Résistance PAC Daikin air eau

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour, peut on débrancher sans risques la résistance de la pompe à chaleur Daikin alterma 3 duo bizone.
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompes à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Pontchateau (44)
C'est quoi l'intérêt?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Loiret
Pour ne pas qu'elle fonctionne, c'est ce qui consomme le plus.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Pontchateau (44)
Ba tu peux changer dans les paramètres et la désactiver. car si tu la débranches sans changer le paramètre elle va se mettre en erreur.
mais du coup tu vas user ta PAC et en hiver tu n'auras pas les températures souhaitées.
et dire que c'est elle qui consomme le plus c'est aller un peu vite dans les calculs.
à ton avis si le fabricant l'a mis ce n'est pas pour les chiens.
c'est un peu comme retirer le turbo de sa voiture.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Langeais (37)
Bonjour,
La PAC est peut être mal programmée(paramétrée), car ce n'est pas normal que la résistance se mette souvent en marche, surtout avec les T° actuelles.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Pontchateau (44)
Oui, perso j'ai une daikin altherma, et j'avais activé le mode d'urgence (résistance qui chauffe si le module extérieur est en panne) car j'avais eu une panne de ventilo sur le module exterieur.
et bien même après la réparation des fois je voyais elle se mettais en mode d'urgence. du coup j'ai désactivé ce mode, il faut l'activer qu'en cas de panne.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Indre
Je n' ai jamais alimenté ces résistances et cela n' est pas nécessaire si on a été prévoyant et prévu un autre mode de chauffage en cas de panne de la PAC .(voir décembre 99 )
Messages : Env. 90
Dept : Indre
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Langeais (37)
Bonjour,
Si la panne le permet, les résistances peuvent servir pour l'ECS.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour mecanomarine, vous avez quoi comme marque de pompe à chaleur, car moi je l'ai débrancher, mais je ne sais pas si sa va causer un problème en hiver, le technicien m'as dit qu'elle servait surtout en hiver, lors du dégivrage du module extérieur.
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Loiret
Peut on bloquer la résistance sur 2kw, car sur Daikin, il y a des paliers 2, 4 et 6kw.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Pontchateau (44)
Dany a raison, lors du dégivrage en hiver, la PAC inverse son sens de circulation, pour renvoyer du gaz chaud vers le module exterieur, et ce gaz est chauffé avec la résistance.
Perso j'ai eu une panne de dégivrage, ça fait bizar... le module exterieur s'enduit de givre, ça devient du glaçon, et le ventilo tourne sans pouvoir aspirer, il peut même casser si les pâles se prennent dans la glace trop épaisse. à éviter.
Perso je pense qu'une PAC n'est pas faite pour être bricolée. c'est pas une mobylette.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Indre
Non , les résistances ne servent pas au dégivrage , mais a compenser au cas ou la PAC est a sa puissance maximum et qu'elle ne suffit pas a assurer le chauffage par grand froid .Pour le dégivrage , le sens de circulation est inversé et le gaz se réchauffe au contact de l' eau du circuit de chauffage dans l' échangeur .J'ai une Altherma 11 KW et les résistances n' ont jamais été branchées , sans problème de givrage exagéré (10 ans de fonctionnement )
Messages : Env. 90
Dept : Indre
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Loiret
Le technicien m'a dit que ça servait au dégivrage et quand la PAC n'est pas assez puissante par grand froid,.
J'ai la dernière version l'altherma 3 avec le nouveau gaz R32.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Pontchateau (44)
Mecanomarine. tu as fait combien d'économie en débranchant tes résistances?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Langeais (37)
Mecanomarine a écrit:Non , les résistances ne servent pas au dégivrage , mais a compenser au cas ou la PAC est a sa puissance maximum et qu'elle ne suffit pas a assurer le chauffage par grand froid .Pour le dégivrage , le sens de circulation est inversé et le gaz se réchauffe au contact de l' eau du circuit de chauffage dans l' échangeur .J'ai une Altherma 11 KW et les résistances n' ont jamais été branchées , sans problème de givrage exagéré (10 ans de fonctionnement )

Bonsoir,
Oui et non, cela dépende des PAC; chaque fabricant a sa  technique. Panasonic dégivre avec la ou les résistances, du moins sur le modèle que j'ai.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Indre
soso440 Je ne les ai pas débranchées car elles n'ont jamais été branchées , j'ai un ballon tampon sur l' installation et cela suffit au dégivrage , Pour les grands froids ( quand la PAC est au maximum et ne suffit pas ) , j' allume la cheminée ( insert ) et cela passe .
On installe une PAC pour diminuer la facture EDF , et les résistances sont le moyen de chauffage le plus coûteux qu'il soit !
Messages : Env. 90
Dept : Indre
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Pontchateau (44)
Mecanomarine, donc tec conseils ne sont pas applicables à quelqu'un qui n'a pas d'autres moyen de chauffage en appoint.
et ta réfléxion sur la résistance n'est pas bonne. ce qui compte c'est la consommation globale de la PAC et non une petite résistance qui fait un appoint de temps en temps.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour,

Sur l'Altherma 3, les résistances alimentées depuis un départ spécifique dans le tableau élec. ( 32A de mémoire ) sont les résistances de l'unité intérieure. Elles ne servent donc pas au dégivrage de l'unité extérieure.

On peut les alimenter par palier 2 -4 ou 6 kW ( puissances variable selon le modèle de PAC ).

A titre perso, je les ai débranché lors de la mise en service de l'installation.
Vous pouvez les débrancher lors d'un fonctionnement traditionnel, mais lorsque la température extérieure sera basse je ne sais pas ce que cela donnera. Est-ce que le compresseur va devoir forcer plus que de raison, se mettre en défaut, ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Langeais (37)
john8854 a écrit:Bonjour,

Sur l'Altherma 3, les résistances alimentées depuis un départ spécifique dans le tableau élec. ( 32A de mémoire ) sont les résistances de l'unité intérieure. Elles ne servent donc pas au dégivrage de l'unité extérieure.

Peut être que si, comme sur beaucoup d'autres PAC; la résistance sert à chauffer l'eau, envoyée en sens inverse sur l'évaporateur, pour le dégivrer; l'eau est aspirée dans l'UI puis envoyée dans l'UE.


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Indre
soso440 a écrit:Mecanomarine, donc tec conseils ne sont pas applicables à quelqu'un qui n'a pas d'autres moyen de chauffage en appoint.
et ta réfléxion sur la résistance n'est pas bonne. ce qui compte c'est la consommation globale de la PAC et non une petite résistance qui fait un appoint de temps en temps.

Eh bien , je te remercie de démontrer de toutes façons que je parle pour rien dire , bravo !
Messages : Env. 90
Dept : Indre
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Raymond037 a écrit:
john8854 a écrit:Bonjour,

Sur l'Altherma 3, les résistances alimentées depuis un départ spécifique dans le tableau élec. ( 32A de mémoire ) sont les résistances de l'unité intérieure. Elles ne servent donc pas au dégivrage de l'unité extérieure.

Peut être que si, comme sur beaucoup d'autres PAC; la résistance sert à chauffer l'eau, envoyée en sens inverse sur l'évaporateur, pour le dégivrer; l'eau est aspirée dans l'UI puis envoyée dans l'UE.




Il y a effectivement inversion de cycle pour le dégivrage, mais à première vue les résistances ne sont pas nécessaires puisqu'une de mes connaissances les a débranché et à passé un hiver sans problème.
Cela dépend peut-être des conditions météo.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Langeais (37)
Bonjour,
Conditions météo, oui, mais surtout je pense, du choix technique du fabricant. Le compresseur pouvant continuer à fonctionner pendant le dégivrage, peut être qu'effectivement, il n'est pas nécessaire que l'eau soit chauffée par les résistances, sauf sûrement en cas de grand froid.
Sans résistances pour le dégivrage, il y a intérêt à avoir un BT, sinon on envoi de "l'eau froide" dans le PC.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 05 juillet 2020 à 09h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir