Retour
Menu utilisateur
Menu

Montage linéaire de prises 16A sous disjoncteur 20A Résolu

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 126 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Jura
Hello !

Question vis à vis des prises 16A sous un disjoncteur 20A.
J'ai bien compris que une prise seule ne dépassera pas les 16A, aucun four à raclette, aucun blender ne fait cette puissance.
J'ai bien compris qu'il ne faut pas mettre des multiprises pour les appareils de puissance.
Les prises en elles-mêmes sont donc safe, le fil en 2,5 mm² aussi, tout est bon.

Seulement dans un montage en linéaire où les prises sont reprises les unes sur les autres, les intensités des prises en bout de chaine s'ajoutent au fur et à mesure pour remonter jusqu'au disjoncteur. On peut donc atteindre des intensités de 20A même avec des charges "normales" sur chaque prise. Les prises sont certifiées pour un courant de 16A, mais peut-on faire transiter 20A dans les borniers de raccordement ? Ou ce raccordement est-il également certifié pour 16A?

Dans ce cas, le montage ci dessous (circuit standard cuisine 20A, 2,5 mm², 6 prises) ne serait pas autorisé ?

J'ai regardé dans les docs de fournisseur, il est bien indiqué que du fil en 2,5 mm² est conforme. Mais rien n'indique qu'une intensité supérieure à 16A a le droit de passer par ce fil. Des avis, des infos ? Merci !

Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ces prises sont prévues pour être repiquées.

Mais si vous avez une inquiétude, mettre un disj 16A qui est d'usage courant et qui augmente la marge de sécurité
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
il y a une différence entre les bornes d'alimentation et les contacts d'embrochage.
Les prises sont faites pour être alimentées avec du 2,5 sur les bornes de raccordement et il ne passera jamais plus de 20A par celles ci , même si elles sont montées en cascade , car le disjoncteur qui les alimentes ne doit pas être de plus de 20A
En usage normal sur les contacts d'embrochages vous ne trouverez jamais d'appareils qui consomme plus de 16A.
Mais si vous utilisez des prises multiples sur une rallonge , vous pouvez monter à 20A (max du disjoncteur. C'est pour cela que les multiprises sont des calamités catastrophiques , car elles permettent le dépassement des 16A soit 25% de surcharge sur le contact d'embrochage
Je le répète , les contacts d'embrochage sont différents des bornes de raccordement , ne pas les confondres
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Jura
poiluu a écrit:il y a une différence entre les bornes d'alimentation et les contacts d'embrochage.
Les prises sont faites pour être alimentées avec du 2,5 sur les bornes de raccordement et il ne passera jamais plus de 20A par celles ci , même si elles sont montées en cascade , car le disjoncteur qui les alimentes ne doit pas être de plus de 20A


Bonjour,

Merci pour cette réponse mais c'est justement ça la question : est-ce que les bornes de raccordement supportent un courant SUPERIEUR A 16A mais INFERIEUR A 20A (donc fonctionnement normal de l'opération mais prises pas explicitement certifiées pour cet ampérage sur les bornes de raccordement).
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
OUI relisez bien ce que je viens d'écrire sur tout la fin de mon message
La prise est certifiée 16A pour ses contacts d'embrochage et il peut passer 20A dans ses bornes de raccordement (montage en cascade)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Jura
Même avec 16A max sur les contacts d'embrochage, et même moins, et même sans multiprise, on arrive à plus de 16A (mais max 20A avec le disjoncteur) sur les contacts de raccordement avec des prises repiquées l'une sur l'autre, voir mon schéma avec les ampérages indiqués. Donc non je ne confonds pas les deux et oui même sans multiprise ma question reste la même.
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Sur les contacts d'embrochage utilisés NORMALEMENT , vous ne trouverez pas d'appareil absorbant plus de 16A
20A sont possibles sur les raccordement , c'est ce que je m'épuise à vous dire
Comme dit carminas , montez un disjoncteur 16A en tête et il n'y a plu de discussion
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Jura
Carminas a écrit:Bonjour

Ces prises sont prévues pour être repiquées.

Mais si vous avez une inquiétude, mettre un disj 16A qui est d'usage courant et qui augmente la marge de sécurité


Merci ! En effet je compte mettre des disjoncteurs 16A pour mes circuits prises standard (pas besoin de plus de 8 prises par circuit de toute manière). Ma question porte sur le circuit dédiées aux prises de la cuisine, préconisé en 20A / 2,5 mm² par la norme NFC 15-100 si j'ai bien suivi. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était correct de repiquer les 6 prises l'une sur l'autre et donc arriver dans la situation de plus de 16A aux raccordements des prises en amont du circuit.

Même si dans la réalité, faut déjà y aller pour tirer plus de 16A = 3680 W dans une cuisine avec du petit électroménager... mais bon si on part de ce principe, la norme ne préconiserait pas du 20A / 2,5 mm² sur ce circuit.

Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Si vous câblez en 2,5 disjoncteur MAXIMUM 20A , mais vous pouvez mettre 16A si cela vous chante
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Si vous câblez en 2,5 disjoncteur MAXIMUM 20A , mais vous pouvez mettre 16A si cela vous chante
Vous pouvez repiquer vos prises les unes sur les autres dans les deux cas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Jura
Alors pour la science, j'ai appelé le service technique LEGRAND qui m'a répondu que le montage que j'ai montré en schéma n'est pas autorisé, pas couvert par leur certification. Conclusion : interdit de monter des prises repiquées les unes sur les autres dans un circuit prise protégé par un disjoncteur 20A. J'imagine que tout le monde fait ça quand même dans la vraie vie, dites moi si je me trompe !
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Ben elle est bien bonne , vous m'en apprenez une ,j'ai un gros doute sur cette information , car le montage en cascade est une pratique TRES courante , il y a une incohérence.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pratiquement tous les circuits prises sont fait avec repiquage

Mais d'un autre côté je ne mets que des disjoncteur 16A, comme cela la question ne se pose pas.
Pour le circuit des 6 prises de la cuisine c'est 20A maxi, on peut tout à fait mettre moins.
Mais attention : une bouilloire, une cafetière, un grille pain en usage simultané et on est vite aux 3600W. Heureusement la durée d'utilisation est courte.

A noter qu'on peut mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² (hors cuisine) protégé par un disj 16A (ce qui compte c'est la section du fil, pas le calibre du disjoncteur)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Je viens de consulter une doc Legrand , la préconisation des prises CLASSIQUES est bien conforme à la norme c'est à dire si on met du 1,5 on protège avec un 16A , si on met du 2,5 on peut mettre un 20A et la prise permet du repiquage , on est donc en phase avec mes dires.

Par contre leurs prises CONNECTEES sont préconisées (je le découvre) avec un disjoncteur 16A , la confusion est peut être ici. On comprend qu'ils veulent protéger le contact commandé qui est un point faible avec l'utilisation de multiprises
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Jura
Carminas a écrit:Bonjour

Pratiquement tous les circuits prises sont fait avec repiquage

Mais d'un autre côté je ne mets que des disjoncteur 16A, comme cela la question ne se pose pas.
Pour le circuit des 6 prises de la cuisine c'est 20A maxi, on peut tout à fait mettre moins.
Mais attention : une bouilloire, une cafetière, un grille pain en usage simultané et on est vite aux 3600W. Heureusement la durée d'utilisation est courte.

A noter qu'on peut mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² (hors cuisine) protégé par un disj 16A (ce qui compte c'est la section du fil, pas le calibre du disjoncteur)


Pour terminer sur ce sujet et finaliser mes plans élec, vous mettez donc un disjoncteur 16A pour le circuit dédié aux prises de cuisine (celui avec les prises du plan de travail) ? Pas de problème de disjoncteur qui déclenche ? Circuit cablé en 1,5 mm² du coup ? Parce qu'avec un disjoncteur 16A, inutile d'utiliser du 2,5 mm² ?

Merci !
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non si vous respectez la dernière version de la norme :
- Interdit de mettre du 1,5² pour les prises de la cuisine.
- Obligatoirement 2,5² avec disjoncteur 16A ou 20A et 6 prises maxi

Ne pas oublier que le petit électroménager des plans de travail a une durée d'utilisation courte, même s'ils consomme beuaucoup.
Donc compte tenu de la courbe de déclenchement des disjoncteurs il y a de la marge.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Jura
OK merci ! Donc pas logique mais je mettrai du 2,5 mm² même si j'utilise un disjoncteur 16A. En tout cas le repiquage en série de prises 16A sous un disjoncteur 16A est, seulement les fournisseurs de matériel, interdit car non couvert par la certification (enfin non spécifiquement testé quoi).

Vu que tout le monde fait ça et qu'il se passe rien, j'imagine qu'il y a quand même aucun risque. Topic fermé.
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
les prises ne se montent pas en série , mais en parallèle
Je crois que vous confondez les prises normales et les prises connectées , qui elles , sont spécifiées comme vous l'avancez
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Baweh a écrit:Donc pas logique mais je mettrai du 2,5 mm² même si j'utilise un disjoncteur 16A.

Si c'est logique
Du 2,5² avec un disjoncteur 16A augmentera considérablement la marge de sécurité par rapport à du 1,5², ce qui est important pour le petit électroménager gros consommateur de la cuisine.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 15h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir