Env. 10 message Finistere
Objet : Avis sur la résistance des fixations d'un plancher bois existant – Future chambre**

Bonjour à tous,

Je sollicite vos connaissances et votre expérience concernant la structure d'un plancher bois existant que je souhaite aménager en chambre.

Ce plancher, situé au-dessus de mon garage, a été entièrement refait par un charpentier en 2015 à la suite d'un incendie.

En préparant les travaux d'aménagement, je m'interroge sur la résistance des points d'appui et des fixations des solives.

1. Composition du plancher

- Dimensions du plancher : 3,80 × 6,00 m, soit environ 23 m².
- Solives : 75 × 200 mm.
- Portée des solives : 3,80 m.
- Entraxe : environ 50 cm.
- Muralière : longueur 6,00 m, section à confirmer.
- Taquets en bois : 50 × 50 mm.
- Plancher existant : OSB de 22 mm.
- Murs porteurs : parpaings.

2. Principe de fixation existant

À l'origine, les anciennes solives étaient encastrées directement dans les murs. Les anciennes réservations sont d'ailleurs encore visibles.

Lors de la reconstruction, le charpentier a retenu une autre méthode :

- Une muralière fixée horizontalement contre le mur en parpaings à l'aide de tiges filetées.
- Des taquets en bois de 50 × 50 mm vissés sur la muralière, servant d'appui sous chaque extrémité de solive.
- Des solives reposant sur ces taquets et également vissées en biais à environ 45°.

D'après mes observations, les vis de fixation des taquets semblent pénétrer d'environ 20 à 30 mm dans la muralière.

Je joins un schéma en coupe pour illustrer le principe.

3. Mes interrogations

Ce système est en place depuis 2015 et ne présente pas de désordre apparent à ma connaissance.

Cependant, dans le cadre d'un changement d'usage vers une chambre, je souhaiterais savoir :

1. Ce type d'assemblage par taquets vissés est-il une méthode courante et adaptée à la reprise des charges d'un plancher habitable ?
2. Les vis à bois peuvent-elles reprendre durablement les efforts de cisaillement générés par les charges du plancher, avec une pénétration estimée à seulement 20 à 30 mm dans la muralière ?
3. Les fixations de la muralière par tiges filetées dans les parpaings vous semblent-elles adaptées à ce type d'ouvrage ?
4. Si un renforcement est nécessaire, serait-il pertinent d'ajouter des équerres métalliques sous les solives, des sabots de charpente ou une autre solution ?

Mon objectif n'est pas de remettre en cause le travail du charpentier, mais de m'assurer que cette structure peut recevoir les charges d'une chambre (lit, armoire, cloisons et occupants) en toute sécurité.

Je vous remercie par avance pour vos avis et vos conseils.





Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour la réfection d'une toiture...

Allez dans la section devis toiture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-143-devis_toiture.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Bétheny (51)
Bonjour, pour moi, c'est bon, il n'est pas nécessaire de rajouter des équerres, ce type de montage est courant, et l'OSB réparti les charges. il y a même trop de vis, si vous avez représenté réellement le nombre de vis.
je suppose que de l'autre coté, c'est le même montage, et que vous accéderez à ce plancher par une porte à l'étage.
une trémie d'escalier, aurait fragilisé un peu le plancher
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Finistere
Merci Raym5108 pour votre réponse.

Je m'étonne de voir qu'un simple taquet 50x50 vissé dans une muralière simplement par des vis à bois puissent reprendre un plancher de 20m².

Car finalement, même si la charge est répartie avec le plancher, c'est bien les vis qui pénètrent de 20à 30mm qui maintiennent le taquet dans la muralière ainsi que les vis disposées à 45° entre la solive et la muralière qui supportent le tout

Encore merci
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir