Bonjour à tous,

Depuis 3 ans en abonnement HP/HC avec ballon d'eau chaude Thermo ne fonctionnant qu'en HC grâce à un contacteur J/N Legrand.

Après analyse, je bascule en offre de base car le gain est nul.
La bascule est faite mais le contacteur est toujours là, du coup il repasse tout seule en mode auto chaque soir et mon BEC n'est plus alimenté. je dois le forcer en positon I tous les matins (enfin depuis la bascule il y a 2 jours).

Suis obligé de le retirer ? Si oui comment dois-je gérer les branchements sachant qu'il n'y aura plus rien à la place ?
0
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Partager
stephdespieds

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
Le 08/10/2019 à 18h34
Bonsoir,
Avez-vous une protection 2A pour la bobine du contacteur HC/HP si oui vous coupez le disjoncteur 2A et zasser le contacteur Jour nuit en marche forcée
Steph
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 08/10/2019 à 19h15
Bonsoir

C'est bizarre ce que vous dites.
A partir du moment où vous etes repassez en tarif de base, le contact EDF ne se ferme plus et la marche forcée ne devrait pas revenir en automatique (à moins que les HC soient pilotées par une horloge et pas par le contact EDF)

Sinon la bonne solution est effectivement de couper le disj 2A et de mettre en marche forcée.

A terme vous pourrez carrément démonter le contacteur.
0
Carminas
Partager
chloroplaste
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
Le 09/10/2019 à 10h19

Voici le contacteur juste à gauche du boitier TYWATT., il ne semble pas y avoir de disjoncteur dédié.

Et voici une vue d'ensemble du tableau électrique


Et je confirme, il repasse en mode auto à 22h22 et à 6h22 (soit les heures de bascule en mode HC/HP) et je confirme pas être en "offre de base" au niveau du compteur.
0
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Partager
Rfco

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 4000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 11 ans
Le 09/10/2019 à 13h06
Hello


Mettre en marche forcée et débrancher A1 ou A2 et mettre ce filtre sur domino

@+
0
Partager
kika-75

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
Dept : Gers
Ancienneté : + de 5 mois
Le 09/10/2019 à 14h45
Soit le signal J/N arrive encore sur la bobine (donc toujours tarif HC/HP), soit la bobine est pilotée par autre chose, comme une horloge. Regarde le cablage de ton boîtier TYWATT, a priori il a une sortie pour piloter les ballons ECS
0
Partager
chloroplaste
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
Le 09/10/2019 à 18h22
kika-75 a écrit:Soit le signal J/N arrive encore sur la bobine (donc toujours tarif HC/HP), soit la bobine est pilotée par autre chose, comme une horloge. Regarde le cablage de ton boîtier TYWATT, a priori il a une sortie pour piloter les ballons ECS

Maintenant que vous le dites... En effet, j'ai la possibilité de lancer une chauffe via mon boitier TYWATT, il doit donc y avoir un fil pilote entre ce dernier et le contacteur J/N.
Je vais démonter pour regarder cela.
0
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Partager
chloroplaste
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
Le 10/10/2019 à 18h27
En fait le signal HP/HC n'est plus actif. j'ai vérifié rien ne se passe ni à 22h22 ni à 6h22 (signal habituel EDF).
Par contre à 23h00, le contacteur jour nuit se remet en auto

Voici une photo de mon compteur électrique :




je constate ici qu'il y a en effet un fil pilote entre le contacteur et le boitier Tydom qui me permet de forcer le ballon d'eau chaude deûis le boitier Tydon (fonction que je n'utilise pas).

Du coup que dois-je faire ?
Retirer le fil marron ?

Merci pour votre aide.
0
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Partager
stephdespieds

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
Le 10/10/2019 à 19h04
Bonsoir,
Retirez le fil marron de la borne 17 vers a2 (?!) et la commande du chauffe eau ne passera plus en automatique.
Le tout hors tension.
Steph
0
Partager
Rfco

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 4000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 11 ans
Le 10/10/2019 à 19h43
Coucou


hier, à 13h06, j'ai donné la solution, mais personne ne semble prêter attention à ce que je dit.


@dieu
1
Partager
chloroplaste
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
Le 11/10/2019 à 11h41
Rfco a écrit:Coucou


hier, à 13h06, j'ai donné la solution, mais personne ne semble prêter attention à ce que je dit.


@dieu

Si si je l'avais bien vue.
C'est juste que je voulais comprendre pourquoi la marche forcée suatait malgré l'absence de signal HP/HC.
Et espérant secrètement une solution sans avoir à faire de manipulation technique.
J'ai donc désormais 2 solutions :
- Soit retirer A2 et mettre un domino dessus
- Soit carrément retirer le fil entre A2 et le boitier TYDOM.
0
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 11/10/2019 à 11h56
Bonjour

Allez voir dans les paramètre d'installation du Tywatt, menus 2-21 et 2-22.
J'ai l'impression qu'il y a un réglage horaire de déclenchement du chauffe-eau lorsqu'on utilise pas les HC.
Ainsi pour un ballon thermo, il est plutôt intéressant de le faire fonctionner aux heures les plus chaudes de la journée.
1
Carminas
Partager
chloroplaste
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
Le 11/10/2019 à 12h14
Carminas a écrit:Bonjour

Allez voir dans les paramètre d'installation du Tywatt, menus 2-21 et 2-22.
J'ai l'impression qu'il y a un réglage horaire de déclenchement du chauffe-eau lorsqu'on utilise pas les HC.
Ainsi pour un ballon thermo, il est plutôt intéressant de le faire fonctionner aux heures les plus chaudes de la journée.

Merci pour l'astuce. je vais y jeter un oeil ce weekend.
0
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Partager
chloroplaste
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
Le 12/10/2019 à 15h22
Via le menu installeur 1-04, j'ai pu finalement désactivé le pilotage.
Parfait.
Un grand merci à tous pour votre contribution.
0
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Partager
En cache depuis le mercredi 16 octobre 2019 à 00h53

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
25 conseils pour bien faire construire sa maison
25 conseils pour bien faire construire sa maison
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de plans de maison
Photos de plans de maison
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
personnes
surveillent ce sujet
Voir