Installation d'une PAC dans un vide sanitaire

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 8.011 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 3000 message Proche De Bourg En Bresse (1)
Bonjour!!

Etant en pleine réflexion sur l'emplacement de ma future pompe à chaleur, nous avions opté pour l'angle sud/est de notre construction.

Cependant, nous avons un vide sanitaire important sous une partie de la maison, donc j'aimerais savoir si il est judicieux d'installer la PAC à l'intérieur de ce vide sanitaire?

Par avance merci de vos réponses.


Nico
Notre projet dans le 01: http://emily-nicolas.over-blog.com/
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Proche De Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Bonjour,
Quel type de PAC (air/air, air/eau, eau/eau) ?

Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 3000 message Proche De Bourg En Bresse (1)
Excuse pour l'oubli!!

Je parle d'une PAC air-eau..
Notre projet dans le 01: http://emily-nicolas.over-blog.com/
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Proche De Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Cela serait étonnant que cela soit possible dans un vide sanitaire.
Le renouvellement d'air n'est pas assez important. Il faudrait faire des entrées d'air très importantes.
De plus, l'air progressivement se refroidirait et empêcherait un fonctionnement optimal de la PAC.
Cependant, il existe des PAC qui sont prévues pour fonctionner à l'intérieur d'un local.
Par exemple :
http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau/installation-a-linterieur.html

Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
C'est dommage j'avais eut la même idée... et j'en étais fier !
(non pas que je pensais avoir révolutionné les PAC, mais je pensais avoir trouvé un remède à ce qui me gène dans les PAC... les basses températures !)

effectivement, je m'étais dit à moins de 5°c les pac air/eau marchent bcp moins bien... c'est dommage car c'est là que nous allons le plus les faire marcher !!!

dans le vide sanitaire (espace "perdu") la température est assez stable (de 10 à 20° toute l'année), c'est à dire une température IDEAL pour une pac réversible !!! W00t


maintenant, y'a peu être du montage de possible :

- avec de grandes ouvertures et un gainage pour évacuer l'air refroidit par la PAC hors du VS !

ou autre (genre : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1512 )
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Talence (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Bonjour,

Une question pour l'entretien qui va ramper sous la maison ?

De ce qui se dit (et expérimenté) toutes les PAC dans sous-sol, combles perdu ou autre espace confiné ne voit pas leur fonctionnement amélioré bien au contraire. Les volumes d'air nécessaires au fonctionnement de la PAC sont très important et le volume d'air de votre vide sanitaire risque d'être très vite absorbé donc le bénéfice envisagé est très limité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
+1 avec beba, une pac brasse tellement d'air qu'elle va tres vite refroidir le VS et vous obtiendrez l'effet inverse
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Gironde
Vous deterrez un sujet vieux de 3 ans ou l'auteur a déjà du construire/installer sa PAC depuis belle lurette mais vous ne venez pas me prodiguez vos expériences/conseils Crying
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
Je n'ai pas vraiment compris Cofie...
d'autant plus je déterre, mais j'ai mis un lien "expérimental" qui apporte un peu...


Stephrider, si j'évacue l'air froid avec une gaine comme les PAC d'intérieur le VS ne devrais pas refroidir par contre il faut effectivement insister sur l'arriver d'air qu'il faut adapter à la conso de la PAC !

dernier point, effectivement... l'entretien !

mais peu être que je suis seul à être embêté par le faite que la PAC va geler au moment où j'en aurais le plus besoin... Dry
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Talence (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Elle gelera de toute maniere
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
Donc personne n'a encore essayé la PAC en vide sanitaire ?

la personne qui va m'installer la pac m'a conseillé d'installer la PAC dans le vide sanitaire avec une ouverture dans le mur de 90cmx90cm pour refouler l'air a l exterieur (elle serait posé sur un support, face a cette fameuse ouverture, il me disait qu'il le fait régulierement, ca permet d'ameliorer l efficacité de la pac lors des tres basses températures, de proteger la PAC des intempéries, de ventiller le vide sanitaire.

je précise que mon vide sanitaire fait 2.80m de haut sur 100m2, et il est entérré, bien entendu il faudra faire plusieurs ouvertures ou une grosse pour laisser rentrer l'air pour eviter de faire forcer la PAC en mettant le vide sanitaire en dépression

si jamais d'autres personnes ont des retours je suis preneur parce que j'hésite encore a le faire
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
En faisant des recherche je suis tombé la dessus

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1512

si ca peut aider des personnes qui comme moi ce pose la question et cherche des retours d'expérience
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonsoir,

joel13 a écrit:Donc personne n'a encore essayé la PAC en vide sanitaire ?

la personne qui va m'installer la pac m'a conseillé d'installer la PAC dans le vide sanitaire avec une ouverture dans le mur de 90cmx90cm pour refouler l'air a l exterieur (elle serait posé sur un support, face a cette fameuse ouverture, il me disait qu'il le fait régulierement, ca permet d'ameliorer l efficacité de la pac lors des tres basses températures, de proteger la PAC des intempéries, de ventiller le vide sanitaire.

je précise que mon vide sanitaire fait 2.80m de haut sur 100m2, et il est entérré, bien entendu il faudra faire plusieurs ouvertures ou une grosse pour laisser rentrer l'air pour eviter de faire forcer la PAC en mettant le vide sanitaire en dépression

si jamais d'autres personnes ont des retours je suis preneur parce que j'hésite encore a le faire



Ce n'est pas croyable le nombre de personne qui veulent réinventer l'eau chaude !

Quelqu'un qui se prétend installateur et vous vous gobez tout ce qu'il vous dit ! Il faut réfléchir un peu.
<<IL le fait régulièrement>>, alors aller voir ses installations.
Par basses T° lorsque le VS se sera refroidi, et il n'en aura pas pour longtemps, l'air aspiré venant de l'extérieur refroidira le VS et vous aurez à peu près la même T° qu'à l'extérieur; les 280 M3 du VS seront "balayés" en 10 mn.
Le seul avantage est la protection de la PAC que l'on peut obtenir juste avec " 4 piquets et 3 tôles" contre la pluie . Une PAC n'a pas besoin d'être protégée du froid !
Encore un exploiteur de "gogos", cet installateur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
Avez vous fait l essai ? D ou sortez vous vos conclusions ?
On ne peut pas prédire sans avoir essayé en donnant des chiffres précis !

Je vois beaucoup de monde sur ce forum hermétique à toutes pratiques qui leurs sont inconnu ...

Avec vous lu le post du lien que j ai posté juste avant?

La personne a fait une installation dans un vide sanitaire bien plus petit que le mien et a une baisse de la température de son vide sanitaire de l' ordre de 1 a 2 degrés ...
et il a un cop très intéressant

J ai justement rendez vous jeudi soir pour aller voir une installation à côté de mon chantier ! Je ne sais pas si cette installation est faites en vide sanitaire mais c est boulot fait par ce chauffagiste (parce que oui c est un chauffagiste professionnel depuis des decennies, et il est agréer par la marque de mon systeme de chauffage) pas un amateur qui semble tout savoir

J ai vu des personnes dénigrer tant de fois des choix fait par les un et les autres qui en fin de compte se sont avérés judicieux, que je ne crois plus que les retours d expériences, et votre conclusion ne semble pas en être une !

Donc merci j' ai bien compris que nombreux sont ceux qui veulent se chauffer avec une lampe butagaz, moi je pose la question aux personnes qui ont essayé et peuvent donner une réponse concrète à cette solution

Désolé d être quelque peut virulent, mais sur les forums on fait toujours face a des gens qui pensent tout savoir alors qu ils ont juste lu ça et ça ...

Si ce n' est pas votre cas je m en excuse

Si une personne a déjà essayé ce type d installation peut elle nous faire un retour sur la température de son vide sanitaire ?

ps: je viens de regarder, mon garage fait également parti du volume utilisé par la si je la fait poser effectivement en vide sanitaire, ca ferrait 200m2 sur en moyenne 2m80 soit 560m2 d'air

la pac ne tournant pas non stop parce que la maison sera tres bien isolé, le volume d'air étant tout de meme remplacé plusieurs fois dans la journée, il se rechauffera également

sinon ca veut dire que le systeme de puit canadien ne devrait pas fonctionné ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour

joel13 a écrit:Avez vous fait l essai ? D ou sortez vous vos conclusions ?
On ne peut pas prédire sans avoir essayé en donnant des chiffres précis !

Je vois beaucoup de monde sur ce forum hermétique a toute pratique qui lui sont inconnu ...

Avec vous lu le post du lien que j ai posté juste avant?

La personne a fait ce type de installation avec un vs bien plus petit que le mien et a une baisse de la température de son vide sanitaire de l' ordre de 1 a 2 degrés ...
Il a par contre un cop très intéressant

J ai justement rendez vous jeudi soir pour aller voir une installation a côté de mon chantier ! Je ne sais pas si cette installation est faites en vide sanitaire mais c est boulot fait par ce chauffagiste (parce que oui c est un chauffagiste professionnel) pas un amateur qui semble tout savoir

J ai vu des personnes dénigrer tant de fois choix fait par les un et les autres qui se sont avérés judicieux que je ne crois que les retours d expériences, et votre conclusion ne semble pas en être une !

Donc merci j' ai bien compris que nombreux sont ceux qui veulent se chauffer avec une lampe butagaz, moi je pose la question aux personnes qui ont essayé et peuvent donner une réponse concrète à cette solution

Désolé d être quelque peut virulent, mais sur les forum on fait toujours face a des gens qui pensent tout savoir alors qu ils ont juste lu ça et ça ...

Si ce n' est pas votre cas je me en excuse

Si une personne a déjà essayé ce type de installation peut elle nous faire un retour sur la température de son vide sanitaire ?

Non je ne prétend pas tout savoir.
Dans le cas cité dans le lien , la puissance  de 3,5Kw est tirée d'un  sol saturé d'eau, donc la PAC bénéficie de la chaleur latente de l'air humide, ce qui double presque la quantité de chaleur à extraire, mais  doit générer un dégivrage fréquent.
Il est précisé dans l'article que ce cas n'est pas généralisable, tout comme le vôtre , car vous dans le 13, cela peut peut être marcher grâce au climat et la T° moyenne annuelle.
Je ne suis pas réfractaire à tout ce qui est inconnu ou nouveau, je suis partisan de l'innovation, mais quand c'est bien réfléchi.
Vous avez raison d'essayer, votre expérience pourra servir à d'autres qui voudraient faire comme vous, dans des conditions similaires.
Ne pas prendre comme référence le fait que c'est un chauffagiste(pro, mais en principe ils le sont tous), ce forum est rempli d'exemples de gens qui sont passés par eux pour installer leur PAC et qui en ont fait les frais, car beaucoup se prétendent installateurs de PAC, uniquement parce que cela se vend bien et rapporte beaucoup; heureusement il en existe des bons.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 05h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir