Avis / aide réglages température PAC ALEZIO S V200

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 308 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Cote D'or
Bonsoir, nous avons acheté une maison de 165m2 en février 2021… la maison a été achevé en 2020. Le logement est équipé d une PAC de dietrich Alézio v200 avec sonde extérieur, plancher hydrolique rdc et étage, et depuis le début c est un vrai calvaire, je vous résume :
Dès les premiers jours de notre emménagement, nous avions un soucis: pas loin de 25 degrés à l étage, température de consigne au rdc ok, les thermostats ( ad 200 de dietrich ) n avait pas été posé volontairement par le précédent propriétaire. J ai donc sollicité l entreprise en charge pour les installer et c était déjà plus vivable mais tout de même en sur chauffe à l étage. J ai donc cherché un peu le problème car je n aime pas ne pas comprendre: afin de ne pas se compliquer la vie, il était plus simple pour eux de raccorder les nourrices du bas sur l arrivée du circuit B ( donc normalement prévue pour l étage ) de la pompe et l étage sur le circuit A, ce qui n était donc pas logique et créer des dysfonctionnements. Dés que rdc était en demande le haut s ouvrait ect ect…Depuis 1 mois, j ai fais les modifications afin que tout soit conforme et les températures sont strictement respectées à 0.5 degré près . L entreprise m a conseillé de mettre 2/3 degrés de plus en consigne sur la PAC que le thermostat chose faite donc.
Pente à 0.5
 Le problème aujourd’hui ? Le rdc le sol est frais et la température de consigne du thermostat est atteinte mais je la trouve pas agréable, une sensation de frais loin de la sensation agréable d un plancher chauffant ! ( 21 degrés et même 22 + pente à 0.7 depuis hier afin de suivre les propos de l entreprise ayant faite les modifications ). L étage, le sol est agréable en général bien aidé par la température du bas je présume.

Pour le sol frais même quand ça chauffe on sent pas vraiment un carrelage agréable honnêtement. Est ce que cela est dû au fait que le thermostat a coupé et que du coup le sol doit chauffer de nouveau et a guère le temps d être à une température agréable avant que le thermostat coupe de nouveau car la consigne est atteinte?
Quand je vois que certains disent qu’avec un plancher chauffant on peut chauffer 2 degrés de moins qu’avec des radiateurs et bien je ne préfère pas chauffer à 19 degrés car dans mon cas ça serait très frais !
Mon idée ? Repasser en loi d eau sans thermostat mais j ai un peu peur des sur chauffe ou sinon conserver les thermostats et en impliquant la loi d eau mais je ne comprends pas trop comment cela fonctionne. Car si la température de consigne est atteinte sur la pac 21 degrés par exemple mais que je décide de couper à 24 sur le TA, il sera donc toujours en demande, mes nourrices resteront ouvertes et la pac tournera ou je me trompe ?

Quelle solution opter ?
Merci d avance pour vos avis et explications 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut pente de 0.7 pour un plancher chauffant c' est énorme. avec un pied de pente a 0 vous envoyez 40° pour une température ext de 0°.
en général avec un plancher chauffant on se situe vers 0.4
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Cote D'or
Bonjour oui je vais repasser à 0.5 comme l'avait réglé le technicien mais j'ai monté à 0.7 pour voir si le plancher serait plus chaud et surtout c’est ce qui est préconiser sur le manuel d’utilisation de la PAC
Ce matin le plancher était agréable vu que je suis a 22 degrés mais bon je pense que les thermostats sont le problème. Chauffer a 22 degrés je trouve ça énorme surtout vu le prix de l'électricité maintenant ....

En revanche si je regarde les thermomètres aux nourrices je suis plus sur une température d’eau vers 30 degrés par contre effectivement sur la console de commande de la PAC, l’eau est plus chaude il me semble 
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Descends encore la pente à 0.4 et regardes les paramètres de la courbe : la T° d'eau à 20°C extérieur et la T° d'eau à -15°C extérieur.
Si ca chauffe à 22°C c'est que la courbe est trop haute.
Un PC doit chauffer tout le temps et le circulateur doit tourner tout le temps, à cause de sa forte inertie. Donc une eau moins chaude mais tourne 24/24h au lieu d'envoyer par à coups.
Si le circulateur tourne tout le temps, cela ne veut pas dire que la PAC consomme tout le temps elle n'apporte que les calories nécessaires pour un maintien en température l'eau qui va dans le PC. C'est plus économique que de faire fonctionner par à coups.
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Sur la plupart de mes batiments en plancher chauffant la pente est de 0.2 ( donc assez plate) avec une consigne a 22° ce qui donne une eau a 30° pour 0°ext.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Cote D'or
Ça chauffe à 22 car c'est ce que je demande sur le thermostat pour le moment pour avoir chaud... afin que ça chauffe souvent pour avoir un sol chaud malheureusement.

Pensez vous que le fait de supprimer mes thermostats est une bonne idée ?
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Cote D'or
Après l'eau continuer de circuler dans le sol mais en gros à 22 car avec les température négatives c'est pour le gel je pense. Mais du coup à 22 le sol est frais quoi
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
uaju
Citation: Après l'eau continuer de circuler dans le sol mais en gros à 22 car avec les température négatives c'est pour le gel je pense. Mais du coup à 22 le sol est frais quoi

Car l'eau ne circule pas (circulateur coupé) car la consigne est atteinte. Donc Dans l'air il fait 22°c mais le sol se refroidit...

Donc c'est pour ça que j'ai dit que le circulateur doit tourner tout le temps et baisser la courbe au plus bas possible afin que l'eau soit toujours en température.

Hypothèses à suivre :
Objectif = la T° intérieure que tu veuilles chauffer par exemple 22°C

1) Tu mets le thermostat à 25°C
2) Il ne FAUT pas d'apports solaires dans la pièce où est le thermostat.
3) Tests à effectuer par palier de 24h
4) Noter l'heure actuelle, la T° eau, la T° extérieure, la T° intérieure sur un bloc notes

- Si tu constates que la T° intérieure descend en dessous de l'objectif et avec une circulation constante, c'est que la courbe est trop  basse.
- Si tu constates que la T° intérieure monte au dessus de l'objectif avec une circulation constante, c'est que la courbe est trop haute.
- Si tu constates que la T° de l'objectif ne bouge plus -> c'est bon et tu n'y toucheras plus jamais ta courbe et noter les paramètres réglés sur un papier que tu mettras sur ta chaudière ou dans un dossier concerné à la chaudière.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Cote D'or
Mais pourquoi la courbe ne serait pas adaptée ? J'arrive toujours à avoir ma bonne température à 0.5 degré près donc ça, ça me convient ( pour info je suis à 0.5 depuis hier je l'avais déjà remise à 0.5 en fait ) ... elle ne serait pas adapté, j'aurais des difficultés à atteindre la consigne ou j'aurais une température bien  supérieur à ma demande . Aujourd'hui juste le thermostat coupe la circulation ou les nourrices restent ouvertes mais ne chauffe plus  mais du coup ça circule à la température ambiante si je ne dis pas de bêtise.

Donc je mets à 25, j'aurais les 25 demandé sans problème mais ce n'est pas le but.

Le but de mon message est de comprendre pourquoi j'ai un sol frais par moment ( souvent après la chauffe ) et du coup une sensation de frais quelque temps après la chauffe . Est ce que les thermostats sont en cause ?
Par exemple aujourd'hui, j'ai aéré un bon coup la salle, nous avons oublié de refermer , la température a chuté, j'ai donc remis le thermostat dans la salle et forcément quand ça chauffe le sol est agréable .

Donc si je supprime mes thermostats le problème sera résolu non? Ou si je les laisse comment faire pour prioriser la loi d'eau ? Car j'ai vu qu'il fallait régler la température de consigne à la PAC genre 21 et 24 par exemple sur le thermostat ( comme ça si le soleil chauffe la pièce ça coupe ) mais si je fais ça mon thermostat sera toujours en demande donc je ne comprend pas trop .
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Cote D'or
Le thermostat AD 200 de chez de dietrich n'est pas modulant on est bien d'accord ? C'est juste un simple thermostat On/Off?
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Cote D'or
Bonsoir 
J’ai débranché les thermostats vendredi 
En voulant les ranger, je me suis aperçu à l’arrière que je pouvais passer en mode chrono proportionnel. 
Pour le moment la loi d’eau ne me donne pas satisfaction 0.4 de pente, le sol est froid, chaleur correcte partout, sensation identique qu’avec le thermostat.Les nourrices de l’étage restent ouvertes alors que la consigne est atteinte. Passage à 0.7 cet aprèm comme conseillé sur la notice, sol correcte, chaleur au delà de la consigne, la PAC et l’unité d’extérieur  n’ont pas arrêté de l’après midi et encore ce soir alors que la température de consigne est largement atteinte ! 
J’ai laissé comme ça cette nuit mais je vais devoir baisser la pente du coup …
Du coup le mode chrono proportionnel est intéressant ? 
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Cote D'or
Bonjour après plusieurs test j'ai déjà pu comprendre que sur la PAC alezio lorsque le pied de courbe est sur 15 il est en automatique donc équivalent à la température de consigne soit 20 pour le bas et 19 pour l'étage chez moi..
Hier journée : 23 degrés pente 0.5 en bas et 20/20.5 à l'étage .
Les nourrices du haut sont sans cesse en fonctionnement mais uniquement avec la température du réseau ça ne chauffe pas .
Hier soir vers 23h: ayant compris que le pied de courbe à 15 n'était pas le seuil le plus bas du coup je l'ai mis à 16 et pente à 0.3.
Ce matin : 22 degré en bas, nourrices du bas fermé en débit par la pac, étage 20 degrés.
Sol frais à l'étage ( pas spécialement gênant ), nourrices en circulation mais pas en chauffe. (Pour être sûr que ça chauffait bien hier j'ai volontairement augmenter de façon importante la température de consigne à l'étage et ça chauffait, le thermomètre des nourrices augmentait.)
En revanche la pac est en production ( compresseur pas en route ) à 33 degrés visiblement.

Donc quelques questions:
* bas : si la température ne descend pas sous les 22: que faire ?
* est ce normal que ma pac chauffe à 33 degrés ? Température  autour de 5 degrés ce matin ( température sonde ext )
* étage : pensez vous que la chaleur assez élevée du rdc fait que l haut ne chauffe peu voir pas et que du coup le sol est froid et que le circulateur fonctionne uniquement  ou faut il modifier quelque chose au niveau de la courbe ?

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Cote D'or
Bonsoir 
Suite à une absence de plusieurs jours j’ai baissé la consigne à 15 degrés aux deux circuits.

A mon départ réglage :
Pied de courbe en automatique 
Pente 0.3

En rentrant j’ai relancé à 20 aux 2.
Il faisait 18 dans la maison en bas et 17 a l’étage. Au bout de 3H, la température n’avait pas bougé d’un degré …
Les températures au départ des nourrices étaient à 20/21… certes température clémente dehors mais bon fallait quand même remonter la température, la pac tournait mais n’envoyait pas une bonne chaleur aux nourrices j’ai donc modifié les réglages. 
Pente 0.5
Annulation du pied de courbe auto, passage à 24.
Le bas chauffe bien ( départ autour des 28 degrés ) mais en haut ça ne bouge pas .. départ 21 degré du coup sol froid et température qui monte pas ou peu uniquement grâce au rdc…

Ce phénomène n’est pas nouveau, j’ai vraiment l’impression que c’est mon rdc qui chauffe le haut et j’ai uniquement de l’eau qui tourne à 21 degré à l’étage depuis un moment 
 En revanche comme je l’avais déjà précisé : en marche forcée la température de départ des nourrices va monter sans problème.
Que faire ? 
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Cote D'or
Ce matin:
Température demandée : 20 aux deux niveaux
Température au thermomètre: 22 en bas et 21 a l’étage 
En revanche, la nourrice à l’étage était bien à 24 en départ donc déjà c’est une bonne chose.

Mais comme d’habitude, on a une surchauffe …
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Cote D'or
A midi 23 degrés en bas
( pas d'apport solaire je précise )
La pac tourne encore .. production de chauffage et unité extérieur en fonctionnement...

Température ext à la sonde env. 11 degrés 
Que faire ? Baisser le pied de courbe à 22?
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Cote D'or
Bonjour j'ai enfin réussi à faire descendre les températures
Sur ma pac j'ai dû baisser les paramètres CP210 et CP220.
C'est le réglage du pied de courbe.
Je suis donc a 17 pour le rdc et 19 pour le haut.
Pour 20 degrés demandes aux 2 étages je suis à 20 en haut apparement et 20.5/21 en fonction des pièces en bas
Mais je trouve par contre étrange de devoir baisser autant le pied de courbe cela veut dire que l'eau envoyé peut être inférieur à 20 degré c'est peu non?
Ce qui veut dire que le sol est frais par ces températures clémentes ( 10 degrés aujourd'hui )
J'ai aussi programmer température maxi eau 30degres

J'avais tenté pied de courbe à 20 aux 2 étages mais descendu la température limite de chauffage de 22 à 16... j'ai pas forcément laissé plus de 24h avec ce réglage car la PAC étaient en demande de chauffe alors que les températures étaient allègrement dépassées donc je me suis dis ce réglages n'avait pas d'influence sur ma régulation.
Messages : Env. 60
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 19h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir