Bonjour

Quelle doit être la surface d'épandage pour un sol de type limon argileux et sableuxl , la longueur des tranchées , le nombre de chambres et la profondeur?
sachant que l'épandage servira uniquement pour l EP sans éxutoire et que le sol est composé de limon argileux sableux sur une profondeur de 3M.
Dans l'attente de vous lire
merci
cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Epandage des EP , pourquoi faire?
Un épandage sert pour des eaux chargées.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
+1

A ta place, au lieu de défoncé tout ton térrain est de dépenser de l'argent dans un épandage des EP's je depenserais plutôt dans une cuve de récupération des EP's et pourquoi la coupler a une utilisation de la maison (WC, Lave Linge, etc...)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Nord (59)
Bonsoir

L'infiltration des eaux pluviales ( = épandage?) sur le terrain nous est imposé par le permis de constuire, il n'y a pas de réseau pluviale dans la commune.

Nous avons bien pensé à la cuve de récup des EP mais à priori il faut cependant prévoir un épandage derriere pour le sur plus.
Mais vu qu' à la maison, on a une "minette" de 2 ans, qui passe ses journées à tirer la chasse d'eau, il n'y aurait probablement pas de sur plus
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
Ok je comprend,

Je ne suis pas sur qu'il y a un surplus.. entre l'utilisation domestique + ta fille

Mais bon éffectivement si la commune n'est pas équipé de réseau d'EP tu as pas trop le choix

Moi c'est l'inverse j'ai un réseau des EP mais pas de tout à l'égout donc fosse toute eaux + épandage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Je suis dans le même cas que toi Jade ....
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
L'infiltration des eaux pluviales est différente de l'épandage.
Il faire un puits d'infiltration.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Nord (59)
Merci pour les infos j paul et david

On nous avait parlé d'un puit d'infiltration ou d'une tranchée unique drainante.
Le puit, avec des loulous casse coup, je préfère éviter....
Le risque est minime mais rique zéro c'est tjrs mieux

Tu optes pour quelle solution sébas?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
tu ne risques pas de tomber dans ce genre de puit. Il est rempli de cailloux et est généralement enterré.
Le puit sera surement moins galère à mettre en oeuvre.
La tranchée peut très bien fonctionner aussi mais c'est beaucoup moins courant tout de meme.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Nord (59)
OK merci stephrider
Nous allons approfondir nos recherches sur le puit d'infiltration car à priori c'est ce qui a l'air d'être le mieux adapté dans notre cas.

En espérant que ce soit également le moins galère à faire soi même.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Vallier De Thiey 06460 (6)
jpaul a écrit:Epandage des EP , pourquoi faire?
Un épandage sert pour des eaux chargées.


et non ...
y'a pas de reseau EP dans ma commune du coup pour avoir un permis de construire
faut mettre 1 recuperateur d'eau de pluie (8m3) dans mon cas + lit filtrant de 10m2
de sacré trous en perspectives dans le jardin a faire puisqu'il nous faut aussi un filtre a sable de 25m2 derriere la fosse ....
du coup on cherche des solutions pour essayer de se garder un coin pour faire la piscine plus tard ...
pour la fosse et son lit filtrant y'a pas trop le choix ...
pour les EP le recuperateur sera surement une poche souple dans le vide sanitaireet le lit filtrant (pour les surplus) ben on va trouver autre chose.....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Vallier De Thiey 06460 (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
Si vous avez des voisins demander leurs comment ils ont ont ne sais jamais il y a peu être des idées a "prendre"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
jade59 a écrit:Merci pour les infos j paul et david

On nous avait parlé d'un puit d'infiltration ou d'une tranchée unique drainante.
Le puit, avec des loulous casse coup, je préfère éviter....
Le risque est minime mais rique zéro c'est tjrs mieux

Tu optes pour quelle solution sébas?


Dès que possible, je scanne les plans du puit d'infiltration qui sont sur notre permis de construire et je les met en ligne
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Vallier De Thiey 06460 (6)
Sebas a écrit:
Dès que possible, je scanne les plans du puit d'infiltration qui sont sur notre permis de construire et je les met en ligne


j'suis interressé aussi ...
merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Vallier De Thiey 06460 (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Nord (59)
Ok merci Sebas.

Et oui, je penserai ,si l'occasion se présente, à en parler avec le "voisinage"....
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
Salut,

je suis dans le même cas on ne fait pas construire au même endroit ?

les réponses m'intéressent
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Nord (59)
bonjour chglab

Dans quel coin constuisez vous?
Il y a une chance sur 1 million que vous soyes mon futur voisin de derrière mais sait on jamais....
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
jade59 a écrit:bonjour chglab

Dans quel coin constuisez vous?
Il y a une chance sur 1 million que vous soyes mon futur voisin de derrière mais sait on jamais....


Arleux dans le nord... le pays de l'ail!!!!!
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Douaisis (59)
des infos sur l'évacuation des eaux pluviales :

http://www.douaisis-agglo.com/main.php?cat=assai&section=7&PHPSESSID=03829f592d068949354184e82284745d#1


sinon toutes les infos sur ce site :

http://www.adopta.fr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=52

il faut cliquer sur technique alternatives, il ya des fiches descriptives....tranchées drainantes...puits de pertes...

a+

un autre arleusien...
permis accepté le : 19/03/08.
signature terrain : 17/03/08
démarrage chantier : 05 juin 2008
livraison : 19 mars 2009

constructeur : Prestilogis LENS

Page perso :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=512320#512320
Messages : Env. 400
De : Douaisis (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Rhone
bonjour,

je fais remonter ce post parce que je suis dans la meme situation (sauf que je ne signe le terrain que demain).
c'est la mairie qui m'a mise au courant du fait qu'il fallait faire un épandage pour les eaux de pluie. le constructeur n'avait pas l'air au courant...

alors mes questions : ça prend de la place sur le terrain (parce que le terrain convoité ne fait pas 300m2 donc si on ne peut plus faire de terrasse, il m'intéresse beaucoup moins) ? et au niveau du cout matériel et installation vous avez une petite idée ?

merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Si le terrain est perméable en profondeur (calcaire fissuré par exemple, on va éviter les bande d'argile de 15m), un puisard (ou puits d'infiltration) est la meilleure solution. Emprise au sol 1 à 2m².

S'il faut faire des tranchées d'infiltration, la superficie peu augmenter considérablement... en fonction de la superficie de toiture et de la perméabilité du terrain.
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
il y a aussi la solution du puit de perte (gros cylindre percé et enterré)
et
il y a la cuve à récupération d'eau de pluie
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Rhone
ah merci, je ne savais pas que quand le service de l'urbanisme nous demande de faire un épandage des eaux de pluie, on pouvait faire une récupération. mais alors faut quand meme un épandage pour le trop plein ?

et combien ça coute une cuve de récupération pour pouvoir se servir de l'eau pour la machine et les wc (tant qu'à faire) ?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
chglab a écrit:il y a la cuve à récupération d'eau de pluie


justement au niveau de l'implantation de la cuve, est ce qu'il y a une distance ninimun à respecter en limite de propriété?
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Pour l'implantation de la cuve elle même il faut respecter les préconisation de pose du vendeur, généralement il faut s éloigner de la maison de 1 à 2m (tout dépend des fondations), des arbres et des surfaces roulantes.
Pour l'épandage ou le puisard en trop plein de la cuve EP, il faut aussi s'éloigner des construction, bâtiment, etc pour eviter les remontée d'eau dans les murs.
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
JacK a écrit:Pour l'implantation de la cuve elle même il faut respecter les préconisation de pose du vendeur, généralement il faut s éloigner de la maison de 1 à 2m (tout dépend des fondations), des arbres et des surfaces roulantes.
Pour l'épandage ou le puisard en trop plein de la cuve EP, il faut aussi s'éloigner des construction, bâtiment, etc pour eviter les remontée d'eau dans les murs.


moi je l'implante moi même donc pas de préconisation de vendeur...

merci
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Tarn
Là je viens de découvrir ce post et je suis très surprise.
quel est le texte de loi qui dit que l'on ne peut pas rejeter les eaux pluviales sur sa parcelle ????????????
Quel est le texte de loi qui impose la réinfiltration des eaux de pluie d'une habitation individuelle ???????????????
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
gluck a écrit:Là je viens de découvrir ce post et je suis très surprise.
quel est le texte de loi qui dit que l'on ne peut pas rejeter les eaux pluviales sur sa parcelle ????????????
Quel est le texte de loi qui impose la réinfiltration des eaux de pluie d'une habitation individuelle ???????????????


y a pas de lois, c'est l'urbanisme de ta commune qui te l'impose ou pas
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Pas De Calais
Pour l'eau de pluie, je te conseillerai d'abord la récupération, puis un puit de perte pour le trop plein.
Cela ne va te coûter beaucoup plus cher d'avoir une cuve de récupération d'eau de pluie (sauf si tu t'adresses aux vendeurs du type eaux de france et compagnie).
je trouve dommage d'investir dans du terrassement pour un puit de perte afin de répandre tes eaux de pluie, alors que tu peux les récupérer pour un moindre coût et l'utiliser à bon escient pour ta maison.

Je te file les coordonnées par MP de mon terrassier qui sera bien placé point de vue du prix et que ne va pas hésiter à te filer un bon coup de main en bon professionnel. Si en plus tu as un assainissement autonome à faire....cela pourra te servir !
construction dans la campagne arrageoise
constructeur : Maisons d'en Flandre
chantier démarré en juin 2008
actuellement : remise des clés le 2 juin 2009
http://bratt007.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Tarn
oui ça j'avais compris, mais l'urbanisme des communes se base sur des textes de lois (encore heureux sinon ce serait n'importe quoi !), donc c'est lesquels ??? Car moi j'ai jamais entendu parler de ça et je travaille ds une collectivité..Je serai très curieuse de connaître les références règlementaires.

Pour info les eaux de pluie sont cadrées dans le code civil et y à pas de préconisations du type dont vous parlez..
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
gluck a écrit:Là je viens de découvrir ce post et je suis très surprise.
quel est le texte de loi qui dit que l'on ne peut pas rejeter les eaux pluviales sur sa parcelle ????????????
Quel est le texte de loi qui impose la réinfiltration des eaux de pluie d'une habitation individuelle ???????????????


Je n'ai pas cru lire que qq1 ait mentionnée qu'on ne pouvait pas disposer des eaux pluviales sur sa parcelle comme bon nous semble ?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,

jack a écrit:
Je n'ai pas cru lire que qq1 ait mentionnéequ'on ne pouvait pas disposer des eaux pluviales sur sa parcelle commebon nous semble ?

déjà ça ....

gluck a écrit:
Car moi j'ai jamais entendu parler de ça et je travaille ds une collectivité.

Pour info les eaux de pluie sont cadrées dans le code civil et y à pas de préconisations du type dont vous parlez..

normal puisque personne ne l'a dit ....

et si tu travailles dans une collectivité, tu devrais savoir que le code civil (ou autre) , c'est un "cadre général" .... et que les "préconisations" d'urbanisme d'une commune sont définies selon les caractéristiques générales propres à cette commune ... !



Cordialement
Messages : Env. 700
De : S-o (32)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Douaisis (59)
JacK a écrit:
gluck a écrit:Là je viens de découvrir ce post et je suis très surprise.
quel est le texte de loi qui dit que l'on ne peut pas rejeter les eaux pluviales sur sa parcelle ????????????
Quel est le texte de loi qui impose la réinfiltration des eaux de pluie d'une habitation individuelle ???????????????


Je n'ai pas cru lire que qq1 ait mentionnée qu'on ne pouvait pas disposer des eaux pluviales sur sa parcelle comme bon nous semble ?


si...tu peux...mais tout dépend l'usage...

si pas de récupération infiltration

si récupération pour arrosage, pas de déclaration
si récupération pour usage dans la maison, tu dois le déclarer et en fonction de la STé des eaux, tu seras peut être obligé d'installé un compteur de rejet...et payer des taxes de retraitement de ton eau de pluie que tu utilises dans ta maison et qu'il n'est pas calculé dans ton compteur principal

pour gluck : chez nous les textes dependent de la communauté d'agglomération, ton permis est envoyé au service assainissement et si ce n'est pas conforme...c'est rejeté...
permis accepté le : 19/03/08.
signature terrain : 17/03/08
démarrage chantier : 05 juin 2008
livraison : 19 mars 2009

constructeur : Prestilogis LENS

Page perso :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=512320#512320
Messages : Env. 400
De : Douaisis (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,

soyons un peu précis dans les explications que l'on donne aux autres ....

Citation:
si pas de récupération infiltration

tout dépend de ce qui est préconisé ou imposé sur la commune, des conditions du lieu, des capacités de perméabilité ...

Citation:
si récupération pour usage dans la maison, tu dois le déclarer

concernant l'eau de pluie, seulement si raccordé à un assainissement collectif !

Citation:
et en fonction de la STé des eaux, tu seras peut être obligé d'installé un compteur de rejet..

ce n'est pas en fonction de la société des eaux, mais bien selon le fait d'être raccordé à l'assainissement collectif ....

et ce n'est pas un compteur "de rejet" ... , mais bien un compteur secondaire sur l'alimentation intérieure eau de pluie ..
(pour compléter l'alimentation eau de ville sur le compteur principal )

Citation:
et payer des taxes de retraitement de ton eau depluie que tu utilises dans ta maison et qu'il n'est pas calculé danston compteur principal

et ce n'est pas une "taxe" ... , mais simplement la quote-part correspondante (proportionnelle) de la "redevance" assainissement collectif ...
(taxe et redevance ... c'est pas pareil !)

Citation:
ton permis est envoyé au service assainissement et si ce n'est pas conforme...c'est rejeté...

si tu parles du permis de construire, ça ne peut être rejeté pour cause de l'assainissement non collectif !
depuis la réforme du P.C. , les documents relatifs à l'assainissement non collectif ne font plus partie des pièces à joindre pour l'instruction d'un P.C. (aussi stupide soit-il ... ils sont d'ailleurs entrain de préparer une rectification de cette loi pour changer la chose ..) et un P.C. ne peut par conséquent être refusé pour ce motif .. !
si cas raccordable au réseau collectif, il y a de toutes manières obligation de se raccorder ...

Cordialement
Messages : Env. 700
De : S-o (32)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
Bon moi j'ai tranché :

1 cuve béton de 5200L
et pour le trop plein un puit de perte derriére

voilà
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 06h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir