Calcul loi d'eau PAC Hitachi et thermo d'ambiance

Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 4.337 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 400 message Vienne
C'est à dire?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Vérifier que votre thermostat communique bien avec la pac et que vos consignes de temperature sont bien respectées et que la pac se met bien en thermo off quand votre TA est atteinte

Si vous avez un decouplage hydraulique s'assurer qu'il est bien activé dans le menu.

Si votre pac fait l'eau chaude S'assurer que la résistance de ECS ne se met pas en route n'importe quand (si pac + apoint electrique point de bivalence a régler)

Est ce qu'ils ont passé un peu de temps pour régler la loi d'eau, regler circulateur et équilibrer PC.

Est-ce qu'ils ont fait le tour de tous les menu pour vérifier que tout est bien réglé parce que tout laisser sur valeur par défaut c'est trop facile.

Vu le prix du matériel ça mérite quand même un peu de reglage pour optimiser la bête.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Ca à l'air pas mal. Elle reste à la température demandé, soit 19.5°.

Pour ce qui est du réglage du circulateur et du PC je n'en sais rien... Comment le savoir ?
La loi d'eau quand à elle est bien réglé oui.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Pour savoir si le circulateur est bien réglé tu peux regarder la T° de départ PC et T° retour PC le delta doit être entre 3° et 5°.

Pour l'equilibrage des circuits hydraulique tu peux déjà toucher les retour PC il doivent être a la même temperature.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Moselle
Hello, je profite de ce post car j'ai un peu les mêmes questions sur cette PAC (installée depuis 1 mois).
- Hitahi Yutaki S
- 2 thermostat a compensation Hitachi (ATW-RTU-05 et 06), un par zone.
- deux zones de chauffage (plancher chauffant au RdC et radiateurs à l'étage).
Au niveau hydraulique, je dipose d'une bouteille de mélange de 50l avec 4 piquages.
Pour la plancher chauffant, en sortie de la bouteille de mélange: une vanne 3 voies motorisée et un circulateur (asservi par la PAC).
Pour les radiateurs, en sortie de la bouteille de mélange: un circulateur NON asservi par la PAC (branché direct sur le courant).

Ma question se porte sur les points suivants:
- Si il y a une bouteille de mélange, est ce qu'il faut activer le découplage hydraulique sur la PAC? Si oui, j'ai l'impression qu'il faut dans ce cas asservir le circulateur des radiateurs sur la 3ème sortie dediée au circulateur, et d'un coller une sonde de départ en Taux, mais impossible d'avoir la confirmation.
- Je suis complètement largué sur les paramètres de configuration des thermostat a compensation Hitachi. En effet si configure une consigne à 21° par exemple, je vois bien sur la pac la remontée de la consigne et de la temperature d'ambiance, l'application de la compensation, mais alors on dirait qu'elle n'écoute que sa loi d'eau. Moralité j'ai une temperature ambiante de 22 ou 23 degrés, malgré la consigne à 21, rien ne dit à la PAC de ralentir.
- Cycles court, la bête fait beaucoup de court cycles. J'entends parler de sur-dimensionnement, et du coup elle ne fait pas son rôle d'inverter. Après avoir observé le status des circuit, c'est le circuit de chauffage des radiateurs qui met la pagaille. En effet, la dès que la temperature de l'eau est en dessous de la consigne de la PAC, elle redémarre le compresseur pour remonter, puis une fois atteinte, elle s'arrête.

@Zakodel: quand tu écris que les thermostat doivent se mettre en thermo OFF quand la TA est atteinte, est ce qu'il s'agit d'un paramètre sur la PAC ? car dans mon cas la TA > TC, et ça ne fait rien pour la PAC, elle ne tient compte que de sa loi d'eau.

Petit truc par contre: so on utilise les Thermostat d'ambiance a compensation ATW-RTU-05 et 06, le recepteur se met bien sur le bornier Hlink, pas de problème. Mais alors faut il garder le cavalier sur le bornier dedié a un thermostat de type TOR (borne 13 et 14) ou alors faut il le retirer ?

Merci!
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Hello @Pesto1: Concernant le thermo OFF quand la TA>TC il fut vérifier la config de ta pac.

Dans Configuration système-Options générales-Télécommandes ensuite tu descends sur 
- Delta T demande OFF(air) 
- Circuit 1 
- Delta T demande OFF chaud 1°C. C'est ce ce qui arrête ta pac lorsque la TC est dépasse de 1° et encore il y un bug car la pac s’arrête quand la TC est dépassé de 2°, comme si la pac multipliait par 2 la valeur de ce paramètre. Le technicien Hitachi a constaté ce problème et l'a signalé mais pour l'instant pas de nouvelle de Hitachi.

En tout cas si ce paramètre est sur arrêt  ou 3-4 ou 5° ta pac ne s’arrête pas.

D'origine je crois que Delta T demande OFF chaud est sur arrêt ou 3°C.

Pour pouvoir accéder a Télécommandes tu dois être en mode installateur si-non tu ne le verras pas il ne sera pas affiché. Pour accéder au mode installateur tu appui sur retour et OK pendant 3 seconde puis tu rentre le mot de passe. pour info le mot passe pour entrer dans le mode installateur est flèche droite  puis flèche bas puis flèche gauche puis flèche droite puis OK. A partir de la tu est en mode installateur (indique en bas de l’écran a droite apparait une clé) tu as accès a plus de paramètres. Le système repasse tout seul en mode utilisateur après 30mn ou tu appui longuement sur retour.

J’espère que cela puisse t'aider.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Moselle
Merci beaucoup Zakodel!

C'est exactement ce que je cherchais. Je me doutais que c'était une forme d'hysterisis, mais impossible de savoir le fonctionnement. Du coup je viens de le mettre à 1 degré, je vais observer ce que cela fait.
J'avais trouvé dans la doc PDF l'accès au menu installateur, mais merci de le préciser pour ceux qui ne le savent pas .
Je vais regarder si j'ai le même comportement que le tiens.
Pour info ma PAC tourne la version 104.

Par ailleurs, j'ai bien compris le principe du facteur de compensation expliqué dans le pdf, mais par contre je n'ai pas compris les valeurs suivantes:
  • Delta T. max comp. chaud + (valeur par défaut 10°C)
  • Delta T. max comp. chaud - (valeur par défaut -10°C)
Ces paramètres se trouvent dans le menu Configuration Système => Options générales => Télécommandes => Facteurs de compensation.
Je ne sais pas si ces Deltas concernent la température de l'eau du circuit ou alors ambiante, car 10°C, c'est juste énorme. En gros si tu savais à quoi servent ces Deltas, ça serait cool.




Rien à voir, si ça peut aider quelqu'un, j'ai aussi la passerelle Somfy pour la Tahoma, et pour que cela fonctionne bien, il faut basculer la PAC en mode contrôle Total, dans le menu Configuration Système => Options générales => Option commande externe.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Du coup Zakodel, peut tu m'indiquer la marche à suivre pour programmer la production d'ECS quand il y en a besoin mais UNIQUEMENT la nuit. Pour profiter des heures creuses.
J'ai étais dans Prog -> Unique -> Tous les jours de 2h à 5h.
Est-ce cohérent ?
Merci d'avance
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Moselle
Comme je disposais d'un petit ballon tampon (8 piquages), j'ai procédé comme Zakodel (et la doc) en activant le Découplage Hydraulique dans le menu Configuration Systèmes => Fonctions Optionnelles => Système (en mode installateur).
Cependant cela nécessite deux choses:
  • Un circulateur en sortie du ballon (branché en 34/36 sur la pac si > 2016)
  • une sonde de température de départ de balon pour mesurer la sortie de ballon (branché en 8/9 sur la pac si > 2016)
Étant équipé de tout cela, j'ai fait les branchement et tout redémarré, on verra bien ce que ça donne, mais de ce que je vois, des nouveaux logos sont apparus:
  • Sous le logo pompe, j'avais 1 et 2 (pour le circulateur principal et celui du circuit 2 avec vanne de mélange). Un petit 3 vient d'apparaître, concernant le circulateur de sortie de ballon pour les radiateurs.
  • Un logo avec une petite résistance et des chiffres allant de 1 à 3 est apparu, visiblement correspondant aux étapes de chauffages de l'eau du ballon tampon.

Par contre je n'ai pas vu où configurer la sonde de température de départ de ballon. Il semblerait que par défaut, dans le menu sonde, ça soit Sonde aux. 1 (Taux1) d'après la doc, mais si quelqu'un pouvait confirmer, et a quel endroit on pouvait voir cette mesure dans le status de la pac.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Moselle
Petite mise à jour suite ames réglages, je crois que j'ai evincé les problèmes de courts cycles.
Après avoir activé le découplage hydraulique et donc piloté le circulateur associé ainsi qu'une sonde de départ, j'ai aussi modifier certains paramètres de configuration:
  • J'ai configuré le circulateur de la PAC en Delta T, pour moduler la vitesse de l'eau.
  • Adapté la loi d'eau des deux circuits en configuration "Par points" et en tirant le vertex un peu vers le haut a 0 degrés (la maison est bien isolée mais elle a 20 ans, et n'est donc pas bbc).
  • Et surtout, j'ai baissé drastiquement la vitesse des circulateurs (plancher chauffant et radiateur/decouplage hydro).

En effet, les courts cycles étaient générés par une trop faible différence de température entre la sortie et l'entrée d'eau de la PAC. En effet tout les circulateurs tournaient au max (PAC, plancher chauffant, Radiateurs), donc l'eau circulait a font la caisse dans les circuits et n'avait pas le temps de "perdre" ses calories sur ses emetteurs... moralité elle revient aussi chaude qu'a la sortie.
En baissant drastiquement leur vitesse, je suis enfin arrivé a un écart de temperature IN vs OUT suffisant pour que les courts cycles cessent.
Je vais garder ça en observation pendant la saison.

Par contre je remarque bien le même problème que Zakodel sur le Delta T des thermostats qui ne semble pas respecté: si je mets aussi 1 degré, il ne va considérer que 2 degrés, et ça ressemble bien a du bug.
Je vais en parler a mon frigoriste pour qu'il puisse faire intervenir les mecs de la station technique Hitachi pas trop loin (sauf si ils sont au courant et qu'il y a une mise à jour à faire).
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Même si je ne suis pas concerné par ce problème, je vous remercie de nous donner votre retour d'expérience qui pourra peut-être en aider certains.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Pesto1 a écrit:

... si je mets aussi 1 degré, il ne va considérer que 2 degrés, et ça ressemble bien a du bug.


Essayez de mettre 0.5°, et peut être vous n'aurez plus qu'un degré de décalage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Aube
Bonjour,

Récent acquéreur d'une PAC pour plancher chauffant. Hitachi Yutaki S.

Quel est la différence entre température fixe, par point et courbe? J'ai compris qu'il y avait une histoire de loi d'eau.

Et concernant un sifflement quelqu’un aurait une idée? sifflement entre le module Int et Ext.

Pareil j’entends également dans les 2 collecteurs, l'eau circulé (donc bruit dans la pièce) est ce normal?

Merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Aube
Bonsoir, personne pour me guider...
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Fixe = température d'eau constante sans loi d'eau
Courbe = loi d'eau
Par point = loi d'eau avec point imposé

Le sifflement peut être une trop grande vitesse d'eau du à une hydraulique sous dimensionnée.
Messages : Env. 60000

En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 14h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir