Avis sur tableau eléctrique

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.903 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Bonjour, je construit actuellement ma maison et travaillant dans la distribution d'électricité je me suis lancé dans la réalisation complète du lot électricité.

J'aimerai avoir des avis sur la répartition de mon tableau élec :


Par avance je vous remercie pour vos avis.

Bonne lecture.









EDIT : modification de la résolution des img
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Salut

tes images sont illisibles :-(
Messages : Env. 600
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Post édité ajouts de nouvelle image.
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Bonjour, hier j'ai câblé le tableau électrique mais je me pose quelque petite question :

Pour la liaison de terre qui va de la barrette de sectionnement au bornier ai je le droit de la faire traverser la partie erdf de la goulotte ?
( voir mes images si besoin )

Autre question,
Le tableau bt et le tableau tbt ne sont pas séparer sur la hauteur de plus il est pas possible d'inserer le capot derrière les tableau est il obligatoire ?
Merci
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai enfin pu lire vos schéma

Pas grand chose à redire si ce n'est l'absence de sèche linge (facultatif) et il m'a semblé l'absence de circuit d'éclairage pour certaines pièces (cuisine pas exemple)

Pour repondre à votre question le conducteur principal de terre ne peut pas traverser la goulotte ERDF (si branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans la GTL)

Je n'ai pas compris la question sur la séparation des tableaux

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Bonsoir merci d'avoir répondu,

Pour la cuisine elle est éclairé par le circuit ecl salon,

Ma question sur la gtl en faite porte sur la séparation des courants fort courant faible.
Dans le sens de la hauteur une séparation en plastique permet de diviser ma gtl en 3 partie, mais dans le sens de la largeur rien ne separe les deux tableaux.
Je peux donc passer ma liaison de terre 6 mm2
Et donc faire transité du courant dit fort derriere
Le tableau vdi bizzare que nfc 15-100 ne dise rien la dessus

Pour ce qui est de la LEP je la passe ou si je ne peux traverser les compartiment erdf et courant faible ?
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Faites un petit dessin de votre configuration, cela sera plus facile pour voir les solutions possibles
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
J'ai mis une photo de ma gtl dans les photos de ma construction ;)
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL ?
On ne voit pas l'emplacement de la platine sur vos photos.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Oui platine cbe+disj au dessus du tableau de répartion

Elle n'est pas encore posé je ne l'ai pas encore recu.

Merci
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a un couvercle séparé pour l'arrivée ERDF ?

Sinon pour votre terre, pourquoi ne pas la faire arriver directement dans le compartiment courant fort au centre ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Oui il y'a un couvercle pour séparer l'arrivé erdf.

En faite je prends le 16mm2 je le fais descendre dans le compartiment courant fort pour rejoindre la barrette de sectionnement sur le coté ? Je devrais forcement passé derrière le câble erdf non ?
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous ne pouvez pas mettre la barette de sectionnement dans le compartiment courant forts ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Je ne pensais pas qu'on avait le droit tout simplement..
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du moment qu'elle est accessible par démontage du couvercle...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
D'acccord merci,

J'ai une autre question, au niveau de la liaison d'interconnection des terres, faut il mettre un 2.5 entre le tableau et cette boite ?
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Qu'appelez vous "interconnection des terres"
Vous parlez de la LEP ? de la LES ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Je parle de La LES de la salle de bain.
Merci
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est une liaison locale, il n'est pas nécessaire de faire de liaison avec le tableau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
D'accord merci pour l'éclaircissement !
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Une petite question,

Faut il que mon chauffe eau et mes chauffages soit posé le jours du passage de consuel ?

Merci
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non, il faut mettre les connexions en attente sur un domino et que les caches de sortie de cable soient posés.
L'idéal est d'avoir le matériel à proximité pour que le consuel puisse éventuellement voir ce qui va être posé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
D'accord merci
les caches des appareillage aussi ou les
Cache rouge legrand suffise ?
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela me semble préférable de mettre le cache de l'appareillage (au moins le mécanisme)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Bonjour, ma visite du consuel etant lundi, je me demande de combien est la distance des points d'eau par rapport au pc/inter ( hors sdb ) pour par exemple l'évier des WC ou le robinet du garage..


Aussi faut il relier le velux a la LES sachant qu'il est a 2.70M de Haut dans la sdb

Merci Cdt
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 22h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir