SB30300 a écrit:Bonjour,

Hors mis le problème de mitoyenneté, étancher 19 m de mur sur 3,00 m de haut ne pose pas de problème me semble-t-il, enduit support, étanchéité, protection, drainage ...

Le gros problème à mon avis c'est la poussée que va exercer le remblais sur le mur, celui ci est buté contre des refends, mais la distance entre refends est importante, il faudrait qu'il soit buté en tête, mais ce n'est pas le cas
visiblement à l'arrière de la maison il n'y a pas de fermettes que des chevrons rampant de section plus importante de mur à mur, il n'y a donc pas de diaphragme, ne serait il pas possible de réaliser comme une "poutre au vent"
afin de ramener les efforts de tête de mur sur les refends.

S.


Ce serait comme une sorte de renfort dans la charpente afin que le mur de soutènement soit moins confronté à la poussée des terres?
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Oui, comme te l'a dit SB30300, ça consiste à tenir ton mur en tête et à reporter les efforts directement sur les refends.

Il y a une différence fondamentale entre une plaque maintenue sur 3 cotés (ton cas) ou 4 cotés.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Un plan de la maison peut vous aider?
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Gard
Oui avec la vue en plan cotée on pourra déterminer comment réaliser une "poutre au vent" en béton, bois, ou métal. il reste à vérifier certaines hypothèses, le mur étant appuyé en tête sur cette poutre, il va travailler comme une dalle sur deux appuis principalement.
La position du ferraillage vertical sera importante, il serait préférable qu'il soit vers l'intérieur de la maison ou au pire au milieu mais pas coté terre sauf pour les aciers en attente dans la semelle.
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Isere
Voila j'ai fait au mieux pour le plan.
Merci encore pour l'aide.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Gard
Merci pour la coupe, mais c'est la vue en plan qu'il faudrait.
La coupe est donc bien fausse, le terrain naturel est bien plus haut au minimum au niveau du chéneau.

S.
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Isere
C'est du plan en masse dont vous parlez?
Nous avons Plan de masse ech 1/200e c'est une vue de de dessus de l'habitation.
Si c'est celui je vous le scanne .
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Quel est l'imbécile qui a fait cette coupe ?

Concevoir un mur enterré sur 2,40 m sans rien prévoir pour le tenir en tête...

Il devait travailler chez Trigano...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Voila le plan demandé:
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Gard
Bonjour,

c'est le bon plan mais il faudrait les cotes X1-X2-X3-X4 du dessin ci-joint
et vérifier l'épaisseur des murs en 20 et la nature des murs que le mur arrière en agglos a bancher.

[img]http://www.zimagez.com/zimage/loulou4238plan.php[/img]
http://www.zimagez.com/zimage/loulou4238plan.php
merci
S.
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Isere
SB30300 a écrit:Bonjour,

c'est le bon plan mais il faudrait les cotes X1-X2-X3-X4 du dessin ci-joint
et vérifier l'épaisseur des murs en 20 et la nature des murs que le mur arrière en agglos a bancher.

[img]http://www.zimagez.com/zimage/loulou4238plan.php[/img]
http://www.zimagez.com/zimage/loulou4238plan.php
merci
S.


Bonjour,

Alors X1: 7.17
X2: 7.86
X3 : 3.00
X4 : 12.96
Nature des murs en 20 de la maison
C'est mur en brique alvéolée Optibric d'Imerys 0,20
Et mur de soutènement mur banchés en mur en agglos 0,20(suivant le plan car sur la facture il n'y a pas de largeur mais nous avions mesuré avec mon époux c'est bien 0,20) à bancher y/c armature et arase .

Merci ,nous espérons avoir répondu à vos attente .
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Gard
Bonjour,

voici un principe de poutre béton pour blocage de le poussée en tête de mur.
[img]http://www.zimagez.com/full/3024e27febd470ce170901ac9e34c448a70f782e0cce44fee0b80795c59a0a2d06d8605ff99967b99b8e3f8247666768.php[/img]

Il reste a vérifier les appuis ne comprimer les coffres de volet roulant ou autre.

Avec comme hypothèses Masse volumique de remblai 2000 kg/m3 Coef de talus K=0.27 angle de talus 35° (remblai adapté), pas de poussée hydrostatique et pas de talus au dessus du remblai (hauteur 3.00 m)

Avec cet appuis en tête on réduit sérieusement le moment de flexion en pied de mur, mais on a un moment en travée dans le sens inverse.

[img]http://www.zimagez.com/full/f42b483c608a35c5170901ac9e34c44822a11f87faf033bcf4be0e194376f31d6273b14ea585b1e40ad80e8c119ddfa39b0e96e0a69e65c0.php[/img]


Ne pas tenir compte de Fz Poids propre du mur répartis sur les deux appuis. L'effort en tête de mur est donc de 486 kg/ml à reprendre par la poutre plate.
Moment de flexion en travée : 437 kg.m en réduisant le bras de levier pour de l'agglos à bancher un ferraillage de 2.5 cm²/m des barres HA10 tous les 30 cm verticalement, mais il faut quelles soient du bon coté intérieur maison ???
si les barres sont au milieu il faut 3,8 cm² d'acier /m soit des barres HA10 tous les 20 cm.
Si elles sont coté terre : ZUT pour être polis.

A vérifier surtout les hypothèses.

S.
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Gard
[img]http://www.zimagez.com/full/f42b483c608a35c5170901ac9e34c4484468a56352491097f4be0e194376f31d6273b14ea585b1e40ad80e8c119ddfa39b0e96e0a69e65c0.php[/img]
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Isere
Merci pour la réponse,
mais nous n'arrivons pas à ouvrir les liens, même en copié collé mais peut être cela vient de nous.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 13h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

13
abonnés
surveillent ce sujet
Voir