Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide mise en sécurité tableau et diagnostic panne

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 477 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour à tous,

Je dois procéder à la mise en sécurité du tableau chez mes parents par l'ajout d'un interrupteur différentiel.
Le tableau est équipé de disjoncteurs unipolaires (je ne suis pas habitué à ce montage). Ci-dessous une photo du tableau.



Tout d'abord, concernant l'interrupteur différentiel. Etant donné qu'il sera le seul ID au tableau, dois je choisir un type A ou un type AC ? Je devrais réaménager un peu le tableau pour pouvoir lui faire un peu de place mais cela devrait passer.

Ensuite, si j'ai bien compris, je dois alimenter l'ID (bipolaire) depuis le compteur électrique (je dois encore identifier les deux fils correspondant, c'est un deux deux blancs qui alimente les disjoncteurs, c'est du 6mm²), alimenter la phase de mes disjoncteurs unipolaires (fils rouge de 6mm²) et connecter le neutre de l'ID sur la barrette qui reprend tous les neutres. C'est bien cela ?

En voulant identifier les différents circuits, j'ai eu un souci sur une prise. Il s'est créé un petit arc dans la prise et le disjoncteur a déclenché (tout dernier disjoncteur à droite sur le tableau). La ligne ne fonctionne plus. Souci supplémentaire, un autre circuit de prise ne fonctionne plus (4ème disjoncteur en partant de la gauche) alors que ces deux circuits sont indépendants en tout cas dispose de leur propre disjoncteur. Le circuit qui alimente la chaudière ne fonctionne plus non plus, malheureusement je n'avais pas encore eu le temps de l'identifier au tableau. La chaudière devrait être alimentée par un circuit indépendant mais seule ces deux circuits n'ont plus d'alimentation en aval du disjoncteur. A noter, le circuit sous le 4ème disjoncteur ne fonctionne plus mais le disjoncteur ne déclenche pas.

Je vais donc commencer par remplacer la prise qui est en défaut. C'est une très vieille prise avec un fusible (ce dernier est fonctionnel) qui présente pas mal de traces d'oxydation. Dois je obligatoirement prendre une prise à griffes compte tenu de la vétusté de l'installation, je ne pourrais pas poser une prise à vis. Voici à quoi ressemble les prises / interrupteurs. Ici c'est un interrupteur mais les prises sont du même type.



Ensuite, avez vous une piste sur ce qui aurait pu mettre l'autre circuit en défaut alors qu'ils sont censés être indépendants ? Comment puis je tester cette ligne ?
Je peux tester le disjoncteur mais faut il que je le démonte sachant que le circuit dysfonctionne ?

D'avance merci du temps que vous m'accorderez et désolé pour la tartine, j'ai essayé d'être exhaustif

Belle journée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello

GROS chantier

il faut tout revoir, tout refaire

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour RFCO,

Aïe .... Une mise en sécurité ne serait pas suffisante dans un premier temps ? Je parle du tableau bien entendu. Je peux changer toutes les prises sans souci.
Une installation unipolaire ne convient pas ?

Merci du temps que vous m'accordez.
Belle soirée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
C'est le seul tableau?
en tri ou anciennement en tri

voir le DB (capot du bas enlevé)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonsoir,
Oui c'est le seul tableau. Non c'est du monophasé. D'après mon père, il n'a jamais été en triphasé. Je n'ai pas accès au disjoncteur d'abonné. Mes parents ne sont plus sur place et je suis à une heure de route mais je pourrai vérifier d'ici une semaine.
Je suppose que ce sont les fils non raccordés qui arrivent au tableau qui vous amènent à cette déduction.
En fait, il existe une prise Lave Linge dans la SDB qui n'a jamais été raccordée car le lave linge se trouve dans une autre pièce. Trois fils correspondent donc à cette ligne d'après mon père. Sur le tableau, il y a un 32A qui n'alimente rien, j'en déduis que c'était pour cette ligne mais un 32A pour une machine à laver ....
La prise est une prise 32 comme celle-ci



Les fils me semblent en 6mm², je ne sais pas si vous parvenez à voir sur ma première photo (du tableau).

Encore merci de temps que vous m'accordez.
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour répondre à votre question du début, si vous ne mettez qu'un seul différentiel dans le cadre d'une mise en sécurité, il dit être de type A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour Carminas, bonjour à tous.
Merci pour votre réponse. Très bien pour le type A. Votre réponse peut elle me laisser supposer que je peux mettre cette installation en sécurité ou je dois vraiment tout refaire comme le suggère Rfco ?
Puis je faire un test de continuité sur les disjoncteurs des circuits problématiques avec les disjoncteur montés (arrivée générale de courant coupée bien entendu) ou faut il absolument déposer les disjoncteurs pour vérifier leur bon fonctionnement mécanique ?
D'autres suggestions pour identifier la panne et mettre l'installation en sécurité ou faut il vraiment refaire toute l'installation ?

Encore merci pour votre aide à tous.
Belle journée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour, je me permet de relancer un peu le sujet.
Est ce que je peux mettre en sécurité cette installation ou je dois tout refaire comme vous le suggérez RFCO ?

D'avance merci.
Belle journée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour,
Je suis retourné chez mes parents et j'ai pu faire quelques vérifications.
Vous aviez vu juste Rfco et mon père semble perdre la mémoire, c'est du triphasé.



J'ai remplacé la prise défectueuse mais cela n'a rien arrangé.
Courant coupé au général, j'ai fait un test de continuité sur les disjoncteurs des deux lignes défectueuses. Pas de continuité, j'en déduis donc que les deux disjoncteurs sont HS. Difficile de retrouver les mêmes disjoncteurs en unipolaire, des Merlin Gerin F32. Et surtout, la chaudière ne fonctionne toujours pas. J'ai alimenté mes 1 circuits de prises défectueux à partir d'un autre disjoncteur (juste pour le test) et les lignes fonctionnent sauf .... la chaudière. Ce qui m'ennuie le plus est que c'est deux disjoncteurs n'ont probablement pas grillé par hasard.

Ah peut être une autre question, la chaudière est alimenté par un interrupteur mais je ne connais pas, c'est un simple interrupteur ou il contient une protection ?




Que me conseillez vous ? Tout refaire ? Dans ce cas il me faut 3 ID pour chacune des phases je suppose et un tableau assez grand malgré que la maison ne compte actuellement que 11 lignes ?

D'avance merci à ceux qui me liront et pourront m'aider.
Belle journée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour les disjoncteurs prenez plutôt des classiques unipolaire+neutre et ne raccordez que la borne de phase. Mais c'est plutôt surprenant qu'un court-circuit ait mis 2 disjoncteurs HS.

Je vous déconseille 3 ID mono.
Sur une vieille installation tri comme la votre, il est fort probable que vous ayez des circuits à neutre commun et vous ne pourrez donc pas forcément appairer phase et neutre correctement.
De plus vous n'avez que 12 circuits.

Mettez un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation (40A si le DB est un 10/30A, 63A si c'est un 30/60A).
Pour les disjoncteur raccordez le neutre sur les couples phase/neutre que vous aurez réussi à appairer et uniquement la phase en laissant le neutre sur le bornier s'il y a des neutres communs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour Carminas, et merci beaucoup de votre aide.
C'est très clair. Je vais faire les travaux et je posterai des photos. D'ici là j'aurai peut être d'autres questions mais déjà un très grand merci.

Belle journée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonsoir à tous,
Je viens bientôt commencer la rénovation du tableau électrique dont il est question dans ce post mais je me pose encore une question.
Je vais placé un interrupteur différentiel 30 mA Tetra en 40A (disjoncteur d'abonné est en 10/30) mais j'ai un doute quant à la protection des neutres communs (ceux que je ne serai pas parvenu à appairer avec leur phase).
J'ai vu deux schémas de Carminas pour la mise en sécurité d'un tableau en neutre commun mais ils sont légèrement différents. Dans un premier cas, la barrette des neutres communs est directement protégée par l'inter différentiel. Dans un second cas, un disjoncteur (placé lui même sous l'interrupteur différentiel) vient protéger les neutres communs. Lequel de ces montages est le plus pertinent dans mon cas ? Les deux schémas ci-dessous sont d'illustration d'installations monophasées mais il me semble que la protection des neutres communs se fera de la même manière dans mon cas.





D'avance merci de votre aide.

Belle soirée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On va dire que le 1er est un peu moins "Sécur" car le risque de surcharge dans le neutre existe si jamais il y a neutre commun.
Mais cette installation a sans doute fonctionner sans problème pendant des dizaines d'années, le fait d'ajouter un différentiel, ne fait que sécuriser un peu plus (même si imparfaitement).

Dans le second la protection du neutre commun est fait par le disjoncteur placé en amont.


De votre côté vous etes en tri, où le risque de surcharge sur les neutres commun est proche de zéro.
Donc le premier schéma est sans doute suffisant
Je ne sais pas combien de circuits sont concernés.
Une solution est faire comme en bas à droite de celui-ci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello

Perso, dans ce cas je relie les neutres en aval de chaque protection, ainsi quand on coupe toutes ces protections, il n'y a rien sur le neutre commun
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour et merci à tous les deux.

En fait Carminas, l'installation est en tri mais aucune prise n'est en triphasé, tout est en monophasé. Je vais préparer un schéma de l'existant et vous soumettre ce que je pourrais faire sur la base de vos recommandations. @Rfco, je ne suis pas certain de bien comprendre, je vais essayer de représenter ce que vous proposez par un schéma. Mais peut être qu'avant cela, je dois déjà commencer par appairer mes circuits et identifier mes neutres communs pour vous soumettre un schéma au plus juste. je reviens vers vous dès que c'est fait.
Encore merci de votre aide sans laquelle je ne pourrais rien faire.
Belle journée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
GregoryP a écrit:En fait Carminas, l'installation est en tri mais aucune prise n'est en triphasé, tout est en monophasé.

J'ai bien compris, et ce que je vous ai proposé va dans ce sens
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour Carminas,

Aïe alors c'est moi qui n'ai pas bien compris.
Voilà mon tableau actuel.



Et voici ce que je comptais faire compte tenu de vos précédentes indications. Je suis parti de l'hypothèse que mes neutres communs étaient déjà identifiés, ce qui n'est le cas, je dois encore réaliser ce travail. Mais le principe restera le même je pense. Je comptais donc placer un ID Tetra 40A 30mA. Alimenter mes 3 "rangées", groupe de disjoncteurs avec une phase. Le neutre de l'ID protège les disjoncteurs et donc les circuits pour lesquels j'ai pu appairer la P et le N. Pour les circuits non appairés, j'ai placé un disjoncteur de 20A en amont pour protéger le neutre commun. Mon tableau actuel ne compte qu'une rangée et je le remplacerai par un tableau deux rangées pour gagner un peu de place (je ne l'ai pas représenté sur le schéma).




Cela peut convenir ou il me faut obligatoirement passer par de l'appareillage en triphasé comme sur votre dernière proposition ? Je ne suis pas très à l'aise avec une installation avec des disjoncteurs tétrapolaire, comme sur votre dernier schéma. Je ne sais pas vraiment ce que je peux mettre dessous. Sur votre schéma, les prises et les lumières sont câblés en 1.5² ce qui ne sera pas mon cas. Les prises sont en 2.5² er les éclairages en 1.5². Je suis donc globalement moins à l'aise avec ce montage sauf si vous me dites que c'est la seule solution qui tienne la route ...

@Rfco. Je n'ai pas bien compris "je relie les neutres en aval de chaque protection".

Encore merci du temps que vous m'accordez
Belle fin de journée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
GregoryP si par exemple un neutre sert pour deux circuits je relie les neutres de ces deux circuits en aval de leur protection respective
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans pareil cas, il n'y a pas qu'une solution, il faut trouver le meilleure compromis.

Sur votre schéma on a l'impression que tous les neutres communs sont issus d'une seule et même phase.
Est-ce bien le cas ?
Si oui je ne vois pas ce qui vous empêche d'utiliser des ID monos.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Merci Carminas, c'est rassurant même si .... j'en perds mon latin

L'existant c'est mon premier schéma. Mon idée de départ était de protéger chaque phase avec un ID mono mais vous me l'avez déconseillé compte tenu du fait qu'il y avait des neutres communs.

Carminas a écrit:

Je vous déconseille 3 ID mono.
Sur une vieille installation tri comme la votre, il est fort probable que vous ayez des circuits à neutre commun et vous ne pourrez donc pas forcément appairer phase et neutre correctement.
De plus vous n'avez que 12 circuits.

Mettez un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation (40A si le DB est un 10/30A, 63A si c'est un 30/60A).
Pour les disjoncteur raccordez le neutre sur les couples phase/neutre que vous aurez réussi à appairer et uniquement la phase en laissant le neutre sur le bornier s'il y a des neutres communs.


J'ai donc suivi votre suggestion avec l'ID tetra. En creusant un peu, j'ai vu que vous préconisiez de placer un disjoncteur en amont des neutres communs c'est mon second schéma.



J'espère bien pouvoir appairer les circuits et identifier les neutres communs. Ce faisant, je peux regrouper tous mes circuits à neutre commun sous une même phase. Je me trompe ?
Aussi vous me suggérez désormais ce montage ?



Quelle est selon vous la meilleure solution ou la moins mauvaise ?

Encore merci du temps que vous m'accordez.
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous ai conseillé de ne pas mettre des ID mono, si les neutres communs sont sur des phases différentes.
Mais s'ils sont tous sous la même phase comme dans votre dernier schéma, cela se joue

Attention évitez de trop modifier la répartition des phases entre circuits car cela peut créer des déséquilibres et une surcharge du neutre commun.

C'est un détail, mais pour les ID, c'est des types, pas des courbes.

Pourquoi un seul circuit sous la phase 2 ? Sous un type A, on peut mettre n'importe quel circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Je viens de me rendre compte de mon erreur en lisant un de vos autres posts.
En fait, je ne sais pas si les neutres communs sont sur la même phase. Je pensais que c'était toujours le cas mais je comprends en lisant votre autre post que c'est même plutôt l'inverse dans la pratique. En triphasé, le neutre commun est souvent entre plusieurs phases ... Je ne suis pas certain de pouvoir appairer tous mes circuits et pour être honnête, je me demande si je peux y parvenir de façon fiable. J'avoue manquer un peu d'expérience.
Dans ces conditions, serait il possible d'imaginer ce type de montage ? Serait ce satisfaisant ?



Ici je ne modifie pas la répartition des phases entre circuits.
Les neutres communs sont protégés (pour chacune des phases) par un disjoncteur. D'ailleurs le calibre choisi il est pertinent ?
Pourquoi un seul circuit sous la Phase 2 ? Dans la mesure ou j'avais mis un ID 40A 30mA Type A, je n'avais mis que la machine à laver sur ce circuit mais je comprends que j'aurais pu mettre d'autres circuits. Dans me dernière proposition avec l'ID Tetra, je garde exactement le même équilibrage des phases que l'installation actuelle.
Désolé pour l'erreur de sémantique courbe / Type mais vous avez raison de le signaler, j'ignore pourquoi j'utilise toujours ce terme de courbe

Encore merci de votre patience et du temps que vous m'accordez.
Belle soirée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tant qu'à faire autant appairer tout ce qui est possible (comme dans votre 1er schéma : four, LL...)
C'est toujours mieux que le disjoncteur coupe le neutre si c'est possible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Très bien Carminas. Je vais essayer de voir si je peux appairer mes circuits de manière fiable. Je reviendrai vers vous avec un schéma définitif.
Belle soirée.
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour à tous,

j'ai enfin pu effectuer le travail pour appairer tous les circuits et une fois encore j'ai besoin de vos conseils. Je n'ai trouvé qu'un seul mélange de neutre mais j'ai un doute. Sur le disjoncteur n°6 partent deux circuits d'élairage. Le disjoncteur n°3 alimente un circuit sur lequel est raccordé la machine à laver et un congélateur. Ces deux circuits sont alimentés par la même phase (alimentation triphasé pour rappel).Vous avez une photo du tableau et un schéma du câblage actuel en début de ce fil de discussion. Lorsque je déconnecte les 3 phases et les 3 neutres, j'ai bien trois circuits indépendants, les neutre sont bien individualisés, pas de continuité entre ces différents circuits. En revanche, quand les phases de ces trois circuits sont branchées sur leur disjoncteur, alors j'ai une continuité entre P3 et N3, N6 et N6 bis [avec P pour Phase et N pour Neutre]. Idem si je teste P6, j'ai une continuité avec N3, N6 et N6 bis. D'où ma question. Est ce que mon test est faussé du fait que je laisse ces 3 circuits sur leur disjoncteur ou s'agit il d'un véritable mélange de neutre ?

Dans le premier cas, si les circuits sont indépendants, je pense que je peux refaire l'installation avec 3 ID mono.
Dans le second cas, dois je passer ces trois circuits sous un ID Tetra ?

J'ai encore quelques questions mais je vais attendre de percer ce premier mystère pour moi avant de vous les soumettre.

D'avance merci.
Belle fin de journée.
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonsoir, je remonte un peu ma question Blush
Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour à tous,

Je me suis finalement lancé en tentant ma chance en monophasé et cela fonctionne parfaitement.



Chaque phase est désormais protégée par un ID et mes disjoncteurs coupent désormais la phase et le neutre de chaque circuit.
Je dois encore remplacer un ID type AC par un type A que je n'avais pas à disposition quand j'ai recâblé le tableau. Je dois également raccourcir quelques fils pour que ce soit plus propre, je n'ai pas osé avant d'être certain que mon câblage soit opérationnel et ...... il me reste encore quelques questions Blush

1. J'ai deux circuits d'éclairage sous un même disjoncteur. Un circuit est en 1.5² rigide et l'autre est câblé avec un câble de 1.5² multibrin. Est ce que je mets ces deux circuits sous les mêmes bornes à vis sous le disjoncteur (un fil rigide et un fil multibrin serré sous la même borne du disjoncteur) ou il vaut mieux prolonger mes fils multibrins avec un fils rigide avant de le connecter au disjoncteur. Dans ce cas, quel type de connexion choisir à part le domino ?



2. Certains de mes fils de terre sont désormais trop courts, je les ai donc relier dans ma goulotte GTL et les ai amenés à la barrette de terre du tableau, quelle est la règle pour choisir la section du fils de terre pour réaliser ce pontage ? Plus grosse section de fils des terres reliées ensemble (2.5² dans ce cas) ?

3. Dans le même ordre d'idée, ma ligne d'éclairage en 1.5² multibrin, comment prolonger le fil de terre qui est lui même en multibrin. Je peux prendre un domino mais il n'existerait pas des wagos adhoc ?

4. Enfin, mes 3 fils de phase (idem pour le neutre) sortent en 10² du disjoncteur d'abonné. Dés la sortie du DB, le 10² passe au 6². Le tableau est donc alimenté en 3 fois 6², c'est suffisant ou c'est une section trop faible ? Je serai assez ennuyé pour repasser une section plus importante, j'ai une traversée d'un mur de 60 avec un tube IRL qui sera sous dimensionné pour cette section de câble mais si c'est nécessaire .... je me débrouillerai.

D'avance merci pour vos conseils. je vous ferai une nouvelle photo du tableau une fois ce dernier achevé.

Belle soirée.
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour à tous,
Je vais m'auto répondre si cela peut aider quelqu'un d'autre.

1.J'ai prolongé les fils avec des wagos 221, c'est plus fiable.
2. J'ai relié mes terres à la barrette avec un 2.5² soit la plus grosse section des fils de terre reliés ensemble.
3. Idem 1, j'ai utilisé un Wago 221
4. J'ai laissé en l'état soit une alimentation de mon tableau en 3 * 6mm².
Enfin, j'ai dû retiré quelques lignes car plusieurs circuits (dont celui de la chaudière) n'étaient pas du tout protégés.

Je ne sais pas ce que cela vaut mais le tableau, ainsi que le reste de l'installation, est passé au diagnostic électrique sans souci, aucune remarque. Enfin, si l'alimentation des douilles d'éclairage avec des fils apparents dans le garage. J'imagine que cela ne vaut pas le contrôle d'un consuel mais l'installation est désormais en sécurité, ce qui était le but initial.

Encore merci à Carminas et Rfco pour leur aide plus que précieuse. Je vous joins, comme promis, quelques photos du nouveau tableau.

Belle journée à tous
Grégory






Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, non, votre installation n'est pas encore bien conforme, vous devez changer ces fils en 6mm qui alimentent votre tableau. Et comme vous avez mis 3 interrupteurs différentiels, vous devez poser un dispositif de coupure générale , si le disjoncteur ENEDIS n'est pas proche de ce tableau.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour plaquisteheureux,
merci de votre aide.
Je dois passer les 6 fils en 10² ? Le diagnostiqueur ne m'a rien dit mais si ce n'est pas conforme, je les remplacerai.
Effectivement, le disjoncteur ENEDIS se trouve dans une pièce adjacente. Quel type de dispositif dois je ajouter ?

Belle fin de journée et encore merci
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Ain
Bonjour,
étant donné que le disjoncteur abonné est en 10/30 je ne vois pas trop l'intérêt de passer du 10mm². Oui dans la norme tu n'as pas le droit d'avoir une section qui se réduit mais là dans les fait il n'y a rien de dangereux à mes yeux. De toute façon refaire une installation au normes en rénovation sans absolument tout casser c'est un doux rêve.
Pour ce qui est de l'interrupteur général, la norme dit que tu dois pouvoir couper facilement toute l'électricité de la maison depuis l'intérieur donc en effet ça serait bien d'avoir un inter général mais je ne sais pas comment ça se passe en triphasé.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 400 message Mogues (8)
Bonjour billedeclown01 et merci de ta réponse.

En triphasé, j'ai également un disjoncteur d'abonné qui me permet de couper toute la maison. C'est d'ailleurs cette coupure générale que j'ai utilisée quand j'ai refait le tableau. Le seul hic est que le linky et le disjoncteur d'abonné ne sont pas juste à côté du tableau. Ils sont dans une pièce adjacente mais toujours à l'intérieur de la maison.

Belle journée
Grégory
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Ain
Bonjour GregoryP,
tant qu'il y a une coupure générale dans la maison et facilement accessible en dessous de 1m80 du sol c'est bon tu es dans les clous.
Bonne journée à toi aussi.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 400 message Mogues (8)
Grand merci !!!
Messages : Env. 400
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 08 septembre 2025 à 14h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir