Vos remarques sur mon tableau électrique

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 237 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour, Je souhaiterai avoir vos avis sur mon tableau électrique branchement ENEDIS Type 2 (Disjoncteur générale et compteur en limite de propriété)

Ce sont 2 coffrets de 18 modules qui seront montés sur une GTL
Aucun fils en 1,5mm2 arrive dans ces tableaux (minimum 2,5mm2 même pour l'éclairage)
Les modules sont des RESI9 embrochables

Je pense que vous me direz qu'il manque déjà l'interrupteur sectionneur 63A (Schneider 20 - 63A - A9S65263) et qu'il faut avoir 20% minimum d'espace de libre en module mais est-ce que c'est sur l'ensemble des 2 tableaux ?

Je vous liste donc mon les 2 tableaux et vous insère les visuels en photo.

Je suis preneur de toutes vos remarques !

TABLEAU DU HAUT :

Rangée 1 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type AC
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 12 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 12 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 10 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
Total sur l'inter. différentiel : 55A

- Interrupteur différentiel 63A - Type AC
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du four
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave vaisselle
- Disjoncteur 20A- courbe C pour 2 radiateurs inférieur à 4500W les 2
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 1 radiateur + 1 sèche serviette inférieur à 4500W les 2
Total sur l'inter. différentiel : 60A (X1 pour les circuits de chauffage)

Rangée 2 :

- Interrupteur différentiel 25A - Type AC
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 20A - courbe C pour les 6 prises de la crédence cuisine
- Disjoncteur 2A - courbe C pour la VMC
Total sur l'inter. différentiel : 24A

- Interrupteur différentiel 40A - Type AC
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 4 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 5 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
Total sur l'inter. différentiel : 36A

Rangée 3 :

- Interrupteur différentiel 40A - Type AC
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 5 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 7 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 8 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour la porte de garage séquentiel
- Disjoncteur 10A - courbe C pour le portail et le portillon
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 6 volets
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 5 volets
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 7 volets
Total sur l'inter. différentiel : 40A

- Interrupteur différentiel 40A - Type A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du congélateur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave linge 1
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave linge 2
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du sèche linge
- Disjoncteur 30A - courbe C pour la prise du plaque de cuisson (6mm2)
Total sur l'inter. différentiel : 56A




TABLEAU DU BAS :

Rangée 1 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 32A - courbe C pour l'unité intérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 6mm2 ?)
- Disjoncteur 25A - courbe C pour l'unité extérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 4mm2 ?)
- Disjoncteur 32A - courbe C pour la recharge voiture électrique (plancher chauffant 6mm2 ?)
Total sur l'inter. différentiel : 60,5A ?

- Interrupteur différentiel 40A - Type A
- Disjoncteur 2A - courbe C pour la protection de la bobine du contacteur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour le ballon d'eau chaude
- Contacteur heures creuses 2NO - 20A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 9 prises (garage)
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
Total sur l'inter. différentiel : 39A

Rangée 2 :

- Interrupteur différentiel 40A - Type AC
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 4 prises dont une pour surpresseur
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Combiné disjoncteur 16A + ses 2 prises internes
Total sur l'inter. différentiel : 32A




Est-ce que j'ai rien oublié d'autres ?

Je souhaiterai par la suite mettre une alimentation modulaire pour l'alimentation du visiophone
+ 2 circulateurs électriques pour le système de boucle d'eau chaude sanitaire (trop de longueur de tuyau entre le ballon d'eau chaude et les 2 SDB) mais faut-il prévoir des éléments complémentaires ?

En espérant, vraiment, avoir des retours et échanger.

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Il manque une coupure générale en tête de votre instalation,
vu que votre disjoncteur d’abondé est en limite de propriété.

Pour cela vous pouvez posez un sectionneur et en 63A.
( la marque Schneider jamais utilisé )

Le totale des ampères de tous les disjoncteurs du tableau du haut,
est de 271 ampères, et avec 6 Interrupteurs différentiels,

271 divisé pare 6 = 45 ampères .

Il vous faudrait vous en approchez.
( 45 ampères pare interrupteur différentiel )

Et idem pour le tableau du bas.
( déplacer disjoncteur 32A pour la recharge voiture électrique,
sur un autre interrupteur différentiel que pompe à chaleur)

Et ne vous prenez pas le tête avec les interrupteurs différentiels,
installer que des 63A type A.

Pour le visiophone, un disjoncteur de 2A.

Pour les circulateurs d’eau chaude sanitaire,
un disjoncteurs 10A suffi.
Et à brancher sur le même interrupteur différentiel,
que le chauffe eau.

Les prises dans le tableau électrique ne sont pas obligatoire,
vous pouvez les poser à coté du tableau électrique,
et cela vous ajoutera 5 modules supplémentaire de libre,
dans le tableau électrique.
( pour de futur disjoncteur(s),
transformateur pour le visiophone, ou autres... )

( Est-ce que j'ai rien oublié d'autres ? )

Pas de prises extérieur?
Avec sont disjoncteur dédié.

Et de la place à coté du tableau électrique,
pour un futur tableau électrique pour les panneaux photovoltaïque.

Mais cela n’est que ma conviction.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne vous embêtez pas avec tous vos calculs et ne mettez que des 63A. Et à défaut évitez le 25A, pas moins cher qu'un 40A et moins évolutif.

La réserve est de 20% par tableau

Pas très pertinent d'avoir tout câblé en 2,5², mais bon si c'est fait.

Quitte à avoir autant de différentiels, il faut en dédier un aux circuits extérieurs

Il faut ventiler les VR sur au moins 2 différentiels sinon s'il saute vous ne pouvez rien ouvrir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
siegfrid a écrit:Les prises dans le tableau électrique ne sont pas obligatoire,
vous pouvez les poser à coté du tableau électrique,
et cela vous ajoutera 5 modules supplémentaire de libre,
dans le tableau électrique.
( pour de futur disjoncteur(s),
transformateur pour le visiophone, ou autres... )   


Bonjour Siegfrid,

Le texte indique que les prises doivent être dans la GTL et protégés par un circuit dédié.
Je peux donc tout à fait les retirer du tableau électrique, mettre seulement un disjoncteur dédié de 16A et être en accord avec la norme en mettant les prises dans le coffret de communication ?
Ils indiquent "dans la GTL".

Par contre, les prises de mon coffret de com. ne sont pas des modulaires mais la rampe ci-dessous.

Cela convient tout de même ?



Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Nulle part il est écrit dans la norme que les prises doivent être modulaires.
Vous fixeriez les prises aux mur, cela irait tout aussi bien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Oui, pour retirer les prises dans le tableau électrique.

Oui, pour les prises dans le coffret de communication.

Et ci elles sont modulaires,
elles sont intégrés dans le tableau de communication.
( très bien )

Prise modulaire, veux dire intégré dans un tableau,
soi électrique ou de communication ou autres.

Chez moi les prises du tableau de communication,
sont installer sur le mur à coté du tableau de communication.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Laurent80 a écrit:Bonjour, Je souhaiterai avoir vos avis sur mon tableau électrique branchement ENEDIS Type 2 (Disjoncteur générale et compteur en limite de propriété)

TABLEAU DU BAS :

Rangée 1 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 32A - courbe C pour l'unité intérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 6mm2 ?)
- Disjoncteur 25A - courbe C pour l'unité extérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 4mm2 ?)
- Disjoncteur 32A - courbe C pour la recharge voiture électrique (plancher chauffant 6mm2 ?)
Total sur l'inter. différentiel : 60,5A ?

En espérant, vraiment, avoir des retours et échanger.

Merci

bonjour,
L'installation d'une borne de charge doit être effectuée par un électricien qualifié ne vous occupez pas de préparer l'installation, car si il ne désire pas vote matériel (il en va de sa RC) se sera perdu, ensuite 32A ce n'est pas bon et certaine borne préconise un différentiel HI. 
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Il est dit :

Le calibre de l’interrupteur différentiel doit être au moins égal à la somme de tous les calibres des disjoncteurs des circuits de chauffage, des chauffe-eaux, des prises de recharge pour véhicules électriques et 50 % des calibre des autres disjoncteurs.

Pour ma part, ok pour les radiateurs, le chauffe eau et prise véhicule, que je verrai plus tard (MERCI Stephdespieds) mais est ce le cas pour les 2 unités pour le plancher chauffant (2 disjoncteurs : 25A et 32A) ?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

J'ai pris en considération l'ensemble de vos remarques.

TABLEAU DU HAUT (28 % de libre) :

Rangée 1 :

- 1x Interrupteur-Sectionneur 2P 63A 415VAC

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 4 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 5 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour la Porte de Garage Séquentiel
- Disjoncteur 10A - courbe C pour le Portail et le Portillon
Total sur l'inter. différentiel : 46A - 8 circuits

Rangée 2 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 12 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 12 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 10 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
Total sur l'inter. différentiel : 55A - 7 circuits

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du Four
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du Lave Vaisselle
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 2 Radiateurs inférieur à 4500W les 2
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 1 Radiateur + 1 Sèche Serviette inférieur à 4500W les 2
- Disjoncteur 2A - courbe C pour la VMC
- Disjoncteur 2A - courbe C pour le Visiophone
Total sur l'inter. différentiel : 62A - 6 circuits

Rangée 3 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 10A - courbe C pour Réfrigérateur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour les 6 prises de la crédence cuisine
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 5 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 7 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 8 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 6 volets
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 5 volets
Total sur l'inter. différentiel : 48A - 8 circuits

Rangée 4 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 7 volets
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du congélateur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave linge 1
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave linge 2
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du sèche linge
- Disjoncteur 30A - courbe C pour la prise du plaque de cuisson (6mm2)
Total sur l'inter. différentiel : 61A - 6 circuits



TABLEAU DU BAS (42 % de libre)

Rangée 1 :

- Interrupteur-Sectionneur 2P 63A 415VAC

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 32A - courbe C pour l'unité intérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 6mm2 ?)
- Disjoncteur 25A - courbe C pour l'unité extérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 4mm2 ?)
Total sur l'inter. différentiel : 57A ou 28,5A ???

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 2A - courbe C pour la protection de la bobine du contacteur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour le ballon d'eau chaude
- Contacteur heures creuses 2NO - 20A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 9 prises (garage)
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 2 Circulateurs Eau Chaude Sanitaire
Total sur l'inter. différentiel : 44A - 5 circuits

Rangée 2 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 12 prises garage et extérieur dont une pour surpresseur
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour les prises du Coffret de Communication
- Disjoncteur 10A - courbe C pour éclairage extérieur
Total sur l'inter. différentiel : 39A - 5 circuits

Alors qu'en dites vous ?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Je me permets de relancer ce sujet afin d'avoir votre avis sur mon dernier message du 12/11

Je souhaiterai également savoir si dans ce cas de pose de ces 2 tableaux, s'il est suffisant d'avoir un seul interrupteur sectionneur (63A)?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de remarques sur vos tableaux

Par rapport à l'interrupteur sectionneur.

Il en faut obligatoirement un dans le tableau principal au niveau du câble qui arrive sur le DB afin d'avoir une coupure générale du logement.

Dans l'autre tableau, ce n'est pas obligatoire si l'emplacement des 2 tableaux communiquent par l'intérieur. C'est néanmoins une bonne précaution dans tous les cas pour pourvoir couper le tableau de manière indépendante.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

J'ai 5 circuits d'éclairage qui sont tous sur combiné télérupteur/disjoncteur.
La puissance de chacun des circuits est bien en dessous de 10A.
Etant donné que je les ai déjà, pensez-vous qu'il soit possible de mettre tout de même des combinés de 16A au lieu des 10A ?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour un circuit éclairage la norme dit 16A maxi.
Donc sont possibles : 16A, 10A, 6A, 4A, 2A, 1A
8 points d'éclairage maxi par circuit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Merci Carminas.

Je sais que la norme indique 16A maxi mais je trouvais que c'était élevé sachant que j'ai 4 à 6 pts lumineux led / circuits mais plus de 2 inter / circuit.
Cela ne dérange pas ?

J'ai lu sur la norme qu'il était possible de mettre plus de 8 pts lumineux si je suis en spot et en bande led (300VA max dans une même pièce) ?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec des LEDs, vous atteindrez rarement plus de 1A par circuit.
Donc quel que soit le calibre du disjoncteur vous avez beaucoup de marge.

C'est 8 points d'éclairage maxi.

Mais dans le cadre de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 02h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir