Retour
Menu utilisateur
Menu

Emplacement ballon d eau chaude

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.382 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photolover Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonsoir
Nous allons faire construire notre maison par un constructeur et celui ci nous impose de mettre le ballon thermodynamique Atlantic (odyssée 2) dans la cuisine en nous précisant que c est la norme rt2012.
En a t il le droit?
Sachant que sur le plan de la maison le ballon est dessiné dans le cellier et que au moment de la signature ( CCMI 16 fevrier 2013) le constructeur nous disais qu' il ne savait pas trop pour le futur emplacement mais que vu qu'ils ont pris pas mal de retard ,il essaierait de faire isoler le cellier pour y installer le ballon,chose qui ne se fera pas du a sa derniere reponse en mail !
nous ne savons pas a qui nous adresser pour avoir une réponse ,pour savoir s'il ne serait pas possible de le mettre ailleurs (ex: ds le degagement)
faut savoir aussi que notre ccmi est caduque car ils n'ont rien respectés ,ils avaient 6 mois pour réaliser les conditions suspensives à partir du 16fevrier 2013 ,à ce jour ils sont en viabilisation depuis le 12 novembre 2013.
au tout debut du projet il nous avait dit que le depos du permis se ferait en septembre 2013 et toujours rien ,juste la viabilisation en cours!
qu'en pensez vous?

Merci
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Dans ce cas, dites lui que vous ne signerez pas avec lui
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Bonjour

le ballon thermo doit être dans un endroit isolé.
SI votre cellier est non isolé, il ne peut pas le mettre dedans.

Avez-vous votre plan a poster pourque nous vous donnions des conseils pertinents sur l'endroit approprié ?

A savoir que j'avais choisi ce meme ballon, qui devait être dans ma buanderie (dans le garage) aussi.
cependant, il etait trop eloigné des points d'eau et donc j'ai dû le mettre dans ma maison, dans le cellier sous l'escalier cette fois-ci.

cependant j'ai dû changer de modele car l'atlantic odyssee dans le volume habitable est bruyant (PAC integree).
J'ai pris le Atlantic odysse split avec PAC exterieure pour ne pas avoir de nuisances sonores dans le volume habitable.

Pensez-y aussi...
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

pas pratique quand les infos sont au compte-goutte et ajoutées en modifiant le post de départ Dry

j'en étais restée là :
Citation: ...En a t il le droit?
Sachant que sur le plan de la maison le ballon est dessiné dans le cellier et que au moment de la signature ( CCMI 16 fevrier 2013) le constructeur nous disais qu' il ne savait pas trop...

ou un truc du genre.

viabilisation non terminées ? ce sont les viabilisations du lotissement ?
si le permis est caduque c'est vite vu .

d'autant plus que :
si c'est bien un lotissement vous n'avez donc pas signé de compromis de vente avant le CCMI ? le CCMI était -en plus- illégal.

et... la banque, elle en pense quoi ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super photolover Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour

J ai téléphone à l Alec (agence locale de l énergie et du climat) et on m à répondu que le ballon devait être dans une partie chauffée .
Et nous avons eu un RDV avec notre constructeur et ils vont nous mettre le ballon dans notre salle d eau.
Merci aux personnes qui ont répondu
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

alexgaelle a écrit:
J ai téléphone à l Alec (agence locale de l énergie et du climat) et on m à répondu que le ballon devait être dans une partie chauffée .
Et nous avons eu un RDV avec notre constructeur et ils vont nous mettre le ballon dans notre salle d eau.
Merci aux personnes qui ont répondu



1/ il n'y a AUCUNE obligation de mettre la bestiole dans le volume chauffé.
2/ mais pas d'interdiction non plus.

installation dans volume chauffé : il doit être installé avec une gaine extérieure pour prendre les calories à l'extérieur et pas dans la pièce (sinon il refroidirait la pièce pour chauffer l'eau).

installation dans volume non chauffé
: la pièce doit faire minimum 20m3 (8m2 si HSP 2,50) , pas besoin de raccord sur l'extérieur ;
il prendra ses calories dans le volume de la pièce et refroidira donc cette pièce de quelques degrés -il faut le savoir-
çà c'est valable pour TOUS les ballons thermo.

voici la doc du CE Atlantic Odyssée 2 :
Atlantic a écrit:Installation

Il peut être installé dans une pièce non chauffée, d’au moins 20m3, sans gaine : cellier, buanderie ou garage
Il peut être installé dans le volume chauffé, avec des gaines sur l’air extérieur dans le volume habitable.

issu de http://www.atlantic.fr/nos-produits/tous-les-produits-chauff[...]ermodynamique-odyssee-2
merci google

et une doc de l'Ademe :
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=44852F7C43334EF887A[...]tlocal1359994539110.pdf

et si ballon trucmuch est dans une pièce voisine d'une chambre, ATTENTION au bruit.

ce n'est pas pour contredire les mauvaises réponses que tu as eu, mais pour retrouver plus facilement l'info avec la fonction recherche pour les suivants.
"ballon trucmuch ademe atlantic"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Elisa a tout dit
moi il est dans la volume chauffé mais avec une PAC externe..
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
***** a écrit:Bonjour,

alexgaelle a écrit:
J ai téléphone à l Alec (agence locale de l énergie et du climat) et on m à répondu que le ballon devait être dans une partie chauffée .
Et nous avons eu un RDV avec notre constructeur et ils vont nous mettre le ballon dans notre salle d eau.
Merci aux personnes qui ont répondu



1/ il n'y a AUCUNE obligation de mettre la bestiole dans le volume chauffé.
2/ mais pas d'interdiction non plus.

installation dans volume chauffé : il doit être installé avec une gaine extérieure pour prendre les calories à l'extérieur et pas dans la pièce (sinon il refroidirait la pièce pour chauffer l'eau).

installation dans volume non chauffé
: la pièce doit faire minimum 20m3 (8m2 si HSP 2,50) , pas besoin de raccord sur l'extérieur ;
il prendra ses calories dans le volume de la pièce et refroidira donc cette pièce de quelques degrés -il faut le savoir-
çà c'est valable pour TOUS les ballons thermo.

voici la doc du CE Atlantic Odyssée 2 :
Atlantic a écrit:Installation

Il peut être installé dans une pièce non chauffée, d’au moins 20m3, sans gaine : cellier, buanderie ou garage
Il peut être installé dans le volume chauffé, avec des gaines sur l’air extérieur dans le volume habitable.

issu de http://www.atlantic.fr/nos-produits/tous-les-produits-chauff[...]ermodynamique-odyssee-2
merci google

et une doc de l'Ademe :
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=44852F7C43334EF887A[...]tlocal1359994539110.pdf

et si ballon trucmuch est dans une pièce voisine d'une chambre, ATTENTION au bruit.

ce n'est pas pour contredire les mauvaises réponses que tu as eu, mais pour retrouver plus facilement l'info avec la fonction recherche pour les suivants.
"ballon trucmuch ademe atlantic"


Bonjour elisa

Donc si j'ai bien compris je peux mettre mon futur ballon thermo dans mon garage qui ne sera pas isoler ?

Ainsi il puisera l'air du garage et le refroidira ?

J'ai lu l'article de l'Adem et ils préconisent tout de meme de mettre le ballon dans un local chauffé
Merci
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

Vince1789 a écrit:
Donc si j'ai bien compris je peux mettre mon futur ballon thermo dans mon garage qui ne sera pas isoler ?

Ainsi il puisera l'air du garage et le refroidira ?

OUI, on peut

J'ai lu l'article de l'Adem et ils préconisent tout de meme de mettre le ballon dans un local chauffé
ils préconisent oui, mais contrairement à ce qu'affirment certains cst il n'y a aucune obligation.
pour les préconisations lire également le post qui traite des déperditions des ballons et de l'utilité de l'isoler -volume chauffé ou pas-

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
***** a écrit:Bonjour,

Vince1789 a écrit:
Donc si j'ai bien compris je peux mettre mon futur ballon thermo dans mon garage qui ne sera pas isoler ?

Ainsi il puisera l'air du garage et le refroidira ?

OUI, on peut

J'ai lu l'article de l'Adem et ils préconisent tout de meme de mettre le ballon dans un local chauffé
ils préconisent oui, mais contrairement à ce qu'affirment certains cst il n'y a aucune obligation.
pour les préconisations lire également le post qui traite des déperditions des ballons et de l'utilité de l'isoler -volume chauffé ou pas-



Ok merci pour ta rèponse

@+
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Ah, je ne savais pas. C'est mon cas et jusqu'à présent personne ne m'a fait de remarque.

Mon ballon sera dans le local technique (chaufferie au gaz) dans l'enveloppe chaude du bâtiment. Le local fait à peine 7 m2 avec une hauteur sous plafond de 2.50. Les calories seront prise de l'air du local préchauffé par le générateur qui fonctionne au gaz. Un apport d'air frais est dédié au générateur gaz. Le local technique est isolé (dalle du bas + murs + plafond) et n'a pas de grille vers l'extérieur.

***** a écrit:
installation dans volume chauffé : il doit être installé avec une gaine extérieure pour prendre les calories à l'extérieur et pas dans la pièce (sinon il refroidirait la pièce pour chauffer l'eau).
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Bonjour à tous

Je me pose quand même des questions sur l'emplacement idéal de mon future ballon thermo, je vous joint une photo du plan rdc, si quelqu'un à une idée, ça serait cool



@+
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Pourquoi te poses-tu des questions ?
Il sera dans une piece isolee donc c'est bon..
Si piece chauffee egalement, prend un ballon gainé sur air exterieur ou avec une PAC externe
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Apres faut voir la distance pour avoir de l'eau chaude..
Le point central serait sous l'escalier peut etre mais avec une PAC externe si ballon thermo
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 22h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir