Env. 10 message Gironde
Moi j'ai une bouché Aldes bahia hygro B dans la salle de bain et elle est tout le temps entrouverte, avec un faible débit d'aspiration même quand je prend ma douche .

Du coup la peinture placo fait des petites bulles au plafond.

Savez vous si on peut la régler différemment pour que lorsque la douche fonctionne le clapet s'ouvre entièrement ?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Bonjour,
J'ai demandé à Aldes comment se règle la tresse hygrométrique. Si je n'ai pas de réponse je règlerai l'ouverture de la trappe de telle sorte qu'elle soit ouverte à moitié avec une humidité de 50%.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Voici la réponse du constructeur:
"Chaque bouche hygroréglable est calibrée et réglée en usine. Ce réglage
ne peut être modifié.
Les bouches hygroréglables B13 permettent d'obtenir un débit de 5 m3/h
pour un taux d'hygrométrie relative de 29% et un débit de 45m3/h pour un
taux d'hygrométrie relative de 69%.
Ce réglage ne peut s'effectuer qu'en atmosphère maitrisée."
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message La Jonchere (85)
Bonjour pouvez vous dire ou se trouve exactement ces vis de reglage sur les aerations car je ne vois pas et les mienens restent également grande ouverte en permanence
merci
Morana a écrit:Kanibal, aurais-tu une photo à montrer car j'ai beau regarder mes entrées d'air, je ne vois pas comment les régler (à moins qu'il ne faille enlever le "cache" ?).

Dans le salon, on a deux baies vitrées l'une en face de l'autre, le canapé se trouvant près d'une baie, je sens régulièrement de l'air froid me tomber dessus (bon, moins maintenant que j'ai bourré de sopalin les entrées )
Messages : Env. 10
De : La Jonchere (85)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 2000 message Bas Rhin
Azimut2 a écrit:Voici la réponse du constructeur:
"Chaque bouche hygroréglable est calibrée et réglée en usine. Ce réglage
ne peut être modifié.
Les bouches hygroréglables B13 permettent d'obtenir un débit de 5 m3/h
pour un taux d'hygrométrie relative de 29% et un débit de 45m3/h pour un
taux d'hygrométrie relative de 69%.
Ce réglage ne peut s'effectuer qu'en atmosphère maitrisée."


Ca, c'est la théorie, mais quand tu as quand moi une hygrométrie qui descend entre 30 % et 40% et que tu as les entrées d'air ouverte à fond.
Messages : Env. 2000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Un vieux sujet traite comment régler les entrées d'air Anjos-Atlantic, c'est ici

Ce n'est pas évident à régler !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, 
La vis sans fin se trouve sur l'un des deux cotés de l'aération hygro B (à gauche si l'aération est dirigée vers le haut et à droite si l'aération est dirigée vers le bas). Pour ceux qui cherchent (comme moi qui ne trouvait pas), ne vous attendez pas à voir la vis sans fin...Il s'agit juste d'un petit trous dans le plastique qui permet d'atteindre la vis sans fin renfoncée 3/4cm un peu plus loin. Utilisez un petit tounevis cruciforme. Fermeture du clapet dans le sens VISSER et ouverture dans le sens DEVISSER.
Les entrée d'air sont surement règlées en usine, mais chez moi elles étaient tjrs complètement ouvertes, donc mal règlées...Jusqu'à présent, je coupais la VMC la nuit, pour ne pas avoir ce petit courant d'air désagéable. Mais je me rends compte qu'il y pas mal de condensation sur les vitres le matin.
Du coup, avec le règlage des entrées d'air, j'éspère pouvoir laisser ma VMC tourner tout le temps.
PS: je n'y connait rien mais j'ose imaginer que ce n'est pas l'hygrométrie extérieure (pluie/brouillard) qui influence l'ouverture ou non du volet, mais bien plutot l'hygrométrie interieur de la maison (vapeur d'eau respiration, cuisine...)....sinon, c'est vraiment trop con.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message La Jonchere (85)
Est il possible d avoir une photo pour localiser emplacement de cette vis de reglage, me concernant j ai des bouches aeration ALDES hygroreglable B, merci
Messages : Env. 10
De : La Jonchere (85)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message La Jonchere (85)
Est il possible d avoir une photo pour localiser emplacement de cette vis de reglage, me concernant j ai des bouches aeration ALDES hygroreglable B, merci
Messages : Env. 10
De : La Jonchere (85)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 2000 message Bas Rhin
Sébastiennn a écrit:Bonjour, 

PS: je n'y connait rien mais j'ose imaginer que ce n'est pas l'hygrométrie extérieure (pluie/brouillard) qui influence l'ouverture ou non du volet, mais bien plutot l'hygrométrie interieur de la maison (vapeur d'eau respiration, cuisine...)....sinon, c'est vraiment trop con.


Pour moi, ces bouches extraction se base bien sur l'hygrométrie extérieure, il suffit de voir les jours pluvieux, j'ai toujours du mal a chauffé.

Par contre moi, j'ai contacté anjos, pour comprendre le fonctionnement de mes bouches extractions.
En fait, je me suis rendu compte que j'ai une bouche a pile qui n'a jamais fonctionner.
Messages : Env. 2000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: j'ai contacté anjos, pour comprendre le fonctionnement de mes bouches extractions.
En fait, je me suis rendu compte que j'ai une bouche a pile qui n'a jamais fonctionner.

Je sais, c'est une pile Wonder de Nanar
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

L'air qui rentre dans la maison par la VMC est en premier lié au fait qu'il y a des bouches dans la maison qui aspirent l'air, par la cuisine, la SDB, les WC etc... Ca met la maison en dépression et l'air rentre par conséquent par des ouvertures. Ces ouvertures peuvent être n'importe quelles ouvertures, ca dépend de l'étanchéité de la maison, + les entrées d'air hygroréglables au niveau des fenêtres. Les entrées d'air hygroréglables permettent de favoriser la ventilation de la pièce qui a le taux d'humidité le plus important, ce qui est sensé grosso modo correspondre à la pièce la plus occupée ou la plus "polluée". Par exemple, ca favorise le renouvellement de l'air dans la chambre où on dort la nuit, et celle de la salle à manger lorsqu'on invite des amis.
En conséquence, le débit global renouvelé est + une question de groupe VMC et de bouches aspirantes que de ces entrées d'air hygro. Les entrées d'air hygro s'ouvre en fonction de l'hygrométrie intérieure, pas de celle extérieure. Si vous regardez le fonctionnement, vous verrez que la bande sensible à l'humidité baigne dans l'air intérieur, pas dans le flux d'air entrant de l'extérieur.

Ceci étant dit, le système n'est pas parfait. En particulier, il y a une sensibilité au climat extérieur et à la température pour une raison : le taux d'humidité tel qu'on le ressent est relatif. Il dépend de la quantité d'eau contenu dans l'air et de la température.

En conséquence : si dans une pièce à 20°C et 50% d'humidité votre entrée d'air hygro est fixée sur une huisserie très froide parce qu'il fait froid dehors, elle aura tendance à ressentir une hygrométrie plus élevée et à s'ouvrir au max. Par contre, si la même huisserie est au soleil à l'extérieur, elle se réchauffera à l'intérieur, ainsi que l'entrée d'air, et celle-ci se fermera.

S'il pleut dehors au printemps, le RH extérieur est proche de 100%. L'air qui rentre humidifie l'air de votre maison, et de ce fait, les ouvertures s'ouvrent encore plus et encore plus d'air humide rentre dans la maison.

Si l'hiver il fait très froid, l'air qui rentre assèche considérablement votre intérieur qui est chauffé. Les ouvertures hygro se ferment alors que même il faudrait renouveler l'air car les occupants sont nombreux dans la pièce.

Bref, ce n'est pas parfait !

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Bas Rhin
Emile73 a écrit:
Citation: j'ai contacté anjos, pour comprendre le fonctionnement de mes bouches extractions.
En fait, je me suis rendu compte que j'ai une bouche a pile qui n'a jamais fonctionner.

Je sais, c'est une pile Wonder de Nanar

c'est a dire ?
Messages : Env. 2000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
dommage que vous n'ayez pas compris la blague, je suis déçu Crying
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Bas Rhin
Emile73 a écrit:Bonjour,
dommage que vous n'ayez pas compris la blague, je suis déçu Crying

Désolé
Messages : Env. 2000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 16h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
10

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

25
abonnés
surveillent ce sujet
Voir