Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage PAC Arkteos Zuran 4 ECS

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 170 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Rhone
Bonjour à tous,

Je souhaiterais optimiser le fonctionnement de ma PAC en jouant principalement sur la loi d'eau. En effet, obtenir une loi d'eau la plus faible possible permettant de tenir la consigne de température de l'air intérieur permet d'optimiser la consommation électrique de la PAC. La PAC chauffe l'eau ainsi à plus basse température ce qui améliore nettement le COP. En contrepartie, la PAC et le circulateur fonctionnent plus longtemps mais la consommation d'électricité totale reste néanmoins plus faible.

J'aimerais donc obtenir la température de l'eau de chauffage la plus basse possible qui permette de tenir la température de consigne pour l'air intérieur. Pour les températures extérieures froides, j'aimerais même baisser la loi d'eau encore plus, de façon à ce que la consigne ne soit plus atteinte afin de m'obliger à faire l'appoint avec l'insert. 
1) Cela est-il envisageable ? Cela peut-il être problématique pour le bon fonctionnement de la PAC, notamment si je ne fais pas l'appoint avec l'insert (je me suis absenté par exemple) et que la PAC tourne en continue sans jamais parvenir à atteindre la consigne ?

J'ai trouvé deux conversations intéressantes sur le sujet sur ce forum :
- Comment regler la loi d'eau de pompe a chaleur
- Réglage Pac Daikin Altherma 3 Bt 

Informations
- PAC de marque Arkteos, modèle Zuran 4 ECS 080V. Il s'agit d'une split - inverter.
- Ballon tampon
- Radiateurs en fonte
- Maison rénovée au niveau de la classe A du nouveau DPE.

Une façon qui me semble pertinente pour régler la loi d'eau est la méthode proposée dans ce message. En résumé, on coupe la sonde thermostatique pour fonctionner en boucle ouverte, on ouvre les têtes thermostatiques des radiateurs à fond et on règle la loi d'eau empiriquement jusqu'à ce que la température intérieure soit celle désirée. On procède de la sorte pour différentes températures extérieures. Je suppose que pour que cette méthode fonctionne, il faut la mettre en oeuvre des jours où le ciel est couvert car sinon les apports solaires viendraient biaiser le réglage. 
2) Cette méthode vous semble-t-elle effectivement pertinente ?

3) J'aimerais également savoir s'il convient de jouer sur le réglage des circulateurs (débits), des hystérésis, du delta T (est-ce la même chose que hystérésis ?).

Voici la loi d'eau pour l'instant paramétrée dans ma PAC :


Je peux visualiser l'historique des températures de départ et de retour sur la dernière heure :


Voici l'écran de configuration pour la partie chauffage :

J'ai mis l'appoint chauffage est en "Off" car si je sous-dimensionne ma loi d'eau pour faire l'appoint avec mon insert, je ne souhaite pas que la résistance se mette en route. C'est ma compréhension de ce paramètre. Est-ce bien ça ?

On peut y définir l'hystérésis sonde ballon, mais je ne sais pas vraiment ce que cela fait :


Je n'ai qu'une seule zone de chauffage :


Voici les paramètres du circulateur pour cette zone :

Qu'est-ce que fait le circulateur en marche forcée ? Il fonctionne en continue ? Est-ce que c'est ce que je dois faire, en plus de couper la sonde thermostatique, pour appliquer la méthode de réglage de loi d'eau mentionnée ci-dessus ?

Même écran de réglage pour le circuit primaire :


On peut également régler l'hystérésis extérieur (je ne sais pas ce que c'est) :


Mettre une réduction de PW (je ne sais pas ce que ça signifie) :


Il est possible d'adapter la loi d'eau à la température intérieur (est-ce conseillé ?) :


Enfin, les réglages du chauffe-eau :




Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,
Citation: j'aimerais même baisser la loi d'eau encore plus, de façon à ce que la consigne ne soit plus atteinte afin de m'obliger à faire l'appoint avec l'insert. 

Pas besoin de modifier la loi d'eau pour ça, il suffit de baisser la consigne
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Rhone
Bonjour Ytec,

Non, parce que je veux que la consigne soit suivie quand il fait doux mais qu'elle ne soit pas suivie lorsqu'il fait froid.
Par exemple, s'il fait 10 °C dehors, je veux que la PAC parvienne à chauffer à la consigne de 19 °C. Mais s'il fait -5 °C, je ne veux pas que la PAC se mette à produire de l'eau très chaude. Je veux que l'eau reste à basse température, que la consigne ne soit pas atteinte et que je fasse l'appoint avec mon insert.
Je ne souhaite pas jouer sans arrêt avec la consigne en fonction de la température qu'il fait dehors. En gros, je pourrais mettre toute ma loi d'eau à 35 °C quelques soit la température extérieure. La PAC me procurerait un chauffage de base que je compléterai avec l'insert selon mon ressenti. J'ignore cependant si ce genre de réglage peut être préjudiciable au bon fonctionnement de la machine.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour TVG

Ce que je ferais avec ma PAC (je ne connais pas la régulation de la votre):

- supprimer l'influence de la sondes d'ambiance intérieure sur la T départ.
- définir la loi d'eau (les T départ) pour les T ext de 20° à 5° afin que la consigne de T ambiante soit atteinte
- abaisser la loi d'eau (les T départ) pour les température extérieures en dessous de 5 ou 0° afin que la consigne de T ambiante ne soit pas atteinte et reste à X° souhaité en dessous.

Je pense qu'abaisser la T départ pour les T extérieures plus froide ne serait pas préjudiciable au fonctionnement de la PAC.

Mais avec une régulation qui respecte la température consigne de T ambiante et la sonde d'ambiance intérieure active, la régulation de la PAC devrait prendre en compte les apports externes telle que l'ensoleillement et l'appoint de l'insert pour baisser d'elle même la T départ.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Rhone
Merci pour votre réponse.

Dans vos préconisations, à la fin, vous réactivez bien la sonde d'ambiance ? Elle est coupée pour définir la loi d'eau, puis réactivée pour tenir compte des apports de chaleur extérieure (ensoleillement, four, etc.). Lorsqu'il fait très froid dehors, la consigne ne sera simplement pas atteinte car la loi d'eau est plafonnée.

Ytec a écrit:la régulation de la PAC devrait prendre en compte les apports externes telle que l'ensoleillement et l'appoint de l'insert pour baisser d'elle même la T départ.


Si la régulation fait bien sont boulot, il fera toujours au minimum 19 °C. Si j'allume l'insert, il va très vite faire 23 °C. La maison est très bien isolée et à une très grande inertie. Je voudrais donc attendre que la température intérieure descende (par exemple jusqu'à 17 °C), car la PAC ne permettrait plus de compenser les déperditions (volontairement en plafonnant la loi d'eau), avant d'allumer l'insert. Une fois à 19 °C, la PAC s'arrêtera effectivement.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
TVG a écrit:Merci pour votre réponse.

Dans vos préconisations, à la fin, vous réactivez bien la sonde d'ambiance ? Elle est coupée pour définir la loi d'eau, puis réactivée pour tenir compte des apports de chaleur extérieure (ensoleillement, four, etc.).

Non , je ne la réactive pas.

Citation: Lorsqu'il fait très froid dehors, la consigne ne sera simplement pas atteinte car la loi d'eau est plafonnée.

Tout dépend du mode de régulation de votre PAC.
Dans le cas de la régulation de ma PAC (Atlantic extensa duo) la T° départ est fonction de la loi d'eau et de la T° ambiante mesurée par la sonde d'ambiance et ainsi la loi d'eau est corrigée par le delta entre la consigne et la T° ambiante, dans ce cas je pense que la PAC tentera d'atteindre la consigne .


Citation:

Ytec a écrit:la régulation de la PAC devrait prendre en compte les apports externes telle que l'ensoleillement et l'appoint de l'insert pour baisser d'elle même la T départ.


Si la régulation fait bien sont boulot, il fera toujours au minimum 19 °C. Si j'allume l'insert, il va très vite faire 23 °C. La maison est très bien isolée et à une très grande inertie. Je voudrais donc attendre que la température intérieure descende (par exemple jusqu'à 17 °C), car la PAC ne permettrait plus de compenser les déperditions (volontairement en plafonnant la loi d'eau), avant d'allumer l'insert. Une fois à 19 °C, la PAC s'arrêtera effectivement.

Effectivement c'est ce qui se passe avec l'ensoleillement chez moi.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Rhone
Ytec a écrit:Dans le cas de la régulation de ma PAC (Atlantic extensa duo) la T° départ est fonction de la loi d'eau et de la T° ambiante mesurée par la sonde d'ambiance et ainsi la loi d'eau est corrigée par le delta entre la consigne et la T° ambiante, dans ce cas je pense que la PAC tentera d'atteindre la consigne .


J'ai une option "Adaptation de la loi d'eau par rapport à la température de la zone" que je peux mettre en "On" ou "Off". Quelle correction est apportée ? Si T° ambiante proche de T° consigne, on applique la loi d'eau. Si T° ambiante plus basse que T° consigne, on augmente la loi d'eau. C'est comme ça que ça fonctionne ?
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
TVG a écrit:
J'ai une option "Adaptation de la loi d'eau par rapport à la température de la zone" que je peux mettre en "On" ou "Off". Quelle correction est apportée ? Si T° ambiante proche de T° consigne, on applique la loi d'eau. Si T° ambiante plus basse que T° consigne, on augmente la loi d'eau. C'est comme ça que ça fonctionne ?

Sur ma PAC atlantic il y a plusieurs possibilités de régulation; soit entièrement sur la loi d'eau, soit entièrement sur la température ambiante, soit en faisant un mixte des 2 avec un facteur réglable en %.
Mais je ne sais pas de quelle manière cela est pris en compte.

Si vous avez un paramètre "Consigne de départ maxi" cela pourrait limiter la chauffe par température basse.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Aube
Bonjour
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 40
Dept : Aube
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Aube
TVG
Bonjour,

Petite question.
Avez-vous dans vos paramètres le mode silence ?
Normalement, il se trouve dans Installation, Paramètres avancés et le mode silencieux doit être affiché.

Je ne le trouve pas dans l'application ARKTEOS.

Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Aube
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Rhone
Bonjour, non je ne le vois pas non plus.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Aube
TVG Merci pour l'info
Messages : Env. 40
Dept : Aube
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 04h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir