Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème double flux Dee Fly, Aldes

Ce sujet comporte 145 messages et a été affiché 84.646 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
32
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Bonsoir,

Notre constructeur a enfin mis en route notre double flux jeudi dernier alors que nous avons réceptionné notre maison fin juillet....

Seulement au bout de 4 jours de fonctionnement nous nous retrouvons avec une fuite de l'eau condensée au niveau d'échangeur... Crying

En plus cet échangeur se trouve dans le placard d'une des chambres !
Ceci n'était pas du tout prévu là au départ, mais au sous-sol. Mais au moment de l'installation on nous a annoncé que l'échangeur doit se trouver dans le volume chauffé - donc pas le choix d'après eux...

Bref, depuis le début nous avons l'impression que notre double flux a été installé pas des gens incompétents Crying

Voici cet échangeur au début de la pose :



Voici aujourd’hui, dans un coffrage…et avec de magnifiques traces de …doigts de l’ouvrier qui l’a fait…et avec les ouvertures découpées pour accéder aux filtres :




La fuite est apparue au niveau du filtre.
Nous sommes vraiment furieux parce que non seulement ça fait 4 mois que notre maison n’est pas du tout ventilée mais en plus cet échangeur fait du bruit dans la chambre de notre fille Crying et nous avons l’impression qu’aucune évacuation de cette eau condensée n’a été prévue…

Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, SVP ???

Merci d'avance Smile
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Daubensand (67)
j'ai aussi prévu une Dee Fly

si cela peut t'aider regarde ceci :

http://www.aldes.fr/particul[...]dee-fly.htm

http://www.econology.fr/accu[...]-aldes.html
Messages : Env. 100
De : Daubensand (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.

4 jours avec des condensats ras la g*****e, ce ne me parait pasetonnant lors de la mise en route. Par la suite cela doit sestabiliser.

Une DF, ca doit toujours avoir une evacuation des condensats. A l'installation, il faut y penser. La visiblement, il n'y en aurait pas ... ce qui me semble une erreur.

L'echangeur peut etre ou il veut, meme dehors. Il n'y a pas de normes de ce cote la, juste des recommandations. Voir le guide d'installation Aldes pour savoir ce qui est preconisé.

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Merci pour vos réponses....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Bonjour,
Votre constructeur a raison de positionner l'échangeur de chaleur dans le volume chauffé, la reglementation thermique 2005 l'IMPOSE. De plus dans les combles l'échangeur se refroidit enormement l'hiver et se rechauffe enormement l'été donc au final, le redement est tres mauvais.
Il est aussi normal que l'échangeur condense, c'est physique. Votre constructeur aurait du prevoir une evacuation des condensats.
Bon vent
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Votre constructeur a raison de positionner l'échangeur de chaleur dansle volume chauffé, la reglementation thermique 2005 l'IMPOSE.


Ca m'etonnerait que La norme impose une telle chose car la VMC double flux n'est pas obligatoire.
C'est un peu la meme discussion concernant le nombres de prises dans une maisons, sauf que là, il est recommandé que l'echangeur soit dans le volume chauffé....ce qui est logique en soi.

En ce qui concerne la question initiale, un truc m'a sideré dans les photos.....que l'echangeur soit posé à l'envers!!

Alors je ne sais pas si c'est bien (si ça l'est, franchement, ça me retire une epine du pied)....mais j'ai verifié l'echangeur de mon coté, j'ai reverifié la doc Aldes....le bidule m'a l'air configuré pour etre installé dans l'autre sens...c'est à dire les filtres accessibles par en haut.

Il y a un systeme d'evacuation des condensats, et le fait que l'echangeur soit dans ce sens....me semble etre la cause de tes problemes.

J'essayerai de verifier aujourd'hui avec le mien.
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Arf Cumulo :/ Je viens de regarder les docs et les papiers que m'avait envoyé Aldes. Effectivement c'est a l'envers et pour les condensats c'est carrrement une calamite : ils reisquent de couler dans le boitier echangeur ...

A revoir d'urgence ce bazard.
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Les constructeurs ne prennent même plus le temps de lire les notices de pose...
Trop long et ça fait baisser leur marge ! Au feeling, c'est plus rapide ! Arf
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
cumulo a écrit:
En ce qui concerne la question initiale, un truc m'a sideré dans les photos.....que l'echangeur soit posé à l'envers!!




Bonsoir à vous,

et oui...j'ai la même impression.... Depuis, nous avons biensur arrêté la VMC (maison pas ventillée du coup...), puis tél. au centre de travaux, au siège, une LRAR et....pas de nouvelles, aucune nouvelle depuis...
Je suis en vacances maintenant, j'espère avoir un petit peu de temps entre les fêtes pour prendre contact avec un installateur indépendant de Aldès pour qu'il vienne vérifier tout cela...
Souhaitez-moi bonne chance SVP, car si c'est vrai que cet échangeur doit avoir accès aux filtres par le dessus - on est vraiment mal barré....

Bonne soirée
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Obernai (67)
Bonjour à tous,

Je ne suis pas aussi sûr que vous que cette DF soit montée à l'envers. Vérifiez en page 7 de la notice de montage. Je crois que lorsqu'elle est montée au plafond, c'est bien avec l'accès aux filtres par le bas. En revanche, il semble bien que rien n'ai été prévu pour l'évacuation des condensas. Or, il est indispensable de prévoir quelque chose à ce niveau.

OsoBonito
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Obernai (67)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !

Le seul montage qui de toutes facons va bien, c'est avec l'evacuation des condensats en bas : l'eau ca remonte pas ou difficilement dans des tres tres petits tuyaux

Que les filtres soient accessibles par le haut ou le bas (ou meme debout puisque c'est possible aussi), ce n'est pas le point qu'il faut regarder : c'est le conduit d'evacuation des condensats : lui il faut qu'il pointe son nez vers le bas, avec un siphon meme si possible (ou prevoir un clapet anti-vide).

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Merci pour vos précisions...

A cause des fêtes j'ai rien pu faire ces jours-ci... Je m'en occuperai dès le lundi...

BONNE ANNEE à tous !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Bonsoir,
Quelques nouvelles de mes problèmes...

J'ai enfin pu faire venir un installateur indépendant.
Verdict : manque d'évacuation de candensat, mauvais positionnement du moteur, mauvaise arrivée d'air.... Bref, il y a plusieurs choses à corriger d'après lui mais ce qui m'a le plus surpris c'est qu'il propose de déplacer l'échangeur dans les combles (non aménageables, non chauffés.......) en mettant une isolation autour. Je ne sais pas quoi en penser...

En tout cas ça faciliterais beaucoup l'évacuation du condensat, enleverais le bruit de la soufflerie de la chambre.... Bref, idéal mais... J'ai toujours entendu parler d'obligation d'installation dans l'espace chauffé... J'étais tellement sceptique qu'il a promis de prendre les renseignements supplémentaires car apparement il ne travaille pas beaucoup avec les particuliers mais plutôt avec des collectivité etc..

Qu'en pensez-vous , SVP ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !

Ben c'est sympatoche comment l'installation initiale a ete "soignée" :/

Pour l'echangeur dans les combles, ce n'est pas une "obligation" mais une recommandation. La surface d'echange de l'echangeur est de toute facon beaucoup plus grande que la surface du boitier. L'isolant servira peut-etre plus pour une coupure phonique qu'autre chose.

C'est pas l'ideal, mais a defaut, si l'echangeur et le bloc moteur sont deplaces pour etre installes dans un endroit qui gene moins pour le bruit et pour l'evacuation, la question ne se poserait meme pas.

Bon faut encore fouiller un peu pour trouver peut-etre l'endroit ideal s'il existe : au chaud, qui gene pas, qui permet d'evacuer.

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Merci Tony !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 22h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

32
abonnés
surveillent ce sujet
Voir