pleinlesyeux a écrit:Oui, le pu devient vite poreux.

Sinon, avec une whr930, j'ai
0°C prise d'air
17° extraction interieure (certaines pieces sont non chauffées)
15,5° insuflé
3° rejeté.

Chose etrange, par -6, j'avais la meme temp insuflée, donc un meilleur rendement !


pleinlesyeux a écrit:Oui, le defroster se met parfois en marche, mais je prends ces valeurs sans le prechauffage.
D'ailleurs, quand il y a le defroster, la temp de l'air frais est plus de l'ordre de 10°C.


Si par -6 tu insufles à 15;5, c'est que ton échangeur récupère 21,5°, avec de l'air à 17°, sauf erreur de ma part ca fait un rendement de plus de 126%, donc le defroster est sans doute en marche (ou les mesures pas bonnes)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message La Bégude De Mazenc (26)
Ou bien les débits sont déséquilibrés : trop d'extraction pour peu de pulsion
Messages : Env. 70
De : La Bégude De Mazenc (26)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Aisne
Euh...
Rendement = (15.5-(-6))/(17-(-6))=21.5/23= 93%

Haut mais pas delirant...

Le deuxieme caisson affiche casi les meme valeurs.[/img]
Messages : Env. 90
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Ah oui, je me suis trompé dans mon calcul. Blush sauf erreur comme j'avais dit Rolleyes

Ca reste assez haut comme tu dis, peut être un peu trop haut quand même... le 17° par contre semble bas (vous avez des pièces occupées non chauffées ? si non occupée, pourquoi extraire ? )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

oui comme on le dit 400m3/h ca decoife,
le local ou se trouvera la VMc doit etre isolé en phonique, et bien sur au niveau des bouche de ventilation dans les chambres il ne faudra pas exiger le super silence pour dormir.
Quand on voit que certaine personne ne supporte pas de s'endormir en entendant l'air neuf arrivant dans les chambres quand la VMC est régler à115m3/h........
à 400 m3/h je n'ose meme pas y penser

Je pense qu'il serait interressant de voir avec votre installateur de vous montrer une VMC de 400m3/h en fonctionnement, chez un de ces clients.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Aisne
const101 a écrit:. le 17° par contre semble bas (vous avez des pièces occupées non chauffées ? si non occupée, pourquoi extraire ? )


Oui, tout le rez de chaussé est non chauffé. Les baies et les portes sont condamnées et isolées avec de la laine de bois pour limiter la perte thermique.

J'extrait quand même parce qu'on voudrait les rendre habitables dans quelques années, que les vmc sont donc calculées pour ce volume là (difficile de tout modifier après) et que ça évite complétement la condensation.
On a senti une difference dans la qualité de l'air dans ces pièces plus séches et saines qu'avant.
Messages : Env. 90
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Qui doit ventiler à 400m3/H run4 ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Gironde
Bonjour,
une petit prise de temp ce matin :
-4.5° en extérieur
+20° en intérieur en moyenne (21° pieces de vie et 19° dans les chambres)
+15.5 insufflé
soit un rendement d'environ 0.8, ce n'est pas trop mal.Mon rendement varie entre 0.78 et 0.88!
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Gironde
Pour info,
je n'ai pas de préchauffage (peut être l'an prochain, j’attends de voir ma prochaine facture)
dans la pièce la plus éloignée de l’échangeur, j'ai seulement 12°en air insufflé,( dans les conditions de mon post précédant)
je n'ai pas surrisolée toutes les gaines car problème d’accès, je le ferai peut être l'an prochain.
J'ai fait une grosse chasse au fuites, changé toutes mes boites encastrées par des boites étanches (c'est lourd, y'en avait 70).
j'ai aussi changé tous mes thermostats (n’étaient pas fiable)
Je suis passé aussi en ballon thermo (avec un couplage sortie DF, à voir si c'est efficace, je ne me suis pas encore trop penché dessus)
J'attends le relevé EDF de mai pour savoir ce que ça donne, car le compteur d’énergie que j'utilise, je ne l'avais pas l’hiver dernier, donc je ne peux pas comparer.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Yzeure (3)
Mon Unelvent ideo 325 :



Après, j'ai pas vérifié la temp' extérieure... La télécommande affiche 0,5° pour du 16;5° insufflé.

Dans la grande pièce à vivre il fait 21° et 19° dans les chambres.
L'échangeur est dans le cellier où il fait environ 17-18°.


PS: chauffage via un poêle à granulés.
Messages : Env. 50
De : Yzeure (3)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Aubais (30)
Salut Pepes,

J'ai également une ideo et les températures indiquées sur la télécommande sont complètement erronées... As tu pu faire des vérifs avec un thermomètre ?
Messages : Env. 60
De : Aubais (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
happyf a écrit:Pour info,
je n'ai pas de préchauffage (peut être l'an prochain, j’attends de voir ma prochaine facture)
.



Le préchauffage, sauf erreur d ema part ne sert pas à faire des économie, mais a pour mission d'empecher l'échangeur de geler en cas de températures négatives.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
const101 a écrit:
happyf a écrit:Pour info, je n'ai pas de préchauffage (peut être l'an prochain, j’attends de voir ma prochaine facture).
Le préchauffage, sauf erreur d ema part ne sert pas à faire des économie, mais a pour mission d'empecher l'échangeur de geler en cas de températures négatives.
+1
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : A Coté D'amboise (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
benoit30250 a écrit:Salut Pepes,
J'ai également une ideo et les températures indiquées sur la télécommande sont complètement erronées... As tu pu faire des vérifs avec un thermomètre ?
Ou vérifies tu la température ? En sortie de bouche ou en sortie de l'échangeur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : A Coté D'amboise (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Aisne
Oui mieux vaut parler de defroster ou degivreur pour le premier.
Messages : Env. 90
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 07 mai 2024 à 03h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

230
abonnés
surveillent ce sujet
Voir