Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 10 message Nord
Propriétaire d'un immeuble de 4 étages ( la chaudière est dans la cave = 5 étages ). Je veux envoyer l'eau froide de la ville ( entre 12 et 14 °C ) dans 3 cumulus de 100L chacun ( l'isolation des cumulus ayant été enlevée ) installés dans les combles perdues où il fait plus ou moins chaud !. Puis l'eau ainsi " préchauffée " redescend jusqu'à la chaudière.
L'avantage : quelque soit la température dans les combles ( très chaude en été ), la t° de l'eau sera entre 20 et 60°C.
Vraisemblablement près de 50°C ou +. Ainsi la chaudière reçoit une eau non pas à 12°C pour la monter à 55°C mais une eau à 30 ou 40 ou 50 ou 60°C....
Pour connaître la température dans les combles (toute l'année), je viens de placer une sonde reliée, à l'étage en dessous, à un afficheur électronique. Ainsi je vais relever la t° deux fois par jour (à 10h et à 16h) sur toute l'année.   
donc … à suivre ...
Quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense ? c'est une connerie ou ça tient la route … ?

2ieme question : puis-je faire passer les 2 tuyaux en cuivre de la cave aux combles en passant dans le conduit de la cheminée ????

cordialement,
Paul de LILLE
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, N'y a-t-il pas une VMC collective dans cet immeuble ? On pourrait faire comme un cagibi en OSB marine, et utiliser la chaleur de l'air.

Pas la peine d'enlever l'isolation d'un chauffe eau, en plus, je ne sais pas trop comment c'est fait, mais ça risque de nuire à sa solidité. Il existe des ballons surpresseur qui n'ont aucune isolation, et c'est tout près.

Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas très efficace, (gain très très faible) Pour préchauffer il faudrait un serpentin, car une grosse volume d'eau dans un récipient, ça ne va pas prendre grand chose comme calories. Et aussi, vu la conso d'eau de 4 logements, l'eau n'aurait pas grand temps pour chauffer. De plus, en combles non isolés, vous avez le risque de gel en cas de grands froids.

Et en plus, normalement il y a un compteur par logement, donc il faudrait 4 ballons...

Je crois qu'il vaudrait mieux "modérer" un peu le débit d'eau qui entre dans chaque chauffe eau, car souvent les gens ouvrent à fond l'eau chaude comme si elle pouvait être aussi abondante que l'eau froide et comme si elle ne coûtait rien ou presque. En plus s'il y a beaucoup de pression, on peut aussi modérer en agissant sur le réducteur de pression, on peut mettre aussi des douches économiques.

En tout cas, aucun professionnel ne vous fera une telle installation, ni même de faire passer le tuyau cuivre d'arrivée d'eau dans la conduit de cheminée.

En plus ATTENTION Ce doit être de la location, donc il ne faut pas trop s'écarter des normes. C'est un peu différent que lorsqu'on bricole pour soi.

Au fait, la chaudière ne produit pas l'eau chaude sanitaire ? c'est une chaudière mazout ? gaz de ville ?

Les chauffe eau des logements ont quelle contenance ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci, grand merci pour la réponse. Je ne m'y attendais pas. Mais j'en profite, et, je cherche à améliorer mon idée !
1) la cheminée est constituée de deux conduits. Dans l'un d'eux passent les gaz brûlés de la chaudière à fioul dans la cave. L'ensemble de la cheminée est ainsi plus ou moins chauffé . L'autre conduit, qui ne sert à rien aujourd'hui, est donc lui aussi chaud, par conduction par les briques. Quand on est dans une chambre, on peut toucher tout l'ensemble de la cheminée : c'est légèrement chaud (peut-être 25° 30° ou 35°C). Il arrive que le locataire ferme son radiateur de chauffage à eau, parce que les briques de la cheminée qui passe dans sa chambre, chauffent suffisamment la pièce.
Entre la chaudière dans la cave et la sortie de la cheminée sur le toit, il y a 5 étages. Ce qui fait une longueur du conduit chaud d'environ 13 mètres. Si, dans la même maçonnerie de cette cheminée, dans le conduit voisin où ne passent pas les gaz chauds, je passe mon tuyau de 20mm en cuivre, jusque dans les combles, je raccorde l'eau "froide" à des radiateurs plats en tôles soudés (c'est effectivement mieux que des cumulus), branchés en série et/ou en parallèle, cette eau froide passe dans tous les radiateurs, puis redescend dans le conduit chaud libre de la cheminée, puis rentre dans la chaudière. L'eau rentrera ainsi dans la chaudière certainement plus chaude qu'à son arrivée depuis la rue. Le service des eaux délivre une eau entre 12° et 14°C selon leur cahier des charges.
Cette chaudière envoie de l'eau chaude sanitaire à 4 douches (pas de baignoires), et à 12 lavabos avec robinets d'eau chaude.
La surface des combles perdues fait environ 6m sur 4 m.
Pour finir : comme déjà dit : j'ai installé une sonde dans ces combles, reliée à un afficheur électronique que je peux lire depuis l'étage en dessous, régulièrement… pour voir quelles températures il y fait ???
à suivre...
merci pour votre attention, car en tant qu'ingénieur en électronique, je suis plus un chercheur qu'un chauffagiste !
Paul
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour,
Expliqué comme ça, c'est déjà moins bancal. Il faudra des tuyau surdimensionnés pour que l'eau passe lentement et ait le temps de se réchauffer.
Le seul risque est le développement de légionelles. Perso, je ne m'y aventurerais pas.

Vous êtes sûr que le 2eme conduit n'est pas la ventilation haute de la chaufferie?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nord
Je ne sais pas ce qu'est une ventilation haute ? . Derrière la chaudière, il n'y a qu'un tuyau de ~20cm de diamètre qui rentre dans le conduit de la cheminée… c'est tout. S'il s'agît de l'aération autour de la chaudière, il y a deux soupiraux dans la cave qui amènent de l'air frais !
Paul 
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il ne faut pas utiliser de radiateurs, l'eau va ressortir plus ou moins colorée. Même si on est censé ne pas boire l'eau chaude sanitaire, certains l'utilisent pour cuisiner, et ça "craint un max" surtout en location où vous pourriez avoir des ennuis.

Et il faudrait une bonne quantité d'eau si on veut utiliser un serpentin, pour qu'elle ait le temps de prendre quelques degrés. Et surtout, comme dit ci dessus, il y a le risque de légionelose.

On a tous envie de faire des économies, mais il faut se fixer certaines limites, et encore plus en location où la sécurité des locataires doit être préservée.

Je sais que certains font couler beaucoup d'eau, comme si elle était gratuite parfois. J'ai remarqué qu'en modérant un peu le débit et la pression, sans trop, on avait moins de conso, et cela sans risques.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Le meilleur moyen de récupérer les calories des combles est de ne pas les laisser partir en isolant bien ces combles; ce sera plus sûr et efficace que d'essayer de préchauffer l'ECS.
Les légionelles ne se développent que dans l'eau stagnante; ici avec 4 appartement, elle n'a surement pas le temps de stagner longtemps.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
LARZAC a écrit:Bonjour,   Il ne faut pas utiliser de radiateurs, l'eau va ressortir plus ou moins colorée.  Même si on est censé ne pas boire l'eau chaude sanitaire, certains l'utilisent pour cuisiner,  et ça "craint un max" surtout en location où vous pourriez avoir des ennuis...

Bonjour,
Exact. Les radiateurs n'ont pas la certification ACS, nécessaire pour véhiculer de l'eau chaude sanitaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Raymond037 a écrit:...
Les légionelles ne se développent que dans l'eau stagnante; ici avec 4 appartement, elle n'a surement pas le temps de stagner longtemps.

La légionelle se développe surtout dans l'eau tiède.
La nuit, la journée, l'eau sera stagnante et tiède dans les tuyaux qui transitent dans le second conduit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
paul de LILLE a écrit:Je ne sais pas ce qu'est une ventilation haute ? . Derrière la chaudière, il n'y a qu'un tuyau de ~20cm de diamètre qui rentre dans le conduit de la cheminée… c'est tout. S'il s'agît de l'aération autour de la chaudière, il y a deux soupiraux dans la cave qui amènent de l'air frais !
Paul 

Quelle est la puissance de la chaudière?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 15h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir