Plancher chauffant + PAC mais froid dans les chambres

Ce sujet comporte 106 messages et a été affiché 6.215 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
24
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
soso440 a écrit:Gerente, perso j'ai la même PAC que lui, j'ai 2 circuits avec 2 ciculateurs.

Dans cette configuration, 2 thermostats ça semble couler de source.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour Dragonne63,

Le premier hiver, nous sommes également passé par toutes les températures possibles et imaginables (sauf la confortable ). Maintenant (3ème hiver) la situation est bonne sans être parfaite et voici notre retour d'expérience.

Nous avons une PAC Daikin Altherma 13 kVA, des planchers chauffants au rez et au 1er (204 m2), le thermostat d'ambiance Daikin au séjour mais, à la différence de votre maison, des thermostats individuels dans les 5 chambres.

Précisons également que nous sommes du genre "frileux" et qu'en dessous de 20 - 20,5 oC, on se croit au Pôle Nord .

Ce matin, le thermostat du séjour indique 20,6 (consigne à 21 + hystérèse de 0,5 oC) pour une température extérieure de 4 oC.

Par contre, par comparaison avec vos photosla T de départ dans la distribution du rez (7 boucles, dont 1 seule régulée) est à 28 oC, le retour étant à 21 oC (soit un différentiel de 7 oC, alors que vous n'avez que +/- 1 oC).
A l'étage, la T de départ dans la distribution (5 boucles, dont 4 régulées) est de 25 oC, le retour étant à 21 oC.

Dans un premier temps, nous avions contacté Daikin (assistance par téléphone) pour vérifier (et modifier) les paramètres de leur régulation.

=> Pour vous, cette étape est indispensable pour vous assurer que la puissance de la PAC est suffisante ou qu'il n'y a pas une autre anomalie au niveau de l'équipement ou du thermostat d'ambiance.

Dans un second temps, nous nous sommes retournés vers le constructeur et son plombier pour revoir la distribution entre les différents circuits.

=> Si vous n'avez pas confiance dans votre plombier, demandez à Daikin les coordonnées d'un autre installateur.

Enfin, tout à fait d'accord avec vous sur les déperditions dues à la VMC (hygro, simple flux) que nous trouvons également excessives

https://www.forumconstruire.[...]195#3922195

https://www.forumconstruire.[...]835#4284835

Bon courage et patience, la solution existe.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour à tous. J'ai effectivement remarqué que certains débimètre étaient à zéro à l'étage donc faut pas s'étonner si çà ne chauffe pas, hier soir, mon conjoint (petit précision, dragonne est une dame!!!) a tenté de tout couper à l'étage pour faire un relevé de température des pièces. Mais ce matin, seul deux débimètre sont à 0 alors qu'il a vissé à fond les bouchons bleus. J'ai donc tout viré, et nettoyé le tout (je me disais que les résidus de plâtre y étaient étaient peut être pour quelque chose. En tentant de remettre les bouchons pour fermer les boucles, je m'aperçois que seules 2 se vissent correctement, impossible de visser droit les deux autres bouchons. ESt ce que ces bouchons sont abimés? Est-il normal que le débimètre ne réagissent pas, quand je tourne à fond les deux qui semblent fonctionner, ca passe direct à 0.
Idem en bas, j'arrive à fermer les 2 premières boucles du collecteur, ensuite impossible, ça ne visse pas droit ou alors ca ne réagit pas.
Mes questions doivent vous sembler idiotes...
En tout cas je maudis mon chauffagiste de devoir me mettre à quatre pattes devant mon collecteur enceinte de plus de 8 moisMad
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Oui moi aussi mais la personne ne nous a pas dit si elle avait un kit bizone sur sa PAC.

Ca ressemble à ce petit module à côté de la PAC, est ce que vous avez ça chez vous?

https://media1.forumconstrui[...]1316290.jpg

soso440 a écrit:Gerente, perso j'ai la même PAC que lui, j'ai 2 circuits avec 2 ciculateurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
Euh a priori on a aucun kit bi zone, je n'ai rien qui ressemble à ce dispositif chez moi...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ds un ^premier temps faites équilibrer correctement votre vmc ça évitera de faire 50 fois le même taf

ensuite regardez vos réglages s'ils fonctionnent , vous en avez un démonte appuyez sur le téton voir s'il manoeuvre correctement , ce doit être un peu dur mais sans aucun blocage ou point plus dur nettoyer remonter
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
Equilibrer la VMC je veux bien mais d'une part, je ne sais pas comment ca fonctionne, et d'autre part l'électricien qui l'a posée dit que ca ne se règle pas. On a effectivement remarqué que dans certaines pièces ca tournait à fond tout le temps (sdb étage) et au contraire dans d'autre c'était tout le temps au mini (sdb du bas) alors que si je comprends bien, quand on prend une douche ça devrait plus aspirer, non? Pour ce qui est des aérateurs ouverts constament à fond, notre menuisier qui les a installé et bien il se trouve que c'est le pote de Rodary et c'est MMe R elle même la gérante donc, elle s'en tape et nous prend pour des cons. On a appelé aldes qui doit nous rappeller... Appeler mon électricien pour qu'il voit pour la VMC ca me semble compliqué étant donné qu'il lui a fallu une mise en demeure écrite pour venir finir mon compteur électrique (lui aussi bosse avec la ROdary team, vous l'avez compris on est tombé sur une brochette de bras cassés limite ********)...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tes bouches sont-elles reglables ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

je ne veux pas faire du hors sujet, alors "juste vite fait en passant" :

en dehors du pb de reglages, vu le descriptif du pb(froid à l'étage ET dans les chambres créées dans le garage initial) , il est probable qu'une vérification -et correction- de l'isolation (toiture et liaison toiture-mur) permettrait de réduire les désagréments... et les consos de chauffage.

pour le garage, je suppose qu'il y a une différence avec le volume habitable :
habitable avec bonne iso au sol
garage avec iso minimaliste au moment de la transformation pour préserver la HSP.
l'idéal -ou disons le minimum et le + facile - serait certainement de faire une isolation périphérique au niveau du sous-bassement.

j'arrête le HS , le réglage de ce PC est indispensable.
Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Ce sont des bouches hygroréglables, je ne crois pas qu'il y ait de réglage possible.

On parlait du débit minimum des ventilateurs il n'y a pas si longtemps avec Emile73, et je crois qu'il a raison sur le fait que ces VMC hygro ne fonctionnent jamais à leur débit minimum à cause de ces bouches. Je ne suis pas certains qu'il y ai tant d'économies que ça qui soient réalisées avec ces systèmes.
Ça fait plusieurs fois que je lis sur ce forum des gens se plaindre d'avoir les VMC qui tournent à fond alors que l'hygro est bonne.

Je pense que pour le soucis de Dragonne63, il faut équilibrer le plancher chauffant et voir les réglages de la PAC.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
On est d'accord il faudra régler son pc mais avant il faut trouver a régler sa vmc sinon ça va être tendu la conso
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
***** a écrit:Bonjour

je ne veux pas faire du hors sujet, alors "juste vite fait en passant" :

en dehors du pb de reglages, vu le descriptif du pb(froid à l'étage ET dans les chambres créées dans le garage initial) , il est probable qu'une vérification -et correction- de l'isolation (toiture et liaison toiture-mur) permettrait de réduire les désagréments... et les consos de chauffage.

pour le garage, je suppose qu'il y a une différence avec le volume habitable :
habitable avec bonne iso au sol
garage avec iso minimaliste au moment de la transformation pour préserver la HSP.
l'idéal -ou disons le minimum et le + facile - serait certainement de faire une isolation périphérique au niveau du sous-bassement.

j'arrête le HS , le réglage de ce PC est indispensable.
Wink

L'isolation a été faite au minimum et on s'est ouvertement moqué de moi quand j'ai dit que 12cm de laine de verre je trouvais ca juste. La chape isolante n'est bien sur pas plus épaisse coté garage mais pareil, c'est rien ma ptite dame qu'on m'a dit, létude thermique a dit que... on fait 50 maisons par an y'a jamais de pb blablabla...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
Je pense que je vais faire venir un expert parce que cette construction a déjà été suffisament éprouvante, je ne peux plus voir mes artisans qui ont tous été incorrects et pas sérieux à l'exception du facadeur que je recommanderais les yeux fermés. J'en ai ras le bol, j'ai fait une autoconstruction avec mon ex-mari, cela nous a mené au pire, je n'avais pas envie de me prendre à nouveau la tête et j'ai fait appel à des pros et bien sûr je suis tombée sur des bras cassés, c'est décourageant. Je regrette de ne pas être venue sur ce forum avant où la réactivité des intervenants fait vraiment plaisir.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Des fois ça arrive que le mec qui pose les bouches des VMCs ou simplement le peintre inversent des bouches. Et on se retrouve avec la bouche qui aspire à fond dans une chambre et celle qui n'aspire rien dans la salle de bain...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
En effet un expert serait mieux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 14h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

24
abonnés
surveillent ce sujet
Voir