PAC - Consommation électrique excessive et COP < 1

Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 1.493 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
19
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

Un nouveau technicien a fait des tests sur la PAC pendant plusieurs heures et il semble avoir trouvé l'origine du problème : le compresseur de l'unité extérieure.

En effet, bien que le bruit de fonctionnement soit normal, les fréquences aussi, il y a un bypass haute pression/basse pression à l'intérieur du compresseur qui est défectueux (enfin, c'est ce que j'ai compris).

Ça explique que le groupe extérieur tourne très souvent, que la pac peine à monter en température et qu'elle finit par faire appel à la résistance électrique...

J'attends maintenant qu'ils me rappellent pour me donner le dernier rendez-vous pour le remplacement du compresseur.

Je vous donnerai des nouvelles quelques jours après ce remplacement en espérant que ça soit bientôt et que l'issue soit positive.
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 800 message Angers (49)
J'ai la même pas, ça fait peur. Je ne sais même pas comment tu arrives à calculer ton cop? Je pourrais peut être t aiguiller pour comparer , j'ai une erreur de sonde8 par moment,je ne sais pas si tu as le cas ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Normalement, ce sont de très bonnes PAC (d'après les retours vu sur le net). Je n'ai pas eu de chance avec visiblement un compresseur qui fonctionne a moitié, qui entraine une surconsommation électrique car il tourne tout le temps et qu'il demande très souvent l'appoint électrique pour finir le boulot...

Pour calculer le COP, c'est très simple. Tu divises ton énergie produite par l'énergie électrique consommée. Tu trouves ces valeurs directement sur la commande de la PAC, tu appuies une première fois sur le 4e bouton rectangle en dessous de l'écran, puis une deuxième fois pour aller dans les détails.

Personnellement, j'ai jamais eu ni d'alerte ni d'erreur remontée par la PAC alors que ça fait depuis mi 2019 qu'elle "fonctionne" comme ça. Les sondes ont été toutes testées, RAS.
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 800 message Angers (49)
jojo27888 a écrit:Normalement, ce sont de très bonnes PAC (d'après les retours vu sur le net). Je n'ai pas eu de chance avec visiblement un compresseur qui fonctionne a moitié, qui entraine une surconsommation électrique car il tourne tout le temps et qu'il demande très souvent l'appoint électrique pour finir le boulot...

Pour calculer le COP, c'est très simple. Tu divises ton énergie produite par l'énergie électrique consommée. Tu trouves ces valeurs directement sur la commande de la PAC, tu appuies une première fois sur le 4e bouton rectangle en dessous de l'écran, puis une deuxième fois pour aller dans les détails.

Personnellement, j'ai jamais eu ni d'alerte ni d'erreur remontée par la PAC alors que ça fait depuis mi 2019 qu'elle "fonctionne" comme ça. Les sondes ont été toutes testées, RAS.


Merci de tes aiguillages mais le 4e bouton m'envoi au mode vacances (la petite valise )
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
jojo27888 a écrit:Bonjour,

merci pour vos réponses.

Le problème c'est que comme c'est parti, je vais arriver sur 2000 kWh pour Décembre. J'ai déjà 1000 kWh et on est à peine le 16.

Effectivement, elle module sa puissance (heuresement). Mais elle tourne vraiment trop souvent je pense.

En fait, on en aurait juste besoin le soir dans la salle d'eau mais quand on est à 21 °C, on met 12h pour arriver à 23 °C... Et pour la salle de bain, on change bébé donc c'est plus apréciable.


Un chauffage d'électricité d'appoint éventuellement mais bébé ne va pas souffrir avec 20°C
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
louloudu49 a écrit:
Merci de tes aiguillages mais le 4e bouton m'envoi au mode vacances (la petite valise )


Je parle de la première rangée de 4 boutons, ils sont rectangulaire et il n'y a pas d'icônes dessus
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 800 message Angers (49)
jojo27888 a écrit:
louloudu49 a écrit:
Merci de tes aiguillages mais le 4e bouton m'envoi au mode vacances (la petite valise )


Je parle de la première rangée de 4 boutons, ils sont rectangulaire et il n'y a pas d'icônes dessus
[url][/url]


Lorsque j'appuie sur le 4e bouton blanc ça m'emmène au mode vacances
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bizarre, c'est pourtant ma même commande que moi.
Tu utilises bien ce bouton louloudu49 ?
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 800 message Angers (49)
jojo27888 a écrit:Bizarre, c'est pourtant ma même commande que moi.
Tu utilises bien ce bouton louloudu49 ?


voilà l'affichage que j'ai après avoir appuyé une fois et si j'appuie une seconde fois je rentre dans le mode vacances
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 800 message Angers (49)
jojo27888 a écrit:Bizarre, c'est pourtant ma même commande que moi.
Tu utilises bien ce bouton louloudu49 ?


voilà l'affichage que j'ai après avoir appuyé une fois et si j'appuie une seconde fois je rentre dans le mode vacances
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
louloudu49 a écrit:
  voilà l'affichage que j'ai après avoir appuyé une fois et si j'appuie une seconde fois je rentre dans le mode vacances


Ah effectivement, désolé. Chez moi, à la place du cadre avec le mode vacances, j'ai le compteur d'énergie...
On ne doit pas avoir exactement la même génération de Pac ou version du logiciel.
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 800 message Angers (49)
jojo27888 a écrit:
louloudu49 a écrit:
  voilà l'affichage que j'ai après avoir appuyé une fois et si j'appuie une seconde fois je rentre dans le mode vacances


Ah effectivement, désolé. Chez moi, à la place du cadre avec le mode vacances, j'ai le compteur d'énergie...
On ne doit pas avoir exactement la même génération de Pac ou version du logiciel.




J'arrive à trouver quelques données de température mais rien sur la conso et sur mon linky ça reste du global, pas de prise dédié
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci à Jojo
Je viens d'installer le même modèle il y'a presque un mois
Je surveille tout les jours et j'ai une cop a 2,7 ( je suis aussi dans l'Est de la France) je trouve que c'est peus
J'ai un ballon à part et ma question est est ce que que sois aussi vérifier la loi d'eau ou laissez tourner encore qqs semaines pour voir si j'atteins le COP de 4 ?
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour j'ai un peu le même soucis, j'ai la même installation que vous je crois je vous partage les résultats. Elle tourne depuis 4 ans je viens de m'en rendre compte. Qu'avez vous trouvé comme solution? Merci 



Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 500 message Roazon (35)
Bonjour,
effectivement, Vous avez la même performance qu'avec une chaudière électrique.
Dans un premier temps vous est-il possible de nous établir un schéma de l'ensemble de votre installation ?
Pendant que nous y sommes, connaissez -vous laperformance (mesurée) sur votre thermodynamique ?
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 500
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Macabee a écrit:Merci à Jojo
Je viens d'installer le même modèle il y'a presque un mois
Je surveille tout les jours et j'ai une cop a 2,7 ( je suis aussi dans l'Est de la France) je trouve que c'est peus
J'ai un ballon à part et ma question est est ce que que sois aussi vérifier la loi d'eau ou laissez tourner  encore qqs semaines pour voir si j'atteins le COP de 4 ?


Bonjour Macabee,

à votre place, je laisserai un peu tourner et ferai le point un peu plus tard (bien qu'on arrive vers la fin de saison de chauffage).
Vous avez un plancher chauffant ou des radiateurs ?
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour Ulenaze,

je rejoins kitus, il nous faudrait plus de détails sur l'installation et la maison (isolation etc...).

C'est vrai que vos performances sont aussi mauvaises que les miennes Wink

A l'heure où j'écris, le technicien est en train de remplacer le compresseur, je vous dis dans quelques heures si ça semble avoir résolu le problème.
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

le compresseur de l'unité extérieure a été changé. Suite aux tests effectués, on constate clairement que la PAC monte plus facilement en température. De plus, elle a enfin réussi à produire l'ECS sans faire appel à la résistance électrique, un exploit Laugh

Je ferai le point sur mon COP en ECS dans un mois et vous donnerai le résultat.

Je vous quitte sur de bonnes nouvelles, en espérant que les performances suivent.

A bientôt !
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 800 message Angers (49)
jojo27888 a écrit:Bonjour à tous,

le compresseur de l'unité extérieure a été changé. Suite aux tests effectués, on constate clairement que la PAC monte plus facilement en température. De plus, elle a enfin réussi à produire l'ECS sans faire appel à la résistance électrique, un exploit Laugh

Je ferai le point sur mon COP en ECS dans un mois et vous donnerai le résultat.

Je vous quitte sur de bonnes nouvelles, en espérant que les performances suivent.

A bientôt !


Ça ressemble à quel logo si la résistance électrique est utilisé ?

C'est utilisé quand l'eau chaude + plancher chauffant chauffe en simultané ? Il faut donc éviter de mettre les mêmes plages horaires sur la programmation ?

Dégouté de ne pas avoir de visu sur la conso c'est quand même bien pratique...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Roazon (35)
Bonjour,
Lorsque les résistances sont en fonction, vous avez le picto avec le symbole élétrique (foudre) qui est affiché.

Votre PAC ne produit pas conjointement de l'eau pour chauffage et ECS, c'est l'un ou l'autre.
Hormis des températures extrêmes, la résistance électrique n'est pas sollicitée, ou alors problème de paramétrage, dimensionnement, installation ou disfonctionnement.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 500
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 800 message Angers (49)
kitus a écrit:Bonjour,
Lorsque les résistances sont en fonction, vous avez le picto avec le symbole élétrique (foudre) qui est affiché.

Votre PAC ne produit pas conjointement de l'eau pour chauffage et ECS, c'est l'un ou l'autre.
Hormis des températures extrêmes, la résistance électrique n'est pas sollicitée, ou alors problème de paramétrage, dimensionnement, installation ou disfonctionnement.


Merci en effet je vois ce logo parfois quand il fait 0 ou température négative, j'étais plus sur un mode dégel ,merci pour l'info !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour, alors j'ai une pac avec unité extérieur double. Dessus 1 réseau chauffage au sol et 1 réseau radiateur maison de 2018 faites avec de bons matériaux briques alvéolés + isolation. Ballon thermodynamique pour eau chaude. Cop de 1.12 ... un plombier m'a dit de vérifier mon débit car il m'a dit c'est ca qui baisse le COP il m'a dit débit de 18 a 22L/ min dans les systèmes de chauffages. Voici quelques photos de l'installation. Merci de votre aide.




Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Up des news ? merci
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 500 message Roazon (35)
Bonjour,

Dans un premier temps, pouvez-vous confirmer que votre installation après la bouteille de découplage, est conforme à la partie du schéma dans le cadre rouge.
Bien vérifier le sens de circulation, que les piquages sur la bouteille soient à la bonne place, que vous avez bien une vanne 3 voies sur le circuit P.C
Après, il faudra confirmer les vitesses et débit du circulateur primaire et des secondaires.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 500
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour, merci de votre réponse, je vérifie tout cela tranquillement ce week end et je reviens vers vous avec des débits etc.. Je crois que ma bouteille de découplage j'ai en partant du haut 1 Sortie radiateur 2 sortie chauffage au sol 3 retour radiateur 4 retour chauffage au sol on m'a toujours dit qu'il fallait croisé? Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous,

Topic hyper interessant, j'espère que les solutions ont été trouvées depuis l'an dernier.

Une question sur la resistance électrique des PAC ECODAN : 

Je vois des paramètres de config sur la mienne avec notamment un ON/OFF et TEMPO mais comment peut-on configurer la température en dessous de laquelle la resistance s'active ? 

Je ne comprends pas ce qui déclenchera la resistance électrique. Le TEMPO signifie que la resistance s'active après x minutes de démarrage de PAC si celle-ci n'a pas obtenu la consigne ? J'ai un plancher chauffant, la consigne ne peut être atteinte en 60 minutes. Ou alors cela laisse le temps à la machine d'atteindre la température de la courbe d'eau avant de déclencher la resistance ? 

Merci pour vos éclairages !
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Aube
Hello,
Jojo27888 as-tu des nouvelles?
Je suis dans la même situation que doit, et l'installateur n'y comprend rien....
Merci!
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le lundi 19 mai 2025 à 06h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
19
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir