Retour
Menu utilisateur
Menu

Construction puissance pompe à chaleur 3kw Résolu

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 221 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Hautes Alpes
Bonjour
Je suis en pleine construction de maison individuelle.
En relisant la notice descriptive, je m'interroge sur la puissance de la pompe à chaleur prévue par le CST.

Celle-ci est de 3kw pour une maison à étage de 110m2 ce qui me semble faible.

Qu'en pensez-vous?
Voici le descriptif du produit qui sera installé
Messages : Env. 60
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 200 message Drome
Bonjour. L'apport de 3 KW, c'est la résistance électrique complémentaire. Ce n'est pas la puissance de la PAC qui doit être une 5, 6 ou 8 kw peut-être plus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Hautes Alpes
JMCHABAL a écrit:Bonjour. L'apport de 3 KW, c'est la résistance électrique complémentaire. Ce n'est pas la puissance de la PAC qui doit être une 5, 6 ou 8 kw peut-être plus.


Merci pour votre réponse ! Comment être sûr que la pompe à chaleur est correctement dimensionnée pour ma maison ? Dois je demander au cst la puissance ?
Messages : Env. 60
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 200 message Drome
Je pense que vous pouvez lui demander. Elle devrait être supérieure ou égale à 8 kw. Quand à l'apport, la mienne ( DAIKIN 8 kw) est de 6 KW ( Pas d'ECS, un PC 110m2 pas de radiateur). En fait cela a peu d'importance car elle est réglée sur 4 kw maxi, et en fait cet hiver, elle n'a jamais été utilisée. Je note que vous avez l'ECS avec, donc je verrai une 11 kw vu que vous avez des radiateurs à l'étage.
Comment être sûr du dimensionnement, c'est une étude en fonction des besoins, de l'installation, l'isolation, etc.. Son bon fonctionnement sera tributaire d'un bon installateur aussi. Il ne faut pas qu'elle soit surdimensionnée ( consommation excessive) ou sousdimensionnée ( elle tournera à plein régime et fatiguera plus vite). Je suppose que vous avez qu'une de PAC, mais le descriptif n'est pas clair. Demandez lui si vous avez une ou deux unités extérieures.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Hautes Alpes
JMCHABAL a écrit:Je pense que vous pouvez lui demander. Elle devrait être supérieure ou égale à 8 kw. Quand à l'apport, la mienne ( DAIKIN 8 kw) est de 6 KW ( Pas d'ECS, un PC 110m2 pas de radiateur). En fait cela a peu d'importance car elle est réglée sur 4 kw maxi, et en fait cet hiver, elle n'a jamais été utilisée. Je note que vous avez l'ECS avec, donc je verrai une 11 kw vu que vous avez des radiateurs à l'étage.
Comment être sûr du dimensionnement, c'est une étude en fonction des besoins, de l'installation, l'isolation, etc.. Son bon fonctionnement sera tributaire d'un bon installateur aussi. Il ne faut pas qu'elle soit surdimensionnée ( consommation excessive) ou sousdimensionnée ( elle tournera à plein régime et fatiguera plus vite). Je suppose que vous avez qu'une de PAC, mais le descriptif n'est pas clair. Demandez lui si vous avez une ou deux unités extérieures.


Merci c'est plus clair !
Messages : Env. 60
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

La question à vous poser : a quelle altitude etes vous , car cette altitude va conditionner votre minimum de température donc votre besoin en puissance

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Hautes Alpes
FabricePaille a écrit:Bonjour

La question à vous poser : a quelle altitude etes vous , car cette altitude va conditionner votre minimum de température donc votre besoin en puissance

Fabrice


Bonjour
Je suis en Île de france
Messages : Env. 60
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Rennes (35)
Bonjour,

Reportez-vous a votre étude thermique. C'est elle qui vous indiquera la puissance nécessaire et vous pourrez vérifier si elle est bien adaptée à votre maison.

Postez aussi la référence exacte de la PAC, ça aidera à vous répondre plus précisément.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Avec un constructeur tu n'auras jamais le calcul de déperditions.

Tu peux le demander pour justifier le bon dimensionnement du chauffagiste mais bon c'est à mon avis peine perdue.

100 m2 c'est la 5 ou 6kW pas besoin de plus et une PAC ne doit pas être surdimensionnée.

Si le gulf stream s'arrête elle sera par contre beaucoup trop petite...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60 message Hautes Alpes
JMCHABAL a écrit:Je pense que vous pouvez lui demander. Elle devrait être supérieure ou égale à 8 kw. Quand à l'apport, la mienne ( DAIKIN 8 kw) est de 6 KW ( Pas d'ECS, un PC 110m2 pas de radiateur). En fait cela a peu d'importance car elle est réglée sur 4 kw maxi, et en fait cet hiver, elle n'a jamais été utilisée. Je note que vous avez l'ECS avec, donc je verrai une 11 kw vu que vous avez des radiateurs à l'étage.
Comment être sûr du dimensionnement, c'est une étude en fonction des besoins, de l'installation, l'isolation, etc.. Son bon fonctionnement sera tributaire d'un bon installateur aussi. Il ne faut pas qu'elle soit surdimensionnée ( consommation excessive) ou sousdimensionnée ( elle tournera à plein régime et fatiguera plus vite). Je suppose que vous avez qu'une de PAC, mais le descriptif n'est pas clair. Demandez lui si vous avez une ou deux unités extérieures.


Le nbre d'unités à l'extérieur ça correspond a quoi ?
Messages : Env. 60
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Salut, tout est dit! Par contre, je vous conseille de demander une PAC uniquement pour le chauffage et d'installer un cumulus simple pour l'eau chaude. Vous aurez bien moins de problèmes( surtout chez Atlantic) et surtout si l'un tombe en panne cela n'impactera pas l'autre service. Si non, double peine!!
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Citation: BonjourJe suis en Île de france



Pourquoi mettre "Hautes Alpes"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Drome
Bonjour.
Le nombre d'unités extérieures correspond au besoin de puissance et de circuits.
Mais comme le dit Exocet, il vaut mieux dissocier les deux, PAC chauffage et ECS avec cumulus. Si la pac tombe en panne il n'y a plus d'ECS, et lorsque l'ECS est prioritaire, le chauffage cesse. Ensuite le prix, car l'ECS avec une PAC est ce que l'on appelle un ballon thermodynamique( intégré).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Exocet a écrit:Salut, tout est dit! Par contre, je vous conseille de demander une PAC uniquement pour le chauffage et d'installer un cumulus simple pour l'eau chaude. Vous aurez bien moins de problèmes( surtout chez Atlantic) et surtout si l'un tombe en panne cela n'impactera pas l'autre service. Si non, double peine!!

Il est probable qu'un "cumulus simple pour l'eau chaude" ne soit pas compatible avec la RE 2020.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Il est certain même !

En île de France comme partout le m² coûte cher. Une PA double service convient bien par rapport à la réglementation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60 message Hautes Alpes
Oui je suis en très proche banlieue parisienne et je confirme que chaque m2 compte donc si je peux avoir une PAC 2 en 1 c'est mieux. D'autant que je suis en RE2020 et si je comprends bien les messages précédents avoir un cumulus dissocié ce n'est pas compatible.
Messages : Env. 60
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Cartman44 a écrit:Il est certain même !

En île de France comme partout le m² coûte cher. Une PA double service convient bien par rapport à la réglementation.

Par rapport a la reglementation ok mais par rapport au ratio service/emmerdements...

La reglementation s en fiche si les gens sont en carafe. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Construction neuve --> RT 2012 ou RE 2020 --> obligation légale --> DAACT : il faut respecter l'étude thermique./

Nab2023 n'est pas "en carafe", mais en construction de maison neuve.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Manu-d.en-haut a écrit:Construction neuve --> RT 2012 ou RE 2020 --> obligation légale --> DAACT : il faut respecter l'étude thermique./

Nab2023 n'est pas "en carafe", mais en construction de maison neuve.

 
Nan mais merci j ai bien compris. Les carafes des pac multiservices hantent ce forum. Mais bon tant que les obligations reglementaires sont remplies c est bien la l essentiel. Et tanpis pour les emmerdes dans la vraie vie. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

pour revenir à la question initiale
https://www.izi-by-edf-renov[...]ure-de-base
vous etes dans une region avec le mini à -7°C, donc pile sur la configuration de la pompe .

En plus avec une maison d'une centaine de m2 en RE2020 ou RT 2012, vous allez etre au pire avec un besoin de puissance de 2000 W avec une pompe qui au minima donnera 4 KW

https://www.atlantic.fr/gaat[...]8-023142pdf

pas la peine de s'affoler , même la 5 kW suffit largement

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Hautes Alpes
Merci pour tous vos retours.
Je suis davantage renseigné et rassuré aussi.
Messages : Env. 60
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 16h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir