Résistance PAC Daikin air eau

Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 960 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour 
désolé, j'ai peu de disponibilité en ce moment 
Antoinz a écrit:Très bien, nous allons fera cela merci pour tous vos explications et vos conseils

Si vous avez encore 10 minutes de votre temps, est ce que vous pouvez m’expliquer si c’est mieux d’être en loi d’eau plutôt qu’en loi fixe et ce même par temps froid et pourquoi ? 

Sachant que nous habitons à Calais, avec une température moyenne de 18 l’été et 3 l’hiver.  

parce que n’arrivant pas à obtenir les températures demandées la semaine dernière l’installateur nous dit basculer en manuelle (sous entendu loi fixe si je comprends bien et donc ici 65´C) 

Cordialement 
Antoine 


Je vous passe les calculs mais votre maison a une deperdition de 385/°C  (ecart t ext - t int)et vos radiateur de 220W/°C  (ecart T eau chaude _ T interieur )
Donc en therorie il faut que votre eau chaude augmente de 385/220, soit 1,75°C  a chaque fois que le température exterieure chute de 1°C . C'est la loi d'eau une droite. Et comme avec deux points on caracterise une droite, votre machine a ces deux points.
Ensuite 
COP =  T froide / ( T froide – T chaude )  ,avec les température en Kelvin ( t K = T °C+273)
or comme en automobile, le rendement du cycle de Carno est de l'ordre de 0,33 sur les meilleurs pompes à chaleur
avec T en °C cette fois
COP réelle = 0,33 x (T froide +275)/(T chaude-T froide)
Si on considere la T froide constante à 10°C
COP réelle = 0,33x 295 / (Tchaude -20) 
Donc vous comprenez que plus T chaude ( température des radiateurs) augmente , plus le COP diminue.
Donc dans le but de maximiser le COP ( donc de baisser la facture) on suit une loi d'eau juste suffisante pour chauffer la maison . 
Il est completement anormal d'avoir une temperature d'eau fixe superieure à l'utilisation des appoinst electriques . vous allez exploser la facture . il est anormal d'avoir une température d'eau à 65 °C en debut d'automne . 
J’ai commis une erreur avant hier . Si votre circuit de radiateur est alimenté par la pompe de la pac c’est bien la pompe de pac dont il faut augmenter en vitesse. Si vos radiateurs sont alimentés par un circulateur en sortie de melangeur, c’est soit augmenter la vitesse du calculateur, soit en mettre un plus puissant ( je n’y connais rien hormis calculer ).
Une photo de vos circuits entre l'unité interieur de PAC et les platines de depart et de retours d'eau serait appreciable . 

Autre chose . vous nous avez parlé de radiateurs trés froids . Mais est ce que dans le même temps vous avez à l'autre bout de la maison des radiateurs trés chaud ? A combien sont reglés le thermostat de ces radiateurs trés chaud ? Parce que je me demande si vous n'avez pas un passage preferentiel par des radiateurs proche de la chaudiere et grand ouverts. 

Ne vous inquietez pas, on va trouver.

Fabrice 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour 
sitro a écrit:Bonjour,

Antoinz : J'ai cherché la doc de votre Pac, pas facile. 
J'ai trouvé le manuel français d'intallation : https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/declarati[...]on%20manuals_French.pdf

Si j'en crois les montages proposés , les installations avec bouteille de compensation  engendrent l'installation d'une pompe (circulateur). Prenez votre circulateur en photo et notez les références

Fabrice 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Je vais essayer de regarder tout cela, 
Merci pour tous vos conseils
sitro a écrit:
Antoinz a écrit:Bonjour,

Bizarrement ce matin (8’C) les radiateurs sont chauds voire très chauds même pour une température demandée qui est toujours la même , 18,5-19’C 

oui, ça me semble logique et correspondre à un fonctionnement en loi d'eau.
La température de vos radiateurs est directement dépendante de la température extérieure.
Voici votre courbe loi d'eau en graphique :



A priori, si je ne me trompe pas votre PAC peut monter à 80° (avec probablement les résistances électriques , donc un 1kWh chauffé consomme 1kWh électrique)

Alors si vous savez paramétrer la bécane, vous pouvez en suivant la même pente de 1 à la louche , décaler le point le plus froid extérieur vers (-5° ; +76°), ainsi si les temp extérieures descendent en dessous de 0° vous aurez des radiateurs plus chaud, mais vaec plus de consommation électrique bien sûr.
De même vous pouvez décaler le point le plus chaud extérieur vers (+18° ; +50°), à moins que vous n'ayez pas assez chaud par  température douce.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis aujourd'hui à 18h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
10
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir