Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur tableaux électriques ? merci

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

Merci pour vos avis et conseils concernant mes tableaux.
Il y aura en fait 5 tableaux : RDC, R+1, R+2, Géothermie et Extérieurs.
Je ne mets ici que les 2 principaux car le R+2 est simple, le Géothermie est fourni par Weishaupt et les Extérieurs sera en attente (5G16 de 10m pour recharge et extérieurs).

Remarques :
- Tous les ID bipolaires sont des A
- Le DD tétrapolaire vers la plaque induction au R+1 sera un A aussi.
- Je pense que le disjoncteur du R+1 pour les vannes du PC (commandées par thermostat) doit être porté à 6A (dans le schéma ci-dessous il est à 2A). Je n'ai pas les données du plombier, mais par précaution il vaut mieux le passer à 6A je crois.
- Tous les points lumineux intérieurs contrôlés par module Legrand Netatmo (dans tableau) et des contacteurs Legrand - Netatmo aussi dans le tableau. Donc souplesse dans l'association interrupteurs / points lumineux.
- Lumières extérieures Hue.


Merci




Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le tableau secondaire R+1, vu qu'il y a une disjoncteur 32A en amont, inutile de mettre des ID 63A et un sectionneur 63A, des 40A suffiront puisque vous ne dépasserez jamais 32A (règle amont).

Cela existe les peignes verticaux en tri ?

Je vous conseille, si vous le pouvez de dédier un ID aux circuits extérieurs, toujours plus sensibles aux défauts d'isolement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Oui, Acti9 Vdis qui est compatible avec la game Resi9 de Schneider (donc mon tableau qui est en Resi9).
En définitive ce n'est jamais qu'un bornier tri vertical.






OK pour les circuits extérieurs, je rajoute un ID.

Et comme toujours un grand merci Carminas
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
En fait ce n'est effectivement pas à proprement parlé un "peigne" mais un distributeur vertical triphasé.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
Pourquoi 20A pour le réfrigérateur?
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Haute Savoie
J'ai pas vraiment regardé les puissances nominales des refrigerateurs/congélateurs ou le courant de démarrage. Probablement que c'est sur-dimensionné ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Je viens de regarder, un 10A suffirait amplement effectivement.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
En fait vous avez raison, il faut que je regarde les caractéristiques de chaque appareil, là par paresse j'ai tout mis à 20A ce que permet la section des fils.
Note : on pourrait dire la même chose pour les éclairages, on met en général 16a avec du 1.5 mm2... qui a besoin de 16A pour 8 Point lumineux actuellement ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
gnangnan1er a écrit:En fait vous avez raison, il faut que je regarde les caractéristiques de chaque appareil, là par paresse j'ai tout mis à 20A ce que permet la section des fils.
Note : on pourrait dire la même chose pour les éclairages, on met en général 16a avec du 1.5 mm2... qui a besoin de 16A pour 8 Point lumineux actuellement ?


J'ai mis mes éclairages sur du 10A, il y a la tendance a mettre du 20A quand c'est pas nécessaire. Mais c'est vrai que suivant la courant de demarrage n'est pas affichée' ou difficile a reperer.

Votre installation est en triphase'? Porquoi le sectionneur est tetrapolaire?
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
contrucrazy a écrit:
J'ai mis mes éclairages sur du 10A, il y a la tendance a mettre du 20A quand c'est pas nécessaire. Mais c'est vrai que suivant la courant de demarrage n'est pas affichée' ou difficile a reperer.

Votre installation est en triphase'? Porquoi le sectionneur est tetrapolaire?


Bonjour, contrucrazy attention à ce que vous dites, vous allez vous faire rendrais dedans ! 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
contrucrazy a écrit:

Votre installation est en triphase'? Porquoi le sectionneur est tetrapolaire?


Oui, triphasé
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
contrucrazy a écrit:
J'ai mis mes éclairages sur du 10A, il y a la tendance a mettre du 20A quand c'est pas nécessaire. Mais c'est vrai que suivant la courant de demarrage n'est pas affichée' ou difficile a reperer.

Votre installation est en triphase'? Porquoi le sectionneur est tetrapolaire?

bonsoir,
20A... où ça?
tetra polaire peut-être pour couper le neutre
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Le sectionneur général ou coupure générale coupe effectivement les 3 phases et le neutre pour tous les tableaux et il est placé en tête de gondole.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
gnangnan1er a écrit:Le sectionneur général ou coupure générale coupe effectivement les 3 phases et le neutre pour tous les tableaux et il est placé en tête de gondole.

Le sectionneur a un utilite' si il y a deja le disjoncteur abonne' a cote'?
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Aucune utilité si le disjoncteur d'abonné est dans la GTL
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 08h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir