Bonjour à tous,

Et Bonne année 2026 pour ceux qui me liront en ce début d'année.

Après avoir parcouru pas mal de sites et forums, je n'ai pas vraiment trouvé de réponses adaptées à mon cas.
Alors voila, je viens d'acheter un local (dépôt) en sous sol d'un immeuble, afin de m'en servir comme lieu de stockage/garage a usage privé exclusivement. Il n'est donc relié a aucun logement.

Avant la vente, un compteur linky a été installé dans ce local. Celui-ci n'ayant jamais été activé je vais devoir faire passer le consuel pour vérifier mon installation.
J'aime bien faire les choses correctement mais j'ai toujours peur de louper certaines choses surtout avec la nouvelle NF C 15-100 2024. Et je n'ai pas vraiment envie d'avoir une contre visite.

Mon installation est simple, un petit tableau 13 rangées que j'ai placé en dessous du compteur linky directement à même le mur. (Malheureusement impossible d'installer une goulotte GTL derrière car les câbles arrivant au linky ont été posés sans mou)
J'ai donc posé le long de ceux-ci une goulotte 50x40mm du sol au plafond ou j'ai fait arriver toutes mes gaines ICTA depuis le plafond et mes tubes IRL arrivant en transverse.

Au pied de celle-ci, j'ai enfoncé un piquet de terre de 1,5m, relié avec de la tresse 25mm² a une barrette de terre basse (placée en dehors de la goulotte), elle même reliée au répartiteur de terre du tableau via cette même tresse.

Concernant le tableau, la jonction entre celui-ci et le compteur a été passée en 16mm², directement branché sur un ID 40A 30mA Type AC. Lui même branché via un peigne a 2 disjoncteur, un 16A pour l'éclairage et un 20A pour le circuit PC. Tous mes circuits PC on été passé en 2.5mm² et je n'ai que 2 départ sous le disjoncteur. Concernant l'éclairage il n'y a que deux points lumineux donc la encore deux départs en 1.5mm² sous le disjoncteur.

Les interrupteurs et prises sont tous étanches et placés à 1.2m du sol.
Les éclairages sont placés à plus de 2.5m au plafond mais en provisoire car je n'aurais pas le temps de plaquer celui-ci avant le passage du consuel. 

Mes questions sont les suivantes :

  • Est ce qu'une goulotte en 40x50mm sera acceptée pour le cheminement de mes câbles ?

  • Faut il matérialiser une GTL ? Ai-je même besoin d'une GTL dans un tel local ?

  • Faut il que j'installe 2PC dans mon tableau comme pour un logement ?

  • Est ce que des gaines vides, posées en attente sont à proscrire ?

  • Vaut il mieux que je fixe mes éclairages plutôt que de les laisser pendre, quitte à les redémontrer après ?

  • Est il nécessaire d'installer un parafoudre pour une si petite installation ? Nk >25 

Voila tout, je pense que ce post est déjà assez long.
Mais si vous avez des suggestions/remarques additionnelles pour que je sois irréprochable sur mon installation je suis preneur.

Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de me lire et d'éclairer ma lanterne.

@+ 
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
psp42 a écrit:


  • Est ce qu'une goulotte en 40x50mm sera acceptée pour le cheminement de mes câbles ? 

OUI
Citation:
  • Faut il matérialiser une GTL ? Ai-je même besoin d'une GTL dans un tel local ?

NON vous n'avez pas besoint de GTL
Citation:
  • Faut il que j'installe 2PC dans mon tableau comme pour un logement ?

Non, ces deux prises sont pour les coffres de communication, et de plus, elles ne sont pas vraiment demander, et le consuel ne regarde pas cela la plupart du temps. 
Citation:
  • Est ce que des gaines vides, posées en attente sont à proscrire ?

OUI, elle sont à proscrire !, les controleurs du consuel n'aime pas cela 
Citation:
  • Vaut il mieux que je fixe mes éclairages plutôt que de les laisser pendre, quitte à les redémontrer après ?

OUi je vous le conseille vivement,

Citation:
  • Est il nécessaire d'installer un parafoudre pour une si petite installation ? Nk >25 

Regarder sur cette carte ici


 si votre secteur est concerné par l'obligation de poser des parafoudres ! Si vous êtes conservé, alors il est obligatoire, peu importe la taille de l'installation. 
Citation: Voila tout, je pense que ce post est déjà assez long.
Mais si vous avez des suggestions/remarques additionnelles pour que je sois irréprochable sur mon installation je suis preneur.


Avec des photos, ce serait plus facile de vous suivre ! La résistance de terre doit être inférieure à 100 homes
Citation:

Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de me lire et d'éclairer ma lanterne.

@+ 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Mêmes réponses.

En complément :
- interdit de refaire une terre, vous devez obligatoirement vous raccorder à celle de l'immeuble
- même si vous etes en zone où il faut un parafoudre, celui-ci n'est obligatoire que si l'alimentation électrique entre le transfo du quartier et votre installation se fait en aérien, ce qui est assez rare pour un immeuble de nos jours.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:Bonjour

Mêmes réponses.


- même si vous etes en zone où il faut un parafoudre, celui-ci n'est obligatoire que si l'alimentation électrique entre le transfo du quartier et votre installation se fait en aérien, ce qui est assez rare pour un immeuble de nos jours.


Bien vu 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire
Merci infiniment pour toutes ces réponses ! 

Dernières petites questions concernant la terre :

  • Des tuyaux de chauffage passent en plafond du local, dois-je les connecter à la terre ?
  • Quelle section dois-je utiliser entre la terre de l'immeuble et mon tableau ? 10mm2 ou 16mm2 ?
  • Je crois pouvoir passer en 10mm2 à condition que ma section entre le linky et mon tableau soit en 10mm2 ? Est-ce bien cela ? Est il même possible de passer en 6mm2 ? 
  • Faut il absolument que je demonte toute ma nouvelle terre pour la remplacer par celle de l'immeuble ou puis je avoir deux arrivées de terre ?
Merci encore
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 17 heures.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire
 
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut la même section que l'arrivée phase/neutre, donc a priori 16².

S'il y a 2 terres, il faut les interconnecter.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir