Les renforts prennent la forme de U dont l'espacement est à faire calculer, ça tourne en général autour de 20cm.
Avec une dalle portée ça se fait très bien, avec un plancher poutrelle il faut les hourdis adaptés plus fins pour y placer les longueurs d'aciers nécessaire (à faire dimensionner).

Concernant le chainage je ne sais pas, j'en mettrais un en bout de console et un autre en tête de soubassement, sur une maison simple ça va pas chercher loin.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
piedtendre a écrit:
Franchou a écrit:C'est pourtant bien mieux, une semelle en L (excentrée) nécessite une longrine de redressement bien plus couteuse que les renforts de dalle pour le porte-à-faux.


Du coup qu'est ce qu'il faut mettre comme acier en plus ?
Des equerres qui partent de part et d'autre du sous bassement?
et le chainage en extrémité est au droit du mur ou du sous bassement?


Comme dans le père noel est une ordure : "ça dépend, ça dépasse" https://www.youtube.com/watch?v=IKQGaEFSwyw Chaque cas est différent. Mais le principe est toujours le même.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Guerande (44)
Tournesol a écrit:
piedtendre a écrit:
Franchou a écrit:C'est pourtant bien mieux, une semelle en L (excentrée) nécessite une longrine de redressement bien plus couteuse que les renforts de dalle pour le porte-à-faux.


Du coup qu'est ce qu'il faut mettre comme acier en plus ?
Des equerres qui partent de part et d'autre du sous bassement?
et le chainage en extrémité est au droit du mur ou du sous bassement?


Comme dans le père noel est une ordure : "ça dépend, ça dépasse" https://www.youtube.com/watch?v=IKQGaEFSwyw Chaque cas est différent. Mais le principe est toujours le même.

Ha, là je reconnais bien mon pro structure : ça dépends. Bon ben faut faire calculer tout ça quoi. Je pense que pour une excentration supérieure à "100%" (rien sous le mur porteur), il doit y avoir une belle quantité d'acier ! 
On apprend des trucs. Je viens d'ouvrir mes guides cstb maçonnerie et fondations...rien :(. En même temps je ne suis pas très surpris ...zont pas inventé l'eau tiède 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Tout dépend de la taille du porte à faux et de la charge bien-sur mais en général pour 10-15cm c'est "léger", rien à voir avec un corbeau d'ouvrage d'art.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Franchou a écrit:
bibiforum a écrit:Et pourquoi le constructeur n'a t'il tout simplement pas fait passer les tuyaux d'evacuation des EP dans la dalle de chaque maison ??? au moins pas de passage chez le voisin...

Bonjour,
Ta remarque pré-suppose qu'il y a une réflexion et une organisation qui communiquent ensemble.
En général on ne se pose pas de question, les gouttières pissent dans la terre tous le long du chantier et 10 jours avant la réception on se demande le maçon se dém*rde pour évacuer tout ça au mieux.

Ben, c'est pas la notion fondamental dans un projet de construction (d'autant plus en VEFA...) ???
Si les EP doivent être évacuées via un réseau qui se trouve devant les maisons, il est certain que les descentes d'EP qui se trouvent derrière doivent être rapportées devant ! Si je choppe celui qui a proposé de passer chez chaque voisin pour ce faire...je lui file la médaille de la connerie !  Remarque personne n'a proposé de passer par dessus chaque maison avec pompe de relevage .
Enfin, c'est pas le sujet
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Etrelles (35)
Tournesol a écrit:Merci renoir pour cette nuance de PVC cellulaire : je ne connaissais pas. Et merci à Goo.gle  pour les détails.

Goo..e n est pas ton ami. T as essayé QWANT?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Etrelles (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
bibiforum a écrit:
Franchou a écrit:
bibiforum a écrit:Et pourquoi le constructeur n'a t'il tout simplement pas fait passer les tuyaux d'evacuation des EP dans la dalle de chaque maison ??? au moins pas de passage chez le voisin...

Bonjour,
Ta remarque pré-suppose qu'il y a une réflexion et une organisation qui communiquent ensemble.
En général on ne se pose pas de question, les gouttières pissent dans la terre tous le long du chantier et 10 jours avant la réception on se demande le maçon se dém*rde pour évacuer tout ça au mieux.

Ben, justement: c'est pas la notion fondamentale dans un projet de construction (d'autant plus en VEFA...) ???
Si les EP doivent être évacuées via un réseau qui se trouve devant les maisons, il est certain que les descentes d'EP qui se trouvent derrière doivent être rapportées devant ! Si je choppe celui qui a proposé de passer chez chaque voisin pour ce faire...je lui file la médaille de la connerie !  Remarque personne n'a proposé de passer par dessus chaque maison avec pompe de relevage .
Enfin, c'est pas le sujet
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Izicol a écrit:
Tournesol a écrit:Merci renoir pour cette nuance de PVC cellulaire : je ne connaissais pas. Et merci à Goo.gle  pour les détails.

Goo..e n est pas ton ami. T as essayé QWANT?

Ou DDG.
Mais bon, là je n'ai pas trouvé sur le béton cellulaire sur Qwant ou DDG. Un ptit lien ?
Merci.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Montbrison (42)
Réclame la note de calcul de l'étude ba de la dalle (histoire de voir si y'a un bureau d'étude derriere )

et une feuille polystyrène sous le porte a faux (voir si ça appuie sur ton tuyau)
Messages : Env. 50
De : Montbrison (42)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique








Postérieurement au coulage de la dalle et à l'enlèvement du coffrage, l'espace a, parait-il, été comblé avec du gravier, .
Voir photo plus loin.










Comblement par des graviers de l'espace sous la dalle contenant les tuyaux .  Ce n'a pas du être  réalisé correctement, vu qu'il ne restait que la largeur de l'ancien coffrage pour faire passer le gravier. Je n'ai pas pu vérifier  puisque rapidement je n"ai plus rien vu suite à la pose des parpaings verticaux.

Par contre, du gravier était "coincé" entre la dalle et mon mur  et j'ai été obligée de demander au maçon de l'enlever Sa première remarque a été de me dire "le gravier, c'est normal à ce niveau" Il a fallu que j'insiste  pour qu'il place du polystyrène à la place !



Façade avant


Arrière


Arrière

Avez vous des remarques à me faire sur des défauts ou problèmes que je n'aurais pas vus?
Merci par avance.
 
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Comme l'extension est plus haute que mon garage, il a fallu que le couvreur coupe les ardoises qui dépassaient chez le voisin au niveau des parpaings.







Pose de noquets le long du mur 




Vue d'en bas









Suite des noquets en montant










Noquets du haut!



Détail, noquets du haut!






Voici les conséquences visibles dans mon grenier : jour important au niveau de la dernière ardoise coupée 


J'espère qu'il ne s'agit pas de la version définitive de de la jonction entre ma toiture et les parpaings du mur voisin. 
J'aimerais avoir votre avis sur cette façon de faire et confirmation qu'il ne peut s'agir que d'une mesure provisoire.
Si quelqu'un peut me renseigner sur la façon de procéder habituelle, je serais preneuse.


Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

14
abonnés
surveillent ce sujet
Voir