Retour
Menu utilisateur
Menu

Etude de sol : aide pour interpréter les résultats

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 8.095 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,
J'ai une étude de sol G0 que je souhaiterai pouvoir comprendre. Notamment si elle augure de fondations avec des sur-coûts importants...
[*]Pourriez-vous me faire une interprétation à la vue de ces résultats ?Merci pour vos retours !
Léo
Voici cette étude de sol:
Le terrain est constitué de colluvions, constitués de matériaux marneux et détritiques. Ils surmontent le substratum molassique stampien.


Il a été réalisé:
- 2 pénétrations dynamiques lourdes normalisées, arrêtés à 4m de profondeur, PD1 et PD2.
- Un sondage à la tarière T1 pour prélèvement et identification jusqu'à 1,50 m de profondeur.
Résultat sondage T1:
Le sondage T1 a permis de reconnaître les formations suivantes:
- de la surface jusqu'à 1,5 m: un limon argileux marron, avec quelques graviers. Il n'a pas été relevé de niveau d'eau dans ce sondage le jour de son exécution.
Résultats Pénétrations dynamiques:
PD1 et PD2 indiquent des résistances de pointes faibles jusqu'à 4 m (arrêt du sondage), qd < 5 MPa.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Cà vient à dire que votre sol est très mauvais..Les résistances à la pointe sont inférieure à 5 Mpa ce qui vient à dire un taux de travail compris entre 3 bar (0.30 mpa) et 2.5 bar (0.25 Mpa)...
A titre de comparaison 0.1 Mpa = 1 bar = 1 kg/cm² qui est la pression exercée au sol...
Il faut enchaîner sur une mission de type G12 , de nature préssiomètriques ce qui me semble le plus adapté...Ce qui vous donnera les dispositions constructives a mettre en place au droit de votre projet..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Là, tu es dur !

J'en connais beaucoup qui aimeraient bien avoir un taux de travail ELS de 3 bars.

Par contre, pour la G12, j'approuve !
Une G0, elle seule, ne suffit pas. Elle ne donne qu'une vague idée.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Euuuh 5 MPa? où?
En moyenne, on est plutot de l'ordre de 2 MPa en moyenne, ce qui aménerait un qels (t'as vu tournesol, je l'ai marqué le els)= 0,1 MPa, soit 1 bar.

Ce qui complique les choses, c'est que l'épaisseur de terrains médiocres est importante et entraine un risque de tassement...

Donc sur la conclusion, on arrive tous à la même chose, G12 sur la base d'essais pressiométriques.
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Sur la synthèse est écrit : les résultats PD1 et PD2 indiquent des résistances qd < 5 Mpa ce qui représente une capacité portante ELS comprise entre 3 et 2.5 ... non??
Bon j'ai pris 5 mais au vue des sondages, on se situe plus vers les 3.5 voire 4 que 5...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Nous avions des soupçons concernant le terrain et le vendeur qui nous affirme que pour notre plan de maison à 2 niveaux (construction traditionnelle), on peut réaliser des fondations superficielles... Ce qui ne semble pas le cas !
Le vendeur ne nous fournit pas un G12 pour ce terrain ni d'autre étude de sol pour le lotissement.
Nous avons discuté avec le voisin de ce terrain qui a déjà construit sa maison et qui nous dit qu'en terme de fondation, ils ont installé 26 pieux de 9,5 m de profondeur...
Notre intuition nous indique que ce terrain est risqué.
De même, financer avec nos deniers un G12 nous apparaît comme une perte.

Qu'en pensez-vous ?

Merci!

Léo.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Oui, si qd=5 MPa, on a Qels de l'ordre de 2,5 bar. Si on regarde la moyenne sur les pénétrographes, on se situe plus sur Qd=2 à 3 MPa, soit 1 à 1,5 bars en qels. Sauf que le problème pour moi est l'amplitude des tassements qui ne peut pas être estimée correctement à partir du pénétro dynamique.

D'où ton bon conseil sur le pressio Wink

Par contre ça coute plus cher avec le nivellement? (obligatoire selon NFP 94-500)
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
A priori, soit pieux, soit radier, soit semelles exclusivement filantes en t inversé, soit semelles dans substitution... A voir... donc c'est clair qu'il y a un surcout! Si votre vendeur vous dit qu'il n'y a pas de soucis, il peut faire la G12
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Re,
leonidas31 a écrit:Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Nous avions des soupçons concernant le terrain et le vendeur qui nous affirme que pour notre plan de maison à 2 niveaux (construction traditionnelle), on peut réaliser des fondations superficielles... Ce qui ne semble pas le cas !

Tout le monde est d'accord pour dire que votre terrain est de nature médiocre, mais qui ne veux pas dire que votre projet avec fondations superficielles est impossible.. Seule une G12 pourra le définir..et je rejoins pierre, dsl j'écorche ton pseudo , dans le fait que votre vendeur peut prendre à sa charge l’étude géotechnique..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Soreze (81)
Bonjour , je me permets de m’immiscer dans votre conversation var nous avons signé pour un terrain dont nous avons l'etude de sol G12, celle ci nous donne en mpa 2 à 5/9 de consistance mediocre,très hétérogène . De ce fait ils conseil de faire des fondations profondes soit 7M minimum ; ce qui entraine un surcout ; nous étions partis pour une MOB du coup nous ne savons plus quoi faire , le terrain est il vraiment si mauvais que ça ? qu'en pensez vous ? cdlt
Messages : Env. 10
De : Soreze (81)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bonjour,

Il faudrait avoir l'intégralité de l'étude pour vous en dire plus
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Soreze (81)
Ok le schéma par exemple ? ou toutes les pages ?
Messages : Env. 10
De : Soreze (81)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Toutes les pages, ce serait bien...Wink
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Sanary (83)
Je pense que l'étude G12 s'arrete au penetrometre dynamique pour la pression des sols c'est l'étude G2 et non G12
Messages : Env. 20
De : Sanary (83)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
Jackybois a écrit:Je pense que l'étude G12 s'arrete au penetrometre dynamique pour la pression des sols c'est l'étude G2 et non G12


bonsoir, avez vous un lien de téléchargement vers votre rapport que je jette un oeil?
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
Messages : Env. 500
De : Mp - Lr - Paca (11)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 20h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir