Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglages PAC Atlantic Extensa Duo+ Chauffage et ECS

Ce sujet comporte 979 messages et a été affiché 51.434 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
113
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Nord
Avec des réponses comme celle-ci, le forum d'entraide ne servirait pas à grand chose !
Si je demande, c'est que je n'ai pas trouvé la réponse par mes propres moyens (et dans ce cas ci, je ne retrouve pas cette notice...)
Cdt
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour Chtibe,
Je t'avais décris l'accès aux paramètre pour une PAC Atlantic Extensa Duo+ Chauffage et ECS (équipé d'une carte de régulation Siemens RV21.827/127), peux tu indiquer quel est le modèle de ta PAC et une photos de l'interface.
Cdt
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Isere
Bonjour,

5-6°C cette nuit par chez moi (Isère, à côté de Voiron). J'ai remis le circulateur sur 4 pour le moment et rouvert les robinets des boucles à fond histoire d'abaisser le delta départ/retour. 19.8°C ce matin dans le salon et c'est monté à 20 et légèrement plus ensuite avec la vie et l'agitation. Pas d'apport par le soleil, il fait 20.2°C.

Pas très représentatif pour mon problème de non atteinte de température de départ à partir de 0°C ext, j'attends qu'il refasse un peu plus frais pour voir. Pour 6°C, la PAC demandait environ 28°C de t°C de départ avec ma pente de 0.6 pour le moment et tournait vers les 25/28%. A suivre...
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,

Tout ce que tu décris avec la baisse de la vitesse du circulateur est logique; (dans le même temps et non en instantané)tu sollicites moins la PAC donc la T départ monte plus facilement, le temps de monté en t de l'ECS est plus long ....etc. et si la température de retour n'augmente pas c'est que la puissance de chauffage transférée reste la mème, elle est directement proportionnelle au produit du débit "vitesse/pression de circulation" x "delta T (T départ-T retour)".
Le déclenchement du dégivrage toutes les 30 mn. est il normale ? je ne sais pas répondre,c'est pour cela que la T départ n'atteint pas la consigne.
Je pense que l'option appoint électrique est intégrée à ta PAC de
6kw pour 136 m² de planché chauffant 2 niveaux en Isère , (pour ma part 8Kw pour 117m² de PC sur 1 niveau en Touraine )
L'appoint électrique chauffage commence suivant le paramètre 2884 accès spécialiste "libération électrique" dans le menu "pompe à chaleur" reglage de base : 2°
Quelles sont les température ambiantes atteintes dans les autres pièces ?
Est-ce que tu fais varier la consigne sur 24 h ? (déconseillé pour des PC)

Ce que j'essaierais, comme je te le suggérais précédemment c'est d'augmenter la consigne de T ambiante à 20° ou plus, pour voir.
Comment tu mesures la température d'entrée et sortie d'eau de chaque boucle ?
Peux tu mettre une photos des départs et retours des boucles ?
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
TMV;Tu peux vérifier la présence du kit d'appoint électrique par la présence des connexions et câblage au dessus de l'échangeur ou en faisant un test de fonctionnement dans le menu "maintenance" (accès utilisateur) paramètre n°7141 "Régime de secours" sur "marche". Après le test ne pas oublier de le remettre sur "arrêt" pour ne pas faire exploser la conso électrique !
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Isere
Ytec a écrit:TMV;Tu peux vérifier la présence du kit d'appoint électrique par la présence des connexions et câblage au dessus de l'échangeur ou en faisant un test de fonctionnement dans le menu "maintenance" (accès utilisateur) paramètre n°7141 "Régime de secours" sur "marche". Après le test ne pas oublier de le remettre sur "arrêt" pour ne pas faire exploser la conso électrique !

Bonjour Ytec. J'ai le kit d'appoint. J'ai regardé ce que c'était sur le site d'Atlantic et je le vois physiquement. Il y a la découpe dans le carter supérieur pour la soupape et le câblage qui part du haut du condenseur. Je ferai un test rapide comme tu le décris pour voir si l'appoint fonctionne.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Isere
Salut TMV j'habite aussi à côté de Voiron et j'ai la même PAC Atlantic duo 6KW j'ai aussi galéré à régler la PAC pour chauffé,
Pour ma part jai réglé l'appoint électrique pour qu'il se déclenche à -1°ext.
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Isere
Ytec a écrit:Bonjour,

L'appoint électrique chauffage commence suivant le paramètre 2884 accès spécialiste "libération électrique" dans le menu "pompe à chaleur" reglage de base : 2°
Quelles sont les température ambiantes atteintes dans les autres pièces ?
Est-ce que tu fais varier la consigne sur 24 h ? (déconseillé pour des PC)

Ce que j'essaierais, comme je te le suggérais précédemment c'est d'augmenter la consigne de T ambiante à 20° ou plus, pour voir.
Comment tu mesures la température d'entrée et sortie d'eau de chaque boucle ?
Peux tu mettre une photos des départs et retours des boucles ?

Les températures atteintes dans les autres pièces honnêtement, c'est un peu n'importe quoi.
En gros la maison est fait de la sorte: une pièce principale avec cuisine de 45 m² (3 boucles, 1 salon 10 m², une hall d'entré 12 m², une salle à manger/cuisine 22 m²) que je considère comme une zone à chauffer. C'est sur cette zone que je me concentre que j'aimerais équilibrer. C'est aussi dans cette zone où se trouve le thermostat. La zone plus froide se trouve logiquement sure la boucle la plus longue salle à manger/cuisine.
Sur ce rez-de-jardin se trouve aussi une boucle pour une chambre parentale d'environ 16m² et un cellier de 10 m². Il y a donc 5 boucles pour le bas de la maison.
A l'étage, il y a 3 chambres entre 10 et 12 m², une salle de bain, toilette et une mezzanine. Il y a 5 boucles également une part chambre, une pour la mezzanine, une couloir/salle de bain/toilettes.
Niveau température, je ne pourrais pas trop te dire car j'ai fait pas mal d'essai d'équilibrage donc j'ai jamais quelque chose de bien défini. Ce matin la température dans la chambre en bas était de 19.5 (19.8 dans le salon) donc plutôt parfait ( je pourrais limite même baisser un peu la pente mais bon chaque chose en son temps), mais 6 °C dehors, c'est plus lorsqu'il fait froid que ça a tendance à s'éloigner de ce que je veux.
En gros ce qui m'intéresserais (comme tout ceux qui demande de l'aide ici ;) ), c'est d'arriver à avoir une température identique de 19.5 et à peu près stable sur tout le bas avec des zones de chauffe homogènes. Ensuite je gèrerai le haut (si c'est une méthode qui se tient et que ça ne met pas le boxon en bas).
Malheureusement, je pense que l'équilibrage des boucles a été fait n'importe comment, l'ancien proprio n'a jamais rien touché, je pense qu'il ne voulait pas se prendre trop la tête, il avait même pas remarqué la zone froide en 6 ans. Il n'a pas eu l'étude, pas les réglages non plus et les nourrices n'ont pas de débitmètre.
A noter aussi que niveau de la salle à manger nous avons un mur "cathédrale" de presque 6 m de haut donc la chaleur à tendance à filer à l'étage et il fait assez chaud dans les chambres pour le moment. Heureusement, niveau confort, le PC chauffant  se prête bien à ce type de configuration vu qu'il rayonne et qu'il y moins de convection et donc de stratification de la chaleur.
Je ne me suis pas trop penché sur l'étage. Il fait trop chaud, en général entre 20.5 et 22 dans les chambres, je voudrais idéalement 20/20.5 sans apport solaire dans la chambre de ma fille et un peu moins pour nous. J'essaie de ne pas trop ouvrir les robinets des chambres pour maitriser mais ça fait un peu ON/OFF. La Maison est assez bien isolée et limite pas besoin de chauffage en haut hormis salle de bain.
Je suis en mode "confort", jamais en "auto" sauf pour le passer en mode "vacances".
Je vais attendre le prochain jour froid et surveiller avec les réglages actuellement si j'atteins les 19°5 demandé. Ensuite, si les conditions le me le permettent (froid sur plusieurs jour sans soleil) et que c'est OK, j'essaierai de passer à une consigne supérieur pour voir niveau dimensionnement.
Pour mesurer la température de départ et de retour des boucles, rien de bien scientifique. J'ai un thermomètre pour prendre la température de ma fille qui est frontale, auriculaire et infrarouge. Je me sers du mode infrarouge. C'est juste indicatif mais ça fait le boulot. A placer sur le PER, ne marche pas sur les parties métalliques. Je suis jamais très loin de la t°C de départ de PAC en départ de boucle donc je me dis que ça va et que je peux faire avec.
Je vais essayer de faire une photo des nourrices mais rien de bien parlant, elles ont les robinets sur le retour et le débit se règle à la clé hexagonale sur l'allé. Tous les robinets sont ouverts à fond en bas, mais en haut ce sont eux que j'ai un peu fermé pour réduire le débit et essayer de faire baisser la température des chambres. Par contre, j'ai le nom correspondant de chaque boucle, ça c'est bien.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Isere
clement38500 a écrit:Salut TMV j'habite aussi à côté de Voiron et j'ai la même PAC Atlantic duo 6KW j'ai aussi galéré à régler la PAC pour chauffé,
Pour ma part jai réglé l'appoint électrique pour qu'il se déclenche à -1°ext.

Bonsoir clement38500,
et ça ne fait pas trop fait exploser la facture?
Tu arrives à chauffer tout l'hiver avec la PAC ou tu as un autre moyen d'appoint?
Ta maison est récente et bien isolée?
Tu as finalement réussi à avoir un résultat convenable? Si oui, même si je sais que chaque cas est différent, avec quels réglages de base (pente, parrallèle)?
Désolé pour toute ces questions.
Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Isere
TMV a écrit:
clement38500 a écrit:Salut TMV j'habite aussi à côté de Voiron et j'ai la même PAC Atlantic duo 6KW j'ai aussi galéré à régler la PAC pour chauffé,
Pour ma part jai réglé l'appoint électrique pour qu'il se déclenche à -1°ext.

Bonsoir clement38500,
et ça ne fait pas trop fait exploser la facture?
Tu arrives à chauffer tout l'hiver avec la PAC ou tu as un autre moyen d'appoint?
Ta maison est récente et bien isolée?
Tu as finalement réussi à avoir un résultat convenable? Si oui, même si je sais que chaque cas est différent, avec quels réglages de base (pente, parrallèle)?
Désolé pour toute ces questions.
Merci.


C'est maison de 2018 110m3 bien isolée.
J'ai une consigne à 20° que j'attends assez facilement avec où sans l'appoint.
J'ai 8 boucles au total.

J'ai une pente 1.1 avec un décalage a -0.5

Facture sur 1 ans 80€ par mois avec seulement 2 adultes.
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Isere
clement38500 a écrit:
TMV a écrit:
clement38500 a écrit:Salut TMV j'habite aussi à côté de Voiron et j'ai la même PAC Atlantic duo 6KW j'ai aussi galéré à régler la PAC pour chauffé,
Pour ma part jai réglé l'appoint électrique pour qu'il se déclenche à -1°ext.

Bonsoir clement38500,
et ça ne fait pas trop fait exploser la facture?
Tu arrives à chauffer tout l'hiver avec la PAC ou tu as un autre moyen d'appoint?
Ta maison est récente et bien isolée?
Tu as finalement réussi à avoir un résultat convenable? Si oui, même si je sais que chaque cas est différent, avec quels réglages de base (pente, parrallèle)?
Désolé pour toute ces questions.
Merci.


C'est maison de 2018 110m3 bien isolée.
J'ai une consigne à 20° que j'attends assez facilement avec où sans l'appoint.
J'ai 8 boucles au total.  

J'ai une pente 1.1 avec un décalage a -0.5

Facture sur 1 ans  80€ par mois  avec seulement 2 adultes.

OK, merci
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Isere
Autre petite question, au niveau de l'appoint électrique, que veut dire "integrale libé res elec depart" et que représente le réglage de base 100°Cmin?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
TMV; Je ne saurais te l'expliquer, ça ne semble pas évident pour moi mais j'ai 2 documents qui décrivent ce paramètre 2882 sur le contrôleur Siemens l'un en anglais l'autre en français que je peux te transmettre si tu me donne ton adresse mail par message privé ou tout autre moyen
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Isere
Bonjour Ytec je serais aussi intéressé d'avoir ces documents.
Merci
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour Clément 38500, ok si tu m'inques ton mail en mp
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
9
7

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

113
abonnés
surveillent ce sujet
Voir