Fonctionnement ballon thermodynamique

Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 166.147 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
72
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Maine Et Loire
lorenzo19 a écrit:bonjour, je peux certainement apporter des infos dans la mesure ou je travil pour la société qui fabrique vos ballons!!

L'odyssée (Atlantic) ou l'Aeromax3 (Thermor) nécessite 20m3 pour pouvoir fonctionner correctement. En effet il puise les calories dans la pièce qu'il occupe si il n'est pas gainé vers une autre pièce ou l'exterieure.
La température chute de l'ordre de 4° entre l'entrée et la sortie d'air. Si votre pièce est isolée la température continuera de descendre et le chauffe eau sera en manque de calorie.
Le branchement heure creuse /heure pleine ne permet que de tres infimes économie sur la totalité de la consommation car la puissance effective de la pac est de 400w pour les dernières version. Les consommations élec sont de l'ordre de 100 euros /ans pour une famille de 4 personnes en branchement standard et le gain n'est que de 10 euros sur un branchement heure/creuse avec un risque de manque d'eau car le chauffe eau a une durée de fonctionnement limite à 6 heures ce qui peut être juste pour la régénération du volume d'eau.
La plage de fonctionnement est de -5 a+35, les temps de chauffe varie en fonction de la température du local.
Le mode eco correspond a un fonctionnement sans autorisation de relance de la resistance, alors que le mode auto permet un recour a la resistance si la production PAC est tres juste pour atteindre la consigne.


Bonjour,

Je profite de votre expérience pour vous demander quelques infos supplémentaires. Quand vous parlez de 20m3, c'est la condition quand le chauffe-eau n'est pas giané sur l'extérieur ou bien cette condition doit également être remplie quand le chauffe-eau est gainé? En ce qui concerne le temps de chauffe, est-il normal qu'il se mette en chauffe plusieurs fois en 24h? Comme je l'expliquait dans mon message précédant, il chauffe pendant 4 h (de 8h à 12h) quand nous le remettons en route puis s'arrête et reprend un cycle de chauffe vers 21h30 (alors qu'il est sencé être programmé sur les HC). En ce qui concerne le bruit, quand il se met en route, il fait autant de bruit que quand on appuie sur le bouton boost; est-ce le bruit normal? Y-a-t-il un moyen de diminuer ce bruit assourdissant? En comparaison, mon lave-vaisselle qui est noté à 49dB fait moins de bruit.
Merci
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Mandeville (27)
pour les 20m3 c'est dans l'obtique d'un fonctionnement en air ambiant.
Le chauffe eau fonctionne en théorie a chaque fois que la consigne interne n'est pas respectée. En gros lorsque vous utilisé de l'eau chaude sanitaire, l'eau du reseau pousse le volume d'eau chaude présent dans le ballon et donc la sonde interne détecte un besoin et lance le fonctionnement de la Pompe a chaleur en conséquence. Il y a aussi les pertes statiques liées a la différence de température entre votre pièce et l'eau du ballon.
En ce qui concerne le bruit c'est 36dbA de pression acoustique ce n'est pas un niveau sonore exprimer en db mais une pression la différence est la mesure insitu(dans l'environnement) et le niveau généré par l'appareil. Au vu de la destination du produit (dans un cellier ou un garage, je n'ai personnelement pas eu de retour sur notre produit.
Je ne comprend pas pourquoi vous le remettez en route?
Le mode boost actionne simultanement la pompe a chaleur (400W) et la resistance electrique(1800W) C'est une marche forcée du ballon(pas vraiment économique donc).L'idéal est le fonctionnment en mode eco(sans appoint electrique), ce mode assure un besoin pour 4 personnes sans pb pour peu qu'il y ait suffisament de calorie dans votre local, sinon vous risquer de manquer d'eau chaude en PAC seulle.
Perso je ne conseille pas le mode HC car il apporte peu d'interet. Il est préférable de le laisser travailler toute la journée dans le mode auto ou eco.
Messages : Env. 30
De : Mandeville (27)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
lorenzo19 a écrit:pour les 20m3 c'est dans l'obtique d'un fonctionnement en air ambiant.
Le chauffe eau fonctionne en théorie a chaque fois que la consigne interne n'est pas respectée. En gros lorsque vous utilisé de l'eau chaude sanitaire, l'eau du reseau pousse le volume d'eau chaude présent dans le ballon et donc la sonde interne détecte un besoin et lance le fonctionnement de la Pompe a chaleur en conséquence. Il y a aussi les pertes statiques liées a la différence de température entre votre pièce et l'eau du ballon.
En ce qui concerne le bruit c'est 36dbA de pression acoustique ce n'est pas un niveau sonore exprimer en db mais une pression la différence est la mesure insitu(dans l'environnement) et le niveau généré par l'appareil. Au vu de la destination du produit (dans un cellier ou un garage, je n'ai personnelement pas eu de retour sur notre produit.
Je ne comprend pas pourquoi vous le remettez en route?
Parce qu'on le coupe la nuit à cause du bruit.

Le mode boost actionne simultanement la pompe a chaleur (400W) et la resistance electrique(1800W) C'est une marche forcée du ballon(pas vraiment économique donc).L'idéal est le fonctionnment en mode eco(sans appoint electrique), ce mode assure un besoin pour 4 personnes sans pb pour peu qu'il y ait suffisament de calorie dans votre local, sinon vous risquer de manquer d'eau chaude en PAC seulle.
Perso je ne conseille pas le mode HC car il apporte peu d'interet. Il est préférable de le laisser travailler toute la journée dans le mode auto ou eco.


Merci pour ces infos. Il est deja en auto mais on va enlever le mode HC.
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Loir Et Cher
Et si ton CET est gainé, il doit etre en mode fan2 (ou qq chose du style) les ventilos tournent plus vite, donc surement que le problème de bruit vient de là ?!
Perso je suis en fan1 (vitesse normale)
Messages : Env. 300
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Besancon (25)
Bonsoir moi j'ai un ballon thermodynamique ultimate solare et il met des heures pour monter en temperature et descend ensuite très rapidement 55 a 48 degrés en 4h sans tirer d'eau chaude quelqu'un connait il ce ballon thermodynamique. Merçi pour vos réponses.
Messages : Env. 10
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Mandeville (27)
jc13 a écrit:Bonsoir moi j'ai un ballon thermodynamique ultimate solare et il met des heures pour monter en temperature et descend ensuite très rapidement 55 a 48 degrés en 4h sans tirer d'eau chaude quelqu'un connait il ce ballon thermodynamique. Merçi pour vos réponses.

ça ressemble a un produit import chinois que tu retrouve sur plusieur marque comme altech ,le MDD de chez DSC, Lévanté. etc
Messages : Env. 30
De : Mandeville (27)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Dole (39)
Bonjour,

j'ai installé l'odyssé 2 de chez atlantic il y a 15jours. il est placé dans un cellier attenant à la cuisine. le cellier ne fait que 18m3 mais pour le moment je fonctionne sans gaines (FAN 0). nous ne sommes que deux donc je tourne seulement en mode éco. C'est clair que la température de la pièce refroidit bien vite, en fonctionnement il fait 13°C ds la pièce.
Mon principal soucis est le bruit, lorsque la PAC fonctionne, le bruit est audible même des autres pièces de la maison malgré la porte fermée du cellier!!
Messages : Env. 60
De : Dole (39)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Besancon (25)
Bonsoir moi j'ai un ballon thermodynamique ultimate solare et il met des heures pour monter en temperature 1 degré par heure et descend ensuite très rapidement 55 a 48 degrés en 4h sans tirer d'eau chaude quelqu'un connait il ce ballon thermodynamique. Merçi pour vos réponses.
Messages : Env. 10
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Vendee
jc13 a écrit:Bonsoir moi j'ai un ballon thermodynamique ultimate solare et il met des heures pour monter en temperature 1 degré par heure et descend ensuite très rapidement 55 a 48 degrés en 4h sans tirer d'eau chaude quelqu'un connait il ce ballon thermodynamique. Merçi pour vos réponses.


Bonsoir, j'ai trouvé un lien sur l'ultimate Solar mais à priori cela fonctionne comme l'odyssée Atlantic : sur la page d'accueil tu clic sur "la fiche produit" juste en dessous du prix à droite
http://www.klimatis.fr/chauffe-eau-thermodynamique-ultimate-solar/chauffe-eau-thermodynamique-ultimate-solar.html

Sinon, il faut appeler ton installateur pour le réglage en mode économique ou en fonction du moment de la journée ou tu prend ta douche, le soir par exemple.
Voilà
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Pour l'odyssée Atlantic, la notice est télechargable ici
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/chauffer-votre-eau/chauffe-eau-thermodynamique/tous-les-produits-chauffe-eau-thermodynamiques/chauffe-eau-thermodynamique-odyssee-2

Sur l'onglet document, un peu plus bas. Bonne lecture, ça aide à comprendre le fonctionnement d'un ballon thermodynamique.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Loir Et Cher
[quote="jc13"descend ensuite très rapidement 55 a 48 degrés en 4h sans tirer d'eau chaude[/quote]

Salut, il fait combien dans la pièce ? Effectivement sa T° tombe bien vite ! Il tourne en permanence quasiment ?
Messages : Env. 300
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Draguignan (83)
Moi j'ai l'Atlantic Odyssee cellier de 18m3, la température descend de 13° à 5°. Une vraie chambre froide!!!
Messages : Env. 10
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Guillaume45 a écrit:Pourquoi ne pas avoir branché vos chauffe eau en prise d air extérieur ? À mon avis la note de chauffage va être salée. Non ?


Bonjour Guillaume, mais dans ce cas, s'il fait en dessous de 0 degré a l'exterieur, cela fonctionne toujours?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Pardon, ou peut être devrais-je dire toujours aussi bien?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Ah ben jusqu'à moins 5 ça va! juste 1-2 jours dans l'année où ça ne fonctionnera pas!
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
15
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

72
abonnés
surveillent ce sujet
Voir