishi une "capacité de chauffage d 'appoint  " (traduction donnée dans la Doc pour "back up heating capacity ") de 2kW  pour une unité de 11.2 kW en nominal , et ayant lu la présence de résistances électriques sur des modèles de pompe à chaleur , j'en ai déduit que c'était 2kw de chauffage électrique lorsque la température et donc l'efficacité diminuent. J'ai envoyé la question à Mitsubishi , et j ai reçu une réponse disant qu'il n'existe pas de chauffage d'appoint . Donc soit la Doc est fausse , soit le sav ne connait pas le matériel. Je penche fortement pour la 2nde solution. La méconnaissance hallucinante de mon installateur sur le airzone fait que je n'ai même pas essayé de lui poser la question ! 

En fait des ingénieurs ingénieux mettent au point des machines et des régulations mais qu'ensuite elles sont trop complexes pour les techniciens en charge de les mettre en service . 
Heureusement qu'il y a de l' entre aide sur les forums.... 
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Malonnteo a écrit:- j'ai mis les registres (qui était à 100%) au mini pour les chambres et bureau (11m2 / 11m2 / 6m2 avec 2,50 de hauteur)
- résultat je suis descendu à 5m/s (pas ouf comme effet je m'attendait à mieux
- j'ai mis 1 cran en ouverture mini dans le salon/SAM/ cuisine (50m2)
- j'ai mis à 35pa (pour le mode 8 et 10)

- j'ai regardé l'a température de reprise (fait le test avec le sèche cheveux) et la télécommande fait monter la température de reprise (étonnamment quand je change le mode 2 et que je met l'unité inter la température de reprise prend celle de l'UI et le séchoir ne change rien la valeur bouge pas, du coup je comprend pas ce que vous me disiez sur la version etc...)
 
- mode 25 sur 2 (info trouvé sur une vidéo (évité que le ventilo continu de tourner une fois la t* atteinte)

- je suis passé en q-adapt : mini - proportionnel j'obtiens une valeur de 3m/s (faudrait que j'essaie en silence)


Bonjour,

Bravo pour ces améliorations !
Pour les zones qui montent encore trop vite en température malgré le débit réglé au mini sur le plenum Airzone : il faut continuer à réduire le débit. Pour cela vous avez principalement 2 solutions : placer une perte de charge supplémentaire entre le plenum et la bouche de soufflage, par exemple en plaçant un registre de réglage manuel sur la gaine, ou alors réduire la taille de la bouche de soufflage. Si vous avez des grilles de soufflage avec des ailettes (grilles à double déflexion), vous pouvez réduire la surface de la bouche en mettant certaines des ailettes à l'horizontal. (il y a 2 choses à prendre en compte quand on dimensionne une bouche de soufflage une fois que l'on connait le débit nécessaire pour les besoins de la pièce : (i) fixer la vitesse d'air max en sortie de bouche pour envoyer l'air partout dans la pièce mais sans trop de bruit (généralement entre 2 et 3 m/s), et (ii) en déduire la taille de la bouche de soufflage pour obtenir le débit souhaité avec la vitesse d'air souhaitée.) Trop souvent les installations : diamètre des gaines et taille des bouches sont les mêmes pour toutes les pièces alors que les besoins sont différents. Mettre une bouche de 400x150 mm alimentée par une gaine de 200mm pour une pièce de 10 m2 est très largement sur-dimensionné....

Sonde de température de reprise : ca confirme ce que je disais : quelque soit le réglage que vous faites sur la télécommande de la PAC, l'AZ prend toujours une même et unique information de "T de reprise". Chez vous c'est celle de la télécommande de la PAC. Dans ce cas, il faut absolument que votre PAC soit aussi configuré sur cette sonde. Selon les versions AZ et les modèles de PAC, ce n'est pas toujours la sonde de la télécommande qui est prise en compte par AZ. Par exemple chez moi (PAC Hitachi + AZ de 2017), c'est la sonde de reprise de l'UI qui est prise en compte par AZ. 

Couper la ventilation lorsque la PAC est à l'arrêt THERMO OFF c'est en effet très bien pour le confort.

Si vous ne pouvez pas descendre plus la pression statique de l'UI, travailler en Qadapt mini ou silence est une option, en effet, pour limiter les débits.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
nicocolala a écrit:Bonsoir 
Merci à nouveau pour votre réponse . 
Je comprends mieux le problème avec une unité qui écrête  la température de consigne .

Pour ma part j ai un Mitsubishi PLA-M100EA2 / PUZ-M100VKA2 et aucune info sur un éventuel ecretage tel que vous le décrivez ! 

Je suis vraiment consterné par le manque d'informations disponibles sur le fonctionnement et le réglage  de ces machines , que ce soit le airzone (la Doc est ridicule et occulte un grand nombre  de sujets ) et idem pour Mitsubishi. A savoir qu'ayant trouvé dans la documentation du Mitsubishi une "capacité de chauffage d 'appoint  " (traduction donnée dans la Doc pour "back up heating capacity ") de 2kW  pour une unité de 11.2 kW en nominal , et ayant lu la présence de résistances électriques sur des modèles de pompe à chaleur , j'en ai déduit que c'était 2kw de chauffage électrique lorsque la température et donc l'efficacité diminuent. J'ai envoyé la question à Mitsubishi , et j ai reçu une réponse disant qu'il n'existe pas de chauffage d'appoint . Donc soit la Doc est fausse , soit le sav ne connait pas le matériel. Je penche fortement pour la 2nde solution. La méconnaissance hallucinante de mon installateur sur le airzone fait que je n'ai même pas essayé de lui poser la question ! 

En fait des ingénieurs ingénieux mettent au point des machines et des régulations mais qu'ensuite elles sont trop complexes pour les techniciens en charge de les mettre en service . 
Heureusement qu'il y a de l' entre aide sur les forums.... 


Bonjour,
Je trouve que la doc AZ n'est pas si mal faite. J'ai toujours la doc d'origine de mon AZ Easyzone, pour lequel j'ai une doc papier de tous les éléments : plenum, carte mère, passerelle, thermostats etc... 
De plus tout se trouve sur le net : https://myzone.airzonefrance.fr/produits/ et il y a des autos vidéos.

Installer un gainable, c'est un métier qui demande une compétence : calcul des besoins thermiques, détermination des débits nominaux pour chaque pièce, dimensionnement des bouches et des gaines, etc...
Lorsqu'on installe un système gainable sans régulation par zone, cette compétence est indispensable pour ne pas obtenir un résultat catastrophique. Avec un système régulé par zone, l'importance est un peu moindre, mais on ne peut pas faire l'impasse pour autant sur ces dimensionnements. Le pb, c'est que certains installateurs se disent : je mets une machine puissante pour être sûr que le client soit content et qu'il ait chaud, je mets des gaines de 200 partout et les memes bouches de soufflage partout parce que c'est simple, et puis... comme il y a une régulation par zone, la régulation s'occupera du reste ! Sauf que la régulation a ses limites... 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Malonnteo a écrit:
- j'ai regardé l'a température de reprise (fait le test avec le sèche cheveux) et la télécommande fait monter la température de reprise (étonnamment quand je change le mode 2 et que je met l'unité inter la température de reprise prend celle de l'UI et le séchoir ne change rien la valeur bouge pas, du coup je comprend pas ce que vous me disiez sur la version etc...)


Re-bonjour,

Erreur de ma part dans le précédent message ! 
D'après ce que vous dites, il semblerait donc que le système AZ puisse déterminer lui-même avec quelle sonde "de reprise" l'UI travaille et prendre la même en considération. 
Si c'est le cas, c'est vraiment super, ca fait une question de moins à se poser. Sur mon système qui date de 2017, ce n'était pas le cas, et il fallait vraiment faire attention à ce point. 

Dans votre cas, choisissez la sonde de la télécommande, et placer celle-ci dans le volume chauffé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 11 mai 2024 à 23h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

23
abonnés
surveillent ce sujet
Voir