Mon Atlantic Odyssée 2, 270 L est-il bon à jeter ?

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 452 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Allier
Bonjour 
J'ai depuis 2015 un ballon thermodynamique Atlantic Odyssée 2, 270 L, il est installé dans ma buanderie ouverte sur un garage de 60m2 environ.
Depuis quelques mois il se met régulièrement en erreur 028 quand uniquement quand il fait froid, cet été il a bien fonctionné.
Lors de l' entretien de ma PAC la semaine dernière j'en ai parlé au plombier, il m'a fait un diagnostic: plus de gaz, c'est soit le condenseur soit l évaporateur qui est HS, d après lui il faut changer le ballon complet.

Qu en pensez vous? Est ce réparable ou dois je m'orienter vers un ballon neuf? 

Merci 
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Si c est cela oui a jeter.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Allier
Merci pour ton avis
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour, c'est un peu expéditif comme diagnostic. Il est frigoriste ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Est ce que le "plombier" a appelé le SAV ATLANTIC?

J'en doute fortement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Rfco a écrit:Est ce que le "plombier" a appelé le SAV ATLANTIC?

J'en doute fortement


ils sont très pros et peuvent t'aider en visio

Depuis peu, ils proposent une garantie (payante) DIX ans (pas sur tout mais quand même)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
03olivier03 a écrit:d'après lui il faut changer le ballon complet.

Quitte à changer quelque chose, tu pourrais commencer par changer de plombier 
Un 2ème avis ne coûte pas cher...

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Allier
Deudy a écrit:Bonjour, c'est un peu expéditif comme diagnostic. Il est frigoriste ?

Bonjour, non pas du tout, et surtout il me disait que c'était pas une bonne marque. 
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Allier
Rfco a écrit:Est ce que le "plombier" a appelé le SAV ATLANTIC?

J'en doute fortement

Non absolument pas. 
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
03olivier03 a écrit:
Deudy a écrit:Bonjour, c'est un peu expéditif comme diagnostic. Il est frigoriste ?

Bonjour, non pas du tout, et surtout il me disait que c'était pas une bonne marque. 

Il manque du gaz. Des fois une recherche au détecteur de fuites savon suffit. Ça peut être un schrader. Mais effectivement a cet âge là, ne pas faire de frais énormes. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Allier
Deudy a écrit:
03olivier03 a écrit:
Deudy a écrit:Bonjour, c'est un peu expéditif comme diagnostic. Il est frigoriste ?

Bonjour, non pas du tout, et surtout il me disait que c'était pas une bonne marque. 

Il manque du gaz. Des fois une recherche au détecteur de fuites savon suffit. Ça peut être un schrader. Mais effectivement a cet âge là, ne pas faire de frais énormes. 

Merci pour ta réponse 
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonsoir,
J'ai le même et je me demande si lorsqu'il va lacher, l'économie d'énergie réalisé sur la période donnera un ROI positif par rapport au surcout de la bête...
Ah bah le calcul va être vite fait: sur 12 mois ce truc m'affiche 1.000kwh consommé ; si on prend un COP de 3 et le prix du kwh à 20cts ca fait 200€ d'électricité par an avec ce bidule vs 600€ avec un ballon traditionnel...
-> 400€ d'économie par an; donc suivant le prix d'achat faut quand même qu'il tienne 5-10 ans pour etre rentable...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Bonjour 2015, il a 11 ans. Le temps ou le matériel tenait 20 ans est fini.
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
03olivier03 a écrit:erreur 028 uniquement quand il fait froid, cet été il a bien fonctionné.
plombier... plus de gaz, c'est soit le condenseur soit l évaporateur qui est HS, d après lui il faut changer le ballon complet.

d'autant plus que l'erreur 028 correspond à problème dans le cycle de dégivrage...
Tu as procédé à un contrôle et nettoyage de l'évaporateur, des grilles, du ventilateur, etc...
L'évacuation des condensats n'est pas bouchée...
Les sondes ne sont pas trop encrassées...
mais effectivement un manque de gaz est possible.

vous êtes combien à la maison pour justifier un volume de 270 litres d'eau chaude
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 500 message Loire
J'ai un frigo dans le garage qui a plus de 40ans...il tourne comme une montre. Aujourd'hui passé 10ans on estime que le matériel a bien vécu...

bdevijve je pense que le calcul est encore plus défavorable car si vous étiez resté au chauffe eau résistance vous auriez été peut etre dissuadée de trop consommer d'eau chaude ce qui fait que je rammenerais plus à 400€ au lieu de 600. Souvent quand c'est moins cher on consomme plus...
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
paringil a écrit:Souvent quand c'est moins cher on consomme plus...


Ah, vos ados sont sensibles à ça, vous avez de la chance !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Epinal (88)
bdevijve a écrit:
Ah bah le calcul va être vite fait: sur 12 mois ce truc m'affiche 1.000kwh consommé ; si on prend un COP de 3 et le prix du kwh à 20cts ca fait 200€ d'électricité par an avec ce bidule vs 600€ avec un ballon traditionnel...
-> 400€ d'économie par an; donc suivant le prix d'achat faut quand même qu'il tienne 5-10 ans pour etre rentable...


Cop de 3, dans les rêves des commerciaux. Le Cop réel de ces daubes est pas aussi élevé.

Exemple, si il est installé dans une buanderie avec aspi et rejet dans la piece, le Cop reel est celui du chauffage de la piece.
Si tu as un radiateur elec dans la piece, le Cop reel du Beth est de .... 1, magique.

Si il est installé dans un sous sol, dès que la température de la piece baisse il passe en appoint elec et donc avec un Cop de 1... magique.

Dans un garage même combat, ca passe en elec une partie de l'hiver et tu te pèle dans le garage (et ca tire sur le chauffage de la maison...)

Etc etc...

Hormis sur air de Vmc extrait, le rendement réel est bien bien plus pourri que ce que l'on peut imaginer.
C'est bien pour ca qu'il n'y a jamais de mesure de Cop reel sur ce genre d'install. 
Messages : Env. 100
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Allier
JCdu26 a écrit:
03olivier03 a écrit:erreur 028 uniquement quand il fait froid, cet été il a bien fonctionné.
plombier... plus de gaz, c'est soit le condenseur soit l évaporateur qui est HS, d après lui il faut changer le ballon complet.

d'autant plus que l'erreur 028 correspond à problème dans le cycle de dégivrage...
Tu as procédé à un contrôle et nettoyage de l'évaporateur, des grilles, du ventilateur, etc...
L'évacuation des condensats n'est pas bouchée...
Les sondes ne sont pas trop encrassées...
mais effectivement un manque de gaz est possible.

vous êtes combien à la maison pour justifier un volume de 270 litres d'eau chaude

Oui tout est propre j'avais déjà vérifié ça avant d'en parler au plombier.
on est 2 pour le moment 
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
03olivier03 a écrit:on est 2 pour le moment 

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
JCdu26 a écrit:
03olivier03 a écrit:on est 2 pour le moment 




"
Ces valeurs s’appliquent à un ballon électrique classique. Avec un chauffe-eau thermodynamique, la capacité utile est parfois légèrement inférieure à la capacité totale (la pompe à chaleur n’agit que sur la partie haute de la cuve), il est donc courant de prévoir un volume supérieur de 10 à 20 %.
"


Je confirme, le ballon thermodynamique chauffe l'eau à 54°C maxi; versus plutot 65°C pour un ballon traditionnel
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Allier
JCdu26 a écrit:
03olivier03 a écrit:on est 2 pour le moment 


J'ai acheté la maison il était déjà dedans 
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
bdevijve a écrit:Je confirme, le ballon thermodynamique chauffe l'eau à 54°C maxi; versus plutot 65°C pour un ballon traditionnel

et pourtant il est vivement recommandé de ne jamais descendre en dessous de 55°C, seuil où en dessous il pourrait y avoir prolifération de bactéries en lien avec la légionellose...
et au delà de 55°C, ces bactéries sont détruites

et cette contamination se fait uniquement par inhalation de micro-gouttelettes, notamment lors des douches... 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Oui oui, il existe bien un paramètre (off par default) pour faire un cycle à 62°C une fois par mois

Sur cette bête, le mode ECO limite à 54-55°C, mais on peut aussi virer le mode eco et alors on est a 62°C maxi
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
bdevijve a écrit:Oui oui, il existe bien un paramètre (off par default) pour faire un cycle à 62°C une fois par mois
sauf que la prolifération des bactéries devient exponentielle en quelques heures, sinon 2 ou 3 jours selon le contexte : température, stagnation ou non de l'eau en fonction de l'utilisation.
=> donc 1 cycle mensuel, c'est bien trop peu.


Sur cette bête, le mode ECO limite à 54-55°C, mais on peut aussi virer le mode eco et alors on est a 62°C maxi
et sur cette "bête", on ne peut pas simplement par exemple régler l'eau en sortie de chauffe-eau à une consigne de 57°C sur hystérésis bas ???
ça permet une petite marge pour ne jamais descendre en dessous de 55°C et d'économiser de l'électricité pour ne pas trop chauffer l'eau inutilement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Oui, il est possible de régler la température sur Odyssée 2 (2015), extrait d'un document Atlantic :
https://www.atlantic.fr/aide/chauffe-eau-thermodynamique/fon[...]ffe-eau-thermodynamique
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
(Le mien est un odyssee Pi, un peu différent)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
D'eau chaude 
JCdu26 a écrit:
03olivier03 a écrit:on est 2 pour le moment 

la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
gg0_150 a écrit:D'eau chaude 

j'avoue ne pas avoir compris ton allusion qui doit être trop subtile pour moi 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Juste pour rire, parfois je taquine.
JCdu26 a écrit:
gg0_150 a écrit:D'eau chaude 

j'avoue ne pas avoir compris ton allusion qui doit être trop subtile pour moi 
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Loire
Citation: JCdu26 et cette contamination se fait uniquement par inhalation de micro-gouttelettes, notamment lors des douches...

Bonsoir,
Chez moi réglé à 47°C et 55°C une fois par semaine mais je prends mes douches en apnée 
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
J'ai le même chauffe-eau que vous et j'ai eu le même problème avec la même erreur. Ça a commencé a être intermittent puis ensuite tout le temps.

Vous pouvez vérifier en retirant le chapeau du thermodynamique. Vous allez voir un tuyau en cuivre  vertical qui va littéralement geler (1 cm de glace en quelques minutes)  lorsque que la PAC du chauffe-eau tourne. Si c'est ca , c'est bien un manque de gaz (si c'est pas ca, ca peux être la sonde mais dans 99 % des cas c'est le gaz). 

C'est un peu contre intuitif mais c'est le manque de gaz qui génère le givre. En effet , comme il y a  pas assez de gaz , celui ci n'arrive pas a aller vers le dissipateur et reste en sortie du compresseur et entraine le gel du tuyau.

J'ai  fait venir un frigoriste pour faire un détection de fuite  a l'azote  + recharge . Bilan de l’opération , aucune fuite trouvée  a l'azote mais il y avait bien un problème de gaz. j'ai fait faire la recharge en gaz et depuis 2 ans il tourne à merveille.

j'en ai eu de mémoire pour 350€. 150€ de pour la recherche de fuite et 200€ pour la recharge en gaz. 

la question a se poser est:  est ce que la recherche de fuite est utile ? moi je dirais que non car pour moi c'est une micro fuite car elle a mis 10 ans a vider mais les conseilleur ne sont pas les payeurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : La Colle Sur Loup (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
jeromars a écrit:la question a se poser est:  est ce que la recherche de fuite est utile ? moi je dirais que non car pour moi c'est une micro fuite car elle a mis 10 ans a vider mais les conseilleur ne sont pas les payeurs.

donc la micro fuite provoquera à nouveau le défaut dans x mois ou années, selon son évolution dans le temps...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
La recharge de gaz ( votre chauffagiste s'en est mis plein les poches ).
Entretien pac + recharge d'azote [regonflage complet du vase d'expansion]
En janvier (2026) 245 € ttc
jeromars a écrit:J'ai le même chauffe-eau que vous et j'ai eu le même problème avec la même erreur. Ça a commencé a être intermittent puis ensuite tout le temps.

Vous pouvez vérifier en retirant le chapeau du thermodynamique. Vous allez voir un tuyau en cuivre  vertical qui va littéralement geler (1 cm de glace en quelques minutes)  lorsque que la PAC du chauffe-eau tourne. Si c'est ca , c'est bien un manque de gaz (si c'est pas ca, ca peux être la sonde mais dans 99 % des cas c'est le gaz). 

C'est un peu contre intuitif mais c'est le manque de gaz qui génère le givre. En effet , comme il y a  pas assez de gaz , celui ci n'arrive pas a aller vers le dissipateur et reste en sortie du compresseur et entraine le gel du tuyau.

J'ai  fait venir un frigoriste pour faire un détection de fuite  a l'azote  + recharge . Bilan de l’opération , aucune fuite trouvée  a l'azote mais il y avait bien un problème de gaz. j'ai fait faire la recharge en gaz et depuis 2 ans il tourne à merveille.

j'en ai eu de mémoire pour 350€. 150€ de pour la recherche de fuite et 200€ pour la recharge en gaz. 

la question a se poser est:  est ce que la recherche de fuite est utile ? moi je dirais que non car pour moi c'est une micro fuite car elle a mis 10 ans a vider mais les conseilleur ne sont pas les payeurs.
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Epinal (88)
JCdu26 a écrit:
jeromars a écrit:la question a se poser est:  est ce que la recherche de fuite est utile ? moi je dirais que non car pour moi c'est une micro fuite car elle a mis 10 ans a vider mais les conseilleur ne sont pas les payeurs.

donc la micro fuite provoquera à nouveau le défaut dans x mois ou années, selon son évolution dans le temps...


Ca tient plus de la philosophie que de l'aspect technique.

On accepte d'acheter une clim dans une voiture, qui reste un systeme semi hermétique avec un taux de fuite non négligeable....
Pourtant ca traumatise d'avoir une micro fuite sur un système comme ca...

La psychologie humaine est vraiment étrange.

Par contre recharger avec un fluide polluant ce serait bien d'éviter, les substituts existent.
Ca coute pas grand chose, et c'est faisable sois même avec un peu de matos.

Vu l'âge de l'engin, soit tu repars tout seul, soit tu changes.
Messages : Env. 100
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Kironk5ch201 a écrit:Ca tient plus de la philosophie que de l'aspect technique.

On accepte d'acheter une clim dans une voiture, qui reste un systeme semi hermétique avec un taux de fuite non négligeable....
Pourtant ca traumatise d'avoir une micro fuite sur un système comme ca...

La psychologie humaine est vraiment étrange.

Par contre recharger avec un fluide polluant ce serait bien d'éviter, les substituts existent.
Ca coute pas grand chose, et c'est faisable sois même avec un peu de matos.

Vu l'âge de l'engin, soit tu repars tout seul, soit tu changes.

Je ne suis pas philosophe... et je n'aime pas parler de psychologie dans le monde technique !

Une clim de voiture semi hermétique dans une voiture !... ; ce ne sont que tes propos.

En tout cas ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire un rechargement de clim sans au préalable avec recherché et réparé la fuite ; ce n'est que du bon sens 

Si tu crèves en vélo, tu te contentes de regonfler ou tu prends le temps de rechercher et de réparer la fuite ? 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Epinal (88)
JCdu26 a écrit:Une clim de voiture semi hermétique dans une voiture !... ; ce ne sont que tes propos.


Si on veut être précis un compresseur de voiture est de type ouvert.
Un semi hermétique n'a pas de pièce mobile traversante, mais est démontable.
Un hermétique a une enveloppe soudée, non démontable et sans pièce mobile traversante.

C'est encore pire mais on l'accepte quand meme.

PS: une chambre a air de vélo fuit en permanence....tu accepte de regonfler tout le temps pourtant.
Encore pire avec une chambre a air en latex, regonflage a chaque entrainement    ca j'accepte plus.

Truc amusant point de vue fuite: L'ISS, elle fuit en permanence, depuis le premier jour, les valeurs sont 
calculées a la fabrication, et mesurées en permanence, c'est d'ailleurs publique comme info. Elle est rechargée en permanence.


Il n'y avait et il n'y a pas d'attaque dans mes propos, juste du factuel.

L'un des premiers truc que tu apprends quand tu fait ton aptitude frigo c'est que tous les systèmes fuient.
Quand tu fabrique un système frigo tu ne dis pas que le système est totalement étanche, tu garanti juste
un fuite de moins de X  grammes par ans.
Messages : Env. 100
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Une fuite qui fait que tu recharge au bout de 15 ans ... moi ca me va. 200€ la recharge vs 2000€ le chauffe-eau .. ca me va aussi. après c'est un paris (un petit) car il suffit qu'il dure plus de 1 an pour rentabiliser la réparation si on part sur une duré de vie de 10 ans.

Et d'un point de vue écologique, la fabrication/transport d'un nouveau chauffe-eau et l'envoie et le stockage en décharge de l'ancien .... me semble plus polluant qu'un peu de gaz tout les 15 ans ...

Concernant les prix , dans les alpes maritimes, en plein début d'été , tout les frigoriste étant booké , c'est pas si cher cher que ca ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : La Colle Sur Loup (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Kironk5ch201 a écrit:PS: une chambre a air de vélo fuit en permanence....tu accepte de regonfler tout le temps pourtant.

Sur mon VTT en mode loisir, donc pas forcément à la bonne pression d'utilisation..., je dois regonfler 2 fois par an au max. Je suis d'accord, ça fuit car le caoutchouc est poreux en fonction de la pression d'utilisation...
Mais pour moi, il n'y a pas de fuite. Une fuite, c'est si soudainement je crève et que je suis obligé de réparer pour rouler.
Mais si je gonfle ma chambre de VTT à 10bars, je sais très bien que la pression ne tiendra pas dans le temps.
Tout est question de la pression d'utilisation.

Et cette problématique de pression d'utilisation, je l'ai rencontré sur des réfrigérants en forme de serpentin dans des paliers turbine pour réfrigérer de l'huile. La circulation d'eau dans le serpentin était sans pression, en gravitaire. Un imbécile d'ingénieur nous avait conseillé de mettre en épreuve nos serpentins cuivre pour assurer leur bonne étanchéité... Le fait d'être monté en pression, tous les serpentins cuivre sont devenus poreux et nous avons bousillé plusieurs de nos paliers...(eau dans huile)

Tout est question d’interprétation. Tu as raison de dire qu'un circuit clim fuit dès sa conception. Moi j'estime que si il n'y a pas besoin de faire un appoint en 10 ans de fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas de fuite 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,

Depuis son apparition sur le forum, je trouve que les interventions de Kironk5ch201 sont trop souvent inutiles voire hors de propos, erronnées.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Je n'ai jamais prêté attention aux interventions de Kironk5ch201 dans d'autres posts...

En tout cas sa 1ère intervention dans ce post en reprenant les propos de bdevijve au sujet du COP semble pertinente.

Ensuite effectivement, reprendre mes propos et parler de philosophie et de psychologie humaine, ça n'engage que lui et n'apporte en tout cas pas grand chose à la demande initiale de 03olivier03
Un peu pareil pour la problématique de fuite...


Il faudra toutefois que Kironk5ch201apprenne à être poli car si il ne prend pas l'habitude de respecter la charte du forum avec un petit  en début de ses interventions, il risque de se faire boyotter par plusieurs d'entre-nous 
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 3 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Allier
Merci pour ces infos ! 

jeromars a écrit:J'ai le même chauffe-eau que vous et j'ai eu le même problème avec la même erreur. Ça a commencé a être intermittent puis ensuite tout le temps.

Vous pouvez vérifier en retirant le chapeau du thermodynamique. Vous allez voir un tuyau en cuivre  vertical qui va littéralement geler (1 cm de glace en quelques minutes)  lorsque que la PAC du chauffe-eau tourne. Si c'est ca , c'est bien un manque de gaz (si c'est pas ca, ca peux être la sonde mais dans 99 % des cas c'est le gaz). 

C'est un peu contre intuitif mais c'est le manque de gaz qui génère le givre. En effet , comme il y a  pas assez de gaz , celui ci n'arrive pas a aller vers le dissipateur et reste en sortie du compresseur et entraine le gel du tuyau.

J'ai  fait venir un frigoriste pour faire un détection de fuite  a l'azote  + recharge . Bilan de l’opération , aucune fuite trouvée  a l'azote mais il y avait bien un problème de gaz. j'ai fait faire la recharge en gaz et depuis 2 ans il tourne à merveille.

j'en ai eu de mémoire pour 350€. 150€ de pour la recherche de fuite et 200€ pour la recharge en gaz. 

la question a se poser est:  est ce que la recherche de fuite est utile ? moi je dirais que non car pour moi c'est une micro fuite car elle a mis 10 ans a vider mais les conseilleur ne sont pas les payeurs.
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 12 novembre 2026 à 19h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
8
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir