bonjour à tous

tout est dans le titre.

si nou voulons installer un poele à bois dans une maison à étage en ossautre bois, quelle précaution sont à prendre?

Merci beaucoup pour vos témoignages !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Bassin Arcachon (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 2000 message Dans Une Mob
ne pas prendre un poele trop puissant (ça chauffe vite une MOB )

essayer de le placer au centre de la maison. ceci dit, chez moi il est dans un angle et ça chauffe bien tout le RDC. mais en plein milieu reste l' idéal si techniquement la configuration de la maison le permet.
Messages : Env. 2000
De : Dans Une Mob
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
merci pour ta réponse et les infos

et concernant le tubage ,le passage par le planchet bois, y a t il des matériaux...à respecter plus que pour une maison traditonnelle?

tu as mis quoi comme marque, car on vient de voir un hase trop cher: 3400 euros + pose + tube+ précautions car maisons bois = plis de 8000 euros !!! pas du tout dans notre budget !!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Bassin Arcachon (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
bonjour
Si votre maison MOB est fortement isolée avec des ouvrants plein sud il faut un poêle avec une bonne régulation. Dans le cas contraire la température va varier fortement avec les apports solaires (surchauffe). Les poêles à granulés ont une régulation supérieures. Les poêles à accumulation sont à éviter car impossible à régler.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
pourquoi des precautions dans une maison en bois
notre poele est posé a meme le carrelage avec le placo derriere et pas de probleme particulier
mais c est sur il ne faut pas prendre un poele surdimensionne en kw par rapport a ta maison car ca chauffe vraiment vite
je chauffe mes 100 m carres avec mon poele
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Tann's,

Vas voir un autre installateur pour ton poele, celui ci se sucre en considérant que le crédit d'impots est pour sa pomme !!. Et j'ai fait quelques devis avec des prix pour main d'oeuvre exhorbitants comme ce que tu as !!
Pour ma part ma facture se divise ainsi (montant en TTC fait en 2007):
Poele Hase (modèle Lima) : 4800
Tubage jusqu'à mon Poujoulat (au plafond) : 352 €
Livraison + pose : 585 €

J'avais un poujoulat déja prsent dans ma MOB. Mais la seule précaution est qu'il faut que le conduit de cheminée soit à min 8 cm de tout element combustible (charpente) cf : http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/guide_dtu_2009/index.html
Dependant de ta configuration actuelle si tu n'as pas ce passage ou un chevetre adapté, le montant de MOE peut monter...

Je déconseille aussi les poeles à accumulation ou poele de masse, trop d'inertie par rapport à la maison qui en a peu et qui chauffe très vite dès qu'il y a un rayon de soleil.
Par contre prends un poele très peu puissant < 8 kW surtout si ton poele est excentré dans ta maison ou si la surface ou il peut rayonner est faible. En ce qui me concerne mon poele fait 6.8 kW et en une fournée de bois je monte de 18° à 21° quand il fait < 5° dehors.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

dans une maison bois et afin d'augmenter l'inertie de ce type de construction gage de confort ete comme hiver, il faut reflechir au mur derriere le poele

un mur en brique pleine ou en briquette platriere remplie de sable sera un plus

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
jf a écrit:


un mur en brique pleine ou en briquette platriere remplie de sable sera un plus

A+


Oui, j'avais lu ça !! Ca craint un peu ce manque d'inertie. je l'ai évoqué mais on m'a dit qu'il faudrait revoir le radier à l'aplomb de cette cloison, vu qu'elle sera plus lourde. vrai ou faux ?
Autre question: Nous avons finalement abandonné le vide sur séjour pour de la surface. La chaleur n'a donc plus que la trémie pour "monter".
Sans pour autant avoir le même confort qu'en bas, peut-on espérer quand même bénéficier de sa présence en haut.

merci bonne soirée.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Bassin Arcachon (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Dans Une Mob
vous avez une dalle béton ? carrelée ?

alors vous avez déjà pas mal d' inertie.

chez moi, mon poele fait 4KW et c' est largement suffisant pour un RDC de 60m².
Messages : Env. 2000
De : Dans Une Mob
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
oui dalle béton mais on mettra du parquet!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Bassin Arcachon (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

Je présume que la question initiale concerne la sécurité incendie pour le bâtiment; Les solutions utilisées disposent d'Avis techniques qu'il convient d'appliquer.
Réf. DTU 31.2 et règles bois feu 88:
- A l'étage, le conduit doit passer dans un chevêtre, d'une seule pièce, sans joint de raccordement dans l'épaisseur du plancher.
- L'écart au feu de 16cm entre le nu int. du conduit et les éléments de la structure bois doit être respecté.
- La plaque de garde au feu (par ex. panneau rigide de laine de roche => 50mm n'est pas obligatoire en maison individuelle.
- Si le conduit métallique n'est pas isolé (pas de double paroi), une ventilation de la gaine est nécessaire à l'étage.
- L'echauffement de la paroi verticale ne doit pas dépasser 80°C;
En l'absence de justification de cette condition:
. le revêtement de sol doit être incombustible (0,40cm devant, 0,20 latéralement),
. L'isolation dans la paroi verticale proche doit être constituée de laine de roche rigide, ép. sup ou égale à 50mm jusqu'au plafond, et 0,20cm latéralement. Les complexes isolants sont interdits.
La position centrale de l'appareil permet de limiter ces contraintes!!
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Perso je vais prendre un poele mixte en pierre ollaire. (c'est une variante de poele de masse)
Avantage : pas de sensation de cuire comme avec un poele en metal
Apport d'inertie a une maison qui n'en a pas.
Moins de surveillance du feu car il rayonne plusieurs heures apres extinction.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Sur Mon Spad (88)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
edouard88 a écrit:Perso je vais prendre un poele mixte en pierre ollaire. (c'est une variante de poele de masse)
Avantage : pas de sensation de cuire comme avec un poele en metal
Apport d'inertie a une maison qui n'en a pas.
Moins de surveillance du feu car il rayonne plusieurs heures apres extinction.


Bonjour
Si votre MOB est bien isolée et convenablement orientée pour tirer avantage des apports solaires c'est la plus mauvaise solution.
"pas de sensation de cuire" : si c'est effectivement le cas c'est que la puissance du poêle est trop importante ou la régulation de mauvaise qualité.
"rayonne plusieurs heures après extinction" : si lors d'une journée d'hiver vous avez du soleil les apports solaires peuvent suffire à chauffer votre maison ou y contribuer fortement ; dans l'hypothèse ou votre poêle de masse a fonctionné la nuit ou le matin précédent il continu à apporter de la chaleur inutile sans que vous puissiez rien faire. Bilan : surchauffe et obligation d'ouvrir une fenêtre.
Dans une maison avec une faible inertie il faut privilégier un système de chauffage avant également une faible inertie mais sutout une régulation correcte.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
visionmasterpro a écrit:
edouard88 a écrit:Perso je vais prendre un poele mixte en pierre ollaire. (c'est une variante de poele de masse)
Avantage : pas de sensation de cuire comme avec un poele en metal
Apport d'inertie a une maison qui n'en a pas.
Moins de surveillance du feu car il rayonne plusieurs heures apres extinction.


Bonjour
Si votre MOB est bien isolée et convenablement orientée pour tirer avantage des apports solaires c'est la plus mauvaise solution.
"pas de sensation de cuire" : si c'est effectivement le cas c'est que la puissance du poêle est trop importante ou la régulation de mauvaise qualité.
"rayonne plusieurs heures après extinction" : si lors d'une journée d'hiver vous avez du soleil les apports solaires peuvent suffire à chauffer votre maison ou y contribuer fortement ; dans l'hypothèse ou votre poêle de masse a fonctionné la nuit ou le matin précédent il continu à apporter de la chaleur inutile sans que vous puissiez rien faire. Bilan : surchauffe et obligation d'ouvrir une fenêtre.
Dans une maison avec une faible inertie il faut privilégier un système de chauffage avant également une faible inertie mais sutout une régulation correcte.


Certes vos aguments se tiennent mais je pense qu'il n'y a pas de solution miracle.
Si le seul inconvenient est d'ouvrir les fenetres de temps en temps : pas de probleme pour moi.

Ce qui me plait avant tout c'est le chauffage par rayonnement qui est beaucoup plus agréable que la convection de la fonte.


Ensuite, pouvoir aller se coucher en laissant pourrir le feu et assurer une chaleur jusqu'au petit matin : quel luxe.

La journee c'est la dalle par chauffage electrique qui peut prendre le relais aidée par les apports solaires.

Il faut biensur redemarrer le poele suffisement tot car inertie a l'extinction = inertie au demarrage.

Ce n'est que mon projet puisque la maison est en cours de construction. (suis-je dans l'erreur ?)

Si vous ou un autre internaute peut me conseiller se sera avec plaisir.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Sur Mon Spad (88)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Une Mob
de toute façon, ouvrir une fenêtre de temps à autre n' est pas mauvais.

c' est même recommandé d' aéré une maison non ?

ensuite, c' est comme tout, l' inertie a l' avantage de ses inconvénients.



Citation: Dans une maison avec une faible inertie il faut privilégier un systèmede chauffage avant également une faible inertie mais sutout unerégulation correcte.

c' est complètement vrai aussi.
Messages : Env. 2000
De : Dans Une Mob
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 15h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir