Retour
Menu utilisateur
Menu

Correction électrique suite Consuel

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 321 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 600 message Nord
Bonjour,
Suite au passage Consuel, il y a des erreurs luminaire et disjoncteur.
Quels spot je dois mettre dans la salle de bain et au dessus de la douche( (2.4m)
Quelle distance la dcl par rapport à la douche?
Merci
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour les spots à 2m25 au dessus du fond de la baignoire ou de la douche vous etes hors volume, donc vous mettez ce que vous voulez

Un DCL classique doit être hors volume

Un DCL IPx4 peut être en volume 2

Après les volumes par rapport à la douche, cela dépend si c'est une douche avec receveur ou de plain pied.


Il faut voir quel est le libellé exact des anomalies relevées.

Et c'est le consuel ou un DPE pour revente ou location ? car ce ne sont pas les mêmes référentiels de contrôle.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord
Receveur Extra plat. J'envoie la photo avec dimensions. Les dcl ip 44 fonctionner a 58 cm de la douche ( pour éviter un refus supplémentaire)
J'envoie le rapport si j'y arrive
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Nord
Le receveur fait 5 cm d'épaisseur et a partir de ce receveur le plafond et a 248cm, ou se trouve le spot. Le spot et ip 65 a voir refusé
Qu'est ce qui ne va pas
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Nord
Dans l'autre salle de bain, le bord du spot comme la dcl est a 59cm.
Est ce qu un spot ip 44 est bon? De même que la dcl ip 44?
Merci
Merci
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sans avoir le libellé des anomalies, difficile de vous répondre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord
Je vous l envoie en fin de journée, a partir du portable je n'y arrive pas.
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Nord
A voir mon coffret secondaire est en 10mm2 mais la terre doit être en 16mm2..
J'ai mis 2 différentiel de 40 mais il faudrait en mettre 1 en plus pour la protection de la pompe a chaleur et disjoncteur de 25a.
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Nord
Voici le compte rendu
pour le premier j'ai mis un tube iro entre la gaine et le pc ( a voir si c'est bon)
sur le coffret secondaire, je met un nouvel interrupteur diff 40 pour protéger la pompe à chaleur ( disj 25 a, a voir si c'est bon)
je suis étonné parce que les dcl actuels sont clssique, si je mets une plaque dcl ip 44, est ce que c'est bon ? parce que la différence c'est simplement un cache qui se met a la place e la douille !!
merci
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Si le receveur est extra-plat, vous avez donc également 2,40m dans la douche, entre le niveau du receveur et le spot, c'est bien ça ?
Donc comme le dit Carminas, pas de restriction, vous êtes hors volume :
https://www.schema-electrique.net/images/volume%2dsalle%2dde[...]dC%2d15%2d100%2dbh.webp
Peut-être que le consuel n'a pas pris le temps de mesurer ? J'ai déjà eu à débattre du sujet avec un électricien...
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 600 message Nord
2.40 entre le receveur et plafond c'est ça.
Ce qui me fait bloquer c'est pour les douilles dcl, Les douilles actuelles ont été refusés parce qu'elles sont à 59 cm de la douche. On m'a demandé de mettre un ip 44, c'est la même chose sauf qu'on ajoute un simple bouchon!!
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Nord
Bonjour, pour le coffret secondaire, est ce que c'est obligatoire de mettre un sectionneur ou pas pour le consuel ?
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour, je crois que ça dépend de votre configuration : le coffret secondaire est-il éloigné du tableau principal ? La norme impose un dispositif de coupure générale. Si le tableau secondaire est éloigné du principal, son alimentation doit être protégée par un disjoncteur correctement dimensionné présent dans le tableau principal.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 600 message Nord
Sur le coffret principal, il y a un disjoncteur de 40a pour protéger le secondaire, le secondaire est a 6m du principal. Sur le secondaire il y a 3 interrupteur différentiels de 45 a.
A voir s'il faut obligatoirement ajouter un sectionneur.
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonsoir,
Pour le sectionneur, il ne sera nécessaire que si dans votre tableau secondaire, vous avez plusieurs différentiels. S'il n'y en a qu'un, c'est lui qui servira d'arrêt d'urgence.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 600 message Nord
J'ai 3 différentiels...a voir c'est obligé !
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous etes a l'intérieur du même batiment, ce n'est pas obligatoire.
D'ailleurs cela n'a pas été signalé lors du contrôle.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord
Bonjour,
J'ai ajouté un différentiel 40a pour la pompe a chaleur et un disjoncteur de 25a et câble 4mm2 pour équilibrer les différentiels
j'ai qu'une porte qui sépare les 2 coffrets et 6 m d'intervalle.
Pour les points 35, 42 et 17, il est marqué "complètement, absence de protection surintensité a l'origine du circuit "et "un circuit n'est pas protégé contre les surintensité " que faut il mettre ?
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut mettre un disjoncteur au départ de ces circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord
Ce dont il parle, c'est mettre un disjoncteur 40 a sur le coffret principal pour protéger le circuit secondaire ? Circuit secondaire sur la photo.
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est ce qu'il dit :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord
Ok, c'est bon alors ce que j'ai fait.
Pour la pc, au début il y avait la gaine avec les 3 fils ho7 qui entraient dans la prisr et ça a été refusé. Le cablage comme ça , c'est bon ? Avec raccord tube irl ?
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si le tube IRL pénètre bien dans la prise sans que les fils soient accessibles, c'est bon.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord
Smilemerci, je contrôle et reviens s'il y a des questions.merci beaucoup
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Nord
Mais alors, dans la boîte de dérivation a côté, c'est une gaine ict qui entre ! Ça peut être refusé ?
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Nord
Bonjour, je reviens sur 2 points. Le Consuel a parlé des luminaires pourtant Les spots de la salle de bain sont ip 44 mais orientables, est ce que c'est bon ?
Il me parle aussi du respect des volumes . Si mes prise sont a 35 cm du mitigeur, est ce que c'est bon ?
Pourquoi me parle t'il des liaisons équipotentielle ? Mes arrivées sont en multi couche ?
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Nord
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ip44 c'est correct orientable ou pas

Il n'y a pas de distance mini par rapport à un lavabo

Quell est le libellé exact de l'anomalie pour la liaison équipotentielle
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord

la derniere ligne. Le sanitaire n'était pas posé lorsqu'il est venu," s'assurer des volumes et de la liaison équipotentielle supplémentaire!!!
arrivée d'eau multicouche ! je comprend pas
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si pas posé il ne peut pas savoir s'il y aura du cuivre ou non.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord
Non, tout est multicouche
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il peut pas le savoir vu que ce n'est pas fini
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord
Ca sera fini quand il va repasser cette semaine, la baignoire sera posée donc il sera raccordé au multicouche en alimentation et pvc pourl'évac.. est ce qu'il y a la lep a mettre quelque part !!
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas ce sera bon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Nord
Pas de liaison a ajouter à la baignoire..ok et ouf..
merci beaucoup, je reviens la semaine prochaine voir le 08 pour donner leur réponse
merci
Messages : Env. 600
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 02h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir