Retour
Menu utilisateur
Menu

Passer un Chauffe Eau en tri : choix des composants du tableau électrique

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 314 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Puy De Dome
Bonjour à tous,


Je viens de remplacer notre vieux chauffe-eau qui avait rendu l'âme.
J'ai installé un modèle ATLANTIC Zeneo 200 L de 2200W en mono et ce modèle est transformable en triphasé (3 phases sans neutre) via un kit.

Voici la configuration actuelle du tableau électrique : HAGER exclusivement + gestionnaire d'énergie DELTA DORE. En ce qui concerne le chauffe-eau, actuellement en mono :
* ID 40 A type HI 3P+N à bornes décalées (CDH840F)
* Barre de pontage spécifique (KBN663C) qui permet l'usage commun de disjoncteurs mono ou tri.
* Disjoncteur protection chauffe-eau 20A (MF720)
* Disjoncteur protection contacteur 2A (MFN702)
* Contacteur HC/HP 25A (ETC225S)

J'envisage deux options...


OPTION 1 : Passage en tri avec installation existante via l'ID 40A 3P+N

Quel disjoncteur en 3P pour protéger le CE en tri ?
10A (NFN310) ou 16A (NFN316)

Quel contacteur HC/HP avec quel ampérage ? Je ne sais pas si c'est important mais le chauffage principal de la maison se fait via des radiateurs électriques commandés par le gestionnaire d'énergie.

Le disjoncteur de protection 2A demeure en mono même si le contacteur est en tri, c'est bien ça ?


OPTION 2 : Passage en tri avec nouvelle installation via Disjoncteur Différentiel

Quel disjoncteur différentiel en 3P pour protéger le CE en tri ?
10A (ADC410F) ou (ADC416F) 16A

Mais dans ce cas, est-il possible que ce disjoncteur différentiel se mette en route uniquement durant les heures creuses ? Si oui comment ?



Si cela peut aider, voici une photo de mon tableau électrique. Et pour info tout n'est pas raccordé à celui-ci, il y en a un deuxième dans la maison.
Par avance merci pour vos avis.


Tanguy


Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, personne ne vous ayant répondu depuis 2 jours.

En régime triphasé, un chauffe-eau de 2,2 kW redistribué sur les trois phases a une intensité par phase assez faible. De manière générale, un disjoncteur 3P 10 A peut suffire, mais le choix dépend de la configuration exacte du kit constructeur et des courants d'appel. Si vous avez un doute, choisir 16 A n'est pas dangereux mais implique des protections et connexions adaptées. La documentation ATLANTIC est la référence.

Pour le contacteur HC/HP, il faut un contacteur tri capable de supporter le courant des trois phases (le calibre du contacteur doit être supérieur ou égal à la protection en amont). Un contacteur 25 A tri est souvent utilisé et compatible ; le disjoncteur 2 A qui protège la bobine peut rester en mono si la bobine est en 230 V mono.

Concernant l'option avec disjoncteur différentiel, le DDR protège en permanence : ce n'est pas lui qui « se met en route » aux heures creuses. Pour n°gocier les HC, on commande la bobine du contacteur via le contact heures creuses du compteur ou le gestionnaire d'énergie. Enfin, respectez la notice, la compatibilité HAGER/kit et faites vérifier par un électricien pour la conformité et la sécurité.

Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience ou corriger mes propos si besoin.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour, Ton ancien chauffe eau était câblé en mono? Pas de problèmes d'équilibrage ? Pourquoi ne pas garder cette configuration ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les 2 solutions sont possibles mais on utilise rarement les disjoncteurs différentiels pour cet usage.

A voir si l'ID 40A existant n'est pas trop chargé sur certaines phases.

Pour le disjoncteur 10A suffira très largement (6900W).
Tous les contacteur domestiques tri du marché conviendront

Vous gardez effectivement le circuit de commande en mono, tel qu'il est.

Pour rappel 2200W en tri c'est à peine 4A par phase.

A noter que contrairement à ce que dit l'IA, il n'y a pas de courant d'appel sur des résistances.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Deudy a écrit:Bonjour, Ton ancien chauffe eau était câblé en mono? Pas de problèmes d'équilibrage ? Pourquoi ne pas garder cette configuration ?


L'ancien chauffe-eau était effectivement câblé en mono.
Il n'y a pas de problème d'équilibrage.
Notre maison de 160 m2 comporte 8 radiateurs électriques qui sont programmés via le gestionnaire d'énergie. Lorsque le délestage œuvre en heure creuse (à partir de 23H00), priorité est donné au CE en mono.
De fait certains radiateurs se coupent, mais lors de températures hivernales glaciales, cela devient parfois inconfortable dans les chambres.

En passant le CE en tri, il ne sera plus prioritaire vis à vis du chauffage. Il se déclenchera simplement à 23H00 tout en permettant une meilleure répartition de la puissance...
...du moins c'est ma conclusion, à voir en pratique. Biggrin
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Bonjour

Les 2 solutions sont possibles mais on utilise rarement les disjoncteurs différentiels pour cet usage.

A voir si l'ID 40A existant n'est pas trop chargé sur certaines phases.

Pour le disjoncteur 10A suffira très largement (6900W).
Tous les contacteur domestiques tri du marché conviendront

Vous gardez effectivement le circuit de commande en mono, tel qu'il est.

Pour rappel 2200W en tri c'est à peine 4A par phase.

A noter que contrairement à ce que dit l'IA, il n'y a pas de courant d'appel sur des résistances.



OK, j'abandonne l'option du disjoncteur différentiel.

Pour l'ID 40A, j'avais lors de la réalisation du tableau appliqué la règle de l'aval en calculant pour chaque phase. Actuellement j'ai :
Phase 1 : 16A + 20A + 10A + 2A soit 48A / 2 = 24A
Phase 2 : 16A + 16A + 16A + 2A soit 50A / 2 = 25A
Phase 3 : 20A (CE mono) + 10A + 16a + 2A soit 28A / 2 + 20 = 34A

En appliquent cette même règle avec un DD tri de 10A, comment se fait le calcul ?
Un DD tri 10A pour CE c'est égal à 3,33A ou 10A par phase ?


Je reviens sur le choix du contacteur :
Dois-je prendre 3 pôles ou 4 pôles ? Le fait qu'il soit relié au gestionnaire d'énergie qui pilote les radiateurs électrique influe-t-il ce choix ?
Enfin quel calibre ? La règle c'est qu'il soit d'un ampérage supérieur au DD du CE, c'est bien ça ? En tel cas, un 20A ou 25A sera OK ?

Par avance merci. Blush
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: En appliquent cette même règle avec un DD tri de 10A, comment se fait le calcul ?
Un DD tri 10A pour CE c'est égal à 3,33A ou 10A par phase ?

Pour la règle aval un DD tri de 10A pour un chauffe-eau compte pour 10A.
Mais si vous avez un DB 10/30A, ne vous prenez pas la tête et appliquez la règle amont.
Au pire si vous avez un DB 30/60A, tant que vous n'avez pas un abonnement 30kVA ou 36kVA, il y a zéro risque

Citation: Dois-je prendre 3 pôles ou 4 pôles ? Le fait qu'il soit relié au gestionnaire d'énergie qui pilote les radiateurs électrique influe-t-il ce choix ?

3 pôles suffisent, il n'y a pas de neutre sur un chauffe-eau tri.

Citation: Enfin quel calibre ? La règle c'est qu'il soit d'un ampérage supérieur au DD du CE, c'est bien ça ? En tel cas, un 20A ou 25A sera OK ?

Oui, mais de façon en général vous n'avez pas le choix, les fabricant s'ayant qu'un type de contacteur HC en tri.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Je serai toujours admiratif du savoir de certaines personnes sur les forums : merci Carminas pour ces réponses et ton partage. Smile

Pour préciser, voici ma configuration :
vieux DB 30/60A (réglé sur 60A) 650mA avec abonnement 12kVA.

Le tableau électrique dont on parle est le "deuxième" tableau de la maison, alimenté par des conducteurs de 16mm2 (d'une longueur d'environ 15 mètres).
En amont, ce deuxième tableau peut être coupé via un coupe circuit "PAC" à fusibles.


Retour sur le calcul pour l'ID 40A, avec la nouvelle installation où seul le DD du CE sera en tri, les autres DD restent en mono :
[ Phase 1 ] mono 16A + 20A + 10A + 2A et tri 10A (CE) soit 48÷2=24 + 10 = 34A
[ Phase 2 ] mono 16A + 16A + 16A + 2A et tri 10A (CE) soit 50÷2=25 + 10 = 35A
[ Phase 3 ] mono 10A + 16a + 2A et tri 10A (CE) soit 28÷2=14 + 10 = 24A
C'est bien ça ou j'ai rien compris ?
Biggrin


Carminas a écrit:
Citation: Dois-je prendre 3 pôles ou 4 pôles ? Le fait qu'il soit relié au gestionnaire d'énergie qui pilote les radiateurs électrique influe-t-il ce choix ?

3 pôles suffisent, il n'y a pas de neutre sur un chauffe-eau tri.

Pas de neutre sur le CE, mais du neutre sur les radiateurs qui sont eux-même tributaires du gestionnaire d'énergie qui est lui-même tributaire du contacteur HC/HP. Du coup, je ne comprends pas pourquoi / comment 3 pôles suffisent. Unsure
J'aime bien faire de l'élec, mais j'ai de grosses lacunes sur la compréhension du fonctionnement.
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

S'il y a un coupe-circuit à fusibles PAC en amont, ce n'est pas 60A la valeur à prendre mais le calibre de ces fusibles, ce qui vous permet d'appliquer la règle amont si leur fusible est inférieur ou égal à 40A.

Le gestionnaire ne gère que le circuit de commande du contacteur, pas le circuit de puissance.
Voir cette exemple où l'horloge est l'équivalent dun gestionnaire :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Merci pour le schéma et les précisions. Smile

Petit aparté : tant qu'à entreprendre un chantier électrique, je vais peut-être en profiter pour changer le coupe-circuit PAC par un disjoncteur 4 pôles.
A votre avis, est-ce pertinent ?
Voici une vue d'ensemble, avec le PAC à droite qui alimente le deuxième tableau.




Précisions :

Les départs sous le DB ne sont pas composés de deux câbles mais d'un seul dénudé / raccordé en son centre et dont chaque extrémité est raccordée pour l'une au tableau, pour l'autre au PAC.
Les fusibles du PAC sont en 32A.

Sachant qu'actuellement, voici la config :

Disjoncteur de branchement ancien 30/60A (réglé sur 60A) 650mA avec abonnement 12kVA.

PAC avec fusibles 32A

15 à 20 mètres en câble 16² (avec raccord domino au milieu, dans un boitier)

2 ID tétra 40A

Pour remplacer le PAC par un DD, dois-je opter pour un calibre de 32A ou 40A ?
6-10kA en courbe AC, c'est bon ?


Tanguy
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Bonjour,

@+Tang-Tang

qui a changé ce tableau?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Rfco a écrit:Bonjour,

@+Tang-Tang

qui a changé ce tableau?


Euh... C'est moi...

Avant, c'était des fusibles avec fil de plomb...
Et pire, l'installation antérieure avait les codes couleurs inversées : phase en bleue / neutre en rouge...
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Tang-Tang Il est interdit de raccorder plus d'un fil par borne sous le DB

Les fils apparents sans protection mécanique c'est aussi interdit sauf pour la terre principale
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Pour les fils apparents, je comptais faire un cache une fois le chantier électrique terminé.

Pour la double alimentation au départ du DB, je ne le savais pas lorsque j'ai réalisé les travaux. Je ne l'ai découvert qu'il y a peu...
Du coup, c'est aussi pour ça que j'envisage de changer le PAC par un Disjoncteur. Ça me permettrai de tout mettre au propre en ne faisant qu'un départ entre le DB et le bornier du tableau visible en photo. De là, je repartirai vers un petit coffret pour installer le disjoncteur qui alimentera le deuxième tableau.
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
J'en reviens au remplacement du PAC tétra. Ce dernier comporte des fusibles 32A sur les phases.

Pour le remplacer, il faut donc un disjoncteur divisionnaire tétra.
Est-ce qu'un 40A 6-10kA type AC 30mA est conforme ?

Pour rappel, voici ma configuration actuelle :

Disjoncteur de branchement ancien 30/60A (réglé sur 60A) 650mA avec abonnement 12kVA.

PAC avec fusibles 32A

15 à 20 mètres en câble 16² (avec raccord domino au milieu, dans un boitier)

2 ID tétra 40A

Par avance merci.


Tanguy
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut un disjoncteur "tout court", pas un disjoncteur différentiel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Oui pardon... Je me suis mal exprimé. Blush
Les caractéristiques que je cite sont correctes, c'est bien ce type / modèle là ?
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ben non
C'est pour cela que je vous ai dit cela

Vous ne devez pas avoir de notion de "Type AC 30mA" qui correspond à des caractéristiques différentielles.

Par exemple ref. 4 079 02 chez Legrand, mais il y a l'équivalent dans d'autres marques
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,

En Hager en 4x40A : NFN440
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Bonjour

Ben non
C'est pour cela que je vous ai dit cela

Vous ne devez pas avoir de notion de "Type AC 30mA" qui correspond à des caractéristiques différentielles.

Par exemple ref. 4 079 02 chez Legrand, mais il y a l'équivalent dans d'autres marques



Blush J'ai un peu tout mélangé... Oups... Merci pour la clarification !
La mention 30mA s'applique à l'ID pour la protection des personnes.
Le disjoncteur assure lui la protection du matériel.

Rfco a écrit:Hello,

En Hager en 4x40A : NFN440


Merci pour la référence !
Dans mon cas, est-il préférable de prendre un 32A ou un 40A ?
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vu que vous etes câblé en 16² en aval, vous pouvez mettre ce que vous voulez jusqu'à 63A.

En fait tout dépend de la puissance maxi dont vous voudrez disposer dans ce tableau.

Sachant que de toute façon votre abonnement actuel de 12kVA (qui peut néanmoins évoluer) vous limite à 20A par phase.

Je dirais mettre le plus élevé possible en restant dans des tarifs raisonnables.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir