Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel section de câble raccordement bako vers tgbt

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonsoir, après des semaines de galère, Enedis nous a enfin contacté afin de nous installer le compteur dans un logement neuf. Le Sdehg s occupant des opérations de demande, malgré le.fait que la maison soit a moins de 30m de la limite de propriété,  on nous a installé un dos à dos. 
Nous sommes ravis car ça évitera tout désagrément en cas d incident du Linky. 
Du coup, c est à nous d installer le câble du bako au tgbt. On se pose la question sur la section on pe sait du 16 MAIS  on a lu que le 10 suffirait du moment qu on a moins de 20m. 
Deja on voudrait être sur car ce sont des infos d internet. Nous on reste sur l.idee de minimum du 16 , est ce que ça ne posera pas de soucis..

Deuxième question , des gens me disent: un dos à dos, c est pas un cadeau! Quelqu'un peut il me développer des arguments ? Moi je vois surtout que si jamais il flambe, ben c est dehors quoi !

Merci d avance
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 10000 message Rhone
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Cote D'or
C'est quoi ce discours/langage incompréhensible :

Sdehg, bako, tgbt, on pesait du 16 MAIS, etc...

De plus pourquoi un linky flamberait ? et jusqu'à preuve du contraire le dos à dos n'est pas vraiment conseillé surtout en extérieur..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, poser du 16mm sera bien plus pertinent
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
gilles2776 a écrit:C'est quoi ce discours/langage incompréhensible :

Sdehg, bako, tgbt, on pesait du 16 MAIS, etc...

De plus pourquoi un linky flamberait ? et jusqu'à preuve du contraire le dos à dos n'est pas vraiment conseillé surtout en extérieur..

Merci Gilles pour cette réponse très pertinente qui fait vraiment avancer le schmiblik.

Si vous avez des connaissances en électricité hormis Sdehg qui est propre à mon département (Syndicat distribution d électricité Haute Garonne), vous auriez compris mon message. 

De toute façon,  comme j ai réussi à avoir des infos complémentaires et que j ai eu également une réponse.sur le forum, 16 mm carré suffirait mais les électricien ont obligation de poser du 25mm carré car le bako (disjonction se trouvant après le linky) étant calibré pour du 12kw soit 63 A. Il est préférable de monter le câble dont la section supporte cette puissance max. 

C est un locatif, je ne sais pas quel abonnement sera pris par les locataires.

Merci qd même pour votre amabilité et votre participation. 
  Peace & Love Gilles! 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Sabrinette a écrit: ont obligation de poser du 25mm carré car le bako (disjonction se trouvant après le linky) étant calibré pour du 12kw soit 63 A. Il est préférable de monter le câble dont la section supporte cette puissance max. 


????
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
plaquisteheureux a écrit:
Sabrinette a écrit: ont obligation de poser du 25mm carré car le bako (disjonction se trouvant après le linky) étant calibré pour du 12kw soit 63 A. Il est préférable de monter le câble dont la section supporte cette puissance max. 


????

Je vous donne l.information telle que l'électricien me l'a donné! 
Mon boulot c' est l'assainissement,  je ne pourrais pas vous dire le pourquoi du comment. Une maison neuve, donc un électricien sera mandaté pour tiré le câble,  tirera du 25mm carré. 

Désolée de ne pouvoir étayer. 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 20 message Haute Garonne
plaquisteheureux a écrit:
Sabrinette a écrit: ont obligation de poser du 25mm carré car le bako (disjonction se trouvant après le linky) étant calibré pour du 12kw soit 63 A. Il est préférable de monter le câble dont la section supporte cette puissance max. 


????

Je vous donne l.information telle que l'électricien me l'a donné! 
Mon boulot c' est l'assainissement,  je ne pourrais pas vous dire le pourquoi du comment. Une maison neuve, donc un électricien sera mandaté pour tiré le câble,  tirera du 25mm carré. 

Désolée de ne pouvoir étayer. 
Par contre comme je n ai plus le temps d attendre (des mois que nous attendons qu enedis intervienne, je suis allée acheter le câble en 25mm carré et 4 fouets car misère la rigidité du 25mm  carré) 

Bonne soiree
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Vous avez bien dit que l'installation était dos à dos ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
plaquisteheureux a écrit:Vous avez bien dit que l'installation était dos à dos ?

Oui c est bien ca, le compteur linky sera installé dans le.coffret extérieur.  
L électricité je ne maîtrise pas du tout alors franchement je me suis dit: qui peut le plus, peut le moins!
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Donc 16mm suffis, mais si votre électricité vous pose du 25mm cela ne fera rien de mal, bien que pas utile
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Cote D'or
Sabrinette a écrit:
Si vous avez des connaissances en électricité hormis Sdehg qui est propre à mon département (Syndicat distribution d électricité Haute Garonne), vous auriez compris mon message. 


Et bien oui j'ai de connaissances en électricité, mais pas en langage codé, et pour quelqu'un qui soi-disant n'est pas son domaine, vous semblez bien en maîtriser les "termes" dont je n'ai jamais entendu (le bako (disjonction se trouvant après le linky)

Sabrinette a écrit:
Merci qd même pour votre amabilité et votre participation. 
  Peace & Love Gilles! 


Mais de rien, je réponds ce que je peux avec les infos données.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Il faut installer le câble supportant la puissance max pouvant être souscrite. En mono, c'est du 12kVA donc oui, 60A.
Même si 6A suffit pour la maison, on ne sait pas comment ça va évoluer dans les 50 années à venir (installation d'une borne électrique pour charger les véhicules ? Mise en place de smartgrids avec les véhicules électrique des particuliers pour alimenter le réseau la nuit quand les centrales solaires arrêtent de produire ? ...).

D'après le tableau donné ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

Vous prenez la ligne 30A60 (disjoncteur de tête entre 30 et 60A, c'est ce que vous aurez), et vous regardez suivant la longueur DU CÂBLE (pas la longueur entre la maison et le poteau : il faut compter la descente du câble jusque sous la terre, la longueur de gaine posée, s'il y a des virages, puis la longueur du câble qui remonte au tableau). Si vous êtes en type 2, c'est qu'il y a 30m au moins.
Avec du 16mm², vous pouvez aller jusqu'à 27m en restant sous les 2% de chute de tension. Possible mais juste, surtout si vous avez ensuite un tableau secondaire vers une annexe ou un garage par exemple.
Avec du 25mm², vous pourrez avoir jusqu'à 42m donc vous êtes larges.

Si vous prenez du cable alu (bien moins cher que le cuivre), il faut prendre une section plus grosse (et du coup des fouets de raccordement de chaque côté, ce qui augmente sérieusement le tarif). Du 35mm² à priori.


Je serais vous, je partirais sur 2x25mm² cuivre.
2x25mm² = 8,40€ TTC le mètre (plus les frais de livraison et le forfait touret à 50€ environ), ça vous ferait 300€ pour 30m (donc oui oubliez le câble alu, les 4 fouets reviendraient à eux seuls à 200€).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Merci beaucoup pour votre réponse, nous avons fait le choix que vous nous conseillez. Du 2×25mm 25m et 2 lots de fouets. J ai eu la chance d être envoyé chez tereva par mon beau frère er donc ayant pu avoir accès à ces tarifs pro. 189 euros le câble et 21 euros les 4 fouets (2bleus 2 noirs)
Nous installons ça demain après midi après la venue d'enedis. 
A NOUS LA LUMIERE 🤣

MERCI POUR VOS INFOS QUI ME CONFORTENT DANS MON CHOIX
Woofy a écrit:Bonjour,

Il faut installer le câble supportant la puissance max pouvant être souscrite. En mono, c'est du 12kVA donc oui, 60A.
Même si 6A suffit pour la maison, on ne sait pas comment ça va évoluer dans les 50 années à venir (installation d'une borne électrique pour charger les véhicules ? Mise en place de smartgrids avec les véhicules électrique des particuliers pour alimenter le réseau la nuit quand les centrales solaires arrêtent de produire ? ...).

D'après le tableau donné ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

Vous prenez la ligne 30A60 (disjoncteur de tête entre 30 et 60A, c'est ce que vous aurez), et vous regardez suivant la longueur DU CÂBLE (pas la longueur entre la maison et le poteau : il faut compter la descente du câble jusque sous la terre, la longueur de gaine posée, s'il y a des virages, puis la longueur du câble qui remonte au tableau). Si vous êtes en type 2, c'est qu'il y a 30m au moins.
Avec du 16mm², vous pouvez aller jusqu'à 27m en restant sous les 2% de chute de tension. Possible mais juste, surtout si vous avez ensuite un tableau secondaire vers une annexe ou un garage par exemple.
Avec du 25mm², vous pourrez avoir jusqu'à 42m donc vous êtes larges.

Si vous prenez du cable alu (bien moins cher que le cuivre), il faut prendre une section plus grosse (et du coup des fouets de raccordement de chaque côté, ce qui augmente sérieusement le tarif). Du 35mm² à priori.


Je serais vous, je partirais sur 2x25mm² cuivre.
2x25mm² = 8,40€ TTC le mètre (plus les frais de livraison et le forfait touret à 50€ environ), ça vous ferait 300€ pour 30m (donc oui oubliez le câble alu, les 4 fouets reviendraient à eux seuls à 200€).
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Les fouets ne sont pas utiles, le 25mm² ça rentre dans les borniers des disjoncteurs je crois. Vous pouvez les retourner, ça sera ça d'économisé.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Woofy a écrit:Les fouets ne sont pas utiles, le 25mm² ça rentre dans les borniers des disjoncteurs je crois. Vous pouvez les retourner, ça sera ça d'économisé.

Mon beau frère m a conseillé d en prendre car le 25 est assez rigide, c était juste pour pas se faire caguer. Y a pas beaucoup de place dans le tgbt
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Oui moi j'avais 200€ en tête, mais c'est vrai que je risque de partir sur du 90mm² alu donc les fouets sont beaucoup plus gros
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Woofy a écrit:Oui moi j'avais 200€ en tête, mais c'est vrai que je risque de partir sur du 90mm² alu donc les fouets sont beaucoup plus gros

Je touche à tout, on fait beaucoup de travaux,  renov ou construction mais l électricité c est vraiment pas mon truc , j ai peur. Là il s agit d'un truc facile à faire juste il faut être sur de faire ça dans les règles de sécurité quoi. Pour ça que j avais besoin d avis.
Merci et bon courage pour vos travaux. Maintenant nous on doit s attaquer au problème de la fibre.... on a besoin d un poteau pour une traversée de chaussée et là tout est complexe avec orange.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
L'élec ça fait peur ... mais en même temps c'est l'un des seuls trucs (avec le gaz) qui sont effectivement contrôlés.
Il y a 2 manières de voir ça : "si j'échoue le contrôle, ça fait chier car je vais devoir repayer une contrevisite", ou alors "si j'échoue le contrôle, ça veut dire que le Consuel a détecté une malfaçon et que je vais pouvoir la réparer, s'il n'y a pas de contrevisite c'est que tout est bon !".

Et pour les autoconstructeurs ils vérifient systématiquement, donc faut prendre ça comme une chance d'avoir un pro qui vérifie (et pas cher, 133€ le contrôle ça paie à peine le déplacement et le temps d'inspection) ce qui limite grandement les risques.
En plus tous les fabricants d'électricité font des infographies super simples et claires pour expliquer aux particuliers la norme NFC 15-100 et les obligations qu'on doit respecter (en poussant leurs produits au passage).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir