Menu utilisateur
Menu

Composition d'un mur extérieur - intérieur

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 84 fois
Métek
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 02/10/2019 à 22h06
Composition d'un mur extérieur - intérieur
Bonjour,

J'aimerais avoir vos avis au sujet de la composition d'un mur en ossature bois proposé par un fabricant.
Ci dessous le détail en partant de l'extérieur vers intérieur (les murs sont livrés prêt à poser).
Ils sont fabriqués en épicia séché avec double contreventement d'osb 12mm :

1 bardage mélèze
2 liteaux
3 Pare Pluie
4 OSB 12mm sans formaldéhyde 
5 laine minérale dans épaisseur ossature 169mm
6 OSB 12mm sans formaldéhyde 

Par la suite, je pense ajouter une petite isolation 8cm puis ba13.

Mes questions concerne essentiellement ce double contreventement OSB avec une laine minérale entre les deux.
J'ai pu lire que l'utilisation de frein vapeur voire pare vapeur est obligatoire. De ce que je comprends, le FV ou PV devrait se trouver entre la laine minérale et l'OSB intérieur.
Le fabricant, me dit que ce n'est pas nécessaire dans le cas d'un double contreventement.

Ma crainte, voir l'humidité bloquée à l'intérieur de ce mur double contreventement.

J'ai ensuite lu des choses sur les murs perspirants ... suis je dans ce cas ? à mon sens non, de ce que je comprends je devrais avoir des sd différents pour ne pas piéger l'humidité.

Pour rappel ces murs sont usinés et livrés ainsi. Ai-je la possibilité de l'améliorer, par exemple en ajoutant le FV après l'osb intérieur ?
Vous remerciant par avance pour vos conseils.
0
Partager
jmd14

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
Le 03/10/2019 à 21h45
Re: Composition d'un mur extérieur - intérieur
Métek a écrit:Bé.

Pour rappel ces murs sont usinés et livrés ainsi. Ai-je la possibilité de l'améliorer, par exemple en ajoutant le FV après l'osb intérieur ?
Vous remerciant par avance pour vos conseils.


Bonsoir ,
Oui, de plus l'étanchéité à l'air sera meilleure si le pare vapeur est posé une fois tous les murs montés .
0
Dans la vie d'un homme,il y a pire que de ne pas avoir réussi,c'est de ne pas avoir essayé .
Partager
Métek
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 05/10/2019 à 08h44
Bonjour,
Merci pour votre réponse,
Que pensez vous de ce double contreventement ? l'humidité ne peut-elle pas rester entre ces deux panneaux OSB et donc au fil du temps pourrir les murs.

J'ai pu obtenir une réponse que je publierai par la suite, mais un second point de vue serait intéressant.
0
Partager
jmd14

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
Le 05/10/2019 à 11h27
Si vous posez un pare vapeur intérieur et que votre logement soit ventilé de façon correcte,il n'y a aucune raison que des transferts gazeux provoque des désordres dans la paroi,il y a beaucoup de légendes sur le net !
Après,techniquement et économiquement parlant quel intérêt à concevoir l'entité des murs avec un double contreventement ? ( sauf dans le cas de surfaces de murs réduites qui peuvent nécessiter cette disposition .)
Autant partir avec un panneau pare pluie en fibre (genre steico) vous aurez une paroi ouverte à la diffusion et un complément d'isolation .
0
Dans la vie d'un homme,il y a pire que de ne pas avoir réussi,c'est de ne pas avoir essayé .
Partager
Métek
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 05/10/2019 à 13h33
Ces murs usinés se vendent ainsi, prêt à poser (fabricant facibloc voir sur le net)
Donc pas trop le choix sur la solution technique.

J'ai obtenu cette réponse technique qui s'oppose à la vôtre :
Parce qu’à ce jour, les OSB qui sont des panneaux très hétérogènes, ne bénéficient pas encore de qualification du point de vue de leur résistance à la diffusion de vapeur.
Parce qu’avec deux OSB, il faudrait que celui qui se trouve à l’intérieur présente un Sd déterminé par le test dit à la coupelle humide et celui qui est à l’extérieur présente un Sd déterminé par le test dit à la coupelle sèche.
Pour qu’un mur fonctionne à la perspirance il faut que ce mur respecte le facteur 5, c’est-à-dire que le Sd du panneau situé à l’intérieur soit 5 fois plus élevé que celui qui est coté extérieur.
Enfin, quant à la proposition de poser un enduit sur la face extérieure ne permet plus l’évacuation de la vapeur d’eau et il faudrait donc un PV de Sd 90 mètres au minimum.
0
Partager
jmd14

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
Le 05/10/2019 à 17h27
Métek a écrit:Ces murs usinés se vendent ainsi, prêt à poser (fabricant facibloc voir sur le net)
Donc pas trop le choix sur la solution technique.

J'ai obtenu cette réponse technique qui s'oppose à la vôtre :
.


Non elle ne s'oppose pas à ma réponse dans laquelle je vous conseille un pare vapeur coté intérieur ,car vous n'êtes pas dans la disposition de murs perspirants .
0
Dans la vie d'un homme,il y a pire que de ne pas avoir réussi,c'est de ne pas avoir essayé .
Partager
jmd14

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
Le 05/10/2019 à 17h37
Voici un extrait de leur pub:


""Les avantages de l'ossature bois:
Un matériau qui régule l'hygrométrie ambiante et respectueux de la nature grâce à ses bas rejets de CO2
Une isolation phonique
Une isolation thermique performante répondant aux exigences de la RT 2012 et 2020 ""

Je ne vois pas comment avec leur système il y a régulation de l'hygrométrie !
isolation phonique avec de caisson de petites dimensions rempli de laine de verre c'est n'importe quoi !
Prétendre qu'il n'y a pas besoin de pare vapeur dans le cas d'un double contreventement en osb c'est étrange de la part d'un fabricant ou vous avez mal compris .
0
Dans la vie d'un homme,il y a pire que de ne pas avoir réussi,c'est de ne pas avoir essayé .
Partager
Métek
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 05/10/2019 à 18h11
Ce que vous dîtes me rassure car concorde avec le second avis obtenu.

J'ai bien compris ce que m'a dit le fabricant, d'ailleurs vous pouvez regarder son site.

Il ne rentre pas dans le détail des éléments utilisés mais une illustration y figure.

Je l'ai eu au téléphone, il m'a confirmé que ce n'était pas nécessaire en cas de double contreventement.

Pour ma part je pense que même si je mets un pare vapeur derrière le mur intérieur.
L'humidité risque d'être bloqué dans son mur.

Son concept sent mauvais je vais m'abstenir ...
0
Partager
En cache depuis le mercredi 09 octobre 2019 à 02h56

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faire construire, combien ça coute ?
Faire construire, combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de plans de maison
Photos de plans de maison
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir