Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC Atlantic Extensa Duo Plancher Chauffant

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 380 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Isere
Bonjour à tous,
J'ai fait faire un diagnostique de ma pompe a chaleur Atlantic Extensa Duo, et après le départ du technicien, le plancher chauffant ne fonctionne plus. J'ai des invités qui arrivent et je ne sais pas quoi faire.

Le chauffage radiateur fonctionne correctement. Lorsque je regarde le tableau de bord lorsque les radiateurs fonctionnent:



Je vois que le "circulateur PAC " est en marche. La "température de départ" grimpe et suit la "température de consigne", pas de problème, et ça chauffe.

Maintenant J'éteints les radiateurs pour ne faire fonctionner que le plancher chauffant (car sinon le tableau de bord me montre les datas du radiateurs et pas du plancher)

Il fait 15 dans la maison, consigne à 19.5.

Le tableau de bord dit:


La "température de départ" ne monte pas. Le "circulateur PAC" est a l'arret.

Ma loi d'eau est celle qui fonctionnait avant:


Pouvez vous me dire si le probleme est que le circulateur PAC est a l arret? Si oui, comment est ce que je peux le mettre en marche?!
Si ce n est pas ça, que dois je faire pour que la température grimpe et que l'eau circule dans le plancher?

Merci, 
Bon dimanche
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour la réparation d'une pompe à chaleur ou climatisation...

Allez dans la section devis dépannage pompe à chaleur / climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-171-devis_depannage-pompe-a-chaleur-climatisation.php
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Je vois plusieurs anomalies. T retour sup a celle du départ, 26 départ pour moins 1 dehors est cohérent. Compresseur a 80 pour moins 1 dehors me semble incohérent.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonsoir,
Comment éteignez vous les radiateurs ?
Avant le diagnostic tout fonctionnait ?
La zone PC n'aurait elle pas été désactivée ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Ytec a écrit:Bonsoir,
Comment éteignez vous les radiateurs ?
Avant le diagnostic tout fonctionnait ?
La zone PC n'aurait elle pas été désactivée ?

Bonsoir, 
Je vais dans Fonctions Actives: radiateurs: Arret.
Avant le diagnostic en effet tout fonctionnait.
En tout cas dans Fonctions actives, le plancher est sur Marche, j ai egalement essayé de mettre le plancher sur arret puis sur marche, mais ca ne change rien.
Comment aurait il pu desactiver la zone plancher autrement?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Le circulateur du plancher fonctionne T il ?
Si non vérifiez si l'aquastat du plancher est déclenché.
C'est une sécurité qui coupe de circulateur du plancher chauffant quand la température de l'eau dépasse le seuil réglé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Exocet a écrit:Je vois plusieurs anomalies. T retour sup a celle du départ, 26 départ pour moins 1 dehors est cohérent. Compresseur a 80 pour moins 1 dehors me semble incohérent.

Bonsoir, je pense que c est l electronique qui parfois donne des valeurs pas correctes.
Quelle devrait etre la valeur compresseur à -1°C?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Quand le circulateur est à l'arrêt on peut avoir T retour sup à T depart
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Ytec a écrit:Le circulateur du plancher fonctionne T il ?
Si non vérifiez si l'aquastat du plancher est déclenché.
C'est une sécurité qui coupe de circulateur du plancher chauffant quand la température de l'eau dépasse le seuil réglé.

Comment puis je savoir si le circulateur du plancher fonctionne? 
C est dans le tableau de bord dans la partie plancher c est ca? 
Il se passe quelquechose, pour la 1ere fois depuis 3 jours j ai ça (sans rien avoir changé):

Le tableau de bord me dit:
Generateur: 80%
Appoint Electrique: Arret
Circualteur PAC: Marche
Consigne départ 47°C
T° départ: 42°C 
T° retour: 33°C
T° exterieure: 0°C

Et le tableau de bord plancher dit:
T° consigne 19°C
T°  16°
Consigne T° depart 47°C
Circulateur: Marche (est ce cette information dont vous me parlez?)

Par contre, la dalle de plancher est toujours froide, les tuyaux de sortie de PAC comme retour à la PAC sont froid. Je ne sais pas dire si ca circule reellement.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Vous pouvez voir si le circulateur du plancher marche si les règleurs de débit des boucles du pc ne sont pas à 0.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Ytec a écrit:Vous pouvez voir si le circulateur du plancher marche si les règleurs de débit des boucles du pc ne sont pas à 0.

Vous parlez de regleurs de debits directement sur la pac ?
Sur mon plancher chauffant, j ai le tuyau de départ plancher chauffant pac et retour plancher chauffant pac connectés à une nourrice ou le tuyau du pc est branché avec deux robinets mais je n ai pas de regleur de debit sur ces tuyaux.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Comme cela en haut
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Ytec a écrit:Comme cela en haut

Merci, malheureusement, je n en ai pas! Dommage, ca serait bien utile!
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Je crois qu'il va falloir faire revenir votre "technicien"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Essayez de tout disjoncter et enclencher après qq minutes. Sinon comme Ytec, dépanneur.
Sinon je reviens sur mes propos plus haut, oui t retour peut être plus élevé que départ si circulateur a l arrêt donc ça semble confirmer que le votre est bien a l arrêt.
Perso pour moins un, mon compresseur est autour de 40%. Mais est ce comparable ? Pas la même machine, que plancher chez moi, pas la même puissance ss doute etc...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Isere
Ytec a écrit:Je crois qu'il va falloir faire revenir votre "technicien"

Bonsoir,
Le technicien ce matin m'a demandé de modifier la vitesse de circulation sur le circulateur du plancher chauffant.
En rentrant ce soir, toujours un sol froid et 15 dans la maison.
Le technicien a pu repasser ce soir.
La vanne 3 voies etait fermée, elle ne laissait pas l'eau chaude partir dans le circuit du plancher.
Il a au passage découvert qu il manque une sonde de température de départ pour le plancher chauffant (!)
Il a pu réouvrir la vanne et maintenant l eau chaude passe dans le plancher.
Et à priori le fait que la vanne 3 voies soit bloquée explique pourquoi la temperature de retour etait plus elevee que la temperature de depart, mais je n ai pas tout compris.
J ai compris que l eau du plancher tournait sur elle meme, sans etre chauffée.
Il a bien fait de revenir!
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Isere
Exocet a écrit:Essayez de tout disjoncter et enclencher après qq minutes. Sinon comme Ytec, dépanneur.
Sinon je reviens sur mes propos plus haut, oui t retour peut être plus élevé que départ si circulateur a l arrêt donc ça semble confirmer que le votre est bien a l arrêt.
Perso pour moins un, mon compresseur est autour de 40%. Mais est ce comparable ? Pas la même machine, que plancher chez moi, pas la même puissance ss doute etc...

Merci Exocet, voir ma réponse à Ytec.
Le circulateur fonctionnait sur lui meme, mais il ne recevait pas de l eau chaude, qui etait bloquée par la vanne 3 voies.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Cool.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
C'est la vanne mélangeuse qui était bloquée.
Elle doit s'ouvrir pour mélanger l'eau de retour du plancher avec l'eau de départ PAC (qui alimente aussi les radiateurs ) pour obtenir la température requise (plus basse que celle pour les radiateurs) pour chauffer le plancher.
En effet si elle était restée fermée l'eau du plancher n'était pas chauffée.
Par le passé j'ai eu un blocage de cette vanne que j'ai pu débloquer en la manoeuvrant manuellement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere


Bonjour, Je reviens vers vous. Après une longue bataille avec le constructeur, sur les problèmes de plancher chauffant et de PAC, des travaux sont en cours. Neanmoins j'ai un probleme puisque le constructeur fait intervenir une entreprise pour reinstaller le plancher chauffant et en theorie remettre la PAC en etat mais je n'ai pas l'autorisation de lui parler, ce qui est problématique. Les robinets mentionnés par Ytec ont été posés. J'ai une question Ytec, les robinets sont normalement sur le circuit de départ ou d'arrivée du plancher? et les manometres sont normalement sur le circuit de départ ou d'arrivée? J'imagine que le robinet à gauche correspond à la purge? A quoi sert ce qui se trouve à l'extremité droite? Autre question, lors du fonctionnement avec le plancher chauffant precedent, j ai eu l impression que le depart de la PAC se faisait via le pot à boue c'est à dire ce que je pensait être l'arrivée. Comment m'en assurer? (J'ai de nouveaux tuyaux de plancher chauffant, je ne voudrais pas qu'ils soient abimés par les résidues). 

En utilisant une caméra thermique, l endroit le plus chaud semblait etre le tuyau du bas relié au pot à boue, et pas le tuyau du haut, avez vous besoin d autres photos pour me confirmer ou se trouve la depart et ou se trouve l arrivée? Je vous remercie.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Pour la position des vannes et mano à gauche il y en a bien sur le départ et le retour !
A droite en noir c'est un purgeur.
Pot à bout ? Ou ça ?
En blanc ce doit être un vase d'expansion pour l'ECS.
Pour départ et retour plancher sur PAC :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere


Mais est ce que les manometres doivent se trouver sur le départ ou le retour?
Merci pour le schéma, d'après ce schéma, alors le départ CC1 est en haut et le retour en dessous, mais lorsque la PAC fonctionnait, mes photos thermiques me disent que c etait le retour CC1 sur ton schéma qui était chaud... Sur la photo thermique, le départ CC1 est en bleu et vert, alors que le retour CC1 est en jaune incluant le pot...Ci joint une photo du derriere de la PAC avec les 2 circuits:


Est ce possible que le retour serve de départ  (une vanne mal positionnée ou autre?) ou impossible?
Je mets ici les photos de l'intérieur: ici en partant du haut


La vanne tout en bas (pas montrée sur la photo plus haut):





 
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Je ne vois pas l'utilité des manomètres, des thermomètres oui.
De quel droit il vous interdit !! C'est qu'il a qqchose à cacher ?
Oui il est possible que la t retour soit + haute que celle du départ. La température retour du circuit melangé est reliée à celle du retour du circuit direct.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
La vanne "tout en bas" est la vanne directionnelle (3 voies) pour l'ECS.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Roma38 a écrit:Mais est ce que les manometres doivent se trouver sur le départ ou le retour?

Pour être sûr de bien comprendre quels manomètres ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Ytec a écrit:
Roma38 a écrit:Mais est ce que les manometres doivent se trouver sur le départ ou le retour?

Pour être sûr de bien comprendre quels manomètres ?


Merci, je suis désolé, je ne comprends pas, comment la partie retour du plancher chauffant (les tuyaux exterieurs à la PAC que l'on voit en jaune sur la photo thermique), avant d'arriver dans la PAC peut etre plus chaude que le départ? Vous parlez de mélange, mélange avec quel circuit? Et ou à lieu ce mélange? (Sur ma PAC, il y a le circuit pour les radiateurs de l etage et le plancher chauffant au RdC).

Je parlais des manomètres placés sur les collecteurs. Les collecteurs avec manomètres doivent ils etre sur le départ du plancher chauffant ou le retour? 
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Les 2 circuits radiateurs et plancher chauffant ne sont pas indépendant 

La vanne mélangeuse (VM sur le schéma) s'ouvre plus ou moins pour mélanger l'eau de retour du plancher avec l'eau de départ PAC (qui alimente aussi les radiateurs ) pour obtenir la température requise (plus basse que celle pour les radiateurs) pour chauffer le plancher.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
C'est ça les manomètres ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Ca c'est les thermomètres. Les manomètres sont sur le collecteur du dessus, au dessus des 4 tuyaux. Et d'ailleurs c'est peut être davantage des débimètres. 
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
J'étais étonné de la présence de manomètres sur le collecteur car ce ne sont pas des manomètres, ce sont des débitmetres.(Régleur de débit)
Ils sont généralement sur les départ des boucles, mais on peut trouver aussi des collecteurs équipé de débitmètres sur le retour.
Peut importe qu'ils soient sur le départ ou sur le retour pourvu qu'ils soient adaptés et permettent le réglage du débit si nécessaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Pour la question de la température de retour plus chaude que celle du départ:
Est-ce tout le temps quand le chauffage du plancher chauffant est actif et que le circulateur correspondant tourne (les débitmètres ne sont pas à 0).
Si oui dans ce cas qu'indiquent les thermomètres du collecteur ?
Ou bien est-ce lorsque le chauffage du plancher chauffant n'est pas actif et que son circulateur ne tourne pas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour, je dirai que oui, plusieurs fois j ai pu observer que le tuyau de retour avant la PAC etait plus chaud que le tuyau départ sortant de la PAC pour le plancher, d ou ma question. Comment cela est il possible, avant que le retour revienne dans la PAC (donc avant un quelconque melange) Je me suis donc demandé si du coup le départ avait lieu à ce niveau. J ai bcp de problemes avec la PAC, et pas de garantie que tout ai été bien monté correctement. Y a t il un cas special ou le circuit d arrivée CC1 pourrait devenir le circuit de départ (une vanne mal montée, ou qq chose comme cela?)...?

Actuellement l'ensemble du plancher chauffant ne fonctionne pas. Car de nouveaux tuyaux pour le plancher chauffant ont été installés.

J'ai demandé la question sur les collecteurs car je ne peux rencontrer la personne qui a fait cette installation et je voulais verifier si il y avait disons un sens au niveau des collecteurs par rapport au circuit de depart et arrivée (d'autant plus avec l incertitude sur depart arrivee en sortie de PAC.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Et sur les thermomètres du collecteur ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 01 mai 2026 à 21h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir