Le 14/04/2018 à 06h36
Réfection tableau electrique
Bonjour,

J'ai acheté une maison, de 1994, équipée d'un tableau avec 16 portes fusibles (qui coupent la phase et le neutre) et un DDiff 30mA 40A.

Ce dernier protège 11 portes fusibles. Les 5 "gros" (plaque, 3 clims en 20A, buanderie 20A (frigo etcongel) etc) ne passent pas par le 30mA

Je vais deja remplacer tous les portes fusibles par des disjoncteurs.
Je vais aussi tirer une ligne en 2.5 et rajouter un disjoncteur 20A, pour une prise qui alimenter exclusivement le four de la cuisine (cuisine en rénovation)

Question : mon 30 mA 40 peut il supporter que je lui rajouter ce nouveau disjoncteur du four ?

Idéalement, devrais-je rajouter 1 ou 2 DDiff 30 mA pour protéger tous les circuits ? (y compris le disjoncteur 32A de la future plaque à induction)? Si oui, comment repartir ?

Ça fait 10 ans que je suis dans cette maison (jamais un fusible n'a grillé, qques déclenchements du 30 mA souvent après un retour du courant d'edf car ici en Guadeloupe les coupures sont fréquentes....)

Bref, merci pour vos avis et conseils,

Cedric
0
Partager
Sujet résolu !
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Actuellement connecté ! Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 14/04/2018 à 06h56
Bonjour

Ajoutez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A et répartissez vos disjoncteurs entre les 2 différentiels en vous assurant que le 40A n'est pas trop chargé.
0
Carminas
Partager
Ever777
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 5 mois
Le 14/04/2018 à 13h38
Bonjour, et merci pour votre réponse.

Sur le DDif 63A, je pourrais y mettre les appareil Non protégés actuellement ?
- plaque induction 32A
- four 20A
- chauffeau 20A
- machine à laver et congel 20A
- clim1 20A
- clim2 20A
soit 6 disjoncteurs

Et sur le DDif 40A le reste de la maison ? (soit 11 disjoncteurs, 7 en 20A (prises de courant) et 4 en 10A (éclairage)

Ou alors repartir autremement Qi c'est trop déséquilibré ?

J'ai 2 rangées pour mettre des disjoncteurs dans mon boîtier donc ça devrait passer et me laisser quelque places de vide au besoin.

Merci pour vos réponses,

Cédric
0
Partager
Actuellement connecté ! Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 14/04/2018 à 13h56
Vous avez intérêt à déplacer quelques circuit prises et éclairage du 40A vers le 63A. Ainsi si le 40A saute vous avez une partie des prises et éclairages qui fonctionnent
0
Carminas
Partager
Ever777
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 5 mois
Le 14/04/2018 à 14h00
D'accord.

Par contre, ça ne va pas faire trop sur le DDif 63A ? Combien peut'il supporter ? (je n'ai aucune idée de la différence entre les DDiff 40A et 63A, ni de leurs capacité)
Et es-ce que 2 DDiff de 40A n'auraient pas été suffisant ? (un peu moins cher)

Merci encore pour vos réponses,

Cedric
0
Partager
Actuellement connecté ! Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 14/04/2018 à 15h03
Dans le mesure où EDF ne vous délivre pas plus de 60A, vous n'avez aucun risque de surcharger un ID 63A.

Par contre le risque existe avec un 40A (9kW) surtout avec votre plaque et vos 3 clims.

Il vaut mieux mettre une quinzaine d'euros en plus et ne pas risquer de voir votre ID se détériorer et ne plus assurer la protection.

Autre point : dans la mesure où il y a les plaques prendre un type A (profitez en également pour mettre le lave-linge dessous)
0
Carminas
Partager
Ever777
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 5 mois
Le 14/04/2018 à 17h29
Super, Merci pour vos conseils. Je vais regarder ce qu'est un type À.

Dans tous les cas cela va rajeunir un peu l'installation, et surtout mettre de la sécurité sur le circuit "plaques four congel machine à laver"

Par contre, pour relier le nouveau DDif 63A, il faut repartir du à DDif 40A avec du fil de combien ? 6mm2?

Actuellement, j'ai les 2 gros fil qui arrivent du compteur sur le DDif, et de là je repars sur les porte fusibles (ceux qui sont protégés)

Merci encore pour ces précisions,

Cedric

Merci encore
0
Partager
Actuellement connecté ! Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 14/04/2018 à 17h38
Type AC: détecte les défauts du courant alternatif
Type A: détecte les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu

La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques) ;
doivent être protégé par un type A.
Les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC.


L'idéal serait de mettre 2 borniers dans votre tableau, de faire arriver les 2 fils en provenance du disjoncteur de branchement dessus et d'alimenter vos ID à partir de lui.

Ou encore mieux, d'alimenter directement un peigne vertical, auquel serait raccordé vos 2 ID (mais cela suppose que votre ID actuel soit compatible avec un peigne vertical)



Pour les sections :

Section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF (s'il est à proximité) et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé : 
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
0
Carminas
Partager
Ever777
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 5 mois
Le 14/04/2018 à 19h00
Merci pour toutes ces précisions.

J'ai par contre l'impression que les câbles qui arrivent sur mon DDif sont de 6carre, et dessous le DDif, du 10 carré qui remonte vers les porte fusibles.
Voilà quelques photos pour mieux visualiser.[img]


I[/img]
0
Partager
Ever777
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 5 mois
Le 14/04/2018 à 19h00
Merci pour toutes ces précisions.

J'ai par contre l'impression que les câbles qui arrivent sur mon DDif sont de 6carre, et dessous le DDif, du 10 carré qui remonte vers les porte fusibles.
Voilà quelques photos pour mieux visualiser.[img]


I[/img]
0
Partager
Actuellement connecté ! Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 14/04/2018 à 19h21
Effectivement les sections semblent faibles.
Attention si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA

Mais tant qu'à refaire autant faire le choses bien.

Malheureusement votre ID n'est pas peigne par peigne vertical, sauf à utiliser un adaptateur :


Sinon avec un peigne vertical, cela donnerait cela
0
Carminas
Partager
Ever777
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 5 mois
Le 14/04/2018 à 20h39
En effet, avec le peigne vertical, c'est propre.
Bon, dans mon cas, je pense que je vais utiliser un bornier, et repartir du bornier avec du 6carre sur les 2 DDiff. (puisque c'est du 6 carré qui arrive au DDiff actuellement)
Ou alors vous me conseillez quand même de passer à 10 carré même si en amont j'ai du 6carre ?

Je viens de vérifier mon abonnement :
6 kVA (protection 30A)

Jamais eu de soucis, j'espère que ça va aller avec la plaque induction (nous sommes au gaz actuellement)

En tout cas merci pour vos précieux conseils.
0
Partager
Ever777
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 5 mois
Le 14/04/2018 à 21h41
PS : ce DDiff Le grand serait compatible avec le peigne vertical (plus l'adaptateur qui irait vers mon actuel DDiff 40A)

INTER DIFF LEGRAND DX³-ID - VIS/AUTO - 2P - 230V~ - 63A - TYPE A -30MA-DÉPART HAUT- 2 M
0
Partager
Actuellement connecté ! Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 15/04/2018 à 07h37
Bonjour

Celui en photo est un type AC. C'est le 4 116 50
Si vous voulez un type A il faut le 4 116 51 (dont vous avez mis le descriptif)

Attention cet interrupteur différentiel n'est utilisable qu'avec un peigne vertical (ou alors il faut ajouter l'adaptateur 4 052 09)
0
Carminas
Partager
Ever777
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 5 mois
Le 15/04/2018 à 16h40
Bonjour,

Merci pour votre réponse. Je vais commander tout mon matériel sur laboutiqueelectrique.com
L'avantage pour moi est qu'ils livrent en Guadeloupe pour un prix raisonnable.

Si je prend le disjoncteur, avec 2 adaptateurs, et un peigne vertical, je pourrais ainsi aller du compteurs EDF vers le 1er DDiff et de là, connecter le second avec le peigne + 2 adaptateurs.

Je n'ai pas ouvert le disjoncteur général EDF mais peut être que à sa sortie je pourrais changer les câbles et mettre du 10carre entre le disjoncteur général et le 1er DDiff, puis peigne vertical et et adaptateurs pour relier les 2 DDiff ?

Et après, des peignes horizontaux pour relier les phases et neutres des 2 DDiff sur les disjoncteurs ?

Pour les peignes, c'est standart, pas de section particulière ?

Merci encore pour vos réponses, je commence grace à vous a y voir plus clair et à voir le bout

Cedric
0
Partager
En cache depuis avant-hier à 08h24

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Normes tableau électrique »
Discussion lancée par - 11 réponses
« Tableau electrique aux normes ? »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Pontage dans tableau électrique : fil souple ou fil rigide »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Besoin d'aide pour tableau électrique »
Discussion lancée par - 19 réponses
« Que mettre dans le tableau électrique? »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Ajout prise électrique hotte derrière le placo »
Discussion lancée par machmalo59 - 21 réponses
« Branchement Portail »
Discussion lancée par vendita - 2 réponses
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir