Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix des fondations suite études de sol Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super photographe Env. 100 message Rhone
Bonjour

Mes parents souhaitent faire construire une maison, ils sont actuellement en recherche de terrain, devis.
Sur un terrain qui semble leur convenir, ils ont demandé à voir l'étude de sol (datant de 2019) du lotissement et il en ressort :
-> zone de sismicité 3

Horizon 1 : remblai sablo-argileux, présentant un forte proportion de galet en tête : 1 à 37MPa
Horizon 2 : sable argileux ocre/gris : 2 à 6MPa (peu compacte)
Horizon 3 :argile sableuse de couleur variable, relativement riche en galet et compacte : 2 à 4MPa

Pas de présence d'eau en Juillet 2019, date de l'étude

Recommandation pour le projet
semelles isolées, ancrées dans l'horizon 3 sous réserves des sa présence sur l'ensemble de l'emprise du projet à partir de profondeur variables comprises en 1m et 2 m TN actuel.


Le constructeur base son chiffrage avec une construction sur radié (nous n'avons pas encore faite l'étude G2AVP). Trouvez vous cela bizarre ? Ne devrait-il pas se basé sur l'étude de sol ?

Nous somme inquiet du fait de la faible résistance du terrain.

Merci d'avance
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 200 message Gard
Bonjour , il nous faudrait un peu plus d'info concernant cette étude de sol en attendant d'en avoir une meilleure , et notamment :

- la contrainte admissible Qels ou Qelu donnée en MPa (par ex Q ELS = 0.xx MPa)
- si parcelle est exposée aux phénomène de retrait gonflement des argiles ( et si oui à quel degré)
- le principe de fondations précis : pourquoi des semelles isolées et non pas filantes / fondations superficielles ou profondes etc..

Si la portance est faible (à vérifier) , le choix d'un radier n'est pas une mauvaise idée en soi.

Biggrin
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Super photographe Env. 100 message Rhone
Merci pour la réponse. Voilà ce que j'ai en complément :
Pour la paramètre S (spectre de réponse élastique de type 2), on retiendra une valeur de 1,35
L'accélération de calcul ag à retenir est de 1,1m/s si on considère une catégorie d'importance d'ouvrage de II (à valider avec le maitre d'oeuvre/d'ouvrage)

Il ne fait pas mention de contrainte admissible Qels ou Qelu, ni de retrait gonflement des argiles.

Il est dit également : L'hétérogénéité et la compressibilité des couches superficielles conduit à préconiser la réalisation d'un plancher porté pour l'ensemble des maisons.

Justification des semelles superficielles /semi-profondes:
Les fondations pourront être de type semelles continues et/ou ponctuelles. Les surprofondeurs pourront être rattrapés avec du gros béton.
La profondeur devra respecter un ancrage de 0,3m dans la couche porteuse et une hauteur minimale de sous le terrain fini de 1,5m correspondant à la profondeur de mise hors dessiccation.

Je ne sais pas si cela aide ! Mais merci pour les premiers éléments de réponses et sur le fait que le radier n'est pas forcément une mauvaise idée.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Gard
Re , à priori vous avez un phénomène de retrait gonflement des argiles important

Néanmoins à priori les semelles filantes ne sont pas exclues à conditions qu'elles soient réalisées à la bonne profondeur : entre 1.50m à 2m (profondeur de barrage des eaux en circulation).

Concernant le spectre de réponse élastique il s'agit de valeurs de calculs au sujet de la zone parasismique : comme vous êtes en zone 3 (modérée) , vous êtes en zone parasismique et votre maison devra être conçu pour répondre à cette norme ( renforcement des chainages principalement)

Tant que l'on ne connaitra pas la contrainte de sol , il sera difficile de se faire une idée précise ..
Cette étude de sol est assez bizarre : elle est très précise concernant l'étude parasismique mais ne donne rien sur la contrainte du sol ..

Je pense que le constructeur envisage de faire un radier afin de faire des économies de béton de fondations (en cas de semelles isolées il lui faudrait faire un système de longrines , ce qui est assez couteux également).

Avez vous demandé à votre constructeur et ou maçon de vous expliquer l'étude de sol ?

Biggrin
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Super photographe Env. 100 message Rhone
Mes parents on rendez vous mardi avec le constructeur, nous lui poserons des questions sur l'étude de sol. Merci pour vos réponses ça nous aidera à comprendre ce qu'il nous raconte !
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 00h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir