Retour
Menu utilisateur
Menu

Contacteur WIFI pour PAC

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 112 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour,

Maison de 120m2 RT 2012, j'ai une PAC air/eau non domotisée qui est mon unique moyen de chauffage, et d'autre part j'ai basculé mon contrat EDF en Tempo il y a bientôt 1 an.
Je précise avoir signé pour Tempo en connaissance de cause, à savoir que ma femme et moi ne voyons pas d'inconvénient à rajouter un pull quelques jours par an en échange d'une baisse très substantielle de la facture, d'autant que sur 22 jours rouges nous n'occupons la maison qu'environ la moitié du temps (le reste dans notre appart' à la montagne)

L'hiver dernier nous coupions manuellement la PAC en heures pleines les jours rouges, à 6h00 donc pour la rallumer a 22h00, en ayant bien conscience que c'est très sous-optimal question rendement énergétique.. mais le portefeuille prime dans le cas présent.
C'est malgré tout laborieux de mettre le réveil à 6h tous les jours et nous aimerions aussi pouvoir rallumer le chauffage à distance le WE ou avant de rentrer de vacances.

Je cherche donc une solution domotique (si possible intégrable à mon serveur Home Assistant), et en ignare total j'ai d'abord pensé pouvoir remplacer le disjoncteur D40A au tableau électrique par un modèle WIFI, or il s'avère que ce genre de disjoncteur connecté ne semble pas exister en courbe D.
Je suis le dernier des bricolos en matière d'électricité et vais surement faire appel à un électricien mais des fois qu'il chercherait à me vendre une usine à gaz j'aimerais savoir quelle solution technique simple vous me conseilleriez?
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez sur la page devis domotique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
BJR https://www.legrand.fr/la-ma[...]n-connectee Lien pour le chauffage connecté Chez Legrand/Netatmo.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Tu déroule sur la page1,"acces aux rubriques","je pilote mon chauffage".Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, la plupart des pompes à chaleur sont en 32A. Il faudrait donc passer par un contacteur de puissance, et ne commander que la bobine par domotique. De plus, la pompe à chaleur risque de ne pas aimer qu'on lui coupe le courant comme un sauvage ! Y a-t-il pas une fonction heure creuse sur votre pompe à chaleur ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Merci pour les réponses.

Netatmo je crains que ce soit incompatible avec ma PAC, c'est une Zaegel Held de 2012, modèle très peu répandu. Pour la petite histoire la boite a coulé de longue date et j'ai bien galéré pour trouver un chauffagiste qui accepte d'en assurer la maintenance.

Elle a une fonction abaissement qui permet de définir -X degrés de telle heure à telle heure, mais que je fasse ça ou que j'arrive à lui coller un thermostat connecté elle continuerait malgré tout à chauffer le ballon tampon de 220L. A 73cts le kWh j'aimerais autant éviter.

Effectivement lui couper le jus en mode brutal c'est très moyen comme solution, pour limiter les dégâts j'avais dans l'idée d'utiliser mon Shelly mesurant sa conso instantanée pour créer un script qui attendrait que le compresseur soit éteint avant de lui couper le courant.
A condition de pouvoir tout regrouper sous Home Assistant.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Mauvais plan dans tous les cas vous devez probablement avoir un préchauffage du compresseur, qui sera lui aussi coupée de fait.

Vous allez donc à la reprise repartir directement sans préchauffage. Ou alors vous avez peut être dans l'idée de changer de PAC rapidement W00t

Avez-vous vérifié si vous n'avez pas de contact sec interne à la machine ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Contact sec euh.. j'avoue être une vraie brêle en électricité.

Où dois-je chercher?



Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Le contact sec est en gros le fonctionnement d'un bon vieux thermostat qui ne fait qu'ouvrir ou fermer un contact (on/off).

En toute logique, on le trouve au niveau de la carte électronique mais si c'est la seule, je ne vois effectivement rien pour cela.

Votre thermostat affiche des informations numériques autre que la température d'ambiance ? Si vous avez une photo, je pense que ça aidera également.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
C'est bien la seule carte électronique hors panneau de contrôle.
Le thermostat est directement sur le panneau:



Dans le menu Services > Réglages je vois une option ControlDistance qui peut prendre 3 valeurs possibles: AN, TF, VSI.
Aucune idée de ce que ça désigne.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Hello
Dans le manuel - a t'elle une entree pour lui definir des moments defavorables a la production de chauffage ? si oui alors on pourrait se servir de ca
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai étudié le manuel laissé par l'ancien proprio sans trouver grand chose de concluant. Mellow

Minasu a écrit:Mauvais plan dans tous les cas vous devez probablement avoir un préchauffage du compresseur, qui sera lui aussi coupée de fait.
Vous allez donc à la reprise repartir directement sans préchauffage.

Si les choses sont bien faites y a moyen que selon la sonde de température extérieure la fonction de préchauffage soit conditionnelle au démarrage du compresseur non?
Etes-vous certain que toutes les PAC suivent votre schéma?
Si la réponse est non j'essaierai de couper le disjoncteur quelques heures par temps froid pour voir le comportement du compresseur à la reprise.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Je ne suis qu'un simple utilisateur donc je suis sur de rien.

Par contre, la présence d'une résistance pour maintenir l'huile à température est habituel.

C'est le cas pour la mienne par exemple (Atlantic).

Et ce n'est pas valable que sur un compresseur de PAC.

On retrouve cela également sur certains groupes électrogènes qui doivent pouvoir prendre la charge immédiatement en cas de coupure de courant (c'est du vécu).

C'est totalement logique, surtout pour un compresseur tout ou rien, vous le lancer directement à 100% de sa capacité. Avec une huile qui n'est pas assez fluide, vous ne cassez probablement pas le compresseur mais vous diminuez sans aucun doute sa durée de vie.

Donc l'analogie comme j'ai pu lire ailleurs (pas ici) avec la voiture, eh bien c'est juste écrit dans les manuels de démarrer doucement ! Si vous y allez pied au plancher dès la sortie du parking, le moteur ne va pas apprécier.

Y a t-il une protection ? Je doute mais peut être, à vérifier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Je vais quand même faire un test pour ma culture personnelle, mais après avoir fouillé un peu sur ce forum je vous donne raison.

Je n'ai pas nécessairement tout pigé mais de ce que j'ai retenu si on coupe la résistance qui maintient fluide l'huile du compresseur alors le gaz frigorigène "attiré" par le point froid va former une émulsion avec l'huile..
Et donc au redémarrage il faudrait bien + que quelques minutes pour réchauffer et remettre le circuit à l'état nominal.

Bon bah je vais tenter de questionner des chauffagistes, voir s'il n'existe pas un moyen de ne couper que le compresseur sans toucher au reste, comme me le permet la fonction "verrouillage" du panneau de contrôle.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Charente Maritime
D'ailleurs au sujet du compresseur tout ou rien, donc non inverter, pouvez-vous éclairer ma lanterne sur le profil électrique de ma PAC?


Pourquoi la puissance monte-t-elle crescendo à chaque cycle? et 3kW électrique n'est-ce pas beaucoup pour une PAC 5kW?
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 16h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir