Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC mydatec

Ce sujet comporte 195 messages et a été affiché 27.058 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
31
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Puy De Dome
Je rejoins l'avis de Felitiger ...
Le sèche serviette conditionne pas mal pour la mise en chauffe de la maison (indispensable au démarrage).
Mon sèche serviette est programmé pour se déclencher à 20° mais j'avoue ne pas le voir souvent se déclencher. Ma MyDatec suffit à garder ma maison à une température de 20/21° (notre choix de température). L'isolation de la maison fait pour beaucoup aussi ... Dans ma location (ml isolée) nous avions des "grille-pains" et chauffions ) 21/22°, pour autant j'avais très souvent froid. Pour dire, dans notre nouvelle maison à 20/21°, je suis souvent en tee-shirt
De plus tu dis vouloir une cheminée ... Dans ton système, il sera donc prévu une bouche d'extraction proche de cette source de chaleur, donc la VMC DF Thermo n'aura aucun mal à rediffuser cette chaleur. Perso, nous avons prévu un poele à granules, mais comptons passer au moins 1 ou 2 hivers juste ainsi pour voir les consos et autres (maison RDC 144m²).
Sommes plus que ravis de ce système et ne regrettons rien, d'autant plus que comme dit plus haut, les planchers chauffants coutent un bras !
Attention à bien changer les filtres tout de même ... aspiration tous les 6 mois et changement tous les ans
Bon courage ^^
Auvergnate, et fière de l'être !!!
1er coup de pelle le 12 mai 2014
Déménagement prévu [au plus tard] le 28 février 2015.
Messages : Env. 200
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci pour ce retour. Et en terme de confort ? Bruit de soufflerie et courants d'air ? est ce le même type de chauffe qu'avec des clim ? Car pour l'avoir expérimenté le chauffage par des clim est particulièrement désagréable.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Bois De Céné (85)
Bon confort thermique et pas de bruit de bouche .
Et en terme de cout je sais que pour une vmc thermodynamique la mydatec est chere mais bcps moins chere qu une aerothermie
Messages : Env. 300
De : Bois De Céné (85)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Puy De Dome
J'avias aussi peur pour le bruit et on voulait même mettre des réducteurs ... on ne l'a pas fait et très franchement on n'en a pas besoin. Dans notre chambre on a une bouche extraction (dressing) et arrivée air chaud et aucun bruit ... rien ...
Pour le refroidissement, pas testé encore.
Pour le confort ... pas de sensations de "courant d'air" l'air est homogène.
Sur mon blog de la construction, je vais faire une étude des consommations en fonction des températures extérieures etc ... Si ca intéresse, je donnerai l'adresse en MP
Auvergnate, et fière de l'être !!!
1er coup de pelle le 12 mai 2014
Déménagement prévu [au plus tard] le 28 février 2015.
Messages : Env. 200
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Bois De Céné (85)
Sam63 a écrit:J'avias aussi peur pour le bruit et on voulait même mettre des réducteurs ... on ne l'a pas fait et très franchement on n'en a pas besoin. Dans notre chambre on a une bouche extraction (dressing) et arrivée air chaud et aucun bruit ... rien ...
Pour le refroidissement, pas testé encore.
Pour le confort ... pas de sensations de "courant d'air" l'air est homogène.
Sur mon blog de la construction, je vais faire une étude des consommations en fonction des températures extérieures etc ... Si ca intéresse, je donnerai l'adresse en MP


c'est la même chose en mode refroidissement, pas de bruit
Messages : Env. 300
De : Bois De Céné (85)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
J'ai eu retour de mon plombier, de mon électricien et constructeur et tous sont plus que sceptiques à l'étude de ce système.
D'après eux, nous n'avons aucun recul sur cette technologie, La PAC serait très imposante (200kg) et à un tarif exorbitant, et en confort, ça n'aurait rien à voir avec un plancher chauffant.
Me voilà bien paumé !
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
C'est surtout à un tarif exorbitant !!! faut bien rémunérer les commerciaux qui sévissent sur ce fil... La vaaache, j'ai jamais vu un fil aussi tordu: de la "réclame" de bas étage...

Fuyez, fuyez, une marque qui utilise de tels procédés ne peut pas être sérieuse...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Puy De Dome
bardal a écrit:C'est surtout à un tarif exorbitant !!! faut bien rémunérer les commerciaux qui sévissent sur ce fil... La vaaache, j'ai jamais vu un fil aussi tordu: de la "réclame" de bas étage...
Fuyez, fuyez, une marque qui utilise de tels procédés ne peut pas être sérieuse...

Qu'entends tu par là ? Réclame de bas étage ? Des commerciaux ?
Prix exorbitant ? As tu fait faire un devis ?

Facile de critiquer quand on ne connaît pas ...
Dans mon entourage tout le monde nous a "traités" de fou quand on a parlé de construire une ossature bois : "maison des petits cochons", bla bla bla ...
Maintenant qu'elle est finie, tout le monde est bluffé ... Je pense que c'est pareil pour tel ou tel système ...
Je n'ai pas de récit de ma construction ici car j'ai un blog qui la raconte ... Et oui, j'ai tendance à mettre en avant ceux que j'estime faire du bon travail, comme les artisans qui ont travaillé pour nous ou le système MyDatec ... Surtout, je parle de ce que je connais et / ou vu !

Ma VMC DF ne fait pas 200 kg, enfin je ne l'ai pas pesée ... mais elle se porte aisément à 2 ...
Voici une photo de mon système :
Certes, je l'ai dans mon cellier, c'est un choix mais nous avions prévu l'emplacement et le tout va être refermé pour l'esthétique.



Maintenant, je ne sais pas dans quel secteur tu te situes mais je t'invite à venir voir mon système ... Sinon, je sais que le fabriquant propose des visites chez leurs clients volontaires afin de juger de l'installation ...
Les contacter ...
Perso, je ne vends rien, ici, on nous a demandé notre avis sur ce système et on l'a donné ;)
Auvergnate, et fière de l'être !!!
1er coup de pelle le 12 mai 2014
Déménagement prévu [au plus tard] le 28 février 2015.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Bois De Céné (85)
fab247 a écrit:Bonjour,
J'ai eu retour de mon plombier, de mon électricien et constructeur et tous sont plus que sceptiques à l'étude de ce système.
D'après eux, nous n'avons aucun recul sur cette technologie, La PAC serait très imposante (200kg) et à un tarif exorbitant, et en confort, ça n'aurait rien à voir avec un plancher chauffant.
Me voilà bien paumé !


perso j'hésitais aussi avec une pac de type aérothermie, qui est aussi efficace et qui est un procédé très connu.

maintenant, il y a des trucs qui me gène qui sont les suivants:
- la pompe a chaleur fait au moins 3kw (pour une maison de 100m²) et , elle est a l'extérieure
- chauffage basse température au sol me gène car dans 20 ou 30 ans tu dois changer tout ton sol et cela fait mal au portefeuille.

a comparé avec la mydatec:

la pompe a chaleur fait 500w (même technologie qu'une autre PAC) et elle est placer dans ta maison au sec
le réseau de chauffage est au plafond, donc en cas de pepin, cela coût moins chère
l'entretien coût moins chère

et en terme de performance la mydatec est plus performante, car plus il fait froid et plus le COP est élévé car on récupère la chaleur de la maison, ce que ne fait pas l'aérothermie.

et pour faire taire les mauvaises langues du forum, je peux même te conseiller la VMC thermodynamique NOLAN, car elle sera plus performante, mais elle sera plus chère.
Messages : Env. 300
De : Bois De Céné (85)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Un tel réseau de tuyaux tous tordus, que l'on croirait posés par un gamin... dans 6 mois, ce sera encrassé à l'intérieur, colportant poussières, bactéries, moisissures... et impossible à nettoyer...

Mais pourquoi on fait encore des trucs datant du précambrien, et dont tout le monde connait les défauts rédhibitoires .

Pour 4 fois moins cher, tu as une pac air-air performante et fiable...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Puy De Dome
bardal a écrit:Un tel réseau de tuyaux tous tordus, que l'on croirait posés par un gamin... dans 6 mois, ce sera encrassé à l'intérieur, colportant poussières, bactéries, moisissures... et impossible à nettoyer...
Mais pourquoi on fait encore des trucs datant du précambrien, et dont tout le monde connait les défauts rédhibitoires .
Pour 4 fois moins cher, tu as une pac air-air performante et fiable...


Je ne manquerai pas de transmettre à mon époux vos compliments sur la pose qu'il a faite ...
Mais rafraîchissez moi la mémoire pour faire de tels commentaires ... quelle est votre profession ? Quel est votre système de chauffage ?
Je trouve fort dommage de tels commentaires aussi blessants et insultants sur un forum ...

En ce qui me concerne, je répondrai volontiers aux questions qui me seront posées en MP, mais ne m'exprimerai plus sur ce topic pour être confronté à des commentaires aussi bas et qui plus est, n'apporte rien ... (son expérience, son avis, des solutions autres ??? Nada !)

Bref,

A bon entendeur ...
Auvergnate, et fière de l'être !!!
1er coup de pelle le 12 mai 2014
Déménagement prévu [au plus tard] le 28 février 2015.
Messages : Env. 200
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Du calme SVP Dry

Nous avons le droit de ne pas être d'accord, mais le devoir de se repecter
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Et en ce qui concerne la PAC extérieure, elle fait quelle dimension ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour
Suite à la recherche d'un système de VMC pour chauffer sur l'air, j'ai visité l'installation d'un voisin.
la machine MY DATEC est petite et bien installé cependant pour pouvoir chauffé le bruits est important et la consommation de l'appoint électrique de 3Kw ne me plait pas.
Mon bureau d'étude me parle d'un Combi 300 qui serai plus silencieux et performant sans batterie électrique.
Si vous avez des info ou retour sur cette machine.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,

La seule certitude que j'ai c'est que Nilan Combi 300 est 50% plus cher que Mydatec. Mais bon, ce n'est pas tout à fait le même produit puisque Mydatec n'as pas d’échangeur ce qui veut dire que la PAC tourne en quasi permanence.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 19h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
11
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

31
abonnés
surveillent ce sujet
Voir