Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis PAC Système RIBO

Ce sujet comporte 389 messages et a été affiché 80.826 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
76
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
paul30 a écrit:
spykik a écrit:Ok merci pour les explications, je comprends ton avis

Sinon concernant l'entretien, il y a quoi à faire exactement ? J'ai ce système depuis 1 an maintenant, et je n'ai pas encore fait d'entretien. J'ai juste acheté des filtres il y a quelques mois, mais je ne l'ai pas encore changé.

J'ai appelé ce matin une société spécialisée, et ils m'ont fait un devis pour contrat d'entretien : 213EUR pour un entretien annuel. J'ai dit que j'avais déjà des filtres, elle a répondu qu'ils les fournissaient... Du coup je trouve le prix un peu cher..

Je pense que tu as un système vertical, il faut donc un filtre "accordéon" spécial. environ 25 euros sur internet le filtre, regarde le modèle mais ça doit être celui-là pour le vertical :

A changer tous les 6 mois la première année !
Tous les années les suivantes.


Si tu avais choisis un système horizontal placé à l'intérieur de l'habital mais en hauteur sous le plafond, les filtres sont similaires à des filtres à hotte de type Wpro (les blanc Wpro UGF 016 ) à découper. Chez moi j'ai deux entrées de filtres, je les découpe sur un seul produit à 5 euros pièce.




Ensuite il faut sortir partiellement les bouches motorisées et pulvériser avec un spray 100% silicone (non abrasif pour le plastique) sur les petits mécanismes qui bougent pour ouvrir et fermer le clapet métallique, à faire une fois par an au début de l'été pour un graissage durant la période "clim". 6 euros le flacon.



Tous les 7 ans faut faire par contre intervenir un technicien pour nettoyer le système central, les connectiques électriques, voir si y'a pas de fuites, et éventuellement changer le fluide réfrigérant). Mais tant que ton système ne perd pas en puissance tu peux attendre si tu veux.


D'après mes calculs ma dépense uniquement chauffage est de 225€ annuel, à comparer avec tes 213€ pour l'entretien... ça supprime l'intérêt pour ces systèmes... certains se goinfrent...

Certains entretiens pour tous types d'équipement peuvent être faits par l'utilisateur, il ne faut pas s'en priver au regard des économies à réaliser...

Waouh, super ! Merci pour les explications On a un système vertical, j'ai déjà acheté les filtres (100€ les 4 sur le net). Mais je ne l'ai pas encore changé, oups... J'ai par contre passé 2 fois l'aspirateur sur le filtre existant , en 10 mois, c'est déjà on va dire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Pour info, voici les détails dans le contrat à 213€ :

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
spykik a écrit:
paul30 a écrit:Ce que je constate, tous les avis négatifs sur ce genre de produits révèlent soit :

- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate

Bonjour,
Mais du coup une question me taraude l'esprit. Si ce système est performant uniquement dans des zones chaudes, pourquoi dépenser une fortune pour installer une telle machine ?
Dans les zones chaudes, on a besoin de chauffer peu en hiver, donc des convecteurs ou autre système beaucoup moins cher à l'installation suffirait je pense...
Pour moi, le seul avantage de ce système en zone chaude, c'est d'avoir la clim dans toute la maison


Tu l'as dit. Je climatise plus que je chauffe. Les maisons actuelles ont une faible inertie et une isolation intérieur, même avec une isolation renforcée pour mon secteur géographique (béton cellulaire 25 + 100 de ldr) la maison chauffe très vite. Et l'absence de protection des façades par la végétation n'améliore pas le problème ...

Je n'ai aucune idée des régions ou il faut l'installer ou pas. Aldes propose une étude pour le dimensionnement. Je trouve ça trop schématique de dire qu'il faut respecter une droite sur une carte avec le nombre de microclimat que l'on peut avoir sur le territoire.

Pour l'entretient c'est vraiment pas donné. Surtout que l'unité donne toutes les valeurs pour contrôler le bon fonctionnement. La recherche de fuite est juste un relevé de valeur dans le tableau ...
Pour le nettoyage, j'ai acheté sur amazon un nettoyant clim pro de 1L. Je l'utilise aussi pour mes voitures Il faut juste pulvériser sur le condenseur. Le resserrages des borniers etc a mon avis ils ne s'en préoccupent même pas ... Ça reste très simple à faire pendant le nettoyage de l'échangeur.

Pour économiser le filtre de l'unité, j'ai fait un cadre en bois que j'ai installé au niveau de la bouche de reprise. J'ai ajouté une baguette ballai à coller sous la porte du local. Et sur mon cadre en bois j’agrafe un filtre de hotte pas cher à découper. J'en prend un beaucoup moins restrictif que celui de la PAC. Comme ça il ne se colmate pas aussi vite avec de grosse poussière. Je verrais l'efficacité cette année.

Mon avis fait l'entretien toi même il sera mieux fait. Je ferais intervenir quelqu'un quand les valeurs auront baissés pour la recharge. Mais en général ça tient longtemps. Même dans les voitures plus sujette aux fuites ça fonctionne encore après 21 ans sans recharge pour ma part même si elle semble un peu plus faible.

Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
scude a écrit:Tu l'as dit. Je climatise plus que je chauffe. Les maisons actuelles ont une faible inertie et une isolation intérieur, même avec une isolation renforcée pour mon secteur géographique (béton cellulaire 25 + 100 de ldr) la maison chauffe très vite. Et l'absence de protection des façades par la végétation n'améliore pas le problème ...

Je n'ai aucune idée des régions ou il faut l'installer ou pas. Aldes propose une étude pour le dimensionnement. Je trouve ça trop schématique de dire qu'il faut respecter une droite sur une carte avec le nombre de microclimat que l'on peut avoir sur le territoire.

Pour l'entretient c'est vraiment pas donné. Surtout que l'unité donne toutes les valeurs pour contrôler le bon fonctionnement. La recherche de fuite n'est juste un relevé de valeur dans le tableau ...
Pour le nettoyage, j'ai un pris sur amazon un nettoyant clim pro de 1L. Je l'utilise aussi pour mes voitures Il faut juste pulvériser sur le condenseur. Le resserrages des borniers etc a mon avis ils ne s'en préoccupent même pas ... Ca reste très simple à faire pendant le nettoyage du condenseur.

Pour économiser le filtre de l'unité, j'ai fait un cadre en bois que j'ai installé au niveau de la bouche de reprise. J'ai ajouté une baguette ballai à coller sous la porte du local. Et sur mon cadre en bois j’agrafe un filtre de hotte pas cher à découper. J'en prend un beaucoup moins restrictif que celui de la PAC. Comme ça il ne se colmate pas aussi vite avec de grosse poussière. Je verrais l'efficacité cette année.

Mon avis fait l'entretien toi même il sera mieux fait. Je ferais intervenir quelqu'un quand les valeurs auront baissés pour la recharge. Mais en général ça tient longtemps. Même dans les voitures plus sujette aux fuites ça fonctionne encore après 21 ans sans recharge pour ma part même si elle semble un peu plus faible.

Bonjour scude,
Ce sont quelles valeurs qu'il faut contrôler ?

Citation: "Surtout que l'unité donne toutes les valeurs pour contrôler le bon fonctionnement. La recherche de fuite n'est juste un relevé de valeur dans le tableau ..."



Citation: "les valeurs auront baissés pour la recharge"


Dans ces 2 citations, tu parles de la même chose ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Bonjour spykik,

Oui, je n'ai plus les valeurs en tête, je ne suis pas chez moi. Ce sont des pressions. J'imagine même qu'aldes a prévu le coup et retourne un code erreur quand c'est plus bon mais rien de certain. De toute façon le seul risque est qu'elle soit moins efficace. Tu peux payer une recharge tous les 5 ans à mon avis t'es tranquille et ça revient bien moins cher que l'entretient.

Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Avignon (84)
Bonjour

Scude, peux-tu faire quelques photos des éléments à nettoyer sur l'unité intérieur ? (condenseur et quel produit tu préconises... et autres parties à nettoyer ?...)

Je suis d'accord sur les nuances que tu as apportées sur la zone climatique d'installation, il faut en effet tenir compte des spécificités locales (micro climat). Faut juste retenir que plus les températures restent -longtemps- en dessous de 5 degrés l'hiver, plus le système perd en performance... ça dégringole de 4,2 en COP à 2...

Je suis naturellement d'accord sur le fait que ce qui est fait soi-même est souvent mieux fait et moins cher, à condition de "se sentir" une âme de bricoleur avertie.



Par avance merci des photos de l'unité intérieur pour comprendre le nettoyage. Pour ma part rien n'a été fait car tout fonctionne bien encore.

Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
Messages : Env. 80
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Bonjour Paul,

Je pourrais faire des photos quand je repasserais en mode chauffage (je climatise encore aujourd'hui). Mais franchement pas vraiment besoin de photos. J'ai une unité verticale, il y a 4 vis pour déposer le panneau. Un connecteur à détacher de l'écran de Control pour voir l'échangeur.

De là tu projette en direction du radiateur et des tuyaux. Cette environnement est humide et les champignons et autre bactéries peuvent s'installer comme sur la totalité des systèmes de PAC.

J'utilise un produit de la marque GEB actuellement a 19EUR livré le litre sur Amazon mais je l'avais obtenu bien moins cher. Je pense qu'il va me faire quelques années.

J'attends 5 ou 10 minutes et je remet en route le système. Comme j'ai un nouveau née à la maison dans le doute je le fait quand il n'est pas là et j'aère un peu après même s'il n'y a pas de contre indication sur le produit on n'est jamais assez prudent.

Je pense que tu peux atteindre une bonne partie du condenseur juste en enlevant le filtre ce qui pourrait permettre de le faire plus souvent mais moins bien. Perso un tournevis cruciforme et en 2 minutes tu vire le panneau.

Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Avignon (84)
Merci, j'ai une unité horizontale avec une plaque d'accès à 4 vis je le ferai avant la mise en route du chauffage et après l'arrêt de la clim qui tourne encore. Je ferai des photos le moment venu de mon côté. Merci pour le produit recommandé.
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
Messages : Env. 80
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Avignon (84)
Salut Scude,
Après avoir enlevé une plaque métallique de plafond, une seconde plaque en tôle grise fait apparaitre les deux turbines, j'ai du dévissé déjà 10 vis, pour nettoyer les turbines je vais devoir enlever les deux carénages blanc (chacun tenu par une vis).... je prends mon temps pour le faire pour ne pas faire d'erreur comme c'est la première fois.

De plus une étiquette indique de débrancher le système du courant électrique (disjoncteur des deux unités), 10 minutes avant l'intervention... je pense que c'est dû à la présence de condensateur.


Il y a une autre plaque en tôle vissée qui cache une autre partie je pense que je dois elle aussi la sortir, car je ne vois pas de radiateur...

Après observation, j'ai remarqué une micro fuite d'un liquide qui semble bleuté (mais à séché, tache qui apparait sur la face cachée de la plaque du plafond lorsqu'on referme le capot général), je pense que je vais pour cette première fois (depuis 5 ans date de l'installation) faire intervenir un technicien... afin de vérifier le niveau du liquide, sa pression... et faire le premier nettoyage, je regarderai comment fait le technicien...
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 80
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Mon expérience avec RIBO... En 2012 j'ai acquis un appartement en dernier étage à Lyon, j'ai découvert un RIBO comme chauffage. Je suis seul au dernier avec une terrasse qui fait le tout de l'appartement. Pendant 2 ans, cela a fonctionné à peu près... Et messages d'erreur, arrêt! Pas de contrat, je cherche de l'info, à l"époque pas beaucoup d'infos. Bêtement j'ouvre la plaque en façade, et je vois un fusible qui a lâché. Je coupe l'électricité et avec un tournevis j'enlève le fusible. Pas de chance, je découvre qu'il y a deux disjoncteurs et que j'ai coupé le mauvais. Bref, j'ai grillé deux cartes. A l'époque, RIBO se faisait racheter par Aldes et je ne le savais pas. Coup de chance mon gamin travaille dans une boite qui a pour fournisseur ... ALDES. J'ai un prix ras les pâquerettes pour les cartes que je réussis à avoir. Je les remonte mais... Toujours en panne. Je cherche et en fait découvre que le ventilateur est bloqué par une vis tombée du plafond placoplâtre (le plenum). La mise en route ne se fait encore pas après le changement du ventilateur. Mon gamin trouve un spécialiste de confiance (car ceux désignés sont là pour vendre des contrats sans contraintes), qui teste et trouve une fuite sur le "radiateur" interne. 1 mois pour avoir le "radiateur"... J'étais le seul à avoir cette panne. Et depuis cela fonctionne mais pas assez de chauffage car elle a été sous dimensionnée, mais à l'époque je ne savais même pas qu'il existait des études thermiques. Mon voisin du dessous qui est uniquement sud est, a un ribo plus gros que le mien, je pense que l'installateur a inversé les deux... (SIC). Donc attention à la pose de ce type de matériel, c'est le plus important, et l'étude thermique. Pour le reste le risque est qu'Aldes arrête ou fasse évoluer le matériel et abandonne la construction des pièces. Entre le Ribo (le mien qui est celui avant le Tone) et maintenant, seuls les bouches d'aération et les thermostats sont les mêmes... Donc dans le temps les réparations risquent d'être compliquées. Même si l'économie est de 500 euros par an, vu le prix du matériel, combien d'années pour amortir ? Si je construisais une maison maintenant, j'investirai dans un puit canadien, une éolienne si possible et des panneaux solaires pour le cumulus et les radiateurs...
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Avignon (84)
Salut, toi tu n'as pas eu de chance du tout... faire griller de l' électronique aussi facilement cela laisse supposer une installation électrique mal faite par l'electricien.

J'ai deux disjoncteurs (1 pour l'unité extérieure et l'autre pour l'interiur) que je Coupe deux fois par an ou par gros orages...

je viens de stopper la climatisation donc j'ai mis hors service les 2 disjoncteurs.

Ce système garde toute ma confiance s'il est installé par un VRAI professionnel. J'ai une bonne adresse pour ceux qui habitent dans le sud-est de la France...


la durée de vie du système est de 15/20 ans. il vaut mieux qu'il soit sur-dimensionné que sous-dimensionné... cela impactera largement sur sa longévité sans négliger l'entretien annuel et le contrôle plus poussé tous les 5/7 ans.

Silence de fonctionnement, homogénéité du chaud ou froid, pas d'espaces au sol perdus dus aux radiateurs ou poêle à bois, consommation électrique faible ( le système adapte sa puissance en fonction des besoins, et tourne souvent à bas régime comme un radiateur de 750watts en plein hiver, en fonction du climat soleil-froid). Filtrage des pollens et poussières de l'interieur...

fazer1k a écrit:Mon expérience avec RIBO... En 2012 j'ai acquis un appartement en dernier étage à Lyon, j'ai découvert un RIBO comme chauffage. Je suis seul au dernier avec une terrasse qui fait le tout de l'appartement. Pendant 2 ans, cela a fonctionné à peu près... Et messages d'erreur, arrêt! Pas de contrat, je cherche de l'info, à l"époque pas beaucoup d'infos. Bêtement j'ouvre la plaque en façade, et je vois un fusible qui a lâché. Je coupe l'électricité et avec un tournevis j'enlève le fusible. Pas de chance, je découvre qu'il y a deux disjoncteurs et que j'ai coupé le mauvais. Bref, j'ai grillé deux cartes. A l'époque, RIBO se faisait racheter par Aldes et je ne le savais pas. Coup de chance mon gamin travaille dans une boite qui a pour fournisseur ... ALDES. J'ai un prix ras les pâquerettes pour les cartes que je réussis à avoir. Je les remonte mais... Toujours en panne. Je cherche et en fait découvre que le ventilateur est bloqué par une vis tombée du plafond placoplâtre (le plenum). La mise en route ne se fait encore pas après le changement du ventilateur. Mon gamin trouve un spécialiste de confiance (car ceux désignés sont là pour vendre des contrats sans contraintes), qui teste et trouve une fuite sur le "radiateur" interne. 1 mois pour avoir le "radiateur"... J'étais le seul à avoir cette panne. Et depuis cela fonctionne mais pas assez de chauffage car elle a été sous dimensionnée, mais à l'époque je ne savais même pas qu'il existait des études thermiques. Mon voisin du dessous qui est uniquement sud est, a un ribo plus gros que le mien, je pense que l'installateur a inversé les deux... (SIC). Donc attention à la pose de ce type de matériel, c'est le plus important, et l'étude thermique. Pour le reste le risque est qu'Aldes arrête ou fasse évoluer le matériel et abandonne la construction des pièces. Entre le Ribo (le mien qui est celui avant le Tone) et maintenant, seuls les bouches d'aération et les thermostats sont les mêmes... Donc dans le temps les réparations risquent d'être compliquées. Même si l'économie est de 500 euros par an, vu le prix du matériel, combien d'années pour amortir ? Si je construisais une maison maintenant, j'investirai dans un puit canadien, une éolienne si possible et des panneaux solaires pour le cumulus et les radiateurs...
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
Messages : Env. 80
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Avignon (84)
mostro74 a écrit:Nous avons fait construire un pavillon en 2008-2009. On nous a vanté les mérites du systeme RIBO..... Quelle belle mer... ce système !!
Le seul avantage qu'on puisse lui reconnaitre est le fait qu'il chauffe vite la maison (mais de l'air chaud, une fois l'arrêt de la soufflerie, se refroidit aussi vite qu'il a chauffé).
Tout d'abord nous avons eu la très désagréable surprise de voir la construction d'un énorme faux-plafond dans notre entrée, pour faire rentrer tout le systeme de soufflerie (sur plan, ca n'avait pas l'air aussi gros....). Env 25 cm de hauteur, ca fait un espèce de carré, hyper esthétique......
Ensuite, le bruit : personne ne nous avait dit que la soufflerie ferait en position rapide (mais guère moins toutefois en position lente.....) un bruit empêchant de pouvoir regarder sereinement la télévision (pourtant située à 3m....). Un grondement assourdissant se fait entendre le temps du soufflage. Hyper désagréable, surtout la nuit...
De même, personne ne nous avait dit que l'air soufflé assècherait autant les pièces !! Nous n'avons jamais été autant sujet aux bronchites, angines et autres saloperies que depuis que nous habitons ce pavillon !! L'air est très sec (humidité tournant à maxi 40% !!!). Très malsain de se réveiller en pleine nuit la gorge sèche, envie de tousser et ceci malgré avoir installé par obligation des humidificateurs dans chacune de nos chambres...
Quant à l'air, comme l'a dit une des personnes avant moi, lors de la soufflerie, il est chaud, mais de suite après un dégivrage de la machine, il est froid et remettra quelques minutes avant de se réchauffer.
Enfin les superbes thermostat électroniques installés dans chaque pièce et sensés réguler la température ne font office que de potiche !! En effet, le réglage qu'il est possible de leur faire n'intervient pas sur la température de l'air mais sur le débit d'air !!! Le fait de demander 22 ° fera que le volet de distribution s'ouvrira un peu plus pour laisser passer plus d'air et chauffer plus la pièce !! Belle connerie !!!
Tout comme les autres, nous regrettont amèrement d'avoir investit dans cette mer.... (surtout pour finaliser le truc, qu'entre le moment de la signature du contrat et la finalisation de la construction, l'état a beaucoup réduit sa prise en charge sur les modèle air-air.
Bilan : nous nous sommes fait bais... sur toute la ligne.
Nous déconseillons ce système : désagréable à l'utilisation et au ressenti physique, bruyant, pas spécialement économe. D'autres systemes sont bcp plus performants pour bcp moins chers !!
PS : lisez le descriptif sur le site RIBO... en tant que néophyte, on pourrait y croire, mais cela vous fait bien rire (de rage) lorsque vous en êtes utilisateur !!

salut,
Ton mécontentement se comprend, mais ce n'est pas la technologie qui est en cause !
Ce sont les compétences de l'installateur ! Vous devriez porter plainte pour malfaçons, rapprochez-vous d'un avocat ou d'une antenne de l'UFCQUECHOISIR.
Déjà, Annecy d'entrée je déconseille ce type de technologie, les hiver sont froid... perte de rendement !
Non la puissance de chauffe évolue, encore une ânerie racontée par votre installateur ! Oui le clapet régule, mais si toutes les pièces sont en demande, la puissance calorifique va s'accroitre, l'air sera plus chaud...
Tout système de chauffage assèche l'air, la climatisation elle aussi assèche l'air. En montagne (Annecy), l'air est en général plus sec sans rien faire.
La zone de confort ceci dit est autour de 40% d'humidité.
Un installateur sait que le moteur doit être caché dans un faux plafond linéaire, par exemple dans une pièce secondaire (débarras, cellier, pièce technique) car le décaissement n'est pas de 25 mais de 35 cm. Les plénums de distributions eux sont entre 20 et 25 cm plus bas que le plafond normalisé à 2,50m. Tout doit être bien isolé.

A aucun moment on ne doit avoir l'impression d'une grosse boite fixée au plafond !!




deux vues du positionnement au plafond de l'unité horizontale (à l'intérieur de l'habitat, pièce technique rabaissée de 35cm)




Mon système est inaudible. J'entend la VMC hygro simple flux...
Hélas, il y a trop peu de professionnels compétents !! faut être vigilant sur tout, c'est fatigant c'est clair mais c'est ainsi !
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
Messages : Env. 80
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre sympa Env. 200 message Seine Saint Denis
Et bien paul30 que de connaissance Oo

Bon moi je suis en Ile De France alors on verra bien le résultat du coup, Apres je voulais un système de clim pour toute la maison ceci explique peut etre cela (Je supporte pas le chaud lol). Mais le mec de MFC ma dit que de toute façon c’était installée par des pro et que lui il n'avait jamais vu de bruit bizarre ni de système qui était sous dimensionné.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 80 message Avignon (84)
Salut Grégo

Demande le nom de l'entreprise et essaie de trouver des avis sur le net.


**en fait y'a un truc pour savoir si on a affaire à un vraie pro : demandez une copie de l'Etude thermique** avant installation ( schéma de ta maison, positionnement des sondes réglables ainsi que les bouches motorisées.) Puissance prévue, préférez un moteur "horizontal" et veiller à l'installer dans une pièce fermée - dans la partie JOUR de la maison- qui pourra intégrer les appareils techniques ( chauffe eau, adoucisseur, lave linge, et pourquoi le tableau électrique)

Pour l'Ile de France je déconseille ce système sauf micro climat.

GregoYuuki a écrit:Et bien paul30 que de connaissance Oo

Bon moi je suis en Ile De France alors on verra bien le résultat du coup, Apres je voulais un système de clim pour toute la maison ceci explique peut etre cela (Je supporte pas le chaud lol). Mais le mec de MFC ma dit que de toute façon c’était installée par des pro et que lui il n'avait jamais vu de bruit bizarre ni de système qui était sous dimensionné.
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
Messages : Env. 80
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre sympa Env. 200 message Seine Saint Denis
Ayant signé le contrat avec MFC qu'il y a 2 semaine j'attends justement le schéma de l'implantation prévu (Qui n'ai pas fait par MFC mais l'installateur si j'ai compris, MFC se jugeant non compétant pour faire ceci.)

Apres le risque si je comprend tes dire c'est qu'il y est une surconsommation l'hiver ?
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 200
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
18
13

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

76
abonnés
surveillent ce sujet
Voir