Retour
Menu utilisateur
Menu

Section terre / tableau divisionnaire Résolu

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 355 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Ariege
Bonjour à tous, 

J’ai un tableau divisionnaire dans une dépendance, alimentée en 10 mm² depuis mon disjoncteur principal. 

Je vais raccorder la terre du tableau divisionnaire depuis mon tableau principal avec un câble dédié. 
Quelle section doit avoir ce câble ? Doit-il être obligatoirement de 10mm2 ou peut-il être supérieur, 16mm2 par exemple ? 

Le câble de terre sera plus long d’une dizaine de mètres que l’alimentation du tableau divisionnaire en 10mm2. Je trouve ça plus cohérent par rapport à la différence de distance de passer une la terre en 16mm2, et il est beaucoup plus facile de trouver un câble de terre R2V en 16mm2 qu’en 10mm2. 

Je ne trouve pas l’information dans la norme. 

Merci d’avance pour vos retours. 
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La terre doit avoir au moins la même section que les conducteurs actifs.
Donc 10² dans votre cas.

Mais vous pouvez mettre du 16², bien que j'y vois peu d'intérêt.

Pourquoi ne pas avoir passé un 3G10² (ou 3G16² selon distance) depuis votre tableau principal ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Ariege
Carminas a écrit:Bonjour

La terre doit avoir au moins la même section que les conducteurs actifs.
Donc 10² dans votre cas.

Mais vous pouvez mettre du 16², bien que j'y vois peu d'intérêt.

Pourquoi ne pas avoir passé un 3G10² (ou 3G16² selon distance) depuis votre tableau principal ?

 
Bonjour, 

Merci pour votre retour, le 16 mm2 était pour combler la différence de distance phase neutre 10mm2 sur 35m et la terre en 16mm2 sur 50m. 

Il s’agit d’une mise en conformité. C’est une installation qui a été faite avec une terre dédiée au niveau de la dépendance et l’alimentation a déjà été tirée. Je souhaite maintenant avoir la même terre que la maison pour éviter tout problème. 
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
S'il y a un tel écart entre les 2 batiments et que la terre est déjà faite localement, peu d'intérêt de relier les 2 ensembles.

Il faut juste s'assurer qu'aucun équipement électrique d'un bâtiment ne soit à proximité d'équipements électrique de l'autre bâtiment, et que vous puissiez toucher les 2 simultanément.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Ariege
Carminas a écrit:S'il y a un tel écart entre les 2 batiments et que la terre est déjà faite localement, peu d'intérêt de relier les 2 ensembles.

Il faut juste s'assurer qu'aucun équipement électrique d'un bâtiment ne soit à proximité d'équipements électrique de l'autre bâtiment, et que vous puissiez toucher les 2 simultanément.

Il y a justement de nombreux endroits dans le jardin avec des équipements électriques des deux tableaux très proches les uns des autres (prise, éclairage, pompe piscine, interrupteur, etc.) qui peuvent être touchés simultanément. 

J’ai fait intervenir un diagnostiqueur qui m’a demandé de mettre une terre commune et de supprimer la terre locale, j’ai donc repiqué la terre en 2,5mm du tableau principal sur le secondaire mais j’aimerais maintenant avoir la bonne section de terre entre les deux tableaux pour être aux normes. 
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Inutile de supprimer la terre locale.
La qualité de la terre n'en sera que meilleure
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir
je confirme les propos de carminas


""""""""""""La terre doit avoir au moins la même section que les conducteurs actifs.
Donc 10² dans votre cas.""""""""""""""""""


"""""""""""""""""""""""Inutile de supprimer la terre locale.
La qualité de la terre n'en sera que meilleure"""""""""""""""
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Ariege
Bonsoir,

Merci beaucoup pour vos réponses !

Je vais donc tirer un 1G16² R2V du tableau principal vers le tableau divisionnaire.
Je vais également conserver la terre locale de la dépendance.

Dernière question, puis-je utiliser la gaine oú passe déjà la mise à la terre principale (c'est une tresse de cuivre nu en 25² qui passe dedans) pour faire passer mon câble vers le tableau divisionnaire ?
Cela est t'il aux normes ?

Merci d'avance pour vos retours.
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello

oui sans soucis

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Ariege
Bonjour à tous,

Mauvaise nouvelle, impossible de passer par les gaines existantes entre l'extérieur et le tableau principal. J'ai passé la journée dessus, l'aiguille ne passe pas.

Ma dernière option, mais je ne sais pas si c'est aux normes, venir raccorder la terre du tableau secondaire directement sur la tresse de cuivre de la terre principale qui est enterrée.
Un raccordement directement sur la tresse cuivrée dans la terre serait-il aux normes ?

Merci d'avance pour vos retours.
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir
Faire un raccord enterré c'est non
Si vous pouvez le faire en extérieur et accessible c'est bon
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Sinon, en soudure aluminothermique comme sur cette vidéo? : lien
poiluu a écrit:Bonsoir
Faire un raccord enterré c'est non
Si vous pouvez le faire en extérieur et accessible c'est bon
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Loire
Oui je suis de ton avis , mais je trouve que c'est complexe
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
poiluu a écrit:Oui je suis de ton avis , mais je trouve que c'est complexe

Et cher (faut avoir le matos pour) sinon, connection dans un un regard de terre et là on est bons.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
poiluu a écrit:Oui je suis de ton avis , mais je trouve que c'est complexe

mais ça a l'avantage d'exister (surtout pour la mise à la terre des charpentes métalliques pour lesquelles certains refusent le percement et que d'évidence c'est bien plus pérenne)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Ariege
Bonjour, merci à tous pour vos précieux retours !

Je pars donc sur la solution la plus simple pour moi : raccord de terre directement sur la tresse enterrée avec un regard accessible.

Je vous partage le schéma de l’installation. Pouvez-vous me dire si cela est bien correct ?

Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir
C'est bon
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Marne
Bonjour
Question que je me pose :
Ne faut-il pas une deuxième barrette de mesure ? Ou bien la deconnection dans le tableau divisionnaire suffirait pour une éventuelle mesure de résistance de terre ?
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
La ( les) barrettes de terre n'est pas obligatoire . 
Pour la pratique , j'en mettrai une pas très loin du tableau secondaire , ou bien un truc de déconnexion facile  dans le tableau , cela peut permettre des recherches et des mesures en cas de recherche de certaines pannes , mais c'est comme vous voulez
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Ariege
poiluu a écrit:Bonjour
La ( les) barrettes de terre n'est pas obligatoire . 
Pour la pratique , j'en mettrai une pas très loin du tableau secondaire , ou bien un truc de déconnexion facile  dans le tableau , cela peut permettre des recherches et des mesures en cas de recherche de certaines pannes , mais c'est comme vous voulez

 

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre retour. 

Je vais donc mettre une barrette de terre sous le tableau secondaire. 
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
poiluu a écrit:Bonsoir
C'est bon

Bonsoir, 
2 départs depuis le disjoncteur principal vous trouvez ça bon?
on parlait au départ de tableau divisionnaire
Je reconnais que la question démarrait sur la terre mais là il y a un problème ou de câblage ou de schéma.
On ne connait pas le DA 45A 60A?

Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
En effet , stephespieds , vous avez raison , personnellement je me suis concentré sur la terre et j'ai fais la bévue de ne pas regarder autre chose et notamment comment est repris se tableau secondaire.
Ce qui fait que la solution de la terre a été trouvée , mais l'alimentation de ce tableau est à revoir
Merci steph
Plusieurs cerveaux sur une même affaire , cela sert à quelque chose
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
poiluu a écrit:Bonjour
En effet , stephespieds , vous avez raison , personnellement je me suis concentré sur la terre et j'ai fais la bévue de ne pas regarder autre chose et notamment comment est repris se tableau secondaire.
Ce qui fait que la solution de la terre a été trouvée , mais l'alimentation de ce tableau est à revoir
Merci steph
Plusieurs cerveaux sur une même affaire , cela sert à quelque chose

c'est ce que j'en ai compris, car moi aussi cela ne m'avait pas sauté au yeux non plus.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Ariege
Bonjour, malheureusement le câblage est bien celui-ci, excepté qu'il y a un disjoncteur 32A entre le DA et le tableau secondaire.
Le DA est en 45A.
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Ariege
J’ai mis à jour le schéma, afin qu’il soit bien aligné au câblage existant.

Le voici : 





Comment puis-je corriger cela ? Un bornier de répartition en sortie du différentiel 500mA pour la phase et pour le neutre suffirait-il ? 

Ou un équipement type disjoncteur ou différentiel permettrait il de faire cette dérivation ? La contrainte principal ici étant la place, il s’agit d’une colonne technique étroite. 

Le diagnostiqueur n’a pas identifié cette anomalie, je pense qu’il faut tout vérifier soit même…

Merci d’avance pour vos retours. 
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Ariege
Afin que vous ayez une meilleure visibilité de la colonne technique en question et de la place dont je dispose, voici une photo :




J’ai beaucoup cherché, a priori la seule solution pour faire proprement c’est est de poser un tableau 13 modules en dessous du disjoncteur EDF avec les borniers phase et neutre en 16mm2. Et venir y faire la dérivation pour le tableau principal et repositionner le disjoncteur pour le tableau divisionnaire.
Cela implique de faire une ouverture bien plus grande, de racheter une trappe un peu de câble et un tableau….

Je crois que je n’ai pas trop le choix. Je ferai un schéma de la solution ce soir, vous me direz ce que vous en pensez.

Si vous avez d’autres solutions avec des équipements qui prennent moins de place, je suis preneur. 
Merci encore à tous pour votre contribution. 
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Ariege
Bonjour à tous, afin de ne pas s'éparpiller sur les deux sujets.
Je vais clôturer le sujet « terre » qui me semble résolu, ça sera un raccord (vous trouverez ci-dessous le lien du raccord) dans un regard accessible.

https://www.gbm-france.com/boutique/connectique-de-terre/cos[...]ec-des-etriers-en-acie/

Merci encore pour votre aide sur ce sujet.

Je vais ouvrir un nouveau sujet pour la dérivation de l'alimentation en sortie du disjoncteur abonné.
Messages : Env. 40
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 22 juin 2026 à 10h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir