Votre avis sur devis VDI

Ce sujet comporte 237 messages et a été affiché 107.157 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
26
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Emerson82 a écrit:Je pense que c'est toujours le cas.
Ils ont 2 types de serrures : les serrures "chantiers" dont tous les artisants ont le pass pour y accéder et des serrures "clients" qu'ils mettent le jour de la livraison et dont ils te donnent tous les jeux de clés.

Après, moi j'étais avec un maître d'oeuvre (MOE) et donc de nombreuses entreprises sont intervenues sur les différentes parties du chantier.
En CCMI, je suis pas persuadé que ca se passe comme cela.

Tu as peur qu'ils gardent un exemplaire de tes clés et viennent te rendre visite pendant ton absence ?


bah on sait jamais, je préfère prendre les devants au cas où.. je demanderais au constructeur on a une réunion de chantier à 17h30

à propos du cablage je lui demanderai aussi de vérifier avec l'électricien que les cables blindés ne soient pas détorsadés sur plus de 13 mm comme j'ai vu sur ton récit, ça fait peur , de toute façon je vérifierais ça
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bas Rhin
je confirme pour les clés... Je suis en CCMI et les clés définitives ne sont mises qu'à la réception ;)
Messages : Env. 100
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Haguenau (67)
Bonjour

Dans le cadre de la rénovation de mon appartement j'ai installé un réseau VDI.
Matériel utilisé : Grade 3 et Coffret VDI HAGER TN433 (12 prises RJ45, téléphone et télé).
Mon appartement est câblé (sat interdit). J'ai posé une RJ45 à proximité de la prise câble, donc possibilité choix câble ou ADSL.
Le coffret VDI automatique LEGRAND est couteux. Une fois que l'on a décidé quels appareils seront raccordés et sur quelles prises on ne touche que rarement au brassage.
Le prix du TN433 de 711€HT, vous le trouvez sur internet à 650€TTC.
Cordialement.
Messages : Env. 100
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Val D'oise (95) (95)
Bonsoir,

Comment reconnait on que l'électricien a bien mis du cable CAT 6 S/FTP comme je lui ai demandé ?

Pour le grade 3 j'ai pas eu de soucis puisque c'est écrit dessus.

Merci
AAMOI 1840 -
-> Emménagé le 24/10/2009

Content de la société (fabricant) pour mon PC avec pac air/eau PA 24PRC Amzair...Idem pour le peintre + alarme
Messages : Env. 200
De : Val D'oise (95) (95)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
maximus a écrit:Bonsoir,

Comment reconnait on que l'électricien a bien mis du cable CAT 6 SSTP comme je lui ai demandé ?

Pour le grade 3 j'ai pas eu de soucis puisque c'est écrit dessus.

Merci


;)
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Haguenau (67)
Cat 6 normalement c'est marqué, si non il faut demander la facture qui précise la référence.
Messages : Env. 100
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Emerson82 a écrit:Tu pourras nous donner le détail final de ce devis de plus-values ?


Salut,

comme prévu voici le devis :
Plus value
Tableau de communicatoin Hager TN 423 : 218,83 €
plaque de fond pour coffret TN 423 : 49,20 €
Prise RJ45 avec cable acohome grade 3 (prise de cat 6 bllindé 360°) : 9 x 24,15 = 217.35 €
Répartiteur TV 4 directions : 21 €
Cordons RJ45/TV type F : 2 x 35,19 = 70,38 €

Total TTC : 698,80 €

j'ai enlevé les 2 parafoudres et le filtre adsl maitre, ce qui a bcp réduit le devis. J'ai aussi du insister pas mal pour qu'il me mette bien la +value, contrairement aux premiers devis qu'ils m'avaient envoyé, ou c'était quand meme noté plus value, comme quoi ils ne doutent de rien !

Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Bonjour !

Merci pour les infos ;)
N'empèche que pour 260€, je préfère mon coffret et mon panneau 24 ports :p

Après pour leurs méthodes de chiffrage .. ils tentent ... si ca passe, ca fait toujours ca en plus dans leurs poches ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Bonjour,

les ennuis continuent avec l'électricien. Ils sont venus hier installer le coffret de communication et cabler les prises rj45.
Les ouvriers qui étaient là m'ont dit que c'est la première fois qu'ils faisaient un chantier de ce type.

Voici comment les prises RJ45 ont été cablés en grade 3 :


pas normal non ?? La prise est pas blindée contrairement à ce qui était prévu, et en plus le gars savait pas quelle cablage choisir suivant la prise rj45, A ou B ?

Bref je sens encore une grosse falère venir avec l'électicien. D'ailleurs quand on voit l'état de son camion on n'est pas trop étonné
[/URL][URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_46629.php]
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Edité 4 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
1) t'es certain que c'est bien du câble grade 3 (c'est marqué lisiblement dessus) ?
2) choisis le A ou le B avec l'électricien, mais choisis la même convention pour toute ton installation. La B est la plus répandue.
3) Pour le câblage, c'est pas trop mal, il n'a pas détorsadé les paires trop loin (on devrait être à 13mm maxi de détorsadage). Cela dit, moi j'ai moins détorsadé que ça, mais je me suis fais ch*er...
4) il est où le blindage de la prise (connexion du fil de masse et blindage périphérique) ???
5) Ets Bourreau
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Salut Premutos et Bonson

Regarde un peu comment l'électricien avait cablé mes prises RJ ...

Je crois que chez toi c'est bon ... mis à part les remarques de Bonson sur la masse et le grade 3 qui doit être explicitement marqué.

EDIt: sur ta 1ère photo, c'est vrai que le cable orange a l'air d'avoir pris un petit coup de cutter ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Nancy (54)
C'est totalement inadmissible de faire un cablable pareil !!
Surtout que maintenant, avec les prises, on n'a plus besoin de sertir soi meme !
Messages : Env. 90
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Salutatous,


Personnellement, je conseillerais de cacher le nom de l'entreprise sur la photo si vous ne voulez pas risquer des poursuites judiciaires.


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Après etre repassé sur le chantier ce matin, il s'avère qu'ils ont, pour la plupart des prises, inversés les cables grade 3 avec le coaxial, ce qui fait que je me retrouve avec des prises RJ45 connectés avec du cable coaxial, et des prises coaxial connectées avec du cable grade 3 .

Pour Bonson : comment je peux vérifier que le blindage de la prise a bien été effectuée ?

Merci de votre réponse

Cordialement

Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
premutos a écrit:Après etre repassé sur le chantier ce matin, il s'avère qu'ils ont, pour la plupart des prises, inversés les cables grade 3 avec le coaxial, ce qui fait que je me retrouve avec des prises RJ45 connectés avec du cable coaxial, et des prises coaxial connectées avec du cable grade 3 .

Comment ils ont pu faire ça ???

premutos a écrit:Pour Bonson : comment je peux vérifier que le blindage de la prise a bien été effectuée ?

Le fil de masse doit être connecté au bon endroit sur la prise et tu dois avoir une cage métallique venant recouvrir l'arrière de la prise.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

Je vais être un peu plus méchant que Bonson, pour la bonne cause bien sûr.

1/ On ne câble pas des prises en Grade 3. Le Grade n'est pas une convention de câblage. "On réalise un câblage de type Grade 3" avec du câble Grade 3 et des prises Cat6 F/TP 360° CEM, voilà la bonne dénomination.

2/ Pour la convention de câblage donc, peu importe que ce soit du A ou du B, l'important est que tout le câblage de la maison soit dans la même convention. Cela n'aura absolument aucune incidence à l'utilisation. Préférer tout de même le "B" car à l'usage, la connexion des prises RJ45 est plus facile.

3/ Par rapport à la photo, on se rapproche presque de ce qu'il convient de faire.
Dans l'idéal, la gaine bleue doit se retrouver collée au coeur du moteur car c'est cette distance entre la gaine et le coeur du moteur qui fait perdre toute la qualité du câblage.
Ensuite, on voit bien ici que le conducteur orange a pris un coup de cutter. De la gaine Foam-skin a donc été enlevé et le cuivre est à nu. Du coup, la qualité là aussi en prend un sérieux coup, avec à terme, des possibilité de court-circuit.
Enfin, le blindage est correctement retiré ce qui pose la question du drain de masse, ce fameux fil de métal qui va avec les paires. Je soupsonne qu'il a été coupé car il ne sert à rien ici puisque les prises RJ45 sont non-blindées. Une installation Grade 3 nécessite des prises blindées sinon, il vaut mieux se contenter d'un bon cat5E UTP 3 fois moins cher.

Par rapport à la photo d'Emerson, je me suis déjà exprimé là-dessus je n'y reviens pas

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
premutos a écrit:Pour Bonson : comment je peux vérifier que le blindage de la prise a bien été effectuée ?

Le fil de masse doit être connecté au bon endroit sur la prise et tu dois avoir une cage métallique venant recouvrir l'arrière de la prise.[/quote]

Ce qu'il est prévu au contrat c'est des prises cat6 ftp blilndé 360°

Est-ce que ça te semble correspondre aux prises que j'ai, d'après la photo ?
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Essonne
premutos a écrit:Ce qu'il est prévu au contrat c'est des prises cat6 ftp blilndé 360°

Est-ce que ça te semble correspondre aux prises que j'ai, d'après la photo ?


Désolé, la réponse est "non", car une telle prise a un corps complètement blindé et surtout pas en plastique comme c'est le cas pour vous.

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Clairement c'est une prise non blindée...
Je n'ai pas trouvé de photo sur le net. J'essayerai ce soir si j'ai le temps de prendre une photo chez moi pour te montrer ce que c'est.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Suite à tous ces problèmes, le discours de l'électricien maintenant c'est "on laisse tout tomber puisque apparamment on ne sait pas faire"

Sauf que lors des réunions avec l'electricien il m'a assuré que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait.
Pourtant les ouvriers qu'il a envoyé sur notre chantier faire l'installation VDI ne l'avait jamais fait !! Et en plus ils ne viennent pas avec le matériel validé sur le devis.

Et surtout, j'ai signé un devis ! Donc je ne suis pas sur que juridiquement il peut se rétracter comme ça.

ça promet ça promet
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
hello,


sommez le par lettre recommandée AR de le faire et alertez le que vous demandez à ce que le réseau soit certifié par un organisme tiers.


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Rfco a écrit:hello,


sommez le par lettre recommandée AR de le faire et alertez le que vous demandez à ce que le réseau soit certifié par un organisme tiers.


@+


Salut,

oui c'est ce que j'ai prévu de faire
c'est à mes frais je suppose la certification par un organisme tiers ?

Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
oui, bien entendu, mais cela le fera bouger, dites lui également que s'il ne fait pas le boulot en lui donnant un délai raisonnable d'exécution, vous le ferez faire par une autre entreprise, mais à ses frais.


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
premutos a écrit:oui c'est ce que j'ai prévu de faire
c'est à mes frais je suppose la certification par un organisme tiers ?

Boaaah, un petit coup de fil au consuel pour leur faire part de tes doutes sur la qualité de ton installation, et il est possible qu'ils décident de contrôler suite à la demande que fera forcément ton électricien ...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonson a écrit:
premutos a écrit:oui c'est ce que j'ai prévu de faire
c'est à mes frais je suppose la certification par un organisme tiers ?

Boaaah, un petit coup de fil au consuel pour leur faire part de tes doutes sur la qualité de ton installation, et il est possible qu'ils décident de contrôler suite à la demande que fera forcément ton électricien ...



Bonson, je parlais de faire certifier le réseau.

Pour le consuel, il va de soi que c'est gratuit puisque théoriquement, il pourrait venir...


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
C'est vrai. D'autant plus que le consuel s'en fout un peu du réseau courant faible...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Une autre question qui me vient.. derrière mes 2 prises tv coaxial j'ai également 1 cable grade 3... est-ce normal ou pas ?

Dans mon coffret il est prévu un répartiteur tv 4 sorties pour diffuser via l'antenne vers mes 2 prises coaxial ainsi que vers 2 prises rj45.

Merci de vos réponses

Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
premutos a écrit:Une autre question qui me vient.. derrière mes 2 prises tv coaxial j'ai également 2 cables grade 3... est-ce normal ou pas ?

Dans mon coffret j'ai un répartiteur tv 4 sorties pour diffuser via l'antenne vers mes 2 prises coaxial ainsi que vers 2 prises rj45.

Merci de vos réponses

Arnaud




Arrêtons de causer dans le vide.

Perso, je suis loin d'être pro en VDI, mais pour moi, les faits que vous évoquez n'auront jamais de réponse top niveau sans photos à l'appui...


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Rfco a écrit:
premutos a écrit:Une autre question qui me vient.. derrière mes 2 prises tv coaxial j'ai également 1 cable grade 3... est-ce normal ou pas ?

Dans mon coffret j'ai un répartiteur tv 4 sorties pour diffuser via l'antenne vers mes 2 prises coaxial ainsi que vers 2 prises rj45.

Merci de vos réponses

Arnaud




Arrêtons de causer dans le vide.

Perso, je suis loin d'être pro en VDI, mais pour moi, les faits que vous évoquez n'auront jamais de réponse top niveau sans photos à l'appui...


@+


Je n'ai pas de photos à mettre vu que le tableau de communication n'est pas fini, mais les photos prises ces 2 derniers jours concernant l'installlation électrique sont disponible dans mon récit.
Je demande simplement s'il est normal d'avoir un cable grade 3 derrière une prise tv coaxial ?
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
ces photos je ne les ai pas vues sur cette discussion, tout comme vous n'avez toujours pas caché le nom de l'entreprise sur la photo de leur camion. Perso, à leur place, j'intenterais une action en justice à votre encontre.


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Rfco a écrit:ces photos je ne les ai pas vues sur cette discussion, tout comme vous n'avez toujours pas caché le nom de l'entreprise sur la photo de leur camion. Perso, à leur place, j'intenterais une action en justice à votre encontre.

@+


Faux la photo avec le nom de l'entreprise a été modifié en début d'après midi. Et pour l'action en justice, faut pas pousser non plus, je constate juste ce qui a été fait.

@+
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
OK vous avez viré le nom, mais il reste le numéro de téléphone, ce qui est au moins autant intriguant, donc avec des sites de type CTQUI, 118012, et autres (je ne mets pas les liens) on peut avoir à partir du numéro de téléphone non seulement le nom mais nen plus l'adresse complete. Autant dire que ce que vous avez fait ne sert à rien du tout.

Si j'insiste autant, c'est que certes, je suis là pour vous défendre, mais en tant qu'artisan, je défend aussi le collègue (s'il est clean)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
voilà j'ai enlevé aussi le n° de tel comme ça on évite les problèmes.

Quand à votre collègue "clean", franchement j'émet des doutes, étant donné tous les soucis que j'accumule depuis le début : devis mentionnant le mot plus-value avec les tarifs complets des matériels à la place des plus-value (j'ai du insisté fortement pour que le devis comprennent effectivement uniquement la plus-value du matérie)l, ouvriers qui ne viennent jamais avec le plan électrique modifié (ce qui fait que je suis moi-même obligé de leur dire quel cable passé et à quel endroit il faut rajouter des prises), prises RJ45 installées non conformes au devis signé, connection des cables pas forcément conformes, ...

voilà pour l'instant.. a suivre
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
premutos a écrit:voilà j'ai enlevé aussi le n° de tel comme ça on évite les problèmes.

Quand à votre collègue "clean", franchement j'émet des doutes, étant donné tous les soucis que j'accumule depuis le début : devis mentionnant le mot plus-value avec les tarifs complets des matériels à la place des plus-value (j'ai du insisté fortement pour que le devis comprennent effectivement uniquement la plus-value du matérie)l, ouvriers qui ne viennent jamais avec le plan électrique modifié (ce qui fait que je suis moi-même obligé de leur dire quel cable passé et à quel endroit il faut rajouter des prises), prises RJ45 installées non conformes au devis signé, connection des cables pas forcément conformes, ...

voilà pour l'instant.. a suivre



Si j'ai dit "clean", c'était au cas où.

Je me souvient bien des soucis que vous évoquez.

Loin d moi l'idée d'être corporatiste, mais j'ai assez l'habitude de voir "tirer à boulets rouges" sur les entreprises sans pour autant que celles ci soient fautives.

Je vous ai alerté seulement sur le fait que vous vous mettiez en défaut en donnant et le nom et le numéro de téléphone de l'intervenant.

Cela était déjà arrivé sur ce site pour un chantier dans ma région, où ni le numéro de téléphone, ni le nom n'étaient donnés mais j'avais reconnu le logo de l'entreprise du collègue, heureusement que le chantier était clean, sinon, j'aurais eu mauvaise conscience à le sabrer sur le site et à le regarder en face le lendemain avec le sourire habituel et la franche poignée de mains habituelle (limite accolade).


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Bonjour,

En fait l'électricien a passé 2 types de cable de chez acohome : du grade 3 et du grade 3 satellite, indifféremment de la prise qu'il y a derrière (rj45, coax).

Du coup je me retrouve à l'arrivée de mon coffret de communication avec les 2 types de cable a connecter

Et donc ça n'a rien à voir avec le devis que j'ai signé : pas de prise rj45 blindé ni le bon cable grade 3

Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 1000 message Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
portez plainte pour quoi?
une diffamation?
Il n'a pas diffamé dans le sens où il s'exprime sur le fait que l'entreprise n'a pas installé le matériel signé sur le devis.
Pas d'élément matériel donc pas d'infraction !
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 1000
De : Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Micka22 a écrit:portez plainte pour quoi?
une diffamation?
Il n'a pas diffamé dans le sens où il s'exprime sur le fait que l'entreprise n'a pas installé le matériel signé sur le devis.
Pas d'élément matériel donc pas d'infraction !



A partir du moment où le nom et le numéro de téléphone de l'entreprise apparaissaient, il y avait matière à plainte, ce qui n'est plus le cas puisque ces données ont été effacées sur la photo

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Premutos, ne râle pas trop sur le câble. S'il a mixé du grade 3 et du grade 3S, ce n'est pas grave, ça répond à ton besoin de grade 3.
Par contre, c'est clair qu'il faut qu'il reprenne les prises...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Bonson a écrit:Premutos, ne râle pas trop sur le câble. S'il a mixé du grade 3 et du grade 3S, ce n'est pas grave, ça répond à ton besoin de grade 3.
Par contre, c'est clair qu'il faut qu'il reprenne les prises...


Oui je vais laisser tomber pour les cables, mais pas pour les prises bien sur.
Pour les cables il n'y aura pas d'incidence sur le fait que j'ai les 2 types ?

Par contre, je voulais quand même savoir si c'est normal que j'ai du cable grade 3 derrière mes prises coax, qui sont ensuite reliés à un répartiteur tv 4 sorties ?

Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Ben .. je sais plus si tu avais prévu le satellite, mais sur les prises grade 3 tu pourras pas le mettre, sur les autres ca sera possible.
Sinon TV, tel, internet passeront très bien sur le 3s ;)

Pour le grade 3 derrière les coax, j'ai du mal à m'imaginer la chose. Tu as une prise télé ("ronde", "fiche F", je sais plus comment ca s'appelle) et derrière du cable réseau ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Emerson82 a écrit:Ben .. je sais plus si tu avais prévu le satellite, mais sur les prises grade 3 tu pourras pas le mettre, sur les autres ca sera possible.
Sinon TV, tel, internet passeront très bien sur le 3s ;)

Pour le grade 3 derrière les coax, j'ai du mal à m'imaginer la chose. Tu as une prise télé ("ronde", "fiche F", je sais plus comment ca s'appelle) et derrière du cable réseau ?


non j'ai pas prévu de satellite (pour l'instant)

pour les prises coax, c'est bien une prise rond de type antenne d'un côté (voir photo ci-dessous), avec de l'autre côté un cable grade 3 connecté comme sur les prises RJ45

Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
ben t'as gagné la possibilité de faire du sat sur certaines prises alors Tongue

tu as moyen de prendre une photo de la prise de droite en nous montrant ce qu'il y a derrière ?
ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ce n'est pas du tout le même type de cable (coax et réseau)
c'est un peu comme faire rentrer un objet triangulaire dans une fente carrée ....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Emerson82 a écrit:ben t'as gagné la possibilité de faire du sat sur certaines prises alors Tongue

tu as moyen de prendre une photo de la prise de droite en nous montrant ce qu'il y a derrière ?
ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ce n'est pas du tout le même type de cable (coax et réseau)
c'est un peu comme faire rentrer un objet triangulaire dans une fente carrée ....


oui j'y retourne cet après midi et je poste la photo ce soir...
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Couhé (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Si derrière ta prise ronde (IEC) tu as bien du câble grade 3 ou 3S (et Dieu sait comment c'est raccordé), demande à ton électricien de remplacer cette prise par une prise RJ45...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Essonne
premutos a écrit:pour les prises coax, c'est bien une prise rond de type antenne d'un côté (voir photo ci-dessous), avec de l'autre côté un cable grade 3 connecté comme sur les prises RJ45


Non mais on croit rêver ?????? Une prise Coax montée avec du RJ45 ????? T'as fumé la moquette ou quoi ????? Comment tu raccordes ça ??? Je crois que tu te trompes ou plutôt j'espère que tu te trompes car sinon la réflexion d'Emerson prend tout son sens.

Cdt
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 09h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

26
abonnés
surveillent ce sujet
Voir