Bonsoir à tous,
J'ai fais une petite recherche à propos d'utilisation du fil rigide ou du fil souple ( multi brin ) dans l'installation domestique...

[justify]J'ai trouvé des différentes réponses et surtout à l'utilisation du fil souple, il y a qui sont avec son utilisation surtout dans les tableaux des disjoncteurs et dans les petites espaces, et d'autres qui ont interdit son utilisation et parlent de  "vieilli mal" ....[/justify]
[justify]Pour mon cas je veux utiliser les fils souples avec la section 2.5mm2 et plus... et pour le 1.5mm2 est en fil rigide.[/justify]
[justify]En raison de fil rigide 2.5mm2 est un peu difficile son utilisation surtout dans les boites des prises et si vous voulez lier une autre boite de prise c'est à dire vous êtes devant 6 fils de 2.5mm2 dans une boite de 10 cm x 7 cm et 4.5 cm de profondeur... c'est pour cela je préfère l'utilisation des fils souples de 2.5 mm2 ou plus de type souple ?[/justify]
[justify]Merci d'avance pour vos conseils [/justify]
Cordialement 
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Rhone
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le souple a les inconvénients suivants :
- nécessite des embouts
- pas compatible avec les appareillages à connexion automatique qu'on trouve pratiquement systématiquement désormais
- pas possible à pousser dans une gaine (il faut obligatoirement tirer)

Faites vos circuits prises non spécialisés en 1,5² rigide (sauf cuisine) et votre problème sera en grande partie résolu (8 prises maxi par circuit, disjoncteur 16A maxi)
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message
Carminas
Merci pour vos conseils, c'est à dire je peux utiliser le fil souple dans l'installation domicile sans problème en respectant ces conditions même à des longues distances.
Cordialement
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non je viens de vous dire que c'est pas pertinent, même si cela reste possible.

les3c19 est allé dans le même sens que moi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:Non je viens de vous dire que c'est pas pertinent, même si cela reste possible.

 les3c19 est allé dans le même sens que moi

bonjour, les3c19 sur un autre forum

et pour moi je ne ferais jamais cette erreur d'utiliser du fils souple, et si je tombe sur une installation comme cela là, ( quand un client me demande un diagnostic avec achat potentiel) je lui déconseillerais fortement cet achat car trop de risques de voir cramer des fils 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message
plaquisteheureux
Bonjour
Si les fils souples sont dangereux à ce point, alors pourquoi sont-ils sur le marché ? et dans quel but ?
merci
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
plaquisteheureux
et quand est ce qu'on utilise les fils souples ?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Abfouz a écrit:plaquisteheureux
et quand est ce qu'on utilise les fils souples ?

salut
les fils souples ne sont pas plus dangereux que les rigides 
-avec l'utilisation des embouts sur les serrage à bornes, un brin de fil souple peut être en dehors de l'embout donc le risque est là, ce n'est pas le fil en lui même qui est dangereux mais sa mise en œuvre, tout comme les fils rigides avec des dénudage trop long.
- utilité principale en habitat les fils souples utilisé pour les rallonges et alimentation des appareils électroménager 
-le fil souple(avec embouts) s'utilise en industriel et tertiaire principalement dans les câbleries d'armoires électriques 
En installation électrique fixe le fil souple est un vrai problème
-on ne peut pas raccorder les appareillages, inter PC et autre, les embouts étant même incompatibles avec l'appareillage 
-cela devient problématique avec les disjoncteurs avec connexion sans vis, les embouts étant  incompatibles 
-idem pour l'utilisation des wagos 
 
 A l'achat le souple étant plus cher que le rigide, j'ai l'impression qu'il y a du fil souple qui n'a pas dû couter bien cher et que l'on cherche de bonnes raisons pour son utilisation, d'où cette demande sur de multiples forum.
 
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour

Le fil souple n'EST PAS PLUS DANGEREUX que le fil rigide et pour cela n'est PAS interdit dans les installations domestiques.
On l'utilise très peu dans le bâtiment notamment a cause
- de son prix
-de plus il est contraignant dans sa mise en oeuvre
-il faut des embouts
-on ne peut que le tirer mais pas le pousser dans les gaines
- difficultés de raccordement avec certains matériel
-les vibrations sont rares en domestique
-etc;....
Mais si vous êtes capable de surmonter ces inconvénients VOUS POUVEZ L'UTILISER abondamment chez vous. Vous allez plus souffrir ,pour sa mise en oeuvre , que si vous utilisiez du rigide. Mais c'est possible et pas interdit.

Sachez qu'il est très utilisé dans l'industrie notamment pour :
- pour sa facilité de câblage dans des armoires
- dans tous les endroits ou il y a des vibrations (exemple :machines outil , véhicules, navires,.......)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message
Carminas
Bonsoir;
Dans notre pays nous utilisons encore les prises, les inter, BP ....... et les disjoncteurs à vis.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Abfouz a écrit:Carminas
Bonsoir;
Dans notre pays nous utilisons encore les prises, les inter, BP ....... et les disjoncteurs à vis.

salut
ben tu aurais dû le dire tout de suite que tu es de Tunisie 
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message
parental25
Ah oui vous avez raison Je suis de la Tunisie et fière d'être.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pourquoi ne pas utiliser du fils souple les amis vous ont donnait la raison, je rajouterai aussi difficulté pour pouvoir en trouver, et nombre de couleurs plus limitées.

et pourquoi je déconseille l'achat d'une maison faites avec ce produit ?

comme dit plus haut on m'appelle de temps en, temps pour voir des maisons à la vente, demande mon avis sur l'installation électrique, cloisons, isolation etc.
grand nombre de maison sont mise en État avant la vente, pour pouvoir mieux les vendre .

mais malheureusement trop souvent cela et mal fait, pas dans les normes mauvaises produites utiliser, mauvaise isolation etc.

dans notre métier on appelle cela du cache-misère.


les personnes qui travaillent comme cela le fond pour pouvoir revendre leur maison un max, et ceux moquent bien de vendre un produit trompeur.

mais une fois les malfaçons bien plaquées, il n'est pas toujours évident de voir les voir

bien qu'il y ait des trucs qui éveillent vite mon doute, pourquoi ont-t-ils utilisaient se produit ? plus cher, pas pratique du tout ? dangereuse si mauvaise mise en place ! ont-ils pas trop tiraient dessous pour le passé dans les gaines ? et le doute sur le fait qu'il est sortie se produit du fond du grenier, ou trouver à la déchèterie ( oui cela arrive) nous fond vite douter que cela ait été fait pour réaliser des économies de bouts de chandelle.

et si cela a été fait pour l'électricité, quand t'il fait pout le reste des travaux de la maison pour continuer à faire ces économies ?

je peux vous assurer que le peu de fois que j'ai vu une installation faite avec ce produit ( et pratiquement toujours mal faite) le reste des travaux était fait dans le même état d'esprit. et de façon catastrophique

donc en conclusion, le prix de la maison était estimer au prix demander moins le prix de la démolition de ces travaux ( cache-misères) et moins le prix de la mise en conformité, et reconstruction..

en conclusion produit inadapté, car trop de risques de mauvaise mise en place, est gros doute sur l'état d'esprits de la personne qui à utiliser un produit inadapté, plus cher, plus contraignant à utiliser.
ce qui incite à regarder plus approfondiment les restes des travaux réalisaient
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Herault
Perso je préfère et réalise les installations en fils rigides.
Messages : Env. 60
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Je ne vais pas faire l'apologie du fil souple.Chacun a son utilité et son domaine préférentiel d'utilisation, par le fait de ses caractéristiques.
Fil souple ou fil rigide à mon avis ce n'est pas un critère de qualité. Une installation faite par un gougnafier sera toujours une merde quel que soit le type de fil .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message
poiluu
Bonjour
Je sais pas pourquoi la plupart est contre l'utilisation du fil souple, surtout si on va l'utiliser dans l'installation domestique en respectant ces critères d'utilisation:
- la section du fil souple en fonction d'intensité et Longueur.
- les embouts à chaque terminaison.
- pas des appareils à raccordement rapide (inter, disjoncteurs, BP ....etc. )
- Utilisation des connecteurs WAGO séries 221 et 222 si c'est possible.
Si vous êtes dans ces conditions qu'est ce qu'empêche d'utiliser le fil souple?

J'ai 2 petites questions:

Est ce que c'est vrai la durée de vie du fil souple est moins que le fil rigide?

À propos de la section si on prend un fil souple de section 2.5mm2 et un fil rigide de 2.5mm2 dans les mêmes conditions (Longueur et Intensité), est ce qu'ils ont les mêmes effets? ou on prend le souple un peu plus grand que 2.5mm2 ?
Cordialement.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Un mm² c'est un mm² donc on passe sur ce sujet.
Pour commencer à voir des effets différents entre monobrin et multibrins il faudrait que chaque brin soit isolé par rapport à l'autre.
Donc au niveau du domestique , on passe aussi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Cote D'or
Pour compléter la réflexion, je tombe sur cet article documenté par "Izi by EDF" qui semble préconiser le câble souple pour les tableaux électriques : https://izi-by-edf.fr/blog/tableau-electrique-quels-fils/
Messages : Env. 90
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il y a des tenants du rigide et d'autres du souple.

Pour moi c'est rigide.
Le souple :
- nécessite des embouts
- n'est pas compatible avec les appareils à connexion automatique
- ne peut pas se pousser dans une gaine

Par contre cela se fait fréquemment dans un tableau avec les grosses sections genre 10² ou 16² (c'est ce cas qu'évoque le site Izi). Mais perso je préfère le rigide qui se plie beaucoup mieux que le souple qui a trop d'élasticité.


Mais je connais des électriciens qui ne jurent que par le souple


Au final, il n'y a pas de règle, chacun fait ce qu'il préfère
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
Salut Carminas ;)

Dans les inconvénients du fil souple on peut citer la plus grande surface de contact entre le cuivre et l'air, qui accélère l'oxydation et la corrosion surtout en atmosphère humide ou polluée... En gros plus les brins sont gros plus ils vont mettre longtemps à se corroder, l'idéal étant le rigide qui n'a qu'un seul brin.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir