Retour
Menu utilisateur
Menu

Dalle solidarisée à usage industriel et treillis

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Seine Saint Denis
Bonjour.

Avant tout, c'est quoi un usage industriel?
pour moi un usage industriel est un usage pouvant supporter de gros équipement : genre véhicule lourd, ou bien équipement lourd comme un combiné bois qui peut faire porter sur une très petite surface un poids de plusieurs centaine de kilo.

Donc j'en viens a ma question j'ai vu sur Internet (ici) que pour une dalle solidarisée (ou pas) de type industrielle de 15 à 23 cm d'épaisseur on utilise du st15c

Alors que pour une maison on utilise plutôt du st25c pour une dalle de 12cm.

J'aurai plutôt pensé que le ferraillage de type industriel aurait été plus conséquent.

Il se passe quoi si je souhaite faire une dalle de 16cm avec un ferraillage st25c ?
Je vais faire une grange devant recevoir une minipelle, un tracteur et probablement un jour des machines outils.

Vers quelle type de dalle solidarisée dois-je m'orienter ?
Quelle épaisseur, quel ferraillage ?

Merci.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Réponse en étudiant soigneusement le DTU 13.3 sur les dallages. Je n'ai pas ce document. Vous pouvez toutefois trouver des articles qui en parlent et en dévoilent en partie le contenu.
En fait, une ame charitable a diffusé ça :
https://www.cerib.com/wp-content/uploads/2020/10/NF-DTU-13.3_EP.pdf
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 7 jours.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, le ST15C est le minimum nécessaire pour un dallage NON ARME, dallage de 13cm minimum sur une plateforme compacté avec un coefficient de tassement contrôlé.

Le plus compliqué pour les dallages sont les charges roulantes qui sont souvent énormes, il peut y avoir aussi du poinçonnement par des racks reprenant plusieurs tonnes sur des platines de 20x20cm.

Pour de telles charges, je vous conseille de passer par un bureau d'études, sur de tels dallages, j'ai surtout vu des dallages armés en double couches de treillis, généralement ST40C et ST25C.

Et pourquoi faire un dallage solidarisé ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bonjour,

La dernière version du DTU 13.3 n'applique plus cette notion de dallage industriel. elle ne fait plus que la distinction entre les dallages de maisons individuelles et les autres dallages.

En particulier, le DTU dallage ne couvre pas les dallages industriels "solidarisés" qui sont exclus du champ d'application (sauf pour les dalles de transition au niveau des quais de chargement).
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Seine Saint Denis
Bien.
Tout cela n'est pas simple.

Evidement, comme tout le monde, j'aurai aimé me passer du bureau d'étude. Je vais me renseigner et faire faire un devis pour savoir déjà vers quoi je vais.
J'aviserai après.

A 30€ le m2 de st40c et 10€ le st25c + le béton, je suis parti pour 70€ du m2 minimum.

Apres c'est une grange sur terre plein.
Si ca fissure un peu, ça ne me semble pas ultra grave !

Je voulais surtout être bien sur d'avoir compris, que plus c'est ferraillé, mieux c'est. Il n'existe pas de cas ou sur dimensionner le treillis pourrait être contre productif! N'est-ce pas ?

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Citation: En particulier, le DTU dallage ne couvre pas les dallages industriels "solidarisés"


Exact, page 30 du document dont j'ai donné le lien.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Pour te donner une idée, dans mon garage j'ai fait un radier (sans bêche) de 20cm d'épaisseur je crois, avec 2 nappes, du ST50 au fond et du ST25C en haut.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-35406_start-450.php#5904734

Attention : il n'y a eu aucun calcul, pour moi c'est juste un garage. Même si j'ai rentré la moitié d'une minipelle 5T dedans, ça n'est pas non plus la même chose que toi.
Le sol est portant également, on a reformé un sol bien compacté.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Seine Saint Denis
Ilovir a écrit:Bonjour

Réponse en étudiant soigneusement le DTU 13.3 sur les dallages. Je n'ai pas ce document. Vous pouvez toutefois trouver des articles qui en parlent et en dévoilent en partie le contenu.
En fait, une ame charitable a diffusé ça :
https://www.cerib.com/wp-content/uploads/2020/10/NF-DTU-13.3_EP.pdf


Dans le chapitre 5.3
Note 2:

il est ecrit

Citation: l'ancrage des aciers de la nappe principale est alors assuré par une longueur au moins égale au tiers de leur longueur d'ancrage total


Ca veut dire quoi ???
La nappe principale c'est celle du dessous je suppose en opposition au chapeau ?
Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Seine Saint Denis
Woofy a écrit:Bonjour,

Pour te donner une idée, dans mon garage j'ai fait un radier (sans bêche) de 20cm d'épaisseur je crois, avec 2 nappes, du ST50 au fond et du ST25C en haut.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-35406_start-450.php#5904734

Attention : il n'y a eu aucun calcul, pour moi c'est juste un garage. Même si j'ai rentré la moitié d'une minipelle 5T dedans, ça n'est pas non plus la même chose que toi.
Le sol est portant également, on a reformé un sol bien compacté.


Ah ben voila. la moitié d'une demi pelle 5t ca fait bien une minipelle 1.8t 

Bon! c'est sur que la grange faisant 120m2, passer du st50c au st40c couvrirai presque le coût du bureau d'étude...
Je vais regarder si je trouve ça. Vu la semaine avec les ponts ca va peut-etre attendre la semaine prochaine.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Seine Saint Denis
Alors...

Je suis allé faire un tour dans un forum d'agriculteurs où il avait une discussion sur le sujet.

Pour faire passer un tracteur avec une remorque le tout faisant 50 tonnes (moi j'en suis loin on parle d'une mini pelle de 1.8t et d'un tracteur de 2 tonnes), ils font des dalles de 18cm avec une seule couche de st50c !

Pour info, il y en a même qui ont fait des dalle avec juste un st25c (enfin c'est ce qui leur a été vendu par les artisans).

Donc je pense que je vais partir sur un dallage de 15cm ou 16cm avec un treillis st40c (ou st50c je verrais) et un chapeau du même acabit.

Je vais poursuivre mes recherches, mais en analysant ce qui a déjà été fait, je vais surement trouver mon bonheur !
Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pour le dimensionnement, vu les charges que tu annonce, c'est pas grand chose.

Par, contre, je ne pige pas bien le chapeau, pour ton type de dallge, c'est en général préférable de désolidariser.
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Seine Saint Denis
pierre35000 a écrit:Pour le dimensionnement, vu les charges que tu annonce, c'est pas grand chose.

Par, contre, je ne pige pas bien le chapeau, pour ton type de dallge, c'est en général préférable de désolidariser.


Ah bon.
J'avais l'impression que c'était plus résistant en étant solidarisé.

C'est un hangar fermé. Limite un gros garage avec une très grosse porte

Mais j'ai pas d'avis arrêté.

En fait je rase une ancienne porcherie qui a bien 80 ans pour y construire un hangar à la place. Actuellement il n'y a même pas de dalle. c'est sur sol en terre tassé.

Je voudrais faire un truc propre.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
L'intérêt de désolidariser, c'est que tu autorise ton dallage à de légers mouvements (et fissures qui peuvent les accompagner) sans amener d'efforts sur tes fondations (enfin un tout tout petit peu)
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
webshaker a écrit:Je voulais surtout être bien sur d'avoir compris, que plus c'est ferraillé, mieux c'est. Il n'existe pas de cas ou sur dimensionner le treillis pourrait être contre productif! N'est-ce pas ?

Si, il y a un ratio section aciers / section béton à respecté.

Si le dallage demande à être très ferraillé, l'épaisseur du béton peut être augmenté juste parce que le ratio d'aciers est trop important.

De mémoire, je n'ai rencontré ce phénomène qu'une seule fois pour un dallage de réfection de char militaire.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
webshaker a écrit:Pour faire passer un tracteur avec une remorque le tout faisant 50 tonnes (moi j'en suis loin on parle d'une mini pelle de 1.8t et d'un tracteur de 2 tonnes), ils font des dalles de 18cm avec une seule couche de st50c !


En effet, les charges ne sont pas très élevés.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Seine Saint Denis
Hum...
A réfléchir donc.

Mais ça veut dire qu'au niveau de l'entrée on va voir le joint entre la dalle et la fondation. C'est là que ca va se voir le plus s'il y a un mouvement car c'est aussi là qu'il va y avoir la plus forte contrainte lors de l'entrée et la sorti des engins .

Et ça va m'énerver si je vois une crevasse se former à cet endroit là, je me connais 
Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Tu mets un couvre-joint ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Citation: Dans le chapitre 5.3
Note 2:

il est ecrit

Citation:
l'ancrage des aciers de la nappe principale est alors assuré par une longueur au moins égale au tiers de leur longueur d'ancrage total


Ca veut dire quoi ???
La nappe principale c'est celle du dessous je suppose en opposition au chapeau ?


Oui, la nappe principale est celle du dessous. La longueur d'ancrage des aciers, au - delà de l'appui, c'est en général 50 diamètres, ou 3 soudures en TS. Le tiers, ça ferait 17 diamètres, ou une soudure (c'est dit dans la note).

Il est entendu que cela concerne les dallages en MI.

Hors MI, avec les dallages-piston, il y a nécessairement au droit des seuils de portes un mouvement relatif dallage / mur ou longrine ou seuil. Du fait du retrait, du tuilage, du passage, du tassement ....

C'est pourquoi le DTU admet le principe de la dalle de transition au droit de ces passages, c'est à dire faire un bout de dallage solidaire à cet endroit.

Je vous donne mon humble analyse.

Ce qui différencie le dallage « industriel » du dallage MI, c’est d’une part les charges (poids, circulation), et d’autre part les dimensions.
Il y a d’abord la grande dimension, qui fait qu’il y aura un plus grand mouvement relatif entre dallage et pourtour.
Et aussi un effort différentiel sous forte charge entre bord du dallage et pourtour. Cela "fatiguerait" la solidarisation et / ou la structure.

Je dirais que avec 120 m², vous êtes dans une dimension de MI.
Et vos charges et circulation sont celles d’un garage de MI : y a des bagnoles (de riche) qui pèsent plus de 2 tonnes ! (en fait, la limite c’est juste qu’on ne soit pas obligé d’avoir un permis poids lourd 3.5 t …).

Donc je dirais banco pour le dallage solidaire, plutôt que de faire un seul bout solidaire « de transition »  dont on ne sait pas comment il va se comporter par rapport au reste.

Dernière difficulté : le tassement entre dallage et pourtour. qui pourrait casser le dallage sur le bord où il est appuyé.  Mais si vous êtes sur un sol déjà bien tassé, ça ne va pas bouger au point de faire casser.

Et pour le ferraillage, si vous dimensionnez, je ne vois pas ce qui peut arriver. Pensez à bien faire une bonne cure du béton, pour éviter les fissures de retrait par séchage.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Seine Saint Denis
Bonjour.

Alors j'ai pris un peu de temps pour faire un schéma parce que ca sera plus simple.

Alors imaginons qu'on soit parti sur un st40c

Donc 17 * 0.7 = 13.6 cm
Donc le treillis soudé vert doit déborder de 13.6 cm sur le mur c'est ça?

Et le treillis bleu (le chapeau) Y a t-il des règles à respecter ?
Le petit morceau recourbé vers le bas doit il faire une longueur particulière ?
Doit il être courbé à 90° ou a un autre angle?

Et dernière question afin d'être bien sûr d'avoir compris.
A part au niveau des chainages verticaux (avec les U) Le ferraillage de la dalle n'est pas fixé à la fondation ? Dit autrement que ce soit le treilles, vert, bleu ou la chainage 2fils rouges, tout ca ne touche pas la fondation avant coulage du beton ?

Et l'acier doit être enrobé au minimum de 3cm de béton. Sachant que 4, ce n'est pas plus mal

C'est bon tout ça ?

Merci.

Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonjour, la meilleure solution est un dallage désolidarisé .
il est surtout important de soigner le fond de forme décapage adapté + hérisson compacté sérieusement (pas une caresse avec une plaque vibrante de 80 kg)
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Sans oublier les joints de fractionnement .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Votre dessin est tout à fait correct. En fait, c'est le dessin du 5.3 du DTU partie MI.

Le joint de fractionnement complet (toute épaisseur du dallage yc les aciers), est demandé par ce DTU tous les 240 m². Vous devriez donc y échapper.

Un tel joint serait à "conjuguer", pour que ça ne pianote pas au passage des chariots, ce qui est un peu technique.

Des joints de "pré fissuration" qui sont en fait des amorces de fissures pour empêcher qu'elles ne se fassent pas n'importe comment, se pratiquent aussi. Mais les fissures se mettent de toute façon là où elles veulent.

Ca peut se faire autour des pieds de poteaux, éventuellement.

Le ferraillage, c'est 0.2 % de la section dans les deux sens. Donc plus c'est épais, plus il faut d'acier .. (DTU dixit).

Avec du ST 40 C, soit 3.8 cm², vous auriez "droit" jusqu'à 19 cm.

Pour l'enrobage des aciers, tout dépend si vous voulez une durée de vie 70 ans, ou 100 ans, ou .. ?   

Rien est dit sur le fait de solidariser avec le soubassement et les fondations par des attentes tout le long, ou pas.

Là, je ne sais que vous dire.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 13 mai 2024 à 16h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir